补充两个“故障”案例:" ?2 b4 T. H4 f4 Q6 x
http://bbs.cps.com.cn/frame.php?frameon=yes&referer=http%3A//bbs.cps.com.cn/redirect.php%3Ftid%3D41486%26goto%3Dlastpost
3 w* \1 y8 P7 \4 j ]【分享】奇怪的视频丢失,检测-分析-解决-详解-已更新0 X+ g8 S& K& B. x9 z( v( Z
今天去一个工地,发现该工地新安装的监控工程有一个视频丢失。机器是三星半球
- `% O2 n/ Y: {9 Y7 }检测过程如下:/ z# a2 W- I) Y. h3 F# P% H
1.在主机处,将丢失的视频接头和正常的接头交换位置,结果证明主机通道时正常的+ `) q; w" n/ A/ b
2.用万用表测得摄像头处电源电压为12.07V。于是初步怀疑摄像头有问题或者线路问题。6 k. \5 O4 ~8 l; C) m" Z
3.将该摄像头拆下,替换掉另外一处正常的摄像头,没有图像。
6 v# I2 b" D# G& Y 这个时候,于是我得到了第一个结论:摄像头坏了。但接下来,我将替换下来的正常摄像头,装到了故障处。结果还是视频丢失。这个时候,情况就变成了这样:5 ?- M" R. B/ c3 f
1.将好摄像头装到故障点的线路上,丢失
+ m0 m1 m4 O' b" | k 2.将可能有故障的摄像头装至正常的线路上,丢失
0 `$ W" B/ A9 D- ^* J2 q; T2 G 于是我得到第二个结论:线路和摄像头都有问题。但得到这个结论后,自己都觉得太巧合了。于是将故障视频线一头短接,在另外一头用万用表测试通断,结果滴的一声响,说明线路是通的,然后我又将故障摄像头直接连到主机上,结果神奇的是,清晰的图像出现了,于是,我的第二个结论就这样被推翻了。
# \. p4 j. @) p6 V; X- R: T4 Q# m: o2 v$ |$ Y
------------------未完待续---不好意思,出差了,刚回.现在继续2 L) N1 p! q# R! v# C; r
这个时候,我自己都觉得非常蹊跷了,思考了一下,为什么直接连主机会有图像呢?难道是电源衰减?抱着死马当做活马医的想法,再次来到故障处,将该摄像头接上去,但没用用主机处送来的电源,而是外接了一个12V变压器.结果神奇的事情出现了:图像出来了~!
4 [- o0 P: r4 G; n8 U9 w 于是我得到第三个结论:电源有问题?.这个时候我仍然觉得非常奇怪:故障处接两个摄像头都没有图像,而没有问题的地方接本来的摄像头才有图像,如果外接电源则都有图像.
( Q; x) R. i: _1 j 这个时候我忽然想到了一个问题:我在测电压的时候是拆下摄像头,将万用表接在电源线上测的.这个时候由于电压表电阻非常高,因此几乎测试不出电压的衰减的.于是我把摄像头接上去,再测电源电压,发现:电压时10.45V,也就是说电压衰减了.
7 l+ C, m/ ^3 b6 B0 S 于是我到主机室,将开关电源的电压由12.07开始往上调,当调到12.71的时候,问题解决了,都亮了
7 w2 L2 G8 S5 Q7 Z! v$ M 总结:可能故障处的电压衰减要略高于旁边的,导致旁边的摄像头接过来无法工作,而偏偏故障处的摄像头对电压的要求要略高于旁边的摄像头.电压的衰减到了摄像头几乎无法工作的边缘,
. o) j! p2 L5 F: S' x* v+ U! Z 经验:拆下了设备测得得供电电压实际上不是设备的工作电压,要测得较为准确的设备工作电压,必须在设备接上去了的时候测. \2 P; I u, v8 F; Q
……………………..% @: `& b" I+ E* ~' Y: u
另一个网友提供:我也遇到过这样的问题 ,只不过我这个不是没有信号,而是信号很强的干扰,单测电压正常,可是工作的时候电压低,信号就不好!最后换了高点的电源,信号好多了!
( r' F& |% f6 L4 p+ J.....................
: j8 I( I ^0 j9 d' a【点评】
8 \, |7 s5 K7 O 他们都有很强的实践中分析问题和解决完问题能力,在工程现场做了很多判断性试验,一步一步找到了解决问题的科学方法。 |
|