【工程实例充实帖7】——又一个“多点接地”引入地环路干扰的工程实例
) h: m9 H& u I( z, P: m8 v1 K( f原帖:徐兵在2009-3-26 16:10:00的发言: . F- C- O9 b0 A# J
http://www.1000bbs.com/index.asp?action=frameon
7 n2 E! P* r7 _7 a“在一个工厂安装16路PC监控主机时,宿舍区共有5只摄像机图像均有线条干扰。 ( N2 m3 z7 a- G& f( b: {/ o# }1 d
把SYV75-5线更换成CAT.5E干扰相同,更换电源线并独立用UPS供电干扰依旧。 ! J4 o1 L- J" [5 Q: q
经工人说明,在宿舍区二楼安装支架时电钻钻出钢筋来,而且支架与钢筋有靠在一起,
+ H3 e( S; l' l, b2 L于是暂时拆掉那个支架后余下四个摄像机图像恢复正常,最后移装该支架系统16个画面全部正常,我个人判断是多点接地的缘故,在摄像机端支架连接混凝土钢筋接地,后端PC三孔插座接地通过工厂配电接地。相互影响所致。不知如此判断是否合理。”。
# }0 j/ W; I) E, q
8 } g! k2 u! m6 z" j3 d L这是一个十分好的“多点接地”引入地环路干扰的工程实例,处理的也很正确。 ' x4 G. V: X6 q8 E% y3 k6 P3 y( f( X- q( u
“多点接地”引入地环路干扰,这属于主观因素制造的系统“缺陷”,当然有主观“故意”和“无意”之分,这个事例纯属偶然,但工程中这类实力并不少见。很有意义的帖子。 + _! ~# q0 S8 n; v
“单点接地”是监控系统的主要设计原则之一。含义是:1.系统只有主机设备一点做好接大地——安全地,并用于泄放系统静电;2.前端所有摄像机都要与大地“绝缘”,系统不再有接大地点; ; H) R5 _) ~8 K/ G3 r3 d, y7 `# u
【充实帖1】——2楼 [* Y y5 y3 w! l- \
【充实帖2】——6楼
7 `+ @+ Q( v2 n, g【充实帖3】——9楼
, Z) D6 }) H5 r( q) S' K: g1 a& t【充实帖4】——21楼
7 y, A# C: v; v【工程实例充实帖5】——33楼
3 z% b6 y% Y7 F2 a$ x【工程实例充实帖6】——58楼 |
|