转来我在另一个主题帖中的回复 $ k N( I& c) n3 G
这个帖子虽然是早期贴,但涉及的问题很典型,我想和大家在这里探讨一下。 - N L& ]( b7 b- \% t8 B+ K
我很欣赏elechannel的观点:感应雷,如果做成单点接地,将会把不等电位差所造成的损害降低最低;
7 x# p8 [2 Q' W" t- r6 z; a1)“不要每个立杆都要做接地的;如果要做,最好设备安装和立杆要绝缘处理”—— elechannel的意思是摄像机不要接地,要与立杆绝缘,我也提出过这样的观点,至于怎么“绝缘”,那就是另一回事了。 4 a. f, ]: w4 K9 I; S
摄像机及附属设备都要和立杆绝缘。 : [) l, u. X) h
7 L2 d8 Z% |, W% C
当立杆做成避雷针时,绝缘强度要多大呢?要超过避雷针放电时,立杆上形成的“雷电反击电压”,而且要考虑阴天下雨,湿度100%时的绝缘强度。要安防工程人员做到这样,这比陈景润破解数学难题还要难。 4 D0 _9 y9 Z1 j d( p
2)上面多人都谈到“电位差”, elechannel的观点:“ 感应雷,如果做成单点接地,将会把不等电位差所造成的损害降低最低”;大胡子的观点:“还是电位差的问题,如果只做一个单点接地比如在监控中心,有感应雷发生时所有设备之间的电位差是没有了,但由于接地距离太远,设备本身的电位肯定在瞬时升高很多,与电源线(不论是12还是220V)之间的电位差肯定是几十倍以上,这就是为什么雷电最容易损坏的就是设备电源端口的原因。”
& I- ]3 j2 z# s; p 这里的问题是:雷电感应辐射是全向的,单点接地时,雷电感应只是“线缆无线接收到的”电磁波能量,这只是雷电感应辐射总能量的极少一部分,防雷器可以有效解决;严格讲这不叫电位差,属于雷电干扰信号; + j4 O6 q9 g; A
当摄像机立杆做成避雷针时,问题发生了质的变化:立杆避雷针接闪时,摄像机带有100%的雷电反击电压。而远端设备还是“地电位零”,这时视频线,控制线,交直流电源线两端电位差都是“100%的雷电反击电压”,220VAC电源及变换器的耐压数值,相对“100%的雷电反击电压”来说,都是可以忽略的“微小量”。变压器也好,开关电源也好,都会瞬间灭了;根源就在于摄像机立杆避雷针化了,在于摄像机立杆接地可以有效泄放雷电流的“天真设想”,也在于这种人为引入的“地电位环路”中的“电位差”的存在。 ! q3 z9 F8 `0 k, K% e6 y8 s
) N# l, I" E! ~+ K( j
一个是视频线,控制线,交直流电源线上,引入“100%的雷电反击电压”量级的“电位差”,再企图用“防雷器”来处理解决。 + p$ d, K% K3 m2 r0 {: T8 U" a
8 n J+ L5 S& N9 W" L
一个是单点接地,视频线,控制线,交直流电源线上接收到的雷电干扰信号,也用“防雷器”来处理解决。
2 B" B6 G' R( t- \4 j% M( U: V
/ ~- x. M7 {8 @5 _ 两种设计思想,哪个设计合理,哪个符合客观实际?
9 B, q- Q8 ]8 z' T , C$ L. j5 r g5 ?
避雷针的“雷电反击电压”有多大?应该按多大考虑?专业防雷厂家应该能提供出大概数据吧:几万伏,几十万伏,或者更大?
" t( x$ {9 \7 t; f1 x! p4 v
/ x7 J9 y+ m! v- p: {, Z- L$ v( P* W9 m! e1 q$ S7 s, c