【工程实例充实帖7】——又一个“多点接地”引入地环路干扰的工程实例
4 H4 D& ?: N& C原帖:徐兵在2009-3-26 16:10:00的发言: 0 J$ i( e, ]; [9 m; Y9 v, h
http://www.1000bbs.com/index.asp?action=frameon $ t, s( k: g8 g; d
“在一个工厂安装16路PC监控主机时,宿舍区共有5只摄像机图像均有线条干扰。 7 z$ v# A- Q# O* A& Q/ S
把SYV75-5线更换成CAT.5E干扰相同,更换电源线并独立用UPS供电干扰依旧。 ' N2 P& f; p% V
经工人说明,在宿舍区二楼安装支架时电钻钻出钢筋来,而且支架与钢筋有靠在一起, + B) y" }3 }' Z+ E& R& g1 F2 D
于是暂时拆掉那个支架后余下四个摄像机图像恢复正常,最后移装该支架系统16个画面全部正常,我个人判断是多点接地的缘故,在摄像机端支架连接混凝土钢筋接地,后端PC三孔插座接地通过工厂配电接地。相互影响所致。不知如此判断是否合理。”。
7 R# x; s/ a l- Z0 |! E1 ]" q7 u: o
+ R0 `, \" k, O5 Y$ v9 }7 `这是一个十分好的“多点接地”引入地环路干扰的工程实例,处理的也很正确。
; Q) H% |) T' g“多点接地”引入地环路干扰,这属于主观因素制造的系统“缺陷”,当然有主观“故意”和“无意”之分,这个事例纯属偶然,但工程中这类实力并不少见。很有意义的帖子。 9 Y+ g6 G! n$ Z0 w. P! l
“单点接地”是监控系统的主要设计原则之一。含义是:1.系统只有主机设备一点做好接大地——安全地,并用于泄放系统静电;2.前端所有摄像机都要与大地“绝缘”,系统不再有接大地点;