r:2010与防雷厂家探讨安防系统防雷与接地问题
深思一:专业防雷器制造商的安防防雷设计' p2 F9 ^: L% ]
http://www.1000bbs.com/index.asp?action=frameon
2 ]4 K' _. W0 r+ D, d8 `原求助主题:% Z, [; D6 D; K) k' M% _1 E
以下是引用glw182在2009-7-21 9:44:00的发言:
+ J$ i: [2 ?/ K2 w现在手头上有个50点左右的监控工程,现在甲方需要做防雷,希望大家给点意见,之前我没有做过,谢
- e: [/ |. n4 I0 I- R/ R3 ]1 n! H
专业防雷器制造商szspd的回帖:: N( S7 l2 K G8 M! r v
产品选型:1、球机,可选用监控系统专用避雷器,如JK-1-220V,这是科通防雷三合一避雷器,同时保护电源\视频信号及云台控制信号,安装简单,成本也不高.
4 E5 _) F' u; b1 P 2、固定枪机,可选用监控系统专用避雷器,如JK-2-220V,这是科通防雷二合一避雷器,同时保护电源及视频信号线,安装简单,成本也低.
1 X6 s- q; I9 c. ~' H 注:电源这块选型时需注意,如是单独供电,那就要采用交流220V,如JK-1-220V,JK-2-220V.如是集中供电,那么型号为JK-1-24V/12V,JK-2-24V/12V.
) F! E9 e; T' W9 ? J4 C. j+ f6 J! k- ?3 q3 P) o
防雷施工与接地:首先应该考虑直击雷防护,如采用立杆,应该在立杆上加装30-50公分避雷针,可采用普通钢筋焊接,防雷器需做好屏蔽,防雷接地的地阻要求做到4欧姆以下,一般来说,10欧姆以内都可以满足要求.
- v4 S4 W7 G/ A& j/ R" B6 G, h2 A4 I) t1 N
QQ:399851919 szspd@126.com 专业防雷器制造商.# ?9 S) Z- _! U2 _# S, H
………………………….
+ ~3 Q/ u/ T( _/ N网友z.x质疑:
4 ^$ Q0 H1 @- }% z5 U0 @( C如果直击雷被避雷针引下来怎么办???& Z! Z0 c' L" u; G5 O/ r7 M7 q
摄象机不是也在杆上么?# M2 J$ \+ E6 X! a
……………………
9 S% c& F. w% p: y专业防雷器制造商szspd的解释:
7 a! I% ]0 p) w这个问题问的好,安装避雷针的作用就是使直击雷通过避雷针引入导线,迅速泄放至大地,这是就需保证有个良好的接地,同时屏蔽要求良好。1 T2 f/ Q" W# \
....................................
4 _! v& P8 X9 W9 L4 `[评]:这类“专业防雷器制造商”——在网上宣传多年,在行业里混了多年,许多工程就是按他们的“专业设计”的,还要感谢人家的“指导”。
! N) e7 W4 J0 ?- G$ O人家送你两颗“定时炸弹”制造方法,让你自己制造,安装在自己负责的安防工程中。事情还在继续发展着——这就是深思一。
0 u, X3 ~. h4 i( d4 K6 [8 w说明:前端摄像机安装在避雷针上和系统存在“地环路”,都是安防系统的重大安全隐患,是两颗“定时炸弹”。前面有分析。
, y# R6 H, p3 [/ W) U5 b, [+ I- r* }) [# D3 r: e9 t. \% y
[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-3-18 21:18 编辑 ] |
|