发表于 2006-12-3 09:13:39
|
显示全部楼层
re:[QUOTE][b]下面引用由[u]宏润...
下面引用由宏润电子发表的内容:
+ c: Y) S( N1 x6 K
5 @: e+ Q# K0 n1 g2 {/ q! p红外防盗被一个兄弟误用了网线,该如何解决?
1 }* V4 E) e0 B6 r$ G2 d; M
- C; O- \# [6 ~/ O: f! w8 r各位老大: 本人接到一个兄弟的求救,因他在施工时听说可以用网线代替,就在工程中使用了网线,最远传输460米,后来才发现因网线太细,导致供电不足,请问各位大侠,有什么办法能在不重新布线的基础上解决此问题,因他们的线已经进行了地埋,无法进行返工了。 ' \5 C) V# ?! ?2 D
... |
! F; J( U% t; B W$ C0 {
==================================== . O0 J3 O8 Q/ Z. {7 A
按入侵报警器施工规程里相关条例,这样的工程如果不返工,是通不过验收的!
& }% E* s& y) T( e. ?
( o0 O: D- l8 {) K网线是不具备高压绝缘性能的!属于弱电范畴电缆~~~~ 4 F- t- A0 r5 G+ O" z* A7 V
, s! m, q% D8 t' b8 o
别再胡乱支招了~~~~ |
|