中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 41926|回复: 73

求救!关于监控布线!(现场问题)

[复制链接]

安防小学生

Rank: 2

积分
79
QQ
发表于 2004-10-28 18:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在一个案例中遇到这样一个问题: 由于设计人员的业余将弱电管路与强电管路在同一水平系统中相遇,当我看到现场后就没有让他们继续施工,现在的问题是,从新不线是已经不可能(治本是不可以解决了)但是其他的诸如:用镀锌管,消磁伐等的方法我又怕解决不了,所以想问问各位高手,是不是还有其他一针见血的好方法告诉我一下,万分感谢!(强电电压:380V)换线也不可能!
江苏昆山鸿毅电脑科技有限公司 联系人:刘秦 电话:0512-55882314 本公司承接网络,电话交换机,门禁,监控,考勤等弱电系统的整合 Email:youdianai@sohu.com

安防知名大师

混在江湖

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1236
发表于 2004-10-28 19:57:45 | 显示全部楼层

re:治本不可能,治标又不行,怎么弄?

治本不可能,治标又不行,怎么弄?
爱就爱了,痛就痛了,哭就哭了 现在长期窝在成都 E-mail:szlwyang@163.com 有钱一起挣,有酒一起喝 驻点销售群:28086035
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
79
QQ
 楼主| 发表于 2004-10-28 21:30:59 | 显示全部楼层

re:我的意思是现在是不可能考虑该走线路的问题...

我的意思是现在是不可能考虑该走线路的问题,但是我想用光端机造价又很高,所以我才不知道用什么才好了,所以我想问问大家有没有什么好的办法~
江苏昆山鸿毅电脑科技有限公司 联系人:刘秦 电话:0512-55882314 本公司承接网络,电话交换机,门禁,监控,考勤等弱电系统的整合 Email:youdianai@sohu.com
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
37
QQ
发表于 2004-10-29 00:08:18 | 显示全部楼层

re:请问是交叉还是紧贴平行。

请问是交叉还是紧贴平行。
daihong
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
79
QQ
 楼主| 发表于 2004-11-2 01:13:51 | 显示全部楼层

re:是交叉

是交叉
江苏昆山鸿毅电脑科技有限公司 联系人:刘秦 电话:0512-55882314 本公司承接网络,电话交换机,门禁,监控,考勤等弱电系统的整合 Email:youdianai@sohu.com
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
79
QQ
发表于 2004-11-3 20:55:16 | 显示全部楼层

re:监控布线怎么可能与380V强电交叉放置...

监控布线怎么可能与380V强电交叉放置就算是使用镀锌管你怎样?穿线它们可是交叉的呀建议还是改变线路为好,要不然你的售后服务可有事做了
没有最好,只有更好!
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
79
QQ
 楼主| 发表于 2004-11-4 01:13:47 | 显示全部楼层

re:是啊~~这个我也知道啊~~但是现在是厂区...

是啊~~这个我也知道啊~~但是现在是厂区的路面已经完工,但是设计安装的那家公司也是因为这个闪人了~~现在问题给我们我也是没什么好的办法啊~~我也给客户这么说了~~看是不是可以从新布线,但是业主人家不同意啊~~现在可好,我建议他们在有交叉的地方走光纤,这样问题就小多了~~但造价也就随之增加,但我想这样肯定是解决问题的最好的办法.要不日后的维护真的要吓死人的
江苏昆山鸿毅电脑科技有限公司 联系人:刘秦 电话:0512-55882314 本公司承接网络,电话交换机,门禁,监控,考勤等弱电系统的整合 Email:youdianai@sohu.com
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
79
QQ
发表于 2004-11-4 03:35:32 | 显示全部楼层

re:厂区路面完工?你是走的地下暗线吗?...

厂区路面完工?你是走的地下暗线吗? 当然是有管道的嘛~~~ 光纤费用太高, 可换监控视频线又不行,能否跟业主商量一下将现有的380V线切断,再另走其它地方不要靠近监控线跟即可?核算一下成本,看哪种方法更好,要不然你真的要使用光纤了,大哥少赚一点儿麻~~~~
没有最好,只有更好!
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
79
QQ
 楼主| 发表于 2004-11-5 16:43:43 | 显示全部楼层

re:楼上的,你都知道我是想多挣一点,当然是我...

楼上的,你都知道我是想多挣一点,当然是我自有想法啊~~反正当初的设计施工都不是我们公司,现在出现了问题,我帮他,还不好啊~
江苏昆山鸿毅电脑科技有限公司 联系人:刘秦 电话:0512-55882314 本公司承接网络,电话交换机,门禁,监控,考勤等弱电系统的整合 Email:youdianai@sohu.com
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
79
QQ
发表于 2004-11-5 18:51:41 | 显示全部楼层

re:那你准备用什么办法解决?请指教~~~

那你准备用什么办法解决?请指教~~~
没有最好,只有更好!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-4-27 00:38 , Processed in 0.075943 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表