中国安防论坛

 找回密码
 注册
楼主: breezecity

我想在 周界的红外对射旁边加一个警灯,触发哪个防区 那个警灯就亮,怎么搞?

[复制链接]

安防小学生

Rank: 2

积分
84
QQ
发表于 2007-6-7 19:07:43 | 显示全部楼层

re:您可以用我们的报警主机,可以实现各种联动...

您可以用我们的报警主机,可以实现各种联动功能,结构很简单
博世霍尼韦尔一级代理,技术支持 13906690913,QQ:64218141
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
140
QQ
发表于 2007-6-22 21:50:44 | 显示全部楼层

re:简单,在受光器再加一个12V继电器用来给...

简单,在受光器再加一个12V继电器用来给主机输出报警信号,受光器本身的NC和NO分别控制警灯和加的12V继电器
现代安防 Email:ydxlr@163.com
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
46
发表于 2007-6-23 21:42:39 | 显示全部楼层

re:AN-联动模块安装手册Zhizhe系...

AN-联动模块安装手册
8 } M8 [5 w9 F7 Y8 K/ |) {Zhizhe系列联动模块是集多项先进技术、功能于一体的卓越的智能安全技术防范产品。安装容易、操作简便、既可单独使用,亦可通过联动实现其他设备扩展功能,是安防系统等的理想选择。
: V( x7 d: v, U 显示驱动/继电器模块AN-LD
4 B7 t/ n1 m0 a+ m5 h安装手册
! d# I& ^+ I/ U$ I$ Q+ h8 S5 ] 一. 概述:
AN-LD显示驱动模块依据常开点控制信号信息,提供1路的继电器输出,可以方便的组成CCTV监控系统与报警系统联动控制或电子地图板。
( X: y4 D9 w# G/ K5 I4 X6 {9 V二. 安装:
AN-LD显示驱动模块可安装在电子地图显示屏内或外置机箱中,其供电由主机提供,信号接线方式为:
主机红线(电源正极+端)接AN-LD“+12V”端;
主机黑线(电源负极-端)接AN-LD “-” 端;
探测器常开点接AN-LD “常开”端;
- [0 v8 e. I/ w+ S 三. 调试与操作:
+ }- U* s/ q8 v! I0 i; V 一般安装于接受器一端,引入接受器的常开信号,只要接受一动(报警),接受器就会发出个闭合信号,延时电路开始启动,只到断开信号,延时开始计时。
& ~1 R) |7 j2 p& c# p延时可调20S--120S左右(可以根据需要更改40-240S等不同)
/ P. }' I3 F' g: H" [% o' [+ D系统接线图
! {" K5 X' P. r) D! l Y, \9 v
" Y8 r' n$ y7 o3 h0 F0 D
9 W. \" {# K4 e! u4 w. q
7 J' k! a4 C: r7 ^1 z, P$ c
! U( P+ K$ ~# v1 B" ` Q0 j4 R6 w; j
# [2 r* L" K1 h% I4 h& F. v
c! `7 A V4 w8 l
6 g$ _ j4 B6 `7 p/ N
. K2 u8 w D' x- d! E
' Z0 Q8 J; F' Q
5 T& o# \- u, o2 P
+ g( S) c8 d, a
6 l( b2 B! ^4 ^
& G. T. d8 d6 {$ ~( ^四. 性能指标:
: g$ E( b. l2 v5 }6 v& l7 |4 G 室外防水设计
电路板尺寸:149mm × 109mm
安装孔尺寸:138mm × 98mm
电压:宽电压设计DC10-24V
继电器触电容量:5A 240VAC/
3 I, f) r8 h, m9 {0 D
创山东安防器材(防盗类)第一合作伙伴! 主动被动探测器、智能主机、免费布撤防接警中心和软件 济南智安科技发展有限公司 济南花园庄东路16号 0531-82123110 欢迎点击安全www.110911.cn 我们的每一步发展离不开你的支持,清茶一杯,有空来坐坐
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
208
QQ
发表于 2007-6-24 03:19:22 | 显示全部楼层

re:看看大家有什么评论

看看大家有什么评论
曾经的蚂蚁狂,现在正在建设他自己的快乐蚂蚁窝。 http://hi.baidu.com/%BF%EC%C0%D6%B5%C4%C2%EC%D2%CF%CE%D1 有时间来看看
回复

使用道具 举报

安防精英

Rank: 4

积分
429
QQ
发表于 2007-7-6 00:38:17 | 显示全部楼层

re:最简单的1:对射电源负极接com端。...

