转来我在另一个主题帖中的回复
, n0 x& z4 a0 [- b, | 这个帖子虽然是早期贴,但涉及的问题很典型,我想和大家在这里探讨一下。 0 g( {) D7 N# u& t1 j$ p4 m' |$ R
我很欣赏elechannel的观点:感应雷,如果做成单点接地,将会把不等电位差所造成的损害降低最低;
- v1 ]! p1 g# m# p$ ?: A9 _; A1)“不要每个立杆都要做接地的;如果要做,最好设备安装和立杆要绝缘处理”—— elechannel的意思是摄像机不要接地,要与立杆绝缘,我也提出过这样的观点,至于怎么“绝缘”,那就是另一回事了。 Y3 e+ N5 A$ S- n
摄像机及附属设备都要和立杆绝缘。
/ L2 s, V8 i0 `. z( i% A. W8 o4 ?5 V- H2 Q A; F: B' C
当立杆做成避雷针时,绝缘强度要多大呢?要超过避雷针放电时,立杆上形成的“雷电反击电压”,而且要考虑阴天下雨,湿度100%时的绝缘强度。要安防工程人员做到这样,这比陈景润破解数学难题还要难。
7 p; D) A6 C5 u2)上面多人都谈到“电位差”, elechannel的观点:“ 感应雷,如果做成单点接地,将会把不等电位差所造成的损害降低最低”;大胡子的观点:“还是电位差的问题,如果只做一个单点接地比如在监控中心,有感应雷发生时所有设备之间的电位差是没有了,但由于接地距离太远,设备本身的电位肯定在瞬时升高很多,与电源线(不论是12还是220V)之间的电位差肯定是几十倍以上,这就是为什么雷电最容易损坏的就是设备电源端口的原因。” ( T8 X5 n0 {* x9 p
这里的问题是:雷电感应辐射是全向的,单点接地时,雷电感应只是“线缆无线接收到的”电磁波能量,这只是雷电感应辐射总能量的极少一部分,防雷器可以有效解决;严格讲这不叫电位差,属于雷电干扰信号; ! W- g e4 i# }$ _ e( e
当摄像机立杆做成避雷针时,问题发生了质的变化:立杆避雷针接闪时,摄像机带有100%的雷电反击电压。而远端设备还是“地电位零”,这时视频线,控制线,交直流电源线两端电位差都是“100%的雷电反击电压”,220VAC电源及变换器的耐压数值,相对“100%的雷电反击电压”来说,都是可以忽略的“微小量”。变压器也好,开关电源也好,都会瞬间灭了;根源就在于摄像机立杆避雷针化了,在于摄像机立杆接地可以有效泄放雷电流的“天真设想”,也在于这种人为引入的“地电位环路”中的“电位差”的存在。
. N3 y3 g; O4 f& a7 ?. e* z4 C9 ?# W
% P' L* K) V2 b4 c( o% ~ 一个是视频线,控制线,交直流电源线上,引入“100%的雷电反击电压”量级的“电位差”,再企图用“防雷器”来处理解决。 $ m$ `5 ~, Y% c, X
7 p! a. e" d6 w( b" {% Y# e0 ?5 A' } 一个是单点接地,视频线,控制线,交直流电源线上接收到的雷电干扰信号,也用“防雷器”来处理解决。 6 U! z2 @" l" V$ w6 @* y4 D
- F: }5 ?* C6 J) n1 K2 V5 _ 两种设计思想,哪个设计合理,哪个符合客观实际? ! l8 y8 e$ E4 I1 q& X1 j2 K
4 U+ g; W N9 d" P) y 避雷针的“雷电反击电压”有多大?应该按多大考虑?专业防雷厂家应该能提供出大概数据吧:几万伏,几十万伏,或者更大?
8 U- D) K* G. s0 Y R
& W5 e& ?+ j" ]. N, N6 C" h; Y2 K$ h( _1 v+ d+ ^1 D0 e
[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-4-21 00:04 编辑 ] |