安防系统室外摄像机立杆的“专业防雷设计”,几乎都是“一体化等电位设计”,这从网上搜索便可以看到,在某网站的“防雷与接地”板块中,大量推荐的“专业设计”,几乎都是这类设计。许多工程用户也都“学会了”这种设计,许多工程甲方也这样要求,有的地方防雷工程审批验收部门,也按此设计审批验收。“一体化等电位设计”,几乎成了真理和法律;
$ H% U; v, D/ p- X) w+ h+ `这就是今天我国安防行业的现实。, ?6 S7 G- g$ x( m* i G9 v. q
/ u5 w! ^4 { Q9 _' i# L$ b
最近我又看到一个名词“雷电反击”。查询后得知它的厉害。雷电反击,是避雷针接闪时,针体与大地形成的暂态高压,可以侧击建筑物和设备,在地面形成危险的“跨步电压”,可以打死一头牛,可以使附近接地设备电位突变。
6 W# g$ X& f9 a5 V4 Z. u6 w) v5 X. H. T
/ a+ e% o' V2 q
结合安防系统室外摄像机立杆的“一体化等电位设计”进一步分析,我又发现:这个“雷电反击”竟然被直接引到了安防系统主机设备上来“防雷”,而且标榜为防雷的“专业设计”???& M) n& L" I0 }% x* J3 q
9 B7 Z) E, w6 Y/ H+ t+ q* H S这类大同小异的“防雷专业设计”,如下描述:
( D' [$ a# ?" ~$ y8 n6 s, y% M6 P直击雷防护:在室外摄象机的支撑杆上端,安装一个普天小避雷针(PTZ-1.5),高度要高于摄象机,避雷针的引下线,可以直接利用金属杆本身,还可以敷设人工引下线,引下线连接到下端的地网.地网的电阻要小于10欧姆.* s% X0 V- l' Q2 t% r0 k* b9 ]
摄象机的感应雷防护:在摄象机的电源,控制线,视频线路上分别安装防雷器,可以采用三合一集中式防雷器,型号是:普天PT-V3/220,把三种信号进行全面保护.此防雷器的地线连接到下面的地网上.2 T+ X! |& B- k A9 m% U! K
1 i! w' `) \" w5 f4 h
我的分析:
7 x8 \1 F. r, c; `2 j1 f3 s1)立杆设计成避雷针,摄像机与立杆等电位,接闪时,避雷针体和摄像机壳同时带有雷电放电的瞬态高压,也就是带有威胁极大地“雷电反击”电压;
% t% d8 b2 x# o( E8 c b% x2 q0 r- K- @% P8 P; E6 n4 r) p4 r. `
2)安防系统的摄像机是通过视频线屏蔽层,连接到主机机壳上的,主机机壳又在所处位置接大地。系统其他设备又与主机连接着。——这就是说,设计者认为,把“雷电反击”电压用视频线引到主机上,号称是视频系统防直击雷的“有效办法”;
- {& ^( n1 W! n8 ^% t K8 C. r* g' q1 A: l6 v5 T8 \' x. K
3)关于防雷器:摄像机防感应雷,是采用他们的防雷器,防雷器的地线连接到下面的地网上.——这就是说:
2 p3 N# u4 V; }( m9 g 避雷针放电时针体上的“雷电反击”电压,通过摄像机壳+视频短线+防雷器(防雷元件)+接地线到地网;这个“防雷器通路”与避雷针是近距离直接并联接地关系。防雷器将怎么动作呢?它面对“雷电反击”电压,是能帮助泄流呢?即使“防雷器通路”是一条接地短路线,相对于粗大避雷针的并联接地,它还有什么用呢?假设这个“防雷器通路”真有能把“雷电反击”电压拉低的能力,那摄像机+视频短线+防雷器(防雷元件)+接地线到地网中的所有东西,恐怕都只能“灰飞烟灭了”;
- E2 D7 R( I5 X 再则,如果防雷器真有这个能力,那它就成了“防雷全才”了:既能防直击雷也能防感应雷,避雷针该淘汰了。几万元的避雷针,用几十几百元的防雷器替代,何乐而不为呢!
5 j- ~+ g, i* l 第三,防雷器既然是防感应雷的,但却和防直击雷的避雷针并在一起使用,这种“专业设计”,我们真还要刮目先看了!!!6 T# G# w% R' P
* c9 C9 q$ A; x! B: O把“雷电反击”电压引到监控主机上的“专业防雷设计”——天大的国际笑话。
. F0 V7 f6 h( J3 ^, J- U3 H
/ T+ S# f/ U% t9 s9 R: U5 Y- A3 s; P3 |: h/ M
* x3 C, o" L9 S+ [! b6 `! J$ O- @
[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-4-7 09:52 编辑 ] |
|