补充两个“故障”案例:8 B* s( F- K; z r" a, P- t- w. R
http://bbs.cps.com.cn/frame.php?frameon=yes&referer=http%3A//bbs.cps.com.cn/redirect.php%3Ftid%3D41486%26goto%3Dlastpost
, V' C; q7 ]; J0 l【分享】奇怪的视频丢失,检测-分析-解决-详解-已更新
; ]) t, T1 B; k2 ^今天去一个工地,发现该工地新安装的监控工程有一个视频丢失。机器是三星半球
, i8 R; A$ y1 w: |/ v3 _检测过程如下:3 b# p2 s4 X' u
1.在主机处,将丢失的视频接头和正常的接头交换位置,结果证明主机通道时正常的, c; J* L! d8 O
2.用万用表测得摄像头处电源电压为12.07V。于是初步怀疑摄像头有问题或者线路问题。
7 q* d7 `1 f5 X: ~+ c3.将该摄像头拆下,替换掉另外一处正常的摄像头,没有图像。5 S `0 d7 C& v
这个时候,于是我得到了第一个结论:摄像头坏了。但接下来,我将替换下来的正常摄像头,装到了故障处。结果还是视频丢失。这个时候,情况就变成了这样:
% G8 V$ W$ ~3 x' p6 E8 p6 o |& v 1.将好摄像头装到故障点的线路上,丢失6 L+ }: K* N/ H0 F2 x. ^0 F
2.将可能有故障的摄像头装至正常的线路上,丢失
& \3 H1 j6 y2 ^. k, s 于是我得到第二个结论:线路和摄像头都有问题。但得到这个结论后,自己都觉得太巧合了。于是将故障视频线一头短接,在另外一头用万用表测试通断,结果滴的一声响,说明线路是通的,然后我又将故障摄像头直接连到主机上,结果神奇的是,清晰的图像出现了,于是,我的第二个结论就这样被推翻了。
! e u# F3 m; E- r+ f! A! e3 t3 C {! s6 I/ V- q$ z1 p
------------------未完待续---不好意思,出差了,刚回.现在继续
8 |9 k3 h, J, E; {2 l' ^$ E( H 这个时候,我自己都觉得非常蹊跷了,思考了一下,为什么直接连主机会有图像呢?难道是电源衰减?抱着死马当做活马医的想法,再次来到故障处,将该摄像头接上去,但没用用主机处送来的电源,而是外接了一个12V变压器.结果神奇的事情出现了:图像出来了~!
3 R+ t1 Q4 \* G! W& I: W& i 于是我得到第三个结论:电源有问题?.这个时候我仍然觉得非常奇怪:故障处接两个摄像头都没有图像,而没有问题的地方接本来的摄像头才有图像,如果外接电源则都有图像.: c. n8 N' ~' |2 P
这个时候我忽然想到了一个问题:我在测电压的时候是拆下摄像头,将万用表接在电源线上测的.这个时候由于电压表电阻非常高,因此几乎测试不出电压的衰减的.于是我把摄像头接上去,再测电源电压,发现:电压时10.45V,也就是说电压衰减了.* K3 N# d. Z( g% w
于是我到主机室,将开关电源的电压由12.07开始往上调,当调到12.71的时候,问题解决了,都亮了* z7 z3 H I& o- ~" I
总结:可能故障处的电压衰减要略高于旁边的,导致旁边的摄像头接过来无法工作,而偏偏故障处的摄像头对电压的要求要略高于旁边的摄像头.电压的衰减到了摄像头几乎无法工作的边缘,
. v" Y( {, @5 t9 Z. P- F& b7 s 经验:拆下了设备测得得供电电压实际上不是设备的工作电压,要测得较为准确的设备工作电压,必须在设备接上去了的时候测0 C6 q2 m1 c% ^- [% Z) k: M
……………………..0 _. h6 b4 y( ]' w
另一个网友提供:我也遇到过这样的问题 ,只不过我这个不是没有信号,而是信号很强的干扰,单测电压正常,可是工作的时候电压低,信号就不好!最后换了高点的电源,信号好多了!4 p4 \0 n- {! q0 S H7 S3 d+ V4 x3 s
.....................( z3 j& k @2 J% Y' ?$ ^
【点评】, `( G! U; Z3 n5 J- k+ |5 x
他们都有很强的实践中分析问题和解决完问题能力,在工程现场做了很多判断性试验,一步一步找到了解决问题的科学方法。 |
|