发表于 2006-12-3 09:13:39
|
显示全部楼层
re:[QUOTE][b]下面引用由[u]宏润...
下面引用由宏润电子发表的内容: ! i# O0 h- e1 m; s$ a7 R
& b) H* o& _) t$ u5 L% g s
红外防盗被一个兄弟误用了网线,该如何解决? ' @0 W* S; b a5 d1 U) t
+ w; C4 f+ r" Z) o0 d
各位老大: 本人接到一个兄弟的求救,因他在施工时听说可以用网线代替,就在工程中使用了网线,最远传输460米,后来才发现因网线太细,导致供电不足,请问各位大侠,有什么办法能在不重新布线的基础上解决此问题,因他们的线已经进行了地埋,无法进行返工了。
- A% t1 @" Y* d, p7 }5 S( U2 I0 s. m... |
. P- S2 y2 e% [6 t7 ]8 w7 Q====================================
5 r9 |5 q( ]# T7 X按入侵报警器施工规程里相关条例,这样的工程如果不返工,是通不过验收的!
9 @" q7 r( d# g0 C7 N; J. w 4 ?/ v5 b/ Z9 _
网线是不具备高压绝缘性能的!属于弱电范畴电缆~~~~
* w0 P8 V1 h, c: p% `
- l! ^( q5 y8 @3 G! W别再胡乱支招了~~~~ |
|