红外防盗被一个兄弟误用了网线,该如何解决?

[复制链接]
发表于 2006-12-4 23:16:05 | 显示全部楼层

re:[QUOTE][b]下面引用由[u]宏润...

下面引用由宏润电子发表的内容:
& H- b6 [* o: S C( b& p
% F2 S) \2 P. R0 C- a# c! q8 g& }各位老大:
本人接到一个兄弟的求救,因他在施工时听说可以用网线代替,就在工程中使用了网线,最远传输460米,后来才发现因网线太细,导致供电不足,请问各位大侠,有什么办法能在不重新布线的基础上...

) B: _) S3 G0 Z8 ~4 A, t Y* H0 Z: @
7 U* F0 ^2 g% f4 Y9 G
3 {' b- o0 b6 |$ @" H4 r8 x我同意犁叟的意见!
; J: ?9 X: e9 `) l
+ Q) M' V8 u* \8 D2 q$ m, c 大家应该仔细一点,并不是仅仅线径这个参数决定线缆传输信号的等级与性能,就象上面几位讲的,8芯UTP都拧一块,线径很“可观”呀,传什么电压不行呢?这绝对是错误的!如果那样的话,线缆就没有耐压以及其它很多参数了。
/ \& v5 M; t: ~( A% u& }2 }
+ t0 M8 ~& y5 J也许我的建议不能帮助楼主,因为你只有换线才能通过验收,才能不留隐患,否则即使暂时将就了,将来吃苦的还是你。
& H. {! i% m* q* U# x" q$ V
* `/ M! z( W/ o5 |9 c 顺便说一句,不要人云亦云。因为听说~~~~~~可以代替,代替什么,为什么在不布线前不看看规范呢?网线所谓代替也只能使用在弱电下,更多的应该是可以利用双绞线传输设备来传输视频信号。即使使用网络监控系统,你布了400多米UTP也不符合网络综合布线的规范呀。
7 |' ^0 H# S7 p6 F0 X7 m; o0 @: @
不偏不倚,中庸之道!!!
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
9
QQ
 楼主| 发表于 2006-12-5 06:13:38 | 显示全部楼层

re:谢谢各位大侠的见意了,我现在采用220V...

谢谢各位大侠的见意了,我现在采用220V供电然后到对射器的地方再用12V开关电源转成12V供电,不知道这种方法能不能常久
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
164
QQ
发表于 2006-12-6 05:11:11 | 显示全部楼层

re:LZ兄弟。。。不要采用AC220V供电这...

LZ兄弟。。。不要采用AC220V供电这个方案。。。
, g& t4 a ^) F# c& F# [7 q) n
3 ^5 M! A- n6 u- P' U& |! y 解决的方法:采用交流(AC18V)直接供电到对射。。。既经济又放心:)
' t7 O. Q1 `7 q! g- V& K4 G 对射本身的功率是很小的。。。放心干吧。
ecc001@163.com QQ:107240459
回复

使用道具 举报

安防偶像

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1671
发表于 2006-12-7 01:51:27 | 显示全部楼层

re:呵呵~~~~~ UTP电缆...

呵呵~~~~~
8 P- t& m* w9 d2 a4 E
UTP电缆的最大耐压是可以达到2500V~~~~~~这点你说的没有错!
3 l; t+ D/ s% b" A- i. J
后面的实验条件是用的什么电源?耐压实验时间为几秒?
! V: {1 y, D) c) }% w
如果换了电源,最大耐压又为多少V?耐压时间为几秒?
) H* c9 v1 u/ n, f6 ?, j
======================================================
( C5 j9 |% k/ r& r; o r6 C# O 绝缘强度试验(破坏性试验)包括:
7 Y6 @9 Y% V6 Z+ F, a
! |$ k0 A$ a% n; u. Z4 t(一)耐压试验,分为感应高压试验和外施电压试验,外施电压试验分为:(A)直流耐压试验;(B)工频交流耐压试验;(C)一分钟工频耐压试验、长时间工频耐压试验和外绝缘干湿闪耐压试验;(D)低频交流耐压试验;(E)操作冲击试验;(F)雷电冲击试验。
7 I6 {: E+ ^- Y0 @6 {5 A
$ P! \: L6 N2 I3 m0 t0 R (二)破坏试验(击穿强度试验)
. Z9 W! ]- |0 W( J& t) g( E
8 @; [# G: E! C! t. w
* Z O! y3 y R/ L% i
还是问你一个问题,你认为UTP电缆是弱电信号电缆还是设备功率电缆呢?
/ m) W& Q0 M6 y2 r! L
在安防工程规则里有明确的规定:

