发表于 2008-4-10 05:35:27
|
显示全部楼层
re:前面我讲过市场上常见的DVR 都带有I/...
前面我讲过市场上常见的DVR 都带有I/O接口,用于采集开关信号的输入和控制联动输出。其开关量输入(或者传感器接口):一旦开关合上(或者传感器报警),通过对DVR 的软件设置,可以将控制摄像头的云台(或者高速球)跟随某一个开关输入进行联动,一旦发生报警,云台(或者高速球)旋转到软件指定的预值置,进行摄像。
6 M3 P0 q2 P. ~4 ~: p4 x' I8 x就总线报警系统来说,8 路或32路继电器输出模块提供了与DVR 接口的开关输出(属于无源的继电器输出接口),通过对报警主机(SR-ZX-520 或SR-ZX-16)编程,其某路继电器的输出可与设定的某些探测设备联动,报警主机一旦发现这些探测器有报警,该路继电器合上,给DVR提供一个开关闭合信号(相当于传感器报警),此时DVR会根据预先设置好的位置转动云台,对准发生报警的区域进行摄像。
/ x7 }, K$ a4 u9 t S' E在接线时,只要将继电器的输出直接接到DVR 的开关量输入板上,然后进入监控软件进行设置云台(高速球)预值位。此时,该继电器相对于DVR 来说就是一个传感器。
, f2 V6 [3 N t& b. ~也可以用软联动,哪就是配DVR700模块,只要你的DVR协议与报警软件协议兼容就OK。
1 _; t" r, M5 ^5 k1 p非总线的联动哪就简单多了,就CK主机来说哪就配一块CK-2300DVR联动模块,防区信号线与到DVR的线路一一对应,在监控软件里做好相应设置。 & I0 w* J6 n. Q% e7 Q+ y0 H
U7 d/ Y- Z2 D+ y% W, n1 w; } |
|