转来我在另一个主题帖中的回复
' D+ a2 y" i1 J 这个帖子虽然是早期贴,但涉及的问题很典型,我想和大家在这里探讨一下。 , y% |3 K5 R* g9 u9 G; q
我很欣赏elechannel的观点:感应雷,如果做成单点接地,将会把不等电位差所造成的损害降低最低;
; M3 `# @7 M% A5 G1)“不要每个立杆都要做接地的;如果要做,最好设备安装和立杆要绝缘处理”—— elechannel的意思是摄像机不要接地,要与立杆绝缘,我也提出过这样的观点,至于怎么“绝缘”,那就是另一回事了。 H% w$ c0 t1 M2 j
摄像机及附属设备都要和立杆绝缘。 ' o$ W0 C! X. E, Q
5 A! C7 j% G3 K$ q/ \$ G4 y
当立杆做成避雷针时,绝缘强度要多大呢?要超过避雷针放电时,立杆上形成的“雷电反击电压”,而且要考虑阴天下雨,湿度100%时的绝缘强度。要安防工程人员做到这样,这比陈景润破解数学难题还要难。 . ^' O& v @( H4 c6 Y4 W
2)上面多人都谈到“电位差”, elechannel的观点:“ 感应雷,如果做成单点接地,将会把不等电位差所造成的损害降低最低”;大胡子的观点:“还是电位差的问题,如果只做一个单点接地比如在监控中心,有感应雷发生时所有设备之间的电位差是没有了,但由于接地距离太远,设备本身的电位肯定在瞬时升高很多,与电源线(不论是12还是220V)之间的电位差肯定是几十倍以上,这就是为什么雷电最容易损坏的就是设备电源端口的原因。” . H. E' H$ Y, e# q) y
这里的问题是:雷电感应辐射是全向的,单点接地时,雷电感应只是“线缆无线接收到的”电磁波能量,这只是雷电感应辐射总能量的极少一部分,防雷器可以有效解决;严格讲这不叫电位差,属于雷电干扰信号;
/ O+ I- V4 l; f1 D Y' w 当摄像机立杆做成避雷针时,问题发生了质的变化:立杆避雷针接闪时,摄像机带有100%的雷电反击电压。而远端设备还是“地电位零”,这时视频线,控制线,交直流电源线两端电位差都是“100%的雷电反击电压”,220VAC电源及变换器的耐压数值,相对“100%的雷电反击电压”来说,都是可以忽略的“微小量”。变压器也好,开关电源也好,都会瞬间灭了;根源就在于摄像机立杆避雷针化了,在于摄像机立杆接地可以有效泄放雷电流的“天真设想”,也在于这种人为引入的“地电位环路”中的“电位差”的存在。
. z+ R ? u% ^" t, E7 s1 F) X( n) {- q- w& w v
一个是视频线,控制线,交直流电源线上,引入“100%的雷电反击电压”量级的“电位差”,再企图用“防雷器”来处理解决。
* J. d2 w4 S: I; ^6 w8 n0 _) m; F' X; J9 ~; {1 F
一个是单点接地,视频线,控制线,交直流电源线上接收到的雷电干扰信号,也用“防雷器”来处理解决。
( l0 Z6 w% c- ~
S+ n; Y( m- v8 x3 D" O& }" K 两种设计思想,哪个设计合理,哪个符合客观实际?
. k8 \* `% _* j# N8 _ 6 X e' b- e6 p5 j, I
避雷针的“雷电反击电压”有多大?应该按多大考虑?专业防雷厂家应该能提供出大概数据吧:几万伏,几十万伏,或者更大? 5 A0 n6 u9 @/ I7 }
7 q, l1 t( K5 I: D/ X