【工程实例充实帖7】——又一个“多点接地”引入地环路干扰的工程实例 7 i( A; U; ~6 w1 `. f9 j( s
原帖:徐兵在2009-3-26 16:10:00的发言:
7 G- d! z6 [9 ^/ ~. ohttp://www.1000bbs.com/index.asp?action=frameon
- T- R6 f$ k# ~- Z" r `% x5 g“在一个工厂安装16路PC监控主机时,宿舍区共有5只摄像机图像均有线条干扰。
0 ?$ d- f1 @( z; W2 }! t把SYV75-5线更换成CAT.5E干扰相同,更换电源线并独立用UPS供电干扰依旧。 ( |1 ?# P7 O. s6 |, j+ A/ u
经工人说明,在宿舍区二楼安装支架时电钻钻出钢筋来,而且支架与钢筋有靠在一起, + X, k' K( Y1 G8 u: T- \
于是暂时拆掉那个支架后余下四个摄像机图像恢复正常,最后移装该支架系统16个画面全部正常,我个人判断是多点接地的缘故,在摄像机端支架连接混凝土钢筋接地,后端PC三孔插座接地通过工厂配电接地。相互影响所致。不知如此判断是否合理。”。
5 K; G7 `8 {, e* t
( ^) E2 L' H5 i( i @6 f# D这是一个十分好的“多点接地”引入地环路干扰的工程实例,处理的也很正确。 . C) P5 _3 L+ q M2 E5 q+ a! v$ c
“多点接地”引入地环路干扰,这属于主观因素制造的系统“缺陷”,当然有主观“故意”和“无意”之分,这个事例纯属偶然,但工程中这类实力并不少见。很有意义的帖子。 , E+ ^# h7 o) ]) ^: u
“单点接地”是监控系统的主要设计原则之一。含义是:1.系统只有主机设备一点做好接大地——安全地,并用于泄放系统静电;2.前端所有摄像机都要与大地“绝缘”,系统不再有接大地点;