发表于 2006-12-3 09:13:39
|
显示全部楼层
re:[QUOTE][b]下面引用由[u]宏润...
下面引用由宏润电子发表的内容:
, W( w$ k3 ^& J# k
/ H6 {: R h8 K9 a; v红外防盗被一个兄弟误用了网线,该如何解决? - R; _' H; F2 T3 P `7 }) V# j
" X {' J0 z$ ^$ I5 R8 D: p各位老大: 本人接到一个兄弟的求救,因他在施工时听说可以用网线代替,就在工程中使用了网线,最远传输460米,后来才发现因网线太细,导致供电不足,请问各位大侠,有什么办法能在不重新布线的基础上解决此问题,因他们的线已经进行了地埋,无法进行返工了。 7 V2 V) u: E* z5 z. g
... |
9 X3 t7 p! n2 ]' H: F==================================== " b9 `; f% ~- z. T" ~4 w
按入侵报警器施工规程里相关条例,这样的工程如果不返工,是通不过验收的! $ s% x8 C3 i/ A8 G2 M
2 r& Z* h- j3 V网线是不具备高压绝缘性能的!属于弱电范畴电缆~~~~ - u# i" Y8 I, B3 |+ o
5 r B3 ?4 E/ ~
别再胡乱支招了~~~~ |
|