“在一个工厂安装16路PC监控主机时,宿舍区共有5只摄像机图像均有线条干扰。
( B" e) ^) ]4 g把SYV75-5线更换成CAT.5E干扰相同,更换电源线并独立用UPS供电干扰依旧。 . D4 d5 \ N. q" I0 k
经工人说明,在宿舍区二楼安装支架时电钻钻出钢筋来,而且支架与钢筋有靠在一起, 8 y# e, m2 b6 k
于是暂时拆掉那个支架后余下四个摄像机图像恢复正常,最后移装该支架系统16个画面全部正常,我个人判断是多点接地的缘故,在摄像机端支架连接混凝土钢筋接地,后端PC三孔插座接地通过工厂配电接地。相互影响所致。不知如此判断是否合理。”。 4 I$ \! [7 ` }( ^6 y+ c
. k5 k/ c4 G* X
这是一个十分好的“多点接地”引入地环路干扰的工程实例,处理的也很正确。 9 m6 |: `/ x* h8 G: @2 X; ?
“多点接地”引入地环路干扰,这属于主观因素制造的系统“缺陷”,当然有主观“故意”和“无意”之分,这个事例纯属偶然,但工程中这类实力并不少见。很有意义的帖子。 0 H) }1 {/ C1 q, \" T! S7 d2 y
“单点接地”是监控系统的主要设计原则之一。含义是:1.系统只有主机设备一点做好接大地——安全地,并用于泄放系统静电;2.前端所有摄像机都要与大地“绝缘”,系统不再有接大地点;