转来我在另一个主题帖中的回复 / F* s# W& V5 G5 M# i4 p0 v! l
这个帖子虽然是早期贴,但涉及的问题很典型,我想和大家在这里探讨一下。 " G. [- w6 N7 q
我很欣赏elechannel的观点:感应雷,如果做成单点接地,将会把不等电位差所造成的损害降低最低; / o- H8 e& i( y$ E( A' |
1)“不要每个立杆都要做接地的;如果要做,最好设备安装和立杆要绝缘处理”—— elechannel的意思是摄像机不要接地,要与立杆绝缘,我也提出过这样的观点,至于怎么“绝缘”,那就是另一回事了。
# V4 F* J; }) b9 @8 p/ {摄像机及附属设备都要和立杆绝缘。
) H8 Y$ m- [. ]7 }1 f8 x* W
( V& I y& O5 E: Q/ O/ C 当立杆做成避雷针时,绝缘强度要多大呢?要超过避雷针放电时,立杆上形成的“雷电反击电压”,而且要考虑阴天下雨,湿度100%时的绝缘强度。要安防工程人员做到这样,这比陈景润破解数学难题还要难。 9 Y' ]! A3 h2 c: c8 h3 c
2)上面多人都谈到“电位差”, elechannel的观点:“ 感应雷,如果做成单点接地,将会把不等电位差所造成的损害降低最低”;大胡子的观点:“还是电位差的问题,如果只做一个单点接地比如在监控中心,有感应雷发生时所有设备之间的电位差是没有了,但由于接地距离太远,设备本身的电位肯定在瞬时升高很多,与电源线(不论是12还是220V)之间的电位差肯定是几十倍以上,这就是为什么雷电最容易损坏的就是设备电源端口的原因。”
2 n7 L7 _5 Y+ A$ V5 b+ A9 c 这里的问题是:雷电感应辐射是全向的,单点接地时,雷电感应只是“线缆无线接收到的”电磁波能量,这只是雷电感应辐射总能量的极少一部分,防雷器可以有效解决;严格讲这不叫电位差,属于雷电干扰信号;
7 D' g: \) f( m; ~1 h 当摄像机立杆做成避雷针时,问题发生了质的变化:立杆避雷针接闪时,摄像机带有100%的雷电反击电压。而远端设备还是“地电位零”,这时视频线,控制线,交直流电源线两端电位差都是“100%的雷电反击电压”,220VAC电源及变换器的耐压数值,相对“100%的雷电反击电压”来说,都是可以忽略的“微小量”。变压器也好,开关电源也好,都会瞬间灭了;根源就在于摄像机立杆避雷针化了,在于摄像机立杆接地可以有效泄放雷电流的“天真设想”,也在于这种人为引入的“地电位环路”中的“电位差”的存在。 * q/ c8 {# B. ?1 Y ]$ x
- t3 f; s4 a: ~% U3 o) Q7 z# P 一个是视频线,控制线,交直流电源线上,引入“100%的雷电反击电压”量级的“电位差”,再企图用“防雷器”来处理解决。
+ D- `" Z/ ~- r8 ^8 {2 U4 d4 d. |9 T$ g2 \" j
一个是单点接地,视频线,控制线,交直流电源线上接收到的雷电干扰信号,也用“防雷器”来处理解决。
- k3 {* t' E$ |9 _: Y+ Q4 y: C6 s, ]9 k/ ?$ w+ b) o6 `
两种设计思想,哪个设计合理,哪个符合客观实际?
" c# Q' v. M6 [0 D1 X 4 @% @6 e+ M, M) I
避雷针的“雷电反击电压”有多大?应该按多大考虑?专业防雷厂家应该能提供出大概数据吧:几万伏,几十万伏,或者更大? , o+ v$ V3 A }
: T; x' S* K1 d3 O. B9 h, S3 s/ ]' w# s$ \( y, Q
[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-4-21 00:04 编辑 ] |