单模光纤与多模光纤的全面易懂的简介
: o: |& Z, J7 |9 f作为通信人,光纤跳线作为最基本、最常用的产品,其分类与应用大多都能信手拈来。但作为路人甲或普通用户,对这些不同颜色的线确实有点蒙圈,用一句通俗易懂的话来介绍,单模光纤(通常为黄色)适用于远距离通信传输,多模光纤(通常为橙色、水蓝色等其他颜色)适用于短距离通信传输。- D# |* {/ Z# b- M* k/ K8 F
: ^9 n3 z9 _" T0 w. y
单多模光纤基本区别) a/ O3 H0 }$ x C9 I
" d& k6 m0 W+ v6 e1 s单模光纤(Single Mode Fiber)以一种模式传输,纤芯为9μm,速率在100M/s或1G/s,传输距离5km以上,光源为激光光源。线缆颜色多为黄色,连接头多为蓝色或绿色,适用波长为1310nm~1550nm;
3 M7 ` B: F$ F
4 _6 _7 g% ~8 {' M y3 Q多模光纤(Multi Mode Fiber)支持多种模式传输,纤芯为50μm/62.5μm,典型速率为100M/s,传输距离可达2km,1 G/s可达1000m,10 G/s可达550m,光源为LED光源。线缆颜色千兆多位橙色、万兆多为水蓝色,连接头多位灰白色,适用波长为850nm/1310nm。
( R) Z2 ^8 t0 Y; y, ~7 X" C! R; c0 Q! J' w7 f
单模光纤与多模光纤的全面易懂的简介- R1 q, `( F6 e/ F" [8 `3 j: h& j
单模光纤与多模光纤的全面易懂的简介
! m( R, L1 b$ d8 X2 }1 D7 v4 e单/多模光纤分类% o& G5 f+ P9 J/ ]7 d s3 I
6 }" b& f* f- z& @8 m5 h% v单模光纤有G652 G655 G657;多模光纤有OM1、OM2、OM3、OM4、OM5。
& c2 C6 m0 M" X( a1 A: T* m6 m
( V: V5 e' U1 v7 ^9 l单模光纤与多模光纤的全面易懂的简介
( y/ W8 K% I4 J1 C- U单模光纤与多模光纤的全面易懂的简介& H2 m, P8 v7 ~7 p! s
新型OM5光纤跳线多为石灰绿色,相对OM4光纤跳线,OM4一次只支持单个波长传输,而OM5一次可以支持4个波长,传输距离也更长,将广泛应用于40G/100G数据中心布线。
( I+ v7 n( }% ~; j! R9 y" N9 I( d+ i7 s% y) H8 _
OM1/OM2广泛用于室内,多为橙色;OM3/OM4多为水蓝色,也有紫罗兰色、品红色等,多用于数据中心10G—40G/100G。3 _! J0 M: r. r8 L
, N M$ I# |1 l" T
既然单模光纤能传输更远距离,为什么不都使用单模光纤呢?
: H9 _/ P ^% s( q9 E3 F. j, K( D( H/ E. m2 F8 U
与单模光纤最大的不同在于,多模光纤具有更大的直径。更大的纤芯直径意味着,多模光纤可以支持多个传输模式,虽然这导致其价格高于单模光纤,但是单模光纤多采用固态激光二极管作为光源,而多模光纤多采用LED作为光源,显然前者的设备比后者的设备更昂贵,导致使用多模光纤的成本远小于使用单模光纤的成本,加之,在短距离光传输条件下,特别是局域网布线场景中,多模光纤与单模光纤的工作状态一样良好,因而在成本优势的推动下,多模光纤更适合用于数据中心建设。
" z1 b8 H! C' v- f0 M- k* W7 X1 k1 x$ o7 }( l5 R
单模光纤与多模光纤的全面易懂的简介
5 T5 W* H) Y6 z) {1 h4 S单模光纤与多模光纤的全面易懂的简介 |
|