探测器电源供电传输线路,应采用耐压不低于交流500V的铜芯绝缘多股电线或电缆,供电距离大于50米以上距离的电源线,所选用线径不应小于Φ>0.75mm.
* w6 O" z1 A' E+ |, T
对于信号传输线路耐压应不低于交流250V,线芯截面积处满足系统的技术要求外,还应满足机械强度的要求,导线的最小截面不应小于:
3 k" p+ z5 K ?
穿管敷设的绝缘导线 1.00平方毫米
线槽内敷设的绝缘导线 0.75平方毫米
多芯电缆 0.5平方毫米
0 U U+ Z% Z. I" P
0 K F9 b. z4 Q; c* z6 W: W ==============================================
请问你的UTP电缆的每芯为多少平方毫米?铜芯直径为多大呢?
- ]1 I d7 y) m. E S
上面规定里所说的耐压是指设备长期工作时额定的耐压值~~~~呵呵~~~比你说的那2秒钟的瞬间耐压要小~~~~~
) z' ^1 N* w3 g
请问你的UTP电缆是否可以长期服役在500V AC 或250V AC 的额定功率下?请你找出个有电工标准可以查阅的UTP电缆的持续载流量~~~~
' b' v$ i$ _7 K; S% w @
下面是常用导线安全载流量的几个链接~~~~~

% V/ H1 r. B0 X9 h5 x9 y7 p2 chttp://powerplc.27h.com/aqzll.htm
" P6 h R2 E7 _6 i2 O
Y- u2 [$ s4 N0 z% y( j http://www.ourcontrol.com.cn/chaxun/200512/chaxun_20051214223613.asp
% v+ |2 _1 v1 @( K2 D5 [! t
/ r/ D: t) `0 C( \* |
) G U* \7 n% `; d


3 Q& `7 t- S% {' `% O4 i
大胆假设,小心求证~~~~求证后引用!过激言语伤害到您,对不起!属无意,是小脑支配电脑的结果,大脑没有控制小脑~~~~~
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
84
QQ
发表于 2006-12-7 18:42:29 | 显示全部楼层

re:好呀

好呀
联系方式:QQ 1070612072
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
176
QQ
发表于 2006-12-15 02:02:31 | 显示全部楼层

re:是呀,做工程这种钱是剩不得的,要不就有问...

是呀,做工程这种钱是剩不得的,要不就有问题了
; h- ` n2 o& g8 G; h
没有做不到,只有想不到.
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
5
QQ
发表于 2006-12-15 09:54:08 | 显示全部楼层

re:?

?
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
270
发表于 2006-12-16 00:00:36 | 显示全部楼层

re:将报警主机安装在前端吧,通过网线将键盘连...

将报警主机安装在前端吧,通过网线将键盘连接到控制室,若数据有损失,中间加中继盒
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
16
发表于 2007-1-26 03:30:17 | 显示全部楼层

re:。。。俺做了2年多综合布线,现在才知道U...

。。。俺做了2年多综合布线,现在才知道UTP居然还可以当电源线用。。。尤其是“。。。双绞线棕色的一对,本来就是用来给设备供电用的。。”
7 Y7 w x: m: i3 [多亏看了看,不然俺还以为UTP只能做晾衣绳呢~~~
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
36
发表于 2007-1-30 00:43:21 | 显示全部楼层

re:现场取电

现场取电
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2026-2-26 17:53 , Processed in 0.157132 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表