中国安防论坛

 找回密码
 注册
楼主: dfdking

于洪先生及专家请进——紧急求助SYV-75-5线知识

[复制链接]

安防中学生

Rank: 2

积分
144
QQ
发表于 2006-8-17 18:47:44 | 显示全部楼层

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:于洪先生及专家请进——紧急求助SYV-75-5线知识

路过 打扰 学习
回复

使用道具 举报

发表于 2006-8-17 18:47:46 | 显示全部楼层

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:于洪先生及专家请进——紧急求助SYV-75-5线知识

这个帖子可以放在技术指导性文章汇总里了。
不偏不倚,中庸之道!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2006-8-18 06:29:10 | 显示全部楼层

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:于洪先生及专家请进——紧急求助SYV-75-5线知识

国际上,各国的电缆传输特性都有具体的技术指标,这些指标都规定用不同的专用仪器测量。没有任何国家的视频传输标准和失真度指标规定可以由哪一个人对图像的主观感觉来决定;soww网友说:我用1.0的视频线怎么没有严重不匹配和反射的严重问题?——你可以吧你的观察和测量方法介绍一下,是怎么知道“没有严重不匹配和反射的严重问题”的?
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

安防精英

Rank: 4

积分
486
QQ
发表于 2006-8-18 18:44:15 | 显示全部楼层

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:于洪先生及专家请进——紧急求助SYV-75-5线知识

[TABLE][TR][TD]什么是特性阻抗?当导线有电流流过时,会使导线发热,就说明导线消耗了有功功率,它具有一定的电阻;又由于导线间绝缘不完全而存在漏电流,即导线之间处处有一定电导;当导线中有电流流过时,导线周围就会有磁场产生,所以导线还有一定的电感;导线与导线间的电位差将使其间形成电场,使得导线间存在一定的电容。上述这些分布在电路布线及其结构中的参数统称为”分布参数“,它使得线路中任一点都呈现出已定的阻抗,这个阻抗即被称为--特性阻抗。因此,特性阻抗的大小完全取决于--电缆的结构。即:绝缘介质的大小和导线线径的大小。又即:如果导线线径的大小发生改变,相应改变绝缘介质的大小就可以保持特性阻抗的大小为75欧姆。[/TD][/TR][/TABLE]在《千家论坛》里,我对此内容的关注被人封住了。看来在这个论坛里,还能让人说话。
安防技术培训,安防产品技术转让http://www.ciet.cc  电话:0755-83312775
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
1
发表于 2006-8-18 19:15:20 | 显示全部楼层

Re:Re:Re:Re:于洪先生及专家请进——紧急求助SYV-75-5线知识

谢谢啦学习啦!!!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2006-8-18 22:09:56 | 显示全部楼层

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:于洪先生及专家请进——紧急求助SYV-75-5线知识

醒世无量先生: 我们搞技术的,在这里就谈技术与工程,个人其他业余爱好和特长,尽可随意自得其乐,不宜在这里多谈,请理解。但愿我这是多余话。
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
10
QQ
发表于 2006-8-18 22:40:32 | 显示全部楼层

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:于洪先生及专家请进——紧急求助SYV-75-5线知识

[TABLE][TR][TD]醒世无量先生: 我们搞技术的,在这里就谈技术与工程,个人其他业余爱好和特长,尽可随意自得其乐,不宜在这里多谈,请理解。但愿我这是多余话。[/TD][/TR][/TABLE]一个不留意就跑题了,谢谢提醒,呵呵。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
48
QQ
发表于 2006-8-19 19:48:02 | 显示全部楼层

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:于洪先生及专家请进——紧急求助SYV-75-5线知识

很严肃的知识学习氛围。新手,路过。顶!
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
50
发表于 2006-8-24 19:45:03 | 显示全部楼层

Re:Re:Re:Re:于洪先生及专家请进——紧急求助SYV-75-5线知识

真是精彩,学到知识了
w为了生活,四处奔波,汗流浃背,不顾劳累,只为了一个字“钱:
回复

使用道具 举报

发表于 2006-8-27 18:03:50 | 显示全部楼层

Re:Re:Re:Re:于洪先生及专家请进——紧急求助SYV-75-5线知识

最近一个大城市的朋友谈到:我开始是听一个大公司的人讲的,说在工程中,视频传输都要用SYV实心黑皮电缆,不能用有线电视电缆(SYWV),我铭记在心里。看了一些帖子后,我又问了好多公司的人,都是听说人家说的。后来,我就自己测亲自测试比较果然测出了不一样。我是用示波器测的,两种75-5线都是96编的,SYWV线5*200米,SYV线2*500米。用彩色摄像机,1000米后的信号进示波器,加一个75欧姆匹配。观看视频信号,波形结果是整体信号幅度,SYV线要比SYWV线低一些,色同步信号幅度差别更明显,SYWV线明显大,衰减少。 十分赞赏这个朋友的实践出真知的认真态度,这是做好工程的根本。有的人干了十多年工程了,还是经常被忽悠,就是缺少一些这方面的认真精神——自己测测。
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报