中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 17295|回复: 8

[求助] 请问52只摄像机问题,规范里NVR可以放在门卫室吗?

[复制链接]

安防传说人物

Rank: 8Rank: 8

积分
4436
发表于 2017-10-12 00:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        接到一点小活,共计52只网络摄像机(室外是17只,室内是35只),4台主机和4台显示器。看图纸要求交换机放在机房里,然后使用HDMI输出到门卫室(距离60米),就是只把显示器放在门卫室内,如果调监控的话需要去机房里查看(图纸标注使用电脑主机控制),我想把交换机改到门卫室,老板听别人说规范上不允许这样做,是这样吗?如果是这样查看监控就不方便了。请师傅们说说看,谢谢!/ t4 u/ {: d/ |5 O; _' D
     图纸上围墙四周有17只枪机,全部是先接到收发器在有光纤到机房,  最远的摄像机距离机房有200米,我没有熔接工具,全部改网线到机房可以吗?就怕验收过不了关。买光纤熔接机太贵了

安防传说人物

Rank: 8Rank: 8

积分
3401
发表于 2017-10-12 08:08:18 | 显示全部楼层
网络摄像机传输有效距离不要多余120米,可以再中间有效距离加个小交换机。
事业是国家的,荣誉是单位的,成绩是领导的,工资是老婆的,财产是孩子的,错误是自己的。-------智慧改变生活
回复

使用道具 举报

安防偶像

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2974
发表于 2017-10-12 08:58:50 | 显示全部楼层
有成品光纤,200米,300米的,头都熔接好的,省事
回复

使用道具 举报

安防传说人物

Rank: 8Rank: 8

积分
4436
 楼主| 发表于 2017-10-12 23:43:58 | 显示全部楼层
我是一名菜鸟 发表于 2017-10-12 08:08
$ Y4 @5 F) v& a% p+ Y4 ~- a网络摄像机传输有效距离不要多余120米,可以再中间有效距离加个小交换机。 ...
7 R2 e* o/ {" o( p
谢谢您,这样也是个方法  ?  G( F, i& `
回复

使用道具 举报

安防传说人物

Rank: 8Rank: 8

积分
4436
 楼主| 发表于 2017-10-12 23:47:34 | 显示全部楼层
fadzw123 发表于 2017-10-12 08:58 ( v& T% D9 v1 W/ P
有成品光纤,200米,300米的,头都熔接好的,省事
5 p5 u+ S, q8 Y3 v
哦,那倒是很好的,没有想到!
6 m/ `& W5 f2 j/ C0 O  t
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-13 08:53:09 | 显示全部楼层
我是来学习的,不说话只看看。
回复

使用道具 举报

安防传说人物

Rank: 8Rank: 8

积分
3401
发表于 2017-10-13 10:13:32 | 显示全部楼层
孙中孝 发表于 2017-10-12 23:47 ! w. e0 ]" B( \: J) i. g
哦,那倒是很好的,没有想到!
5 m% L( m" @2 g7 J2 Y" c

3 B; O: N9 Y  T用收发器价格偏高,但还是要用网线。
事业是国家的,荣誉是单位的,成绩是领导的,工资是老婆的,财产是孩子的,错误是自己的。-------智慧改变生活
回复

使用道具 举报

安防传说人物

Rank: 8Rank: 8

积分
3686
发表于 2017-10-27 17:53:11 | 显示全部楼层
拉光纤可以不用熔纤机了  
回复

使用道具 举报

安防精英

Rank: 4

积分
596
发表于 2018-12-9 21:15:32 | 显示全部楼层
楼主应该是金融单位的监控系统,保安室是不能放交换机与主机的。主要是从安全角度来说。防外人也要防内人的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2025-9-16 10:14 , Processed in 0.124844 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.