楼主: eie1992

[原创]这类干扰怎么办?——2009新春反思

[复制链接]
 楼主| 发表于 2009-3-27 05:27:36 | 显示全部楼层

re:[COLOR=blue]【工程实例充实帖...

【工程实例充实帖7】——又一个“多点接地”引入地环路干扰的工程实例
( [7 K; f& R0 G原帖:徐兵在2009-3-26 16:10:00的发言:
|: |; Q5 [3 `9 c M3 [( q$ [4 r http://www.1000bbs.com/index.asp?action=frameon
6 Y. b- T$ s2 E& [1 O' \6 Q “在一个工厂安装16路PC监控主机时,宿舍区共有5只摄像机图像均有线条干扰。
9 o$ C5 A5 Y4 T! @% G6 e, Z: l把SYV75-5线更换成CAT.5E干扰相同,更换电源线并独立用UPS供电干扰依旧。
% ]9 c1 z' \6 u& V经工人说明,在宿舍区二楼安装支架时电钻钻出钢筋来,而且支架与钢筋有靠在一起,
3 ?$ {& Q3 D) G* M- Z/ Z/ i, [: B4 N4 u于是暂时拆掉那个支架后余下四个摄像机图像恢复正常,最后移装该支架系统16个画面全部正常,我个人判断是多点接地的缘故,在摄像机端支架连接混凝土钢筋接地,后端PC三孔插座接地通过工厂配电接地。相互影响所致。不知如此判断是否合理。”。

1 @6 w( x3 o5 n8 w
, K( R* w N8 _/ ]% {* B 这是一个十分好的“多点接地”引入地环路干扰的工程实例,处理的也很正确。
4 {! o8 z p* e2 R. i' e( h, Q “多点接地”引入地环路干扰,这属于主观因素制造的系统“缺陷”,当然有主观“故意”和“无意”之分,这个事例纯属偶然,但工程中这类实力并不少见。很有意义的帖子。
$ q M2 H: b+ u5 @ “单点接地”是监控系统的主要设计原则之一。含义是:1.系统只有主机设备一点做好接大地——安全地,并用于泄放系统静电;2.前端所有摄像机都要与大地“绝缘”,系统不再有接大地点;
+ A& c3 M- K% C. N" m 【充实帖1】——2楼
; L- d Q1 P6 \7 o# w# I. c【充实帖2】——6楼
% [/ d7 z' t% \【充实帖3】——9楼
. p1 ]: h, }' I" e9 v 【充实帖4】——21楼
- R+ C% k: @, M) o' z+ L; b3 X 【工程实例充实帖5】——33楼
5 m6 Q* F" x! Y; m【工程实例充实帖6】——58楼
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-4-9 06:58:00 | 显示全部楼层

re:[COLOR=blue]【工程实例充实帖...

【工程实例充实帖8】铁皮房摄像机干扰——案发地内蒙某市,一个非产品用户的技术咨询。
( v5 `4 q3 O0 }2 s 【现象】:本来以为铁皮房可以屏蔽电磁波,接地又好,但多路图像都有干扰。于是电话咨询:
& M' ^- O4 l$ a6 t【现场情况】:电话交流了解到,要点是摄像机安装在铁皮房金属支架上。建议把摄像机做好与金属支架的绝缘。
* d$ {8 h0 {6 w 【措施】把摄像机固定在木板上,木板再固定在金属支架上,做到了摄像机与金属支架绝缘。主要干扰现象消失;
) r+ X" z9 O. m" m" ~. L4 a【案例分析】
- |% P4 Z; F% y/ i8 {0 }! Y/ b | 1)初步分析:铁皮房屋,面积很大,摄像机安装在铁皮房屋金属支架上,即是说摄像机端的视频信号地上,连接了面积巨大的铁皮房屋——等于接了一个巨大的“天线”,可以接收各种高频电磁干扰,形成很强的干扰电动势(电压),与主机的安全接地点形成了“干扰电位差”,这个“干扰电位差”就加在摄像机到主机的视频线屏蔽层两端,形成干扰电压,通过两端的匹配电阻,与芯线构成回路,在末端75欧姆有效负载上形成干扰电压的。
! |5 a1 K6 S- m4 I6 R# }2)经查,主机没有接大地,但系统其他摄像机还有接地点(多点接地)。分析原理一样:铁皮房摄像机与远端另一个接地摄像机之间,通过视频电缆在主机上汇接,这个“干扰电位差”也就加在这两个摄像机电缆之间,主机处分压到部分“干扰电位差”,仍然会形成干扰。而且对于原来存在地环路,但没有地电位差的接地摄像机来说,本来没有干扰,但是这路铁皮房摄像机接入主机后,也都有了干扰;——解决办法:摄像机端都与大地绝缘,主机一点做好接地,干扰消除。
3 J' v/ w) s0 w3 y7 i3)这是一个多点接地构成地环路干扰的特例,“特”在干扰源不是“地电位差”,而是“接收天线——铁皮屋”。值得工程借鉴。
& j$ A5 r% F8 W. D2 T4)实际上这个案例中,可能也有地环路干扰。但是按照“系统单点接地原则”,可以一起消除。
+ g7 ?& | l5 u 【充实帖1】——2楼
& P/ ^' u! y, I! x* q+ x- H【充实帖2】——6楼
K# R6 ?& C3 C 【充实帖3】——9楼
- z2 s: d4 y# k- v2 C J+ h【充实帖4】——21楼
/ m" r, T1 ]7 e2 A) U. ^" R 【工程实例充实帖5】——33楼
) o# \0 e$ D) I- n 【工程实例充实帖6】——58楼
, b2 y+ _9 v$ d( `! O, t2 i 【工程实例充实帖7】——65楼
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-4-17 02:49:05 | 显示全部楼层

re:“[COLOR=blue]现场使用单点接...

