楼主: eie1992

2010与防雷厂家探讨安防系统防雷与接地问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2010-4-13 22:46:32 | 显示全部楼层
一个很现实的例子:9 T8 q# q0 h6 l2 V' _  v0 p% f
http://www.1000bbs.com/index.asp?action=frameon3 q8 e6 S/ ?; @/ E$ _

" B. H2 C+ Z  h# ]7 O9 l' _做工厂监控一定要注意啊
# A7 Z+ Q) B5 a  r
& X/ k' f0 {! \# I
前年给一家金属结构厂做了电视监控系统,主要监控车间内生产情况,车间内大多是重型设备,启动电流相当大,而且整个厂区的电源不干净,电压经常性的是230-240之间,当时安装时没怎么注意,红外机的电源都是现场取电然后接变压器,现在摄像机已经坏了3台,一查全是因为电源问题,变压器输出已经达到17v左右,长期这样不烧才怪,而且有几台摄像机直接安装在钢梁上,雷雨天气后,硬盘录像机视频输入接口坏了3个,发回厂家维修被通知是被雷打坏了,想了想,摄像机接在钢梁上,钢梁接地,因为二次雷电感应,将感应电直接传到硬盘录像机的端口上了,烧了端口。

$ {& d8 `: {+ i- M3 |% @+ ~大家以后做这种厂区监控一定要注意供电系统和防雷措施,不然以后的维修就相当的麻烦了,电源最好从UPS出来单独走线,摄像机不要直接安装在钢梁上,要注意绝缘,最简单的方法就是在钢梁上先安装一块木板,然后把摄像机安装在木板上,主机一定要接地并加装防雷器
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-4-14 11:03:16 | 显示全部楼层

r:2010与防雷厂家探讨安防系统防雷与接地问题

说的对。
7 ?* A' I9 r0 g! k! X让大家分享你的经验与教训
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-4-19 08:25:52 | 显示全部楼层
朋友发给我他的一个工程实况,让我谈谈看法。很典型,很实际,有普遍意义,给大家参考一下。

% Z+ {/ L6 A0 b0 F! L+ C. b  J4 s$ j* t
% _. x( Q$ k9 ]9 |7 _
别墅群系统】:

' g, _: C+ A3 Q* d! o- ?# E
你好!在千*也看了不少你关于防雷方面的帖子,真诚的希望你能帮我解决以下的问题.
" w. G: m4 e6 \8 m) W$ g1 R
    大概描述下基本情况:
$ O7 i& ~3 n8 j3 A" S5 C! |
    158栋的别墅项目,工地处于****地区,属于丘陵地带,砂岩土质,雨季多雷电。共计45台摄象机,其中13台摄象机安装于立杆上,剩余32台摄象机安装于周界围墙上,每个监控点做了两端防雷,基本为单独接地体。
$ z  r- T( F2 A/ l( U
所有的设备基本都不存在遭遇直击雷的可能,安装在摄象机立杆上的摄象机基本没有被雷击的现象,避雷针直接安装在摄象机立杆上,摄象机立杆与接地极用镀锌扁铁连接,由于部分接地极无法做到4欧姆以下电阻,与就近建筑物连接(建筑物接地电阻绝对4欧姆以下);避雷器外壳对地开路。
5 v: H; z$ g. x8 y4 i6 Y4 s& u
( M9 t0 M8 P9 P, e1 [6 x
注:避雷器外壳对地开路。——就是常说的“防雷器”,指BNC外壳(机壳)与防雷器的接地点之间。常态下是开路的。

7 n) W  [" q, D. v/ s% i1 H
   

( e) Y3 Z0 q, `
/ ~8 S% M# g3 p+ e: ?. k3 j
; [' n$ f: \' k+ D" \( H
[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-4-19 08:27 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-4-19 08:42:08 | 显示全部楼层
我的回复意见:
3 }! w9 `3 ~5 x! K( i
5 M/ |" C+ u8 w1)“45台摄象机,其中13台摄象机安装于立杆上,剩余32台摄象机安装于周界围墙上”——全是室外摄像机,你说“所有的设备基本都不存在遭遇直击雷的可能那就是说,监控系统都在别墅项目已有直击雷的避雷系统有效保护范围之内,那就没问题了。但是这一条不应包含摄像机立杆避雷针的作用。一定是监控系统在“别墅项目已有直击雷的避雷系统有效保护范围之内”,而且监控系统与避雷系统之间,没有任何电气连接。
3 C$ I7 Z  a: Z' E# H( S9 @* y
( x  M, c7 I1 `2)“安装在摄象机立杆上的摄象机基本没有被雷击的现象,避雷针直接安装在摄象机立杆上,摄象机立杆与接地极用镀锌扁铁连接,由于部分接地极无法做到4欧姆以下电阻,与就近建筑物连接(建筑物接地电阻绝对4欧姆以下)
& I, `' B2 F' x' F/ Z/ o  ?
0 B9 q0 I: e' w2 w- d
. W, B# Q& {4 z. V, Z1.摄像机立杆,为什么要做成“避雷针”模式?我很关心你们的这个设计思想是依据什么或听谁说的?
7 u. \( N. t) k% X3 R4 _+ F! K, s$ n4 ]! ^) }6 F
2.既然第1)条成立,那摄像机就没有必要再考虑防直击雷问题,立杆也就不用做成避雷针形式了。可是现在都做成了立杆避雷针,那就存在两个问题:9 m* j; H! K9 s9 I* C
2 r- s6 K# E* k; P6 R$ q# ^
一是它可以有效引雷,放电时,立杆摄像机上带的雷电反击电压经视频线引到了主机上,这是我国任何设计规范都没有的“独创设计”。虽然你们视频线两头接有防雷器,但是目前还没有听说哪家的防雷器可以防直击雷,可以抑制“雷电反击电压”,而不被烧毁。, B1 s& q& d7 G; [

