你在操作冷水机的时候,遇到过漏油吗?那么一旦出现冷水机漏油,如何进行解决呢?
# ~7 ]& A, K) d! r8 I; d 首先,工业冷水机组是一种水冷设备,可以提供恒温、恒流和恒压。一般来说,他的工作原理是提前将一定量的水注入机器的水箱,通过冷水机组的制冷系统冷却水,然后用水泵将低温冷却水送入待冷却的设备。冷水机组的冷冻水带走热量后,温度升高,然后流回水箱,达到冷却的效果。
$ D% |5 n5 W8 u3 t: v* ? 针对工业用冷水机启动时出现的漏油问题,解决办法是:
* ]' v9 K( M' h t6 O 1、发现油液面在下降时,立即将工业冷水机组调至手动控制模式,以限制压缩机的负荷,例如,它的能量限制在50%。0 ]! N% T+ u/ u" o$ u6 i
2、待冷凝压力提高后,将工业冷水机机组低压报警值及停机值降至允许范围内,尽量保证机组能正常运转。# b }: l9 ?4 Y! W, X4 y5 T
2 x! T! Q6 |% L8 k" }
& I! |+ X1 \2 |2 d- t4 }4 t
$ V. P4 I- c9 B% B& J 3、如果此时油位仍然很低,而且蒸发器内的压力也很低,就要考虑是否有油跑进蒸发器。看一下蒸发器内是否有大量的白色泡沫在翻滚,如果有,说明油都在蒸发器内,反之,则有可能在冷凝器内部。, D% R- D7 R# ?3 o( l$ d/ ^+ a
(1)油在蒸发器中。在此期间应密切注意冷冻水的温度,可适当降低其流量,让出水水温降低,然后迅速增加流量,这样蒸发器出水温度就会迅速上升,此时水温会超过制冷剂的饱和温度,从而使制冷剂发生剧烈沸腾,冷冻油便会像压缩机一样,这时排温应该下降一些,但也应该远超过油与制冷剂的分离温度,从而将油带回油分离器,并使它们分离。多次重复,油将全部回收到分离器中。请注意每次调整水量的间隔时间。
# C( {: s0 A/ O2 P1 m6 w (2)油在电容器中。此时水温不必过分关注,只要工业冷水机组能够正常运行,就不会有很大的问题。这时应将膨胀阀慢慢打开等待几分钟,直到工业冷水机机组高低压平衡,这时可以从蒸发器的视液镜里看到大量白色泡沫,即油已从冷凝器内流入蒸发器内。+ \ }4 H; l# J2 }6 A6 K- G
以上就是关于冷水机漏油情况的现象说明,并提供具体的方式,来解决。其实对于冷水机组来说,如我们的设备,研发,设计,生产,按照严格的工艺流程,就很少会出现问题。 |
|