现场使用单点接地后,很容易损坏前端的摄像机控制板、解码器。是否一定要加防雷装置?”——
, S" \ ?! E9 }2 N- W$ F 1)我猜测:你这个观点是“听说的”。我的观点相反:单点接地彻底消除了地环路隐患,可以最大限度的保护了摄像机控制板、解码器。不然,前端接了大地,不用雷击,当电网发生故障时,地电位环路,就可以瞬间烧毁设备,这类案例太多了,只是很多把它说为“雷击”,这样说没有责任。
" x/ A6 ^" p; _7 k! V6 I- p 2)防雷还是要有的,因为雷电电磁感应脉冲,也要预防。但是,用防雷器就要仔细选择产品了,哪些连摄像机机壳一起接了大地的产品,你可要小心了——这是人工故意制造的地环路。当防雷器都烧毁时,厂家会说“遭遇了直击雷”,他也没有责任——实际上,大多还是“地环路干的”。
$ m2 j6 G/ B4 x; x6 v0 u2 D E$ o8 i3)“能做到真正的单点接地也并非容易”——这是一种设计和施工技术,没有什么难处,摄像机做绝缘,难吗?难的是根本不知道要单点接地。实际上,多点接地才真难,而且成本还高,做好了接地,再买设备做隔离......,又怕隔离不好。真是“不差钱”。
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-5-12 02:07:28 | 显示全部楼层

re:中天技源电子科技有限公司郑州分公司——不...

中天技源电子科技有限公司郑州分公司——不在这里发广告
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-5-12 06:19:58 | 显示全部楼层

re:我已警告过你,不要不分论坛主题,乱发广告...

我已警告过你,不要不分论坛主题,乱发广告。请你自律。
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-4 04:19:47 | 显示全部楼层

re:我敢说,通篇没有一句真话,大概另有目的吧...

我敢说,通篇没有一句真话,大概另有目的吧。这类东西在论坛里不是第一次出现了,建议版主删掉。
% l9 \7 ^4 d* u
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-9 20:33:22 | 显示全部楼层

re:又一个假干扰实例:http://bb...

又一个假干扰实例:
. d) x2 M$ z! \& T* c7 d ../a/a.asp?B=307&ID=483410
9 W t4 N n+ @# E楼主:求教~我们装了视频监控,在显示器上显示图象有很大条的条纹
3 B/ J% Q% S7 ]2 u% t" X6 Q* k5 M V网友:很多种猜测。
. E+ T1 J9 A9 E. a9 F 楼主:检测出来,是电源电压不够
9 k! X& [5 ]; z j9 W2 Z- D$ w. ` 一个网友经验:这个问题,我也出现过,图像如2楼说的“一条黑杠或白杠,并且或向上或向下慢慢滚动---电源问题或地环路问题”;测量了一下,电压才11伏不到。不过我用的是垃圾摄像机,如果用宽电源摄像机不知道会不会有问题;
. v8 w! _. {, H( y6 q
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-15 05:39:01 | 显示全部楼层

re:已在你的主题帖中回复了。两台监控主机...

已在你的主题帖中回复了。
3 p# a2 v6 S4 t2 k! B+ a 两台监控主机相距多远?如果相距较远,有都接了大地,也会产生这类干扰;
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-16 04:38:20 | 显示全部楼层

re:“其实最大的干扰是来自电源的浪涌和信号上...

“其实最大的干扰是来自电源的浪涌和信号上的干扰!加装我公司的防浪涌设备就可以了”——
3 |- S# ^3 l& y9 W+ V 1)你的设备应该叫做“防浪涌抗干扰设备”了。——
1 V/ Y9 n5 K. i7 n) d- @% t$ q5 b 2)对于故障类干扰,好像你这个“防浪涌设备”也可以解决了。
$ Y$ j7 e) f3 a. b请具体说明,你们的设备,能防哪一类浪涌?又是怎么抗干扰的?能抗什么干扰?
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-8-13 13:23:21 | 显示全部楼层

处理意见

1)用独立监视器,单独看“2楼的一个摄象机出现图象有横纹干扰”,还有没有?也单独看其他“摄象机也有几个有点干扰但很微弱”,还有没有?  c5 k+ n4 `$ \% V* y5 g
2)不知你的摄像机做了和轿厢绝缘没有?应该做,必须做;8 L9 v. ~* l" @2 s" s4 n4 Z
3)集中供电应采用净化电源;1 f0 `- u! v* o$ }
4)系统主机设备机壳相连,做好接大地。系统远端其他设备,不要再有接大地点;9 D8 W9 S8 \0 F8 k# X; L' W7 i0 p
把这些做好了再看还有什么问题。
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报