8 U0 x1 v& s: O8 _/ _" o+ A' O  J第二,这种摄像机立杆一体化避雷针设计,把摄像机接了大地,制造了监控系统多点接地的“地环路”,这有是安防系统的重大安全隐患。
7 X% B6 j2 {$ q3 D2 D
4 J0 m8 v; g; }0 |4 F4 [    这就是我一再提醒的:等于埋了两颗定时炸弹
% l" Z- W/ U' j0 B1 g* g! p( u9 g& M4 [2 J. H) J" o' q; g9 e
3.我的建议:在确保第1)条成立的原则下,所有摄像机立杆,拆掉避雷针,去掉接地体,意思就是可以是木头杆,水泥杆,唯独不能让摄像机立杆“有避雷针的引雷效果和作用”;所有摄像机,包括“32台摄象机安装于周界围墙上”的,都要做好与大地绝缘;——做好摄像机与立杆的绝缘,一定做好。
3 q$ m; Q8 I& N7 m5 L) p$ [) Q
' Q  v0 y! N3 w1 B/ c" r  g4.避雷器外壳对地开路”,就是我说的避雷器BNC外壳对接地点开路,就对了。不过还要考察所选避雷器的限压数据和防浪涌性能,是否能与系统实际需要相匹配,余量太大,就没用了。
% W  ^: F- T; ~; J6 f+ U+ p/ @+ T0 V" o. Y* D9 S
    我认为,你们这个工程,立杆避雷针设计一项,是花了大价钱,买了两个重大安全隐患
& Z* }( I) x, D6 p5 C( h' ?" g
1 |# I- X, j  A3 d, o* a3 N% C[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-4-19 08:56 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-4-21 00:00:29 | 显示全部楼层
转来我在另一个主题帖中的回复
! ~" `; m7 X, i3 ]" O6 [, o! w6 ^  f
    这个帖子虽然是早期贴,但涉及的问题很典型,我想和大家在这里探讨一下。
1 p, A( q# F  e0 W1 D. C/ `8 U
我很欣赏elechannel的观点:感应雷,如果做成单点接地,将会把不等电位差所造成的损害降低最低;

4 [8 u; t& \7 v2 `$ c
1不要每个立杆都要做接地的;如果要做,最好设备安装和立杆要绝缘处理”——       elechannel的意思是摄像机不要接地,要与立杆绝缘,我也提出过这样的观点,至于怎么绝缘,那就是另一回事了。
$ @0 C, W0 n  H2 u3 S0 O: Y
摄像机及附属设备都要和立杆绝缘。
/ m1 \7 }! @: P' o+ M; e. }

8 k, {& L$ E4 c+ h% Y  T$ I    当立杆做成避雷针时,绝缘强度要多大呢?要超过避雷针放电时,立杆上形成的雷电反击电压,而且要考虑阴天下雨,湿度100%时的绝缘强度。要安防工程人员做到这样,这比陈景润破解数学难题还要难。

& o$ |* V$ m4 M& X  W
2)上面多人都谈到电位差 elechannel的观点:感应雷,如果做成单点接地,将会把不等电位差所造成的损害降低最低;大胡子的观点:还是电位差的问题,如果只做一个单点接地比如在监控中心,有感应雷发生时所有设备之间的电位差是没有了,但由于接地距离太远,设备本身的电位肯定在瞬时升高很多,与电源线(不论是12还是220V)之间的电位差肯定是几十倍以上,这就是为什么雷电最容易损坏的就是设备电源端口的原因。

