转来我在另一个主题帖中的回复
. H" H. t+ N# s+ i 这个帖子虽然是早期贴,但涉及的问题很典型,我想和大家在这里探讨一下。
7 H: b# J, w) X$ h4 Z9 Q. ~$ p+ M* X/ T我很欣赏elechannel的观点:感应雷,如果做成单点接地,将会把不等电位差所造成的损害降低最低; 4 J7 d9 B6 S! _
1)“不要每个立杆都要做接地的;如果要做,最好设备安装和立杆要绝缘处理”—— elechannel的意思是摄像机不要接地,要与立杆绝缘,我也提出过这样的观点,至于怎么“绝缘”,那就是另一回事了。 6 k, u, K' `4 G) J- I
摄像机及附属设备都要和立杆绝缘。 7 G v6 e c. w! d7 S( W+ p% n
) n$ B7 s2 } W* W( P$ k( G! y
当立杆做成避雷针时,绝缘强度要多大呢?要超过避雷针放电时,立杆上形成的“雷电反击电压”,而且要考虑阴天下雨,湿度100%时的绝缘强度。要安防工程人员做到这样,这比陈景润破解数学难题还要难。 a* n, {0 T2 u1 o5 `- ?8 H L
2)上面多人都谈到“电位差”, elechannel的观点:“ 感应雷,如果做成单点接地,将会把不等电位差所造成的损害降低最低”;大胡子的观点:“还是电位差的问题,如果只做一个单点接地比如在监控中心,有感应雷发生时所有设备之间的电位差是没有了,但由于接地距离太远,设备本身的电位肯定在瞬时升高很多,与电源线(不论是12还是220V)之间的电位差肯定是几十倍以上,这就是为什么雷电最容易损坏的就是设备电源端口的原因。”
" ^6 @* h" I( P6 r5 _0 p( R 这里的问题是:雷电感应辐射是全向的,单点接地时,雷电感应只是“线缆无线接收到的”电磁波能量,这只是雷电感应辐射总能量的极少一部分,防雷器可以有效解决;严格讲这不叫电位差,属于雷电干扰信号;
2 V! E8 E. K3 M+ l5 f 当摄像机立杆做成避雷针时,问题发生了质的变化:立杆避雷针接闪时,摄像机带有100%的雷电反击电压。而远端设备还是“地电位零”,这时视频线,控制线,交直流电源线两端电位差都是“100%的雷电反击电压”,220VAC电源及变换器的耐压数值,相对“100%的雷电反击电压”来说,都是可以忽略的“微小量”。变压器也好,开关电源也好,都会瞬间灭了;根源就在于摄像机立杆避雷针化了,在于摄像机立杆接地可以有效泄放雷电流的“天真设想”,也在于这种人为引入的“地电位环路”中的“电位差”的存在。 * d0 N/ x3 U5 W6 K D
. @- C& K8 }% J5 @' C. |( ], j 一个是视频线,控制线,交直流电源线上,引入“100%的雷电反击电压”量级的“电位差”,再企图用“防雷器”来处理解决。 ' Z: C. o0 K8 q8 h& y4 M8 D% A
. P1 c5 R( h: o; d; j
一个是单点接地,视频线,控制线,交直流电源线上接收到的雷电干扰信号,也用“防雷器”来处理解决。 . ?, F" S& l1 F3 P
) V) {% F% R# S% a. X6 C. R 两种设计思想,哪个设计合理,哪个符合客观实际?
/ C0 k2 Z) B* ^6 C q5 f' \( l& ? # W) w4 H6 K% p3 m% C- ]% z
避雷针的“雷电反击电压”有多大?应该按多大考虑?专业防雷厂家应该能提供出大概数据吧:几万伏,几十万伏,或者更大?
0 d) p9 N& s' b/ O c7 l/ A/ H2 k1 I
0 b3 t( M3 G1 l7 t
) }( {3 v" z2 T: t! t[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-4-21 00:04 编辑 ] |