补充两个“故障”案例:0 B5 ^0 g8 v2 x& ?; `9 g, f
http://bbs.cps.com.cn/frame.php?frameon=yes&referer=http%3A//bbs.cps.com.cn/redirect.php%3Ftid%3D41486%26goto%3Dlastpost
% P. h3 o( _$ ^/ A% @【分享】奇怪的视频丢失,检测-分析-解决-详解-已更新% A4 I. d. F! o* L+ X8 b0 ?
今天去一个工地,发现该工地新安装的监控工程有一个视频丢失。机器是三星半球0 q7 r) N; ]7 S, Z: ~2 H3 Y+ q
检测过程如下:4 Y3 u% t. o- ]9 C( L: K
1.在主机处,将丢失的视频接头和正常的接头交换位置,结果证明主机通道时正常的
" N9 p3 |5 ~0 M, F) _- G1 m2.用万用表测得摄像头处电源电压为12.07V。于是初步怀疑摄像头有问题或者线路问题。! J1 e$ J% n7 j( s
3.将该摄像头拆下,替换掉另外一处正常的摄像头,没有图像。
. |" g9 h& }( b8 T, H2 u/ t: R0 P \6 \ 这个时候,于是我得到了第一个结论:摄像头坏了。但接下来,我将替换下来的正常摄像头,装到了故障处。结果还是视频丢失。这个时候,情况就变成了这样:6 s g1 d' @% ]! c" ]7 ^) g8 e4 ^
1.将好摄像头装到故障点的线路上,丢失# j1 O5 O: B0 Q1 }+ ]3 F
2.将可能有故障的摄像头装至正常的线路上,丢失
1 f$ ?4 l! ]5 K3 c, l! i4 N 于是我得到第二个结论:线路和摄像头都有问题。但得到这个结论后,自己都觉得太巧合了。于是将故障视频线一头短接,在另外一头用万用表测试通断,结果滴的一声响,说明线路是通的,然后我又将故障摄像头直接连到主机上,结果神奇的是,清晰的图像出现了,于是,我的第二个结论就这样被推翻了。1 {8 c) m: M1 c# j. |9 {% {0 [2 s
v9 G" V, |' V; c" G3 ]) y------------------未完待续---不好意思,出差了,刚回.现在继续
! t% j* ~1 K1 V& G 这个时候,我自己都觉得非常蹊跷了,思考了一下,为什么直接连主机会有图像呢?难道是电源衰减?抱着死马当做活马医的想法,再次来到故障处,将该摄像头接上去,但没用用主机处送来的电源,而是外接了一个12V变压器.结果神奇的事情出现了:图像出来了~!
7 @4 _. F7 I* e% H4 E; R& Z" j1 I 于是我得到第三个结论:电源有问题?.这个时候我仍然觉得非常奇怪:故障处接两个摄像头都没有图像,而没有问题的地方接本来的摄像头才有图像,如果外接电源则都有图像.6 U& P' W3 \( g. h1 ^
这个时候我忽然想到了一个问题:我在测电压的时候是拆下摄像头,将万用表接在电源线上测的.这个时候由于电压表电阻非常高,因此几乎测试不出电压的衰减的.于是我把摄像头接上去,再测电源电压,发现:电压时10.45V,也就是说电压衰减了.8 g+ \' t( e4 P
于是我到主机室,将开关电源的电压由12.07开始往上调,当调到12.71的时候,问题解决了,都亮了
" j h4 r& ~: b 总结:可能故障处的电压衰减要略高于旁边的,导致旁边的摄像头接过来无法工作,而偏偏故障处的摄像头对电压的要求要略高于旁边的摄像头.电压的衰减到了摄像头几乎无法工作的边缘,
$ P' J! i# ~ q" L 经验:拆下了设备测得得供电电压实际上不是设备的工作电压,要测得较为准确的设备工作电压,必须在设备接上去了的时候测