0 b# T! ^3 \, [7 q/ D6 b% C& B
    这里的问题是:雷电感应辐射是全向的,单点接地时,雷电感应只是线缆无线接收到的电磁波能量,这只是雷电感应辐射总能量的极少一部分,防雷器可以有效解决;严格讲这不叫电位差,属于雷电干扰信号;

  |0 x4 E/ o0 O" m- z
    当摄像机立杆做成避雷针时,问题发生了质的变化:立杆避雷针接闪时,摄像机带有100%的雷电反击电压。而远端设备还是地电位零,这时视频线,控制线,交直流电源线两端电位差都是“100%的雷电反击电压220VAC电源及变换器的耐压数值,相对“100%的雷电反击电压来说,都是可以忽略的微小量。变压器也好,开关电源也好,都会瞬间灭了;根源就在于摄像机立杆避雷针化了,在于摄像机立杆接地可以有效泄放雷电流的天真设想,也在于这种人为引入的地电位环路中的电位差的存在。

( `! L4 G( c  }3 c( L
/ u5 J7 V5 D, \" ?# N' e" r
    一个是视频线,控制线,交直流电源线上,引入“100%的雷电反击电压量级的电位差,再企图用防雷器来处理解决。

9 @8 K! |7 [2 q( c" o
) X9 O( u6 B0 d4 F
    一个是单点接地,视频线,控制线,交直流电源线上接收到的雷电干扰信号,也用防雷器来处理解决。

+ t7 I7 h$ g" X1 Z# e9 I  W
$ y1 @& l0 E0 r
    两种设计思想,哪个设计合理,哪个符合客观实际?
2 L' P/ [; {( L- n  |2 v
   % v  J9 P) W& @& J+ O/ b2 E
    避雷针的雷电反击电压有多大?应该按多大考虑?专业防雷厂家应该能提供出大概数据吧:几万伏,几十万伏,或者更大?
7 z) H# m* v5 b; ]0 ]* v

( R$ ]0 F6 W: h6 M) Y# e8 s( v$ R
3 G* ^. k7 ?. V3 d  `* [[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-4-21 00:04 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-4-21 00:01:35 | 显示全部楼层

r:2010与防雷厂家探讨安防系统防雷与接地问题

接前帖
9 X, B& d$ m; B  }9 B2 V! d3)为什么很多人把感应雷说成那么大、破坏那么严重?我猜想:这可能与把“雷电反击电压”和“地电位环路”引入系统,有很大关系。误认为这是“感应雷”的破坏。摄像机立杆能接闪了,就认为防直击雷的事解决了,不用考虑了,线缆上就 “只剩了感应雷了”。所以糊里糊涂被雷打了,感悟道:感应雷厉害!% ^9 D' P* w- ]( y  t" ], M5 m0 B6 {
    我理解,感应雷就是发源于雷电因素的电磁辐射,是向整个自由空间的电磁波辐射,辐射电磁波有它的极化方向,线缆接收也有它的最佳“接收天线指向”和阻抗匹配问题,显然监控线缆只能是一种接收效率特别低的“接收天线”,所以,线缆上的“雷电感应”电动势,与避雷针接闪时的“雷电反击电压”相比,只能是一个极端微小量,但是和弱点电路信号比较,他又是一个超大、超强干扰信号。防雷器应该应付得了。
3 e4 S( H& B- K8 m+ S, \: z1 ^# b      事情坏在那里?坏在摄像机立杆避雷针化能引雷了,坏在摄像机接了立杆又接了大地,也坏在系统多点接地,制造了许多“地环路”上了;0 C+ ~9 m, U, E, `/ d

% T2 I. r% X! `6 |* S/ W$ W我的结论是,安防弱电系统防雷:
* M( f% }4 N, U9 w: v!!!摄像机不能接大地,必须与大地绝缘;系统只能主机单点接大地;  w8 Z+ N  D, Q
!!!防直击雷要靠独立避雷针,摄像机立杆和传输线路,都要在避雷针或建筑物避雷系统有效保护范围内,又要尽量远离它们。% f) j. M! i8 r; }6 w2 r. G& ?
!!!摄像机立杆本身不要装避雷针,也不用认真做接地体、接地网,木头立杆、水泥立杆更好,尽可能做到摄像机立杆是雷电流的高绝缘通路,摄像机要与金属立杆绝缘,立杆不接闪,绝缘强度要求大大降低;8 k- E9 }3 J7 f9 B
!!!线缆和设备防感应雷,仍然要用优良的防雷器解决,视频防雷器的BNC外壳与接地点之间常态下应该绝缘。
! f% f/ e: N; B2 r, g
& d9 X- G" {. y& o/ w
[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-4-21 00:05 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-4-25 10:00:03 | 显示全部楼层
我诚心希望更多的朋友能从原理上理解:我们的安防系统,特别是室外设备的防雷,既要在独立避雷针有保护下工作,又要尽量远离避雷针;防雷也不能违背监控系统只能单点接地的原则
5 K- \% O8 ?% z& {
鉴别真假防雷的要点是:

5 V! V! G- @7 y& L" F5 j, @
0 w& l8 n0 n7 X& N
凡是把摄像机立杆避雷针化的设计,大多是冒牌防雷厂家的设计,说明他们根本不懂安防弱电系统,没有资格参与安防系统的防雷方案设计。你可以质疑他们:这样做把雷电反击电压引到系统里来,怎吗处理?

