安防系统室外摄像机立杆的“专业防雷设计”,几乎都是“一体化等电位设计”,这从网上搜索便可以看到,在某网站的“防雷与接地”板块中,大量推荐的“专业设计”,几乎都是这类设计。许多工程用户也都“学会了”这种设计,许多工程甲方也这样要求,有的地方防雷工程审批验收部门,也按此设计审批验收。“一体化等电位设计”,几乎成了真理和法律;, I$ w* ^9 g8 r& \+ V% {
这就是今天我国安防行业的现实。
! u( p: U5 o1 Z* C$ t; ~" q. E0 b2 }" R$ H, s7 _
最近我又看到一个名词“雷电反击”。查询后得知它的厉害。雷电反击,是避雷针接闪时,针体与大地形成的暂态高压,可以侧击建筑物和设备,在地面形成危险的“跨步电压”,可以打死一头牛,可以使附近接地设备电位突变。
# w6 @+ C9 R& Y* S- F
4 Q. o u( D. s* J/ F h& l% `$ j7 Q! L' D/ L2 L* u& S
结合安防系统室外摄像机立杆的“一体化等电位设计”进一步分析,我又发现:这个“雷电反击”竟然被直接引到了安防系统主机设备上来“防雷”,而且标榜为防雷的“专业设计”???/ ^2 V" M9 `$ U& C# T
! U# S9 g. s0 m这类大同小异的“防雷专业设计”,如下描述:
5 o" @2 \/ @# A7 g" \' q( N直击雷防护:在室外摄象机的支撑杆上端,安装一个普天小避雷针(PTZ-1.5),高度要高于摄象机,避雷针的引下线,可以直接利用金属杆本身,还可以敷设人工引下线,引下线连接到下端的地网.地网的电阻要小于10欧姆.
6 Y; p7 x/ Z! C, f) p摄象机的感应雷防护:在摄象机的电源,控制线,视频线路上分别安装防雷器,可以采用三合一集中式防雷器,型号是:普天PT-V3/220,把三种信号进行全面保护.此防雷器的地线连接到下面的地网上.
8 v0 O4 X; R. u8 Z; V- n, ]; C1 _+ C4 `5 G/ q. _
我的分析:
' M7 R7 w$ u [ @+ C! k7 y' F1)立杆设计成避雷针,摄像机与立杆等电位,接闪时,避雷针体和摄像机壳同时带有雷电放电的瞬态高压,也就是带有威胁极大地“雷电反击”电压;
, a2 I& m2 b0 r4 H& S6 {7 f
' W. v- H2 s% u) L4 U4 x2)安防系统的摄像机是通过视频线屏蔽层,连接到主机机壳上的,主机机壳又在所处位置接大地。系统其他设备又与主机连接着。——这就是说,设计者认为,把“雷电反击”电压用视频线引到主机上,号称是视频系统防直击雷的“有效办法”;
7 D( i. c* r9 c7 F
$ g! z. \9 m* M) h) ?) u( J3)关于防雷器:摄像机防感应雷,是采用他们的防雷器,防雷器的地线连接到下面的地网上.——这就是说:
7 p0 q" L! T$ X/ i9 K2 V 避雷针放电时针体上的“雷电反击”电压,通过摄像机壳+视频短线+防雷器(防雷元件)+接地线到地网;这个“防雷器通路”与避雷针是近距离直接并联接地关系。防雷器将怎么动作呢?它面对“雷电反击”电压,是能帮助泄流呢?即使“防雷器通路”是一条接地短路线,相对于粗大避雷针的并联接地,它还有什么用呢?假设这个“防雷器通路”真有能把“雷电反击”电压拉低的能力,那摄像机+视频短线+防雷器(防雷元件)+接地线到地网中的所有东西,恐怕都只能“灰飞烟灭了”;0 |. c8 g: Y; r Z7 D
再则,如果防雷器真有这个能力,那它就成了“防雷全才”了:既能防直击雷也能防感应雷,避雷针该淘汰了。几万元的避雷针,用几十几百元的防雷器替代,何乐而不为呢!4 W. w/ K; l, t$ e* Z9 X0 P. @9 p$ j
第三,防雷器既然是防感应雷的,但却和防直击雷的避雷针并在一起使用,这种“专业设计”,我们真还要刮目先看了!!!
9 P3 Q4 T+ A2 {$ B# J4 e, z/ N& @" K5 j9 W
把“雷电反击”电压引到监控主机上的“专业防雷设计”——天大的国际笑话。