[求助] 请问52只摄像机问题,规范里NVR可以放在门卫室吗?

[复制链接]

安防传说人物

Rank: 8Rank: 8

积分
4436
发表于 2017-10-12 00:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        接到一点小活,共计52只网络摄像机(室外是17只,室内是35只),4台主机和4台显示器。看图纸要求交换机放在机房里,然后使用HDMI输出到门卫室(距离60米),就是只把显示器放在门卫室内,如果调监控的话需要去机房里查看(图纸标注使用电脑主机控制),我想把交换机改到门卫室,老板听别人说规范上不允许这样做,是这样吗?如果是这样查看监控就不方便了。请师傅们说说看,谢谢!
; ]: d% D! R0 k1 W  Z8 I4 N+ T# H     图纸上围墙四周有17只枪机,全部是先接到收发器在有光纤到机房,  最远的摄像机距离机房有200米,我没有熔接工具,全部改网线到机房可以吗?就怕验收过不了关。买光纤熔接机太贵了

安防传说人物

Rank: 8Rank: 8

积分
3401
发表于 2017-10-12 08:08:18 | 显示全部楼层
网络摄像机传输有效距离不要多余120米,可以再中间有效距离加个小交换机。
事业是国家的,荣誉是单位的,成绩是领导的,工资是老婆的,财产是孩子的,错误是自己的。-------智慧改变生活
回复

使用道具 举报

安防偶像

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2984
发表于 2017-10-12 08:58:50 | 显示全部楼层
有成品光纤,200米,300米的,头都熔接好的,省事
回复

使用道具 举报

安防传说人物

Rank: 8Rank: 8

积分
4436
 楼主| 发表于 2017-10-12 23:43:58 | 显示全部楼层
我是一名菜鸟 发表于 2017-10-12 08:08
5 L3 r2 H, a/ C& c4 E# k( {$ \网络摄像机传输有效距离不要多余120米,可以再中间有效距离加个小交换机。 ...
8 W9 ]) y$ @0 [% l
谢谢您,这样也是个方法3 n$ i+ M% w! j, r, ]
回复

使用道具 举报

安防传说人物

Rank: 8Rank: 8

积分
4436
 楼主| 发表于 2017-10-12 23:47:34 | 显示全部楼层
fadzw123 发表于 2017-10-12 08:58
& U; g6 y, u5 y1 a' |9 @+ `1 X# I3 k- x有成品光纤,200米,300米的,头都熔接好的,省事
9 A+ d' x' t8 S# {3 N; o; I$ E) y
哦,那倒是很好的,没有想到!
6 o7 C$ ~) A% x7 x1 e# ]+ t% M
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-13 08:53:09 | 显示全部楼层
我是来学习的,不说话只看看。
回复

使用道具 举报

安防传说人物

Rank: 8Rank: 8

积分
3401
发表于 2017-10-13 10:13:32 | 显示全部楼层
孙中孝 发表于 2017-10-12 23:47
- L$ T; n/ n% n; ^8 @+ C8 K哦,那倒是很好的,没有想到!

  Z5 l4 V# c' w1 U9 v6 ~& }5 M! n
1 d0 z+ S+ {0 O7 T8 ]用收发器价格偏高,但还是要用网线。
事业是国家的,荣誉是单位的,成绩是领导的,工资是老婆的,财产是孩子的,错误是自己的。-------智慧改变生活
回复

使用道具 举报

安防传说人物

Rank: 8Rank: 8

积分
3686
发表于 2017-10-27 17:53:11 | 显示全部楼层
拉光纤可以不用熔纤机了  
回复

使用道具 举报

安防精英

Rank: 4

积分
596
发表于 2018-12-9 21:15:32 | 显示全部楼层
楼主应该是金融单位的监控系统,保安室是不能放交换机与主机的。主要是从安全角度来说。防外人也要防内人的。