, ^( c( o, H1 F# p
/ r  u3 `6 @' U! a
防感应雷要用防雷器,凡是视频输入输出的BNC座外壳与接地点短路的防雷器产品,都是危险品。你可以质疑他们:短路制造了地环路,产生干扰,烧毁设备谁负责?
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-6 14:58:05 | 显示全部楼层

r:2010与防雷厂家探讨安防系统防雷与接地问题

回:80楼# A" b3 a0 W% P+ U: l+ q! e
“看完eie老师的 文章,受益匪浅~ 由于是刚刚看到eie老师的 文章内容,时隔这么久了,不知道eie老师还有没在 这个论坛。如果有的话 还请教几个问题:1、在防范感应雷的 时候,前端摄像机使用合格的防雷器,请问防雷器是否需要 作接地处理(常态下 BNC输入输出口 与接地点是开路),如果作了 接地处理 是否就是形成所谓的“地环路”了呢?(此时主机已经作了接地处理)2、如果前端使用的是视频光端机,光端机(主机)是否需要接地处理?如果前后端的光端机都作了接地处理,那是不是也相当于形成了所谓的“地环路”了呢?”
' P; X; R  T1 K5 L & Y9 v% S7 H: d9 `3 u; w
安防工程的防雷,到目前为止,是以“专业防雷”的设计占统治地位。特点是把建筑物防雷和电网防雷,搬到安防系统来,制造了很大隐患。
7 {' P5 M# E( m  E4 \1)“防范感应雷”, “专业防雷”宣传的是“防雷必须接地,不接地就不能防雷”,做法也是防雷器必须接地。# X3 K+ u) l$ [& P9 v! E
常态下 BNC输入输出口 与接地点是开路,也有的是短路。短路制造了多点接地,不行!开路可以吗?
$ Z! R; I7 l5 G2 Y' U& y5 i2)常态下开路的防雷器,要看它设计的残压值是多少?对视频电路来说,假定是20~40V,它可以把视频线对地“高电压”限制在20~40V,似乎很合理。但是对地电位呢?当地电位差大于这个残压时,防雷器将连续出于泄流状态,许多防雷器没打雷就被烧毁了,大多是这个原因;
8 ?5 Q+ ?3 C/ Z$ t$ L3)还有用气体放电管做接地“泄放雷电流”的,但是气体放电管击穿电压选择多高的呢?选几百~几千伏的,对地电位来说是安全的,但是对雷击来说,雷击高电位击穿放电管,BNC通过放电管接地,这叫“瞬态接地”,雷击高电位本来就是瞬态脉冲,这就是瞬态多点接地,隐患仍然存在。如果气体放电管击穿电压选择低电压型的,如前面说的20~40V,那地电位就可以击穿放电管,烧毁放电管。这就是防雷器常态接地或常态开路隐患结果。0 w  w/ u5 q' T) R
4)要害问题是为什么要接地?感应雷属于电磁波的电磁感应现象,视频线屏蔽层接收的感应电动势,并不是BNC外壳对地的电压,而是等效在视频线屏蔽层中间的高频交变电压,防雷器接地线也会接收到感应电动势,怎么再接地呢?遗憾的是我们的“专业防雷们”,把雷电感应,当成对地电压了。这就是说防雷器常态接地或常态开路接地都是没有客观依据的,是对电磁感应的曲解。
7 q0 Z1 U, y  N6 z/ N7 L: p6 \8 y1 @
    不过接地,可以带来远高于安防工程的巨大利润,加上雷击本来就是低概率事件,有效性或隐患不是马上可以验证的,所以可以大行其道。/ V. \. p/ F5 w3 v% t1 u

! j2 q2 V8 S1 i: {2 w1 n' q; R* v    关于光端机系统,光缆不属于电气连接,属于电气隔离,它把安防系统分成几个电气连接分系统,应该是每个有电气直接连接关系的分系统,分别“单点接地”。例如,其中一个前端四路光端机,接四路摄像机输入,应该光发射机机壳接地,四个摄像机都应和大地绝缘;6 z8 ~# m7 ~  u3 \3 T$ B

% i+ A$ f) X, c- Q& H6 Z[ 本帖最后由 eie1992 于 2011-3-7 23:43 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报