补充两个“故障”案例:
+ L2 B `$ a1 ?4 e& h( b, \8 Phttp://bbs.cps.com.cn/frame.php?frameon=yes&referer=http%3A//bbs.cps.com.cn/redirect.php%3Ftid%3D41486%26goto%3Dlastpost* ]6 W9 |, U3 t9 V1 D
【分享】奇怪的视频丢失,检测-分析-解决-详解-已更新
2 H2 v! G! H2 c; k/ l [今天去一个工地,发现该工地新安装的监控工程有一个视频丢失。机器是三星半球
9 D- u7 Z. x e. a' H2 Q6 v检测过程如下:6 Q' i+ A8 r# z0 o) |. k: |
1.在主机处,将丢失的视频接头和正常的接头交换位置,结果证明主机通道时正常的
' h2 J3 D. e9 N0 h3 p: @2.用万用表测得摄像头处电源电压为12.07V。于是初步怀疑摄像头有问题或者线路问题。
! R% Q( [1 y8 R- X$ m' p4 ~; s3.将该摄像头拆下,替换掉另外一处正常的摄像头,没有图像。; r! d; i4 H0 x0 P( @9 E' X
这个时候,于是我得到了第一个结论:摄像头坏了。但接下来,我将替换下来的正常摄像头,装到了故障处。结果还是视频丢失。这个时候,情况就变成了这样:* Q* W6 E, W! Y4 g
1.将好摄像头装到故障点的线路上,丢失+ P8 j$ O+ H+ U E
2.将可能有故障的摄像头装至正常的线路上,丢失
) m" E3 m. A0 h8 x' }/ ^' [; z 于是我得到第二个结论:线路和摄像头都有问题。但得到这个结论后,自己都觉得太巧合了。于是将故障视频线一头短接,在另外一头用万用表测试通断,结果滴的一声响,说明线路是通的,然后我又将故障摄像头直接连到主机上,结果神奇的是,清晰的图像出现了,于是,我的第二个结论就这样被推翻了。; D6 n8 u t8 \% C
4 v# E" j7 }7 d% a5 g; g6 w6 K( B------------------未完待续---不好意思,出差了,刚回.现在继续# a4 L2 D2 U' w' A
这个时候,我自己都觉得非常蹊跷了,思考了一下,为什么直接连主机会有图像呢?难道是电源衰减?抱着死马当做活马医的想法,再次来到故障处,将该摄像头接上去,但没用用主机处送来的电源,而是外接了一个12V变压器.结果神奇的事情出现了:图像出来了~!5 `! H, ]! A4 p3 `' s
于是我得到第三个结论:电源有问题?.这个时候我仍然觉得非常奇怪:故障处接两个摄像头都没有图像,而没有问题的地方接本来的摄像头才有图像,如果外接电源则都有图像.
: V ~/ K5 p8 h* S 这个时候我忽然想到了一个问题:我在测电压的时候是拆下摄像头,将万用表接在电源线上测的.这个时候由于电压表电阻非常高,因此几乎测试不出电压的衰减的.于是我把摄像头接上去,再测电源电压,发现:电压时10.45V,也就是说电压衰减了.
% t ^; w, k) X: i' b" A; [6 f4 b: L 于是我到主机室,将开关电源的电压由12.07开始往上调,当调到12.71的时候,问题解决了,都亮了7 H5 _ d& z+ ?. G# ]* }
总结:可能故障处的电压衰减要略高于旁边的,导致旁边的摄像头接过来无法工作,而偏偏故障处的摄像头对电压的要求要略高于旁边的摄像头.电压的衰减到了摄像头几乎无法工作的边缘,, u( T9 G# T( L; E1 `1 r
经验:拆下了设备测得得供电电压实际上不是设备的工作电压,要测得较为准确的设备工作电压,必须在设备接上去了的时候测
! R' M* e* t7 `……………………..
* S) f, D5 |& H另一个网友提供:我也遇到过这样的问题 ,只不过我这个不是没有信号,而是信号很强的干扰,单测电压正常,可是工作的时候电压低,信号就不好!最后换了高点的电源,信号好多了!
- b( Z6 v: Q% I( k! p/ Z3 X( _% ~4 i.....................
4 E" S j( W1 S' X2 t8 M【点评】, ^5 `# i5 P; V
他们都有很强的实践中分析问题和解决完问题能力,在工程现场做了很多判断性试验,一步一步找到了解决问题的科学方法。 |
|