最简单的
7 x. _1 k+ ]3 V: r% F. T7 C4 N 1:对射电源负极接com端。
. ~( k) x7 f, { 2:NO接闪灯负极。
7 y' s; q$ A/ ?/ g 3:闪灯正极接对射电源正极。
! d; S& ~% G( \9 a! i NC和Com作为报警信号接主机防区或报警模块防区。
$ D) I, x1 R: p' F( ?( ^4 Z对于以上方法注意如下事项!
( S3 P) w* d, S0 [5 l( r 1:闪灯负载是否在红外对射标定的输出负载范围内。
; I& W* V. p1 D7 A2:俺曾经见过非机械继电器输出的红外对射,该类红外对射不适用本方法(慎)。
' L% O& Z! ]$ w7 A+ {, ~; K3:要考虑电源的供电能力。
- U! V" w2 Z0 x' M. C, D7 v4:该方法需要综合考虑因素较多,不建议新手采用。
) F# ^: a# Q }* ^; H) p5 g 5:欢迎大家讨论,不要乱扔鲜花或砖块。
本人秉承不为他人做免费劳务的原则,进入此地寻觅技术切磋局,顺便灌水一瓢
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
6
发表于 2007-7-6 23:01:14 | 显示全部楼层

re:你可以这样来做红外对射有对开关量...

你可以这样来做
5 e- X" U3 \1 G, n- X4 Q
% d. `8 A6 F5 p. K. [ T V红外对射有对开关量信号输出一对开关量信号,然后你加一个开关电源,输出12V的,或是如果你给红外供电的电源你并一出来(电流大的情况下,电流允许的情况下)然后你将DC12V接入开关量信号,做到,只要一报警就会有DC12V去驱动这个继电器,这样,这个继电器就会再有两个开关量信号输出,接下来就好办了,相当于你有两个用红外对射来控制的开关,那你就把警灯接在一个开关上,当然你还需要一个电源来驱动这个警灯(灯泡和电的开关你会接吧)那么另一个开关量信号你接回你的报警主机。这样问题就解决了。。。。
" i* L" G* x, r; R; B( m: f# s
9 O- A: f- J( H: L& f) k继电器市面上很多,卖电料的建材市场应该都有,也有十几块钱一个。
电子围栏系统-感应电缆系统-埋地感应电缆系统-周界安防专家-北京安创明圣科技发展有限公司 http://www.anchuangms.com http://www.bjacms.com 01058608466 01058608499
回复

使用道具 举报

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
312
发表于 2007-7-8 23:43:04 | 显示全部楼层

re:这个问题说起来简单的很,但是做起来是有点...

这个问题说起来简单的很,但是做起来是有点复杂的(尤其是那些不是很懂的人)!
( _1 m8 t# w3 j6 m7 Q. z看楼主的意思是想花最少的钱把事情做好!
" U7 U. X4 s4 x) g! n- d 这样做:
$ b# }% m$ ?0 n) U4 t 1、找个双连的12V继电器(要小的,有两组NC/NO输出的),再找只NPN三极管(C945就可以),两只二极管(4148就可以),一只1K的电阻(1/4W的),这是材料准备工作;
0 X5 L% C% c& Q8 f; A 2、把三极管的C极接对射电源+,B极接1K电阻的一端,电阻另一端接对射的COM(对射的+和NO接到一起),三极管的E极接继电器的绕组一端,继电器的绕组的另一端接对射电源的—,两只二极管分别接到三极管的C、E以及继电器绕组的两端构成保护电路(具体怎么接自己查相关的资料,这里不再赘述),继电器的两组输出分别接到报警信号线和警灯上就可以了(要驱动警灯这样接:电源+接警灯+,电源—接继电器一组的COM,警灯—接继电器一组的NO这样对射动作的时候警灯就亮了),如果你需要警灯亮的时间长点,可以在对射的COM和电源—之间跨接一只大容量的电解电容就可以了(电容容量的大小根据实际需要选择),这样做连振荡电路都不用,成本低,而且比较实用!
; M, s' G$ t4 r. f( Y 如果你需要的话,可以和我联系,我可以给你发张图纸!
专门批判垃圾
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
25
QQ
发表于 2007-7-18 01:45:45 | 显示全部楼层

re:只要在受光器处加一只双组触点继电器就行....

只要在受光器处加一只双组触点继电器就行.一组作主机的触发信号,另一组作报警驱动
专业生产解码器,解码板QQ;635414127 e-mail: hytool@jsmail.com.cn 13806113269
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
24
发表于 2007-10-17 05:15:04 | 显示全部楼层

re:同意3楼的那种方法.我做过,但有一个问题...

同意3楼的那种方法.我做过,但有一个问题是如触发那个防区警灯会亮.但防区一恢复警灯马上就熄了,如想报警后警灯亮的时间长一些,或用手动去复位,造价又比效高,有没有简单一点的方法,
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
253
QQ
发表于 2007-10-26 17:44:10 | 显示全部楼层

re:可以实现QQ 869500734

可以实现
9 ~8 |5 @- K4 O, ~8 I QQ 869500734
公司生产日蚀摄像机、红外摄像机、工控硬盘录像机、视频矩阵、双绞线传输器等,质量保证,欢迎咨询洽谈。 联系人:黄生 电话:0755-28193569转802、13554738457 QQ 869500734 产品网:http://www.cdaq.com.cn/
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2025-5-24 10:43 , Processed in 0.074136 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表