一个12层的大酒店,三台24路硬盘录像机。刚装好才有几个图像有黑竖条从右往左滑动,有点像刮台风的感觉。认为是干扰问题,就加了几个抗干扰器,那几个好了,可是又有另几个图像变得这样了,又加了几个,跟上面一样。我现在已经加了十几个了,照样还有五六个图像出现这种问题。如果再这样加下去,还真的受不了。
# _1 R* I/ K) X* }请问各位大侠,有没有什么解决的办法,不胜感激!! 2 ?) H9 Y8 q; [
【网友A】:先提几个问题:
6 A/ }, m2 M0 V( `1:是不是集中供电,就是一个电源供几个摄象机那种?
9 T( g' V' h# }) E" @% i0 Q$ L2:什么传输方式,单独的铜缆,还是其他的方式?
. g5 S- z4 M; j3:使用的什么电源?线性的还是开关的? / h8 v4 @' j B, n0 g( Q' ]1 [
【网友B】:仅凭首帖介绍的情况很难判断;需要了解现场情况,并根据现场情况设计一些现场测试判断; - k) E/ v/ p; R, z
你可以用磁铁检验一下电缆屏蔽网和芯线材料是不是铁的。
% b7 r( W8 |+ \3 v* n- G. n- E, D【求助人】:能详细说一下排除办法吗?
& A) a; Q# x% U& M b; k' B【网友C】:情况不明,还无法说排除办法。
0 T. f, k) o* R" L! _# T- b. [【求助人】:这几天出差,所以也没上论坛,还真的感谢大家的关心,提出这么多好的建议。我的这个工程,用的是开关电源,每两层用的是一个3A的公共电源,线缆用的是75-3的铜缆,受了供货商的欺骗,里面芯是铝包铜的,但线已早放好了,也没办法了,只能加放大器了。前天把主机接了条接地线,情况有好转,但还是隐隐约约有那种痕迹。还不知怎么才能根治。 6 M g( Y8 i/ R* K
谢谢,终于交工了。 9 S4 a+ ^+ G& t/ _
就是全部换上单独电源。
: R. j# M+ P& o+ e) Q- w【网友D】:线缆用的是75-3的铜缆,受了供货商的欺骗,里面芯是铝包铜的,但线已早放好了,也没办法了,只能加放大器了。 % x* _: T- ]. f
这种情况下,抗干扰器成了“干扰器”,图像干扰到其他路信号种,一条明显的宽竖条水平移动,这是行消隐期信号; 7 Z4 p* q. N4 v" Y
………………………………………………………..
' `: j! ^: ]" f) ]4 j! w【点评】这是典型图便宜,用了劣质电缆问题。抗干扰器越加越多。变为高成本工程。 i! h1 W* N- a i4 l( n) e
“终于交工了”,“ 还是隐隐约约有那种痕迹”——看来,它的电缆传输距离都还比较近,如果远了,就麻烦了。
/ B4 u% _! H8 B, | + t4 ]! I5 X) e/ Y" S3 i9 t! ~7 A/ \
本主题帖中指出:3.使用了劣质(铁质)电缆,产生了干扰——属于图便宜,质量的报复;…………………………………………………………………………………………..