r:2010与防雷厂家探讨安防系统防雷与接地问题
深思一:专业防雷器制造商的安防防雷设计( Y. s% F/ j2 l, T
http://www.1000bbs.com/index.asp?action=frameon
; R5 X5 x% i |$ f7 x) x/ r原求助主题:* V( E4 A: v' \. ?1 s
以下是引用glw182在2009-7-21 9:44:00的发言:5 Q0 q, ^# S, k; b" U$ @
现在手头上有个50点左右的监控工程,现在甲方需要做防雷,希望大家给点意见,之前我没有做过,谢
3 }" A* e- Y4 u% {, i
$ c' r G- e( ]" h: u8 q专业防雷器制造商szspd的回帖:, r- q8 z* `# p8 c
产品选型:1、球机,可选用监控系统专用避雷器,如JK-1-220V,这是科通防雷三合一避雷器,同时保护电源\视频信号及云台控制信号,安装简单,成本也不高.9 T: w4 @+ p% Y( g' `( Y7 h4 k! h h
2、固定枪机,可选用监控系统专用避雷器,如JK-2-220V,这是科通防雷二合一避雷器,同时保护电源及视频信号线,安装简单,成本也低.
- n" U! `+ S/ A7 V' \( j) C# F 注:电源这块选型时需注意,如是单独供电,那就要采用交流220V,如JK-1-220V,JK-2-220V.如是集中供电,那么型号为JK-1-24V/12V,JK-2-24V/12V.) a6 _! Z$ }2 ~3 b5 I7 g) l
' Y9 @+ ?0 a# c7 r! O- r" k, O, o+ u防雷施工与接地:首先应该考虑直击雷防护,如采用立杆,应该在立杆上加装30-50公分避雷针,可采用普通钢筋焊接,防雷器需做好屏蔽,防雷接地的地阻要求做到4欧姆以下,一般来说,10欧姆以内都可以满足要求.
5 R7 B( H& T% o
' w, m& c5 ], v9 O3 ~" L, v" p QQ:399851919 szspd@126.com 专业防雷器制造商.
7 W, ?# B! m% {………………………….( O1 s( Z6 v& j/ ~. d
网友z.x质疑:
9 }- D$ D1 |& Y+ [' q/ Q' i如果直击雷被避雷针引下来怎么办???2 l2 u: l+ M5 j: O- v- A
摄象机不是也在杆上么?
, G1 L q/ |. A& d0 r( M……………………. n G7 [& Z4 o/ X) v6 m8 \
专业防雷器制造商szspd的解释:
& @) V2 g" t% i6 W这个问题问的好,安装避雷针的作用就是使直击雷通过避雷针引入导线,迅速泄放至大地,这是就需保证有个良好的接地,同时屏蔽要求良好。
2 L6 m: m, j- o( U& I....................................
7 H4 y9 a3 o: k) U- }; V# c[评]:这类“专业防雷器制造商”——在网上宣传多年,在行业里混了多年,许多工程就是按他们的“专业设计”的,还要感谢人家的“指导”。. _; z5 E# Q4 F; p* k7 }/ ]
人家送你两颗“定时炸弹”制造方法,让你自己制造,安装在自己负责的安防工程中。事情还在继续发展着——这就是深思一。
0 \7 y. D8 l' W5 n% t3 R, S4 w j6 `说明:前端摄像机安装在避雷针上和系统存在“地环路”,都是安防系统的重大安全隐患,是两颗“定时炸弹”。前面有分析。
4 L8 R2 L% W9 i# _$ R7 H