补充两个“故障”案例:
6 i; N7 M% d0 b. f$ Ohttp://bbs.cps.com.cn/frame.php?frameon=yes&referer=http%3A//bbs.cps.com.cn/redirect.php%3Ftid%3D41486%26goto%3Dlastpost- N2 D# J7 S! Z: E. S
【分享】奇怪的视频丢失,检测-分析-解决-详解-已更新- {& B/ Q$ l8 O) g0 v
今天去一个工地,发现该工地新安装的监控工程有一个视频丢失。机器是三星半球, P! U, _' I4 M( o2 D) H
检测过程如下:2 X, s; q$ l( o' k3 e# f% N
1.在主机处,将丢失的视频接头和正常的接头交换位置,结果证明主机通道时正常的0 W P2 m) C2 l5 V9 A1 h2 T
2.用万用表测得摄像头处电源电压为12.07V。于是初步怀疑摄像头有问题或者线路问题。 b' S: H* s8 P) f" E
3.将该摄像头拆下,替换掉另外一处正常的摄像头,没有图像。
0 R0 ]' ?% x: \9 I9 \" O2 O& L 这个时候,于是我得到了第一个结论:摄像头坏了。但接下来,我将替换下来的正常摄像头,装到了故障处。结果还是视频丢失。这个时候,情况就变成了这样:8 M! A- }. Q% F% E I% f
1.将好摄像头装到故障点的线路上,丢失. N3 ?% r. @) s8 N
2.将可能有故障的摄像头装至正常的线路上,丢失/ P+ Q8 I0 [' ?6 d
于是我得到第二个结论:线路和摄像头都有问题。但得到这个结论后,自己都觉得太巧合了。于是将故障视频线一头短接,在另外一头用万用表测试通断,结果滴的一声响,说明线路是通的,然后我又将故障摄像头直接连到主机上,结果神奇的是,清晰的图像出现了,于是,我的第二个结论就这样被推翻了。
( h9 j7 C4 K* A% h) |8 X5 p6 F+ L' o# c8 F+ C6 L* F2 y! E k4 h8 p: p
------------------未完待续---不好意思,出差了,刚回.现在继续
/ u' l: J D% h5 o9 c' c3 q9 V* { 这个时候,我自己都觉得非常蹊跷了,思考了一下,为什么直接连主机会有图像呢?难道是电源衰减?抱着死马当做活马医的想法,再次来到故障处,将该摄像头接上去,但没用用主机处送来的电源,而是外接了一个12V变压器.结果神奇的事情出现了:图像出来了~!/ C# I. Q9 @3 G/ v( K" A
于是我得到第三个结论:电源有问题?.这个时候我仍然觉得非常奇怪:故障处接两个摄像头都没有图像,而没有问题的地方接本来的摄像头才有图像,如果外接电源则都有图像." {3 c4 ?6 Y4 \$ H ^+ n
这个时候我忽然想到了一个问题:我在测电压的时候是拆下摄像头,将万用表接在电源线上测的.这个时候由于电压表电阻非常高,因此几乎测试不出电压的衰减的.于是我把摄像头接上去,再测电源电压,发现:电压时10.45V,也就是说电压衰减了.6 ]* Z5 Z" x q' A
于是我到主机室,将开关电源的电压由12.07开始往上调,当调到12.71的时候,问题解决了,都亮了
3 @% d" E# k9 l8 u6 A 总结:可能故障处的电压衰减要略高于旁边的,导致旁边的摄像头接过来无法工作,而偏偏故障处的摄像头对电压的要求要略高于旁边的摄像头.电压的衰减到了摄像头几乎无法工作的边缘,% d& O4 a. z& C" @6 {7 j( [
经验:拆下了设备测得得供电电压实际上不是设备的工作电压,要测得较为准确的设备工作电压,必须在设备接上去了的时候测
1 j: V8 x3 L9 R- w……………………..( f! G* k- ^2 V+ B
另一个网友提供:我也遇到过这样的问题 ,只不过我这个不是没有信号,而是信号很强的干扰,单测电压正常,可是工作的时候电压低,信号就不好!最后换了高点的电源,信号好多了!- s) k, }5 s4 c; I8 H3 C u N4 Z5 a6 q- Z
.....................
; J- }* G& f- c$ ?' y: Z【点评】' I! Y# w- S/ M V) Z" L
他们都有很强的实践中分析问题和解决完问题能力,在工程现场做了很多判断性试验,一步一步找到了解决问题的科学方法。 |
|