补充两个“故障”案例:
: }4 g% c1 B, Z4 e. Shttp://bbs.cps.com.cn/frame.php?frameon=yes&referer=http%3A//bbs.cps.com.cn/redirect.php%3Ftid%3D41486%26goto%3Dlastpost
: X- y( Z6 b( m【分享】奇怪的视频丢失,检测-分析-解决-详解-已更新3 E8 o5 x; y3 g1 i2 z& o' ?) j
今天去一个工地,发现该工地新安装的监控工程有一个视频丢失。机器是三星半球
$ K: K7 {1 [6 X& Y) y& P. M检测过程如下:
! I+ s, i% _8 Y$ R. [, m1.在主机处,将丢失的视频接头和正常的接头交换位置,结果证明主机通道时正常的" u4 D+ f: j& F$ Q& c5 e
2.用万用表测得摄像头处电源电压为12.07V。于是初步怀疑摄像头有问题或者线路问题。
~' }8 T4 y4 D2 F3.将该摄像头拆下,替换掉另外一处正常的摄像头,没有图像。
( z+ b) C/ [$ X" G `3 E; K: I 这个时候,于是我得到了第一个结论:摄像头坏了。但接下来,我将替换下来的正常摄像头,装到了故障处。结果还是视频丢失。这个时候,情况就变成了这样:- E5 W/ U; ~/ \, B
1.将好摄像头装到故障点的线路上,丢失
# L0 k% `$ a. I- Z$ Q8 z C 2.将可能有故障的摄像头装至正常的线路上,丢失
+ d% v" ~7 b; D 于是我得到第二个结论:线路和摄像头都有问题。但得到这个结论后,自己都觉得太巧合了。于是将故障视频线一头短接,在另外一头用万用表测试通断,结果滴的一声响,说明线路是通的,然后我又将故障摄像头直接连到主机上,结果神奇的是,清晰的图像出现了,于是,我的第二个结论就这样被推翻了。
8 R) e" @& e$ f6 p8 n+ i$ u _% B1 J9 J- T
------------------未完待续---不好意思,出差了,刚回.现在继续
+ R' }- ]8 w1 X( u8 h! l 这个时候,我自己都觉得非常蹊跷了,思考了一下,为什么直接连主机会有图像呢?难道是电源衰减?抱着死马当做活马医的想法,再次来到故障处,将该摄像头接上去,但没用用主机处送来的电源,而是外接了一个12V变压器.结果神奇的事情出现了:图像出来了~!/ f; w5 f+ o4 t {7 C% M4 y
于是我得到第三个结论:电源有问题?.这个时候我仍然觉得非常奇怪:故障处接两个摄像头都没有图像,而没有问题的地方接本来的摄像头才有图像,如果外接电源则都有图像.
% K5 I) u7 S: G6 R; I" @( f 这个时候我忽然想到了一个问题:我在测电压的时候是拆下摄像头,将万用表接在电源线上测的.这个时候由于电压表电阻非常高,因此几乎测试不出电压的衰减的.于是我把摄像头接上去,再测电源电压,发现:电压时10.45V,也就是说电压衰减了.
6 G3 k+ }7 K# c: e 于是我到主机室,将开关电源的电压由12.07开始往上调,当调到12.71的时候,问题解决了,都亮了9 }6 ^5 C) e& J
总结:可能故障处的电压衰减要略高于旁边的,导致旁边的摄像头接过来无法工作,而偏偏故障处的摄像头对电压的要求要略高于旁边的摄像头.电压的衰减到了摄像头几乎无法工作的边缘,2 I+ f( u" q* X/ w/ ~* S% n
经验:拆下了设备测得得供电电压实际上不是设备的工作电压,要测得较为准确的设备工作电压,必须在设备接上去了的时候测
7 K, c2 w& d5 e……………………..
$ A3 r: Z- X6 I. a另一个网友提供:我也遇到过这样的问题 ,只不过我这个不是没有信号,而是信号很强的干扰,单测电压正常,可是工作的时候电压低,信号就不好!最后换了高点的电源,信号好多了!
3 c6 r; q/ A7 H6 y/ e.....................
3 j4 `$ s4 v" Y4 ~5 }【点评】3 x) k& C w8 @4 \. \+ y* j8 L
他们都有很强的实践中分析问题和解决完问题能力,在工程现场做了很多判断性试验,一步一步找到了解决问题的科学方法。 |
|