补充两个“故障”案例:
$ m) E, d( \9 ihttp://bbs.cps.com.cn/frame.php?frameon=yes&referer=http%3A//bbs.cps.com.cn/redirect.php%3Ftid%3D41486%26goto%3Dlastpost) M. v3 B7 V: \& `) D4 u
【分享】奇怪的视频丢失,检测-分析-解决-详解-已更新: K3 C/ E2 u7 L6 n' o5 m1 J1 h
今天去一个工地,发现该工地新安装的监控工程有一个视频丢失。机器是三星半球
l2 v& ] g# A3 S- H/ u; G检测过程如下:
6 d t& D( d4 h- V. ?+ C4 @. M( S1.在主机处,将丢失的视频接头和正常的接头交换位置,结果证明主机通道时正常的
7 |1 T( c; K( j2.用万用表测得摄像头处电源电压为12.07V。于是初步怀疑摄像头有问题或者线路问题。
3 i. {/ N, |* `* X6 R3.将该摄像头拆下,替换掉另外一处正常的摄像头,没有图像。. f. Q- s' n' t4 ?
这个时候,于是我得到了第一个结论:摄像头坏了。但接下来,我将替换下来的正常摄像头,装到了故障处。结果还是视频丢失。这个时候,情况就变成了这样:4 I/ H9 a+ Z2 S( \9 ^/ u8 v8 B- {9 d7 z
1.将好摄像头装到故障点的线路上,丢失2 C6 P# d+ i" [
2.将可能有故障的摄像头装至正常的线路上,丢失
$ ` u# U: i5 X) J# Z 于是我得到第二个结论:线路和摄像头都有问题。但得到这个结论后,自己都觉得太巧合了。于是将故障视频线一头短接,在另外一头用万用表测试通断,结果滴的一声响,说明线路是通的,然后我又将故障摄像头直接连到主机上,结果神奇的是,清晰的图像出现了,于是,我的第二个结论就这样被推翻了。% [* i1 a% U$ C( |
" ?) D, x# f5 e1 a
------------------未完待续---不好意思,出差了,刚回.现在继续# I& M0 I/ O4 J- u' ^
这个时候,我自己都觉得非常蹊跷了,思考了一下,为什么直接连主机会有图像呢?难道是电源衰减?抱着死马当做活马医的想法,再次来到故障处,将该摄像头接上去,但没用用主机处送来的电源,而是外接了一个12V变压器.结果神奇的事情出现了:图像出来了~!, A1 K. n" _6 U* c& y; g$ D8 `
于是我得到第三个结论:电源有问题?.这个时候我仍然觉得非常奇怪:故障处接两个摄像头都没有图像,而没有问题的地方接本来的摄像头才有图像,如果外接电源则都有图像.
9 T" x8 z* s/ ]1 k0 U 这个时候我忽然想到了一个问题:我在测电压的时候是拆下摄像头,将万用表接在电源线上测的.这个时候由于电压表电阻非常高,因此几乎测试不出电压的衰减的.于是我把摄像头接上去,再测电源电压,发现:电压时10.45V,也就是说电压衰减了.# q2 R/ P. l6 R9 ]8 W' K
于是我到主机室,将开关电源的电压由12.07开始往上调,当调到12.71的时候,问题解决了,都亮了
0 q5 | o1 H9 ?, F1 S2 t 总结:可能故障处的电压衰减要略高于旁边的,导致旁边的摄像头接过来无法工作,而偏偏故障处的摄像头对电压的要求要略高于旁边的摄像头.电压的衰减到了摄像头几乎无法工作的边缘,, I) a- g$ L- B: E' N! ?! V ]
经验:拆下了设备测得得供电电压实际上不是设备的工作电压,要测得较为准确的设备工作电压,必须在设备接上去了的时候测
/ i5 G: Y* f# z……………………../ O7 n2 M: V4 m' D C
另一个网友提供:我也遇到过这样的问题 ,只不过我这个不是没有信号,而是信号很强的干扰,单测电压正常,可是工作的时候电压低,信号就不好!最后换了高点的电源,信号好多了!
# d7 D! d; s. F# Y+ E/ N.....................2 ?: Q w: U9 s1 ~
【点评】
! @" x! v/ X+ s, L2 C' h( X0 ` 他们都有很强的实践中分析问题和解决完问题能力,在工程现场做了很多判断性试验,一步一步找到了解决问题的科学方法。 |
|