! y% |! J- n5 n 这个帖子虽然是早期贴,但涉及的问题很典型,我想和大家在这里探讨一下。 ( x9 t ]4 r) L$ t% d6 o1 s
我很欣赏elechannel的观点:感应雷,如果做成单点接地,将会把不等电位差所造成的损害降低最低; ; W8 ~# r7 v2 I8 P
1)“不要每个立杆都要做接地的;如果要做,最好设备安装和立杆要绝缘处理”—— elechannel的意思是摄像机不要接地,要与立杆绝缘,我也提出过这样的观点,至于怎么“绝缘”,那就是另一回事了。
! r9 @) U$ ~& S a- L+ \摄像机及附属设备都要和立杆绝缘。 3 X" K; O" V8 I
* h* W" u5 x9 a1 e" e) q
当立杆做成避雷针时,绝缘强度要多大呢?要超过避雷针放电时,立杆上形成的“雷电反击电压”,而且要考虑阴天下雨,湿度100%时的绝缘强度。要安防工程人员做到这样,这比陈景润破解数学难题还要难。
1 l% G( z+ v0 m% q5 n9 m. T2)上面多人都谈到“电位差”, elechannel的观点:“ 感应雷,如果做成单点接地,将会把不等电位差所造成的损害降低最低”;大胡子的观点:“还是电位差的问题,如果只做一个单点接地比如在监控中心,有感应雷发生时所有设备之间的电位差是没有了,但由于接地距离太远,设备本身的电位肯定在瞬时升高很多,与电源线(不论是12还是220V)之间的电位差肯定是几十倍以上,这就是为什么雷电最容易损坏的就是设备电源端口的原因。” 1 J( T- f6 D' C% b$ w9 n
这里的问题是:雷电感应辐射是全向的,单点接地时,雷电感应只是“线缆无线接收到的”电磁波能量,这只是雷电感应辐射总能量的极少一部分,防雷器可以有效解决;严格讲这不叫电位差,属于雷电干扰信号; " a2 p2 S- g8 M4 C$ \
当摄像机立杆做成避雷针时,问题发生了质的变化:立杆避雷针接闪时,摄像机带有100%的雷电反击电压。而远端设备还是“地电位零”,这时视频线,控制线,交直流电源线两端电位差都是“100%的雷电反击电压”,220VAC电源及变换器的耐压数值,相对“100%的雷电反击电压”来说,都是可以忽略的“微小量”。变压器也好,开关电源也好,都会瞬间灭了;根源就在于摄像机立杆避雷针化了,在于摄像机立杆接地可以有效泄放雷电流的“天真设想”,也在于这种人为引入的“地电位环路”中的“电位差”的存在。 ?5 Y& q; U4 P( `9 T% L$ c9 R6 s+ D
( B' |7 d1 L% {0 @+ k4 ^4 a 一个是视频线,控制线,交直流电源线上,引入“100%的雷电反击电压”量级的“电位差”,再企图用“防雷器”来处理解决。 |" i' M H. c" ?+ S
8 t) M' C/ ?2 ?/ n9 I4 s2 e3 d
一个是单点接地,视频线,控制线,交直流电源线上接收到的雷电干扰信号,也用“防雷器”来处理解决。
A3 D1 t) S8 y: L. _: R6 ^( C% s9 t5 O9 p
两种设计思想,哪个设计合理,哪个符合客观实际?
- k8 h/ L7 \6 L }6 @; `
7 I( Z$ \8 `# r( j' x. h 避雷针的“雷电反击电压”有多大?应该按多大考虑?专业防雷厂家应该能提供出大概数据吧:几万伏,几十万伏,或者更大?
2 T4 I: ~ @" Z# @1 g
* T- i Y2 e* p; ?6 @+ n" p2 G( I* |; b# i' s6 B3 \; K4 D