补充两个“故障”案例:- Y' B1 U9 a* m8 t. v9 r6 l, C& Y
http://bbs.cps.com.cn/frame.php?frameon=yes&referer=http%3A//bbs.cps.com.cn/redirect.php%3Ftid%3D41486%26goto%3Dlastpost
# t% z( N m8 g- k3 M【分享】奇怪的视频丢失,检测-分析-解决-详解-已更新& u8 G6 q; \5 W2 w. x
今天去一个工地,发现该工地新安装的监控工程有一个视频丢失。机器是三星半球# X: ^, E% T% ^0 [, ?
检测过程如下:
4 @ z" c/ R5 F" m; l8 h1.在主机处,将丢失的视频接头和正常的接头交换位置,结果证明主机通道时正常的
, f6 C. V/ C2 T* P; N" x0 z: K2.用万用表测得摄像头处电源电压为12.07V。于是初步怀疑摄像头有问题或者线路问题。
5 ~1 }) r, _4 B3.将该摄像头拆下,替换掉另外一处正常的摄像头,没有图像。
8 f! w* ?" v6 ?5 w% o- _1 c 这个时候,于是我得到了第一个结论:摄像头坏了。但接下来,我将替换下来的正常摄像头,装到了故障处。结果还是视频丢失。这个时候,情况就变成了这样:
5 A4 |& W/ c S4 i. o0 {3 \- U 1.将好摄像头装到故障点的线路上,丢失2 M$ ~; I) C0 ~5 ]) X1 e
2.将可能有故障的摄像头装至正常的线路上,丢失' Y) h$ ]% x4 t) _- h H
于是我得到第二个结论:线路和摄像头都有问题。但得到这个结论后,自己都觉得太巧合了。于是将故障视频线一头短接,在另外一头用万用表测试通断,结果滴的一声响,说明线路是通的,然后我又将故障摄像头直接连到主机上,结果神奇的是,清晰的图像出现了,于是,我的第二个结论就这样被推翻了。( b0 d9 o6 h9 F% c) T" ?, A
* q% p' l/ D* Y0 e0 @$ o, C8 D0 k
------------------未完待续---不好意思,出差了,刚回.现在继续 Q Z& c% U7 `( i
这个时候,我自己都觉得非常蹊跷了,思考了一下,为什么直接连主机会有图像呢?难道是电源衰减?抱着死马当做活马医的想法,再次来到故障处,将该摄像头接上去,但没用用主机处送来的电源,而是外接了一个12V变压器.结果神奇的事情出现了:图像出来了~!4 v* K" h$ t$ `
于是我得到第三个结论:电源有问题?.这个时候我仍然觉得非常奇怪:故障处接两个摄像头都没有图像,而没有问题的地方接本来的摄像头才有图像,如果外接电源则都有图像./ y8 u. h8 d/ F5 v0 M9 y
这个时候我忽然想到了一个问题:我在测电压的时候是拆下摄像头,将万用表接在电源线上测的.这个时候由于电压表电阻非常高,因此几乎测试不出电压的衰减的.于是我把摄像头接上去,再测电源电压,发现:电压时10.45V,也就是说电压衰减了.2 ~& K6 H& [ ~( ]+ l
于是我到主机室,将开关电源的电压由12.07开始往上调,当调到12.71的时候,问题解决了,都亮了
) A* B: J0 H8 R& G 总结:可能故障处的电压衰减要略高于旁边的,导致旁边的摄像头接过来无法工作,而偏偏故障处的摄像头对电压的要求要略高于旁边的摄像头.电压的衰减到了摄像头几乎无法工作的边缘,- r. x" K9 p0 R% U6 C
经验:拆下了设备测得得供电电压实际上不是设备的工作电压,要测得较为准确的设备工作电压,必须在设备接上去了的时候测
5 f, i# o& q8 b! z1 \……………………..$ m# D6 B" Z$ _5 S4 a; ^
另一个网友提供:我也遇到过这样的问题 ,只不过我这个不是没有信号,而是信号很强的干扰,单测电压正常,可是工作的时候电压低,信号就不好!最后换了高点的电源,信号好多了!1 q* ]' D7 Q/ p3 y' N
.....................
5 ]; _* f/ _- W【点评】9 C- M) L* n( Z2 g& F
他们都有很强的实践中分析问题和解决完问题能力,在工程现场做了很多判断性试验,一步一步找到了解决问题的科学方法。 |
|