安防系统室外摄像机立杆的“专业防雷设计”,几乎都是“一体化等电位设计”,这从网上搜索便可以看到,在某网站的“防雷与接地”板块中,大量推荐的“专业设计”,几乎都是这类设计。许多工程用户也都“学会了”这种设计,许多工程甲方也这样要求,有的地方防雷工程审批验收部门,也按此设计审批验收。“一体化等电位设计”,几乎成了真理和法律;
2 p. v$ S7 k: Z. I/ `/ |这就是今天我国安防行业的现实。$ r9 B# d, b2 \
! ~- l0 w' v$ B9 P9 }# {5 o" R最近我又看到一个名词“雷电反击”。查询后得知它的厉害。雷电反击,是避雷针接闪时,针体与大地形成的暂态高压,可以侧击建筑物和设备,在地面形成危险的“跨步电压”,可以打死一头牛,可以使附近接地设备电位突变。
" X4 g0 k. W6 j- R V9 W
* y+ D8 p6 K" p4 W" L, V& T& q" @# e- D- B% ?! R+ x
结合安防系统室外摄像机立杆的“一体化等电位设计”进一步分析,我又发现:这个“雷电反击”竟然被直接引到了安防系统主机设备上来“防雷”,而且标榜为防雷的“专业设计”???2 j0 o4 ?! V. F; b6 b
! r7 i; [! C4 \! i. }7 i2 `这类大同小异的“防雷专业设计”,如下描述:' c- v. d0 r4 Z- O3 b6 S4 v* t
直击雷防护:在室外摄象机的支撑杆上端,安装一个普天小避雷针(PTZ-1.5),高度要高于摄象机,避雷针的引下线,可以直接利用金属杆本身,还可以敷设人工引下线,引下线连接到下端的地网.地网的电阻要小于10欧姆./ j0 n9 n+ V Y0 o* y
摄象机的感应雷防护:在摄象机的电源,控制线,视频线路上分别安装防雷器,可以采用三合一集中式防雷器,型号是:普天PT-V3/220,把三种信号进行全面保护.此防雷器的地线连接到下面的地网上.
' i# k0 [* E5 b- b" O2 M, F7 }* c5 g( k: o0 F' x- C
我的分析:
4 }. x0 c& [6 S% E* o" a1)立杆设计成避雷针,摄像机与立杆等电位,接闪时,避雷针体和摄像机壳同时带有雷电放电的瞬态高压,也就是带有威胁极大地“雷电反击”电压;
. w W3 G* V3 H `$ @& C0 i w2 n2 S6 F8 }, J4 }# F- ~7 P
2)安防系统的摄像机是通过视频线屏蔽层,连接到主机机壳上的,主机机壳又在所处位置接大地。系统其他设备又与主机连接着。——这就是说,设计者认为,把“雷电反击”电压用视频线引到主机上,号称是视频系统防直击雷的“有效办法”;
( C# ^1 l2 Y: b2 u h; j5 F. Z# ~; A7 B8 y5 ~# L
3)关于防雷器:摄像机防感应雷,是采用他们的防雷器,防雷器的地线连接到下面的地网上.——这就是说:
/ P. t" g" J$ k, H+ I" i 避雷针放电时针体上的“雷电反击”电压,通过摄像机壳+视频短线+防雷器(防雷元件)+接地线到地网;这个“防雷器通路”与避雷针是近距离直接并联接地关系。防雷器将怎么动作呢?它面对“雷电反击”电压,是能帮助泄流呢?即使“防雷器通路”是一条接地短路线,相对于粗大避雷针的并联接地,它还有什么用呢?假设这个“防雷器通路”真有能把“雷电反击”电压拉低的能力,那摄像机+视频短线+防雷器(防雷元件)+接地线到地网中的所有东西,恐怕都只能“灰飞烟灭了”;; P' i, w8 G; r2 X2 x* N- A& C
再则,如果防雷器真有这个能力,那它就成了“防雷全才”了:既能防直击雷也能防感应雷,避雷针该淘汰了。几万元的避雷针,用几十几百元的防雷器替代,何乐而不为呢!
7 w, O0 \0 W+ Z7 E6 F 第三,防雷器既然是防感应雷的,但却和防直击雷的避雷针并在一起使用,这种“专业设计”,我们真还要刮目先看了!!!
7 ~4 H5 E: |/ J) k( J* ?1 M6 D% F5 V: e
把“雷电反击”电压引到监控主机上的“专业防雷设计”——天大的国际笑话。* S: L3 |8 v) r+ G; ?
/ L) `& T* O$ t2 B+ j
. |! Q `/ ?% J0 ?' y4 q6 q8 m1 T1 G3 v) }2 H
[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-4-7 09:52 编辑 ] |
|