你在操作冷水机的时候,遇到过漏油吗?那么一旦出现冷水机漏油,如何进行解决呢?
& {: { u' Y, ?4 f w! D 首先,工业冷水机组是一种水冷设备,可以提供恒温、恒流和恒压。一般来说,他的工作原理是提前将一定量的水注入机器的水箱,通过冷水机组的制冷系统冷却水,然后用水泵将低温冷却水送入待冷却的设备。冷水机组的冷冻水带走热量后,温度升高,然后流回水箱,达到冷却的效果。$ o2 G( N& U8 W- s5 A* B# r! E& g
针对工业用冷水机启动时出现的漏油问题,解决办法是:
9 b+ p. x1 p: y: N& s 1、发现油液面在下降时,立即将工业冷水机组调至手动控制模式,以限制压缩机的负荷,例如,它的能量限制在50%。/ L& f# b% H3 u$ g5 n! S0 w3 k8 c
2、待冷凝压力提高后,将工业冷水机机组低压报警值及停机值降至允许范围内,尽量保证机组能正常运转。
/ m; s$ ~; `; a8 n Z+ J
9 K4 N! ~+ \# ?1 Q5 i' ]( h+ r' c% C" W" p: l7 J
/ R2 n( l, y2 b) |* s 3、如果此时油位仍然很低,而且蒸发器内的压力也很低,就要考虑是否有油跑进蒸发器。看一下蒸发器内是否有大量的白色泡沫在翻滚,如果有,说明油都在蒸发器内,反之,则有可能在冷凝器内部。
! w; K0 A# _: v8 }* e; M% K- N4 h (1)油在蒸发器中。在此期间应密切注意冷冻水的温度,可适当降低其流量,让出水水温降低,然后迅速增加流量,这样蒸发器出水温度就会迅速上升,此时水温会超过制冷剂的饱和温度,从而使制冷剂发生剧烈沸腾,冷冻油便会像压缩机一样,这时排温应该下降一些,但也应该远超过油与制冷剂的分离温度,从而将油带回油分离器,并使它们分离。多次重复,油将全部回收到分离器中。请注意每次调整水量的间隔时间。& i3 D6 Q' h! z0 u# ]
(2)油在电容器中。此时水温不必过分关注,只要工业冷水机组能够正常运行,就不会有很大的问题。这时应将膨胀阀慢慢打开等待几分钟,直到工业冷水机机组高低压平衡,这时可以从蒸发器的视液镜里看到大量白色泡沫,即油已从冷凝器内流入蒸发器内。
4 p# D D2 f+ u) B7 g, p8 O 以上就是关于冷水机漏油情况的现象说明,并提供具体的方式,来解决。其实对于冷水机组来说,如我们的设备,研发,设计,生产,按照严格的工艺流程,就很少会出现问题。 |
|