|
|

楼主 |
发表于 2010-4-7 09:44:25
|
显示全部楼层
安防系统室外摄像机立杆的“专业防雷设计”,几乎都是“一体化等电位设计”,这从网上搜索便可以看到,在某网站的“防雷与接地”板块中,大量推荐的“专业设计”,几乎都是这类设计。许多工程用户也都“学会了”这种设计,许多工程甲方也这样要求,有的地方防雷工程审批验收部门,也按此设计审批验收。“一体化等电位设计”,几乎成了真理和法律;1 _/ |# |- M, R4 z: g' I- C$ s! o3 Q9 s, I
这就是今天我国安防行业的现实。3 t8 ^' p' ?* K5 d
2 L0 t/ b0 m: T7 ^. ~. L# y" S6 f
最近我又看到一个名词“雷电反击”。查询后得知它的厉害。雷电反击,是避雷针接闪时,针体与大地形成的暂态高压,可以侧击建筑物和设备,在地面形成危险的“跨步电压”,可以打死一头牛,可以使附近接地设备电位突变。
+ N( V7 x* {: m w; j/ G* ]8 i& r! Z8 u& b6 n' W
) [/ t3 M- }: ?- P) ^ z; o结合安防系统室外摄像机立杆的“一体化等电位设计”进一步分析,我又发现:这个“雷电反击”竟然被直接引到了安防系统主机设备上来“防雷”,而且标榜为防雷的“专业设计”???
& K+ \" n( V0 L0 L4 K8 X
" {% K* T# h! Y6 S" K1 h这类大同小异的“防雷专业设计”,如下描述:6 p& B0 ~9 G) B1 D
直击雷防护:在室外摄象机的支撑杆上端,安装一个普天小避雷针(PTZ-1.5),高度要高于摄象机,避雷针的引下线,可以直接利用金属杆本身,还可以敷设人工引下线,引下线连接到下端的地网.地网的电阻要小于10欧姆.: | w3 C' F$ y& b
摄象机的感应雷防护:在摄象机的电源,控制线,视频线路上分别安装防雷器,可以采用三合一集中式防雷器,型号是:普天PT-V3/220,把三种信号进行全面保护.此防雷器的地线连接到下面的地网上.
, ^4 V: g' X) z! b' m7 b1 u) K" h( l
我的分析:. q9 P' x' Z" [$ F
1)立杆设计成避雷针,摄像机与立杆等电位,接闪时,避雷针体和摄像机壳同时带有雷电放电的瞬态高压,也就是带有威胁极大地“雷电反击”电压;
. H4 u) n0 A: W1 o2 I- \, r) [0 V8 ?/ H- ]- ~9 l8 x
2)安防系统的摄像机是通过视频线屏蔽层,连接到主机机壳上的,主机机壳又在所处位置接大地。系统其他设备又与主机连接着。——这就是说,设计者认为,把“雷电反击”电压用视频线引到主机上,号称是视频系统防直击雷的“有效办法”;
( S p5 _9 Y$ R3 _6 r+ \1 z! k7 u8 S y, A
3)关于防雷器:摄像机防感应雷,是采用他们的防雷器,防雷器的地线连接到下面的地网上.——这就是说:, P. t* G% {9 ` L/ T* H
避雷针放电时针体上的“雷电反击”电压,通过摄像机壳+视频短线+防雷器(防雷元件)+接地线到地网;这个“防雷器通路”与避雷针是近距离直接并联接地关系。防雷器将怎么动作呢?它面对“雷电反击”电压,是能帮助泄流呢?即使“防雷器通路”是一条接地短路线,相对于粗大避雷针的并联接地,它还有什么用呢?假设这个“防雷器通路”真有能把“雷电反击”电压拉低的能力,那摄像机+视频短线+防雷器(防雷元件)+接地线到地网中的所有东西,恐怕都只能“灰飞烟灭了”;0 a. l* l d( l) a+ R1 _2 K
再则,如果防雷器真有这个能力,那它就成了“防雷全才”了:既能防直击雷也能防感应雷,避雷针该淘汰了。几万元的避雷针,用几十几百元的防雷器替代,何乐而不为呢!7 D: Z2 S: m* f3 t! _: w
第三,防雷器既然是防感应雷的,但却和防直击雷的避雷针并在一起使用,这种“专业设计”,我们真还要刮目先看了!!!9 I/ O3 D. s2 }: v
- \( @- s6 g! I0 z2 g把“雷电反击”电压引到监控主机上的“专业防雷设计”——天大的国际笑话。& f$ D3 i% k# v- w
8 S/ s, [8 o; [
& N6 }6 D: p/ |
% e& A# e0 [! D6 A7 Z$ U, [[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-4-7 09:52 编辑 ] |
|