r:2010与防雷厂家探讨安防系统防雷与接地问题
深思一:专业防雷器制造商的安防防雷设计. ~4 U1 h# P ]9 q1 n' d4 d, S( O: x
http://www.1000bbs.com/index.asp?action=frameon' {3 u5 B. w/ g# _% E
原求助主题:& T3 S) i3 ~9 D
以下是引用glw182在2009-7-21 9:44:00的发言:8 I3 x4 S. f* h. H- I" G
现在手头上有个50点左右的监控工程,现在甲方需要做防雷,希望大家给点意见,之前我没有做过,谢
- V3 ^9 `6 U: C: H1 {, X9 P" _+ b9 l% C6 V, M* J- H0 g A
专业防雷器制造商szspd的回帖:7 P# {" r+ _, `2 w/ F& H5 \
产品选型:1、球机,可选用监控系统专用避雷器,如JK-1-220V,这是科通防雷三合一避雷器,同时保护电源\视频信号及云台控制信号,安装简单,成本也不高.
# o7 c8 u# A. S5 j 2、固定枪机,可选用监控系统专用避雷器,如JK-2-220V,这是科通防雷二合一避雷器,同时保护电源及视频信号线,安装简单,成本也低.$ S. h/ L( M, W
注:电源这块选型时需注意,如是单独供电,那就要采用交流220V,如JK-1-220V,JK-2-220V.如是集中供电,那么型号为JK-1-24V/12V,JK-2-24V/12V.
+ W9 T- l1 g; {9 b' L2 x. x" s& c" p. t' i$ j
防雷施工与接地:首先应该考虑直击雷防护,如采用立杆,应该在立杆上加装30-50公分避雷针,可采用普通钢筋焊接,防雷器需做好屏蔽,防雷接地的地阻要求做到4欧姆以下,一般来说,10欧姆以内都可以满足要求.
2 y. c0 x% a2 }4 Y* |. X. A% }9 G+ w2 W# ?0 {' S1 E& w# k. l
QQ:399851919 szspd@126.com 专业防雷器制造商.
2 I+ u! y/ \0 B4 _4 ^* G* r) N………………………….
7 \ C& ]' G# U1 Z网友z.x质疑:
3 U- h! @; d5 t如果直击雷被避雷针引下来怎么办???
& o; F" S _6 ?0 N* k摄象机不是也在杆上么?
1 s, Q$ W) `- z# j……………………
" o; L" T" v& K& K1 U' L专业防雷器制造商szspd的解释:7 S/ S) J7 t4 T3 P2 t& _2 _+ E
这个问题问的好,安装避雷针的作用就是使直击雷通过避雷针引入导线,迅速泄放至大地,这是就需保证有个良好的接地,同时屏蔽要求良好。- Y6 r' _8 ^! z w8 G( B: l
....................................! g+ z) Y9 y' M t3 U0 _
[评]:这类“专业防雷器制造商”——在网上宣传多年,在行业里混了多年,许多工程就是按他们的“专业设计”的,还要感谢人家的“指导”。) v" P9 _0 H* K# Z( m# K" x. b
人家送你两颗“定时炸弹”制造方法,让你自己制造,安装在自己负责的安防工程中。事情还在继续发展着——这就是深思一。
8 ]3 b7 m6 k$ H' K8 A, L& b. h说明:前端摄像机安装在避雷针上和系统存在“地环路”,都是安防系统的重大安全隐患,是两颗“定时炸弹”。前面有分析。
$ Z& E3 A' n: c" |; q7 E e$ h" k3 k$ u+ K3 X