【工程实例充实帖7】——又一个“多点接地”引入地环路干扰的工程实例
$ g3 E9 ~$ f1 F& n原帖:徐兵在2009-3-26 16:10:00的发言:
" n: @3 `9 ^# _( D5 ahttp://www.1000bbs.com/index.asp?action=frameon
2 G9 p/ h6 V5 z1 O8 L4 T1 B“在一个工厂安装16路PC监控主机时,宿舍区共有5只摄像机图像均有线条干扰。 / l# K9 h/ F2 m _) K; Z
把SYV75-5线更换成CAT.5E干扰相同,更换电源线并独立用UPS供电干扰依旧。 ( I. @- s, _; U1 V/ b- \+ P$ i
经工人说明,在宿舍区二楼安装支架时电钻钻出钢筋来,而且支架与钢筋有靠在一起,
' N# h4 n% ]5 S. |# |- B于是暂时拆掉那个支架后余下四个摄像机图像恢复正常,最后移装该支架系统16个画面全部正常,我个人判断是多点接地的缘故,在摄像机端支架连接混凝土钢筋接地,后端PC三孔插座接地通过工厂配电接地。相互影响所致。不知如此判断是否合理。”。
1 _. \; Z& E1 u8 K 1 [9 d* o8 j, m- |6 \
这是一个十分好的“多点接地”引入地环路干扰的工程实例,处理的也很正确。
6 T, Z8 x3 B2 B“多点接地”引入地环路干扰,这属于主观因素制造的系统“缺陷”,当然有主观“故意”和“无意”之分,这个事例纯属偶然,但工程中这类实力并不少见。很有意义的帖子。 / C. t" L8 @+ }* G" e" M
“单点接地”是监控系统的主要设计原则之一。含义是:1.系统只有主机设备一点做好接大地——安全地,并用于泄放系统静电;2.前端所有摄像机都要与大地“绝缘”,系统不再有接大地点; . D6 x* K2 q# C