发表于 2006-12-3 09:13:39
|
显示全部楼层
re:[QUOTE][b]下面引用由[u]宏润...
下面引用由宏润电子发表的内容: - [5 y) X( e# ?- C; C4 X7 J4 P
" ]' I( b1 K; K, @: k' r红外防盗被一个兄弟误用了网线,该如何解决?
+ Y6 D4 {4 O. _% C 8 ~, E1 V" x# j6 N* @3 |7 }; L" N0 d! r
各位老大: 本人接到一个兄弟的求救,因他在施工时听说可以用网线代替,就在工程中使用了网线,最远传输460米,后来才发现因网线太细,导致供电不足,请问各位大侠,有什么办法能在不重新布线的基础上解决此问题,因他们的线已经进行了地埋,无法进行返工了。 ' C$ s; l9 k( j% p( n
... |
. H) d& `: r7 S2 z
==================================== * S7 s; F- T3 y% f
按入侵报警器施工规程里相关条例,这样的工程如果不返工,是通不过验收的! ! R+ Y% o: e- M3 q' Z
, N* i/ \! l0 A1 y网线是不具备高压绝缘性能的!属于弱电范畴电缆~~~~ & M& V" ?- V9 k. O/ o6 A T7 O
. S! R6 r- D7 J" N8 c# c
别再胡乱支招了~~~~ |
|