转来我在另一个主题帖中的回复
4 B) R6 D1 i: D( d R9 Q 这个帖子虽然是早期贴,但涉及的问题很典型,我想和大家在这里探讨一下。
6 H/ P ]4 t! _9 d3 P2 x我很欣赏elechannel的观点:感应雷,如果做成单点接地,将会把不等电位差所造成的损害降低最低; 6 J, v4 |- l- E* H
1)“不要每个立杆都要做接地的;如果要做,最好设备安装和立杆要绝缘处理”—— elechannel的意思是摄像机不要接地,要与立杆绝缘,我也提出过这样的观点,至于怎么“绝缘”,那就是另一回事了。 " s; ]- u2 o6 q( d& U$ `
摄像机及附属设备都要和立杆绝缘。
" H8 L5 a& a9 }/ c6 O4 e) O: k4 x, _/ y
当立杆做成避雷针时,绝缘强度要多大呢?要超过避雷针放电时,立杆上形成的“雷电反击电压”,而且要考虑阴天下雨,湿度100%时的绝缘强度。要安防工程人员做到这样,这比陈景润破解数学难题还要难。
) I( @( P4 s5 M2 r2 `6 ^2)上面多人都谈到“电位差”, elechannel的观点:“ 感应雷,如果做成单点接地,将会把不等电位差所造成的损害降低最低”;大胡子的观点:“还是电位差的问题,如果只做一个单点接地比如在监控中心,有感应雷发生时所有设备之间的电位差是没有了,但由于接地距离太远,设备本身的电位肯定在瞬时升高很多,与电源线(不论是12还是220V)之间的电位差肯定是几十倍以上,这就是为什么雷电最容易损坏的就是设备电源端口的原因。” # R& u+ j2 [. ^1 j; n
这里的问题是:雷电感应辐射是全向的,单点接地时,雷电感应只是“线缆无线接收到的”电磁波能量,这只是雷电感应辐射总能量的极少一部分,防雷器可以有效解决;严格讲这不叫电位差,属于雷电干扰信号; - S$ k# G: k% z" _( L" k
当摄像机立杆做成避雷针时,问题发生了质的变化:立杆避雷针接闪时,摄像机带有100%的雷电反击电压。而远端设备还是“地电位零”,这时视频线,控制线,交直流电源线两端电位差都是“100%的雷电反击电压”,220VAC电源及变换器的耐压数值,相对“100%的雷电反击电压”来说,都是可以忽略的“微小量”。变压器也好,开关电源也好,都会瞬间灭了;根源就在于摄像机立杆避雷针化了,在于摄像机立杆接地可以有效泄放雷电流的“天真设想”,也在于这种人为引入的“地电位环路”中的“电位差”的存在。 6 U. g! [+ i; w# S, J
9 A/ B7 z1 o$ y" s/ X2 S" x5 Z 一个是视频线,控制线,交直流电源线上,引入“100%的雷电反击电压”量级的“电位差”,再企图用“防雷器”来处理解决。 8 Q7 O3 e0 I/ V+ J- o! H- l( T
. a1 s: |/ b% |' V t
一个是单点接地,视频线,控制线,交直流电源线上接收到的雷电干扰信号,也用“防雷器”来处理解决。 " A# K9 a1 U/ ~* T" X
]+ q& h& K2 f4 u! s# X$ _
两种设计思想,哪个设计合理,哪个符合客观实际?
- }2 w9 |) |1 j2 t, S3 T* t& i1 ? `
+ H; u: G7 E. V: b 避雷针的“雷电反击电压”有多大?应该按多大考虑?专业防雷厂家应该能提供出大概数据吧:几万伏,几十万伏,或者更大?
& m: W3 a! c8 A5 H2 f6 _1 K, I
. x3 d$ Y) @5 B
[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-4-21 00:04 编辑 ] |