安防系统室外摄像机立杆的“专业防雷设计”,几乎都是“一体化等电位设计”,这从网上搜索便可以看到,在某网站的“防雷与接地”板块中,大量推荐的“专业设计”,几乎都是这类设计。许多工程用户也都“学会了”这种设计,许多工程甲方也这样要求,有的地方防雷工程审批验收部门,也按此设计审批验收。“一体化等电位设计”,几乎成了真理和法律;
- i3 V! }, M/ f y这就是今天我国安防行业的现实。4 S& \- F! x0 u/ v' ^: V+ Q; }
; E% u( {- h1 H1 \: p' R' [. Y0 n最近我又看到一个名词“雷电反击”。查询后得知它的厉害。雷电反击,是避雷针接闪时,针体与大地形成的暂态高压,可以侧击建筑物和设备,在地面形成危险的“跨步电压”,可以打死一头牛,可以使附近接地设备电位突变。9 X# d2 [ _$ T
. j- i, L3 V8 G
1 U7 C% R2 E6 ]结合安防系统室外摄像机立杆的“一体化等电位设计”进一步分析,我又发现:这个“雷电反击”竟然被直接引到了安防系统主机设备上来“防雷”,而且标榜为防雷的“专业设计”???/ n" |: ~# I' w8 h! b
" [8 D" O% c |6 j, I/ S: m5 E
这类大同小异的“防雷专业设计”,如下描述:
/ {5 \; n, Q6 f; M& j! k直击雷防护:在室外摄象机的支撑杆上端,安装一个普天小避雷针(PTZ-1.5),高度要高于摄象机,避雷针的引下线,可以直接利用金属杆本身,还可以敷设人工引下线,引下线连接到下端的地网.地网的电阻要小于10欧姆.3 @) W5 i* ]+ p- U
摄象机的感应雷防护:在摄象机的电源,控制线,视频线路上分别安装防雷器,可以采用三合一集中式防雷器,型号是:普天PT-V3/220,把三种信号进行全面保护.此防雷器的地线连接到下面的地网上.( t4 A# r0 I: i6 z
) q7 i x6 M+ }, {; a我的分析:
0 N- ]; A; m2 p. A4 t% M# P) J' n/ Y1)立杆设计成避雷针,摄像机与立杆等电位,接闪时,避雷针体和摄像机壳同时带有雷电放电的瞬态高压,也就是带有威胁极大地“雷电反击”电压;
3 |4 V1 W- J7 \% Q, s+ R5 o. e
5 D& Y# [+ F; k3 g9 o% q% D0 V% i2)安防系统的摄像机是通过视频线屏蔽层,连接到主机机壳上的,主机机壳又在所处位置接大地。系统其他设备又与主机连接着。——这就是说,设计者认为,把“雷电反击”电压用视频线引到主机上,号称是视频系统防直击雷的“有效办法”;" E( w& s5 h f9 B& X* K/ g
0 }1 f* S+ w2 {9 X$ l" t7 ?
3)关于防雷器:摄像机防感应雷,是采用他们的防雷器,防雷器的地线连接到下面的地网上.——这就是说:
1 x* f9 O" {1 D 避雷针放电时针体上的“雷电反击”电压,通过摄像机壳+视频短线+防雷器(防雷元件)+接地线到地网;这个“防雷器通路”与避雷针是近距离直接并联接地关系。防雷器将怎么动作呢?它面对“雷电反击”电压,是能帮助泄流呢?即使“防雷器通路”是一条接地短路线,相对于粗大避雷针的并联接地,它还有什么用呢?假设这个“防雷器通路”真有能把“雷电反击”电压拉低的能力,那摄像机+视频短线+防雷器(防雷元件)+接地线到地网中的所有东西,恐怕都只能“灰飞烟灭了”;
5 W6 H; x2 z o- L 再则,如果防雷器真有这个能力,那它就成了“防雷全才”了:既能防直击雷也能防感应雷,避雷针该淘汰了。几万元的避雷针,用几十几百元的防雷器替代,何乐而不为呢!1 [7 s, h8 ]8 I3 O
第三,防雷器既然是防感应雷的,但却和防直击雷的避雷针并在一起使用,这种“专业设计”,我们真还要刮目先看了!!!8 |) i& m4 j% M4 F) D4 v Y8 n
2 W0 F: }- ?! n" \/ a8 Q把“雷电反击”电压引到监控主机上的“专业防雷设计”——天大的国际笑话。" m% k& s; m) Y% O2 p5 z! Y8 _! ~
8 j+ M9 c& P: f! `4 g, {- d7 z
- u/ S* L5 j5 m) @" B
; l% R1 g+ X) X% _[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-4-7 09:52 编辑 ] |
|