中国安防论坛

 找回密码
 注册
楼主: youdianai

求救!关于监控布线!(现场问题)

[复制链接]

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
238
QQ
发表于 2005-2-22 16:08:20 | 显示全部楼层

Re:Re:求救!关于监控布线!(现场问题)

[TABLE][TR][TD]实际没有理论上那么严重...如果干扰很严重可采用有线电视方式传送.先在前端用调制器调到一个频道上..后端在用解调器还原费用很便宜..你可知道在有线电视传送中干线放大器可是从传输线上直接取交流电的[/TD][/TR][/TABLE]楼上的朋友可以讲具体的做法吗?
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
238
QQ
发表于 2005-2-22 16:10:11 | 显示全部楼层

Re:re:一要按规则,二要有灵活!

[TABLE][TR][TD]其实也不用这么担心,以前我遇见好几次这样的问题,有的时候甚至要和380V强电走一个桥架(不得已而为之,因为实在没有其他路径)结果并没有干扰现象,主要是处理好施工工艺,线缆不要有接头,并做好等电位接地应该不会出现太大的问题[/TD][/TR][/TABLE]做好等电位接地什么意思?怎么做?
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
85
QQ
发表于 2005-3-2 17:58:50 | 显示全部楼层

Re:Re:求救!关于监控布线!(现场问题)

强人~干扰肯定是有的,但是怎样减到最低。比较难办
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
142
发表于 2005-3-13 04:19:16 | 显示全部楼层

Re:Re:求救!关于监控布线!(现场问题)

等电位接地原本是防雷系统中的概念,见:     GB50057-1994 (2000版) 《建筑物防雷设计规范》   附录八 名词解释   等电位连接(Equipotential bonding,bonding):将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。  在工程实践中,特别是自动化仪表工程,系统接地不但要防雷,而且要对意外的线路过载、短路进行有效的安全保护,更重要的是通过等电位连接来抑制电位差达到消除电磁干扰的目的。这里的等电位连接导体,通常指工程现场俗称的“接地网”。 双层隔离型屏蔽的电缆可以解决楼主的难题,使用时将最外层屏蔽两端接地,次外层屏蔽一端接地。详细见:http://www.gongkong.com/tech/detail.asp?id=248837《GB 50217-1994电力工程电缆设计规范》或来电咨询。 江苏圆通电缆有限公司 朱 恩 清 0514-4613031、4612490(Fax) hdsr178@yahoo.com.cn 013064880370         
提供国产现场总线系列电缆 13064880370 hdsr178@yahoo.com.cn
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
97
QQ
发表于 2005-3-18 21:35:51 | 显示全部楼层

Re:Re:求救!关于监控布线!(现场问题)

[COLOR=blue]楼主的问题不知是业主不允许交叉?还是怕交叉留下安全隐患?还是怕或者已经产生干扰?如果是前二者,我也没有办法;如果是后者,视频路数又不多的话,建议采用有线电视的调制器和解调器,一套不过500元左右(指一路视频)。[/COLOR]
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
79
QQ
 楼主| 发表于 2005-3-28 17:36:25 | 显示全部楼层

Re:Re:求救!关于监控布线!(现场问题)

楼上的?我关于有线电视的这套设备不是很了解,您能将你的设备的有关资料发到我的信箱里好么?我想看看.尤其是设备的参数!还有就是这套设备不怕强电的干扰么?还有就是它的传输距离到底有多远?谢谢楼上的回复!
江苏昆山鸿毅电脑科技有限公司 联系人:刘秦 电话:0512-55882314 本公司承接网络,电话交换机,门禁,监控,考勤等弱电系统的整合 Email:youdianai@sohu.com
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
64
发表于 2005-4-8 20:34:08 | 显示全部楼层

Re:Re:求救!关于监控布线!(现场问题)

这样的事情我也遇到过,为了售后问题只好重新布线
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
111
发表于 2005-4-25 21:22:04 | 显示全部楼层

Re:Re:求救!关于监控布线!(现场问题)

加镀锌屏蔽在做好布线工艺,另外大大减少焊接点。也许可以。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
44
发表于 2005-8-13 23:37:38 | 显示全部楼层

Re:求救!关于监控布线!(现场问题)

不要怕啊! 我以前把监控线放在强电桥架上一起走也没有什么不可以的,图象照样清晰。先做个简易监控线路看看画面效果。
回复

使用道具 举报

安防偶像

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1671
发表于 2005-8-14 14:06:46 | 显示全部楼层

Re:求救!关于监控布线!(现场问题)

前面多位说的交叉我没有理解! 从布线的角度看,不同导线平行放置产生的电磁干扰作用大于相互垂直放置的电缆!(间距不变,工作电流强度等参数不变时),可以参见初中物理电磁原理章节! 不同作用的导线平行放置是有严格规定的!彼此间应保留的的最小间距也是有相关要求的!请注意规范!
大胆假设,小心求证~~~~求证后引用!过激言语伤害到您,对不起!属无意,是小脑支配电脑的结果,大脑没有控制小脑~~~~~
回复

使用道具 举报