 楼主| 发表于 2009-12-13 00:16:02 | 显示全部楼层

r:监控系统的接地与防雷接地2009思考2

118楼问:“如果是光纤传输的话,是不是要两端设置防雷?(前端+后端”)?
; c- q8 E9 d$ C; }4 R7 K" i5 z光纤传输,系统前后端被分隔为前后两个“没有直接电气连接关系的系统”,系统前后端防雷的电气关系也被隔离,防雷应该前后端分别单独设置。注意以下几点:
/ H8 [; h2 S+ M( Y  ^1.防直击雷还是要避雷针,安防设备一定要在避雷针有效保护范围内安全运行,摄像机要远离避雷针:不允许装在避雷针铁架上或避雷针金属立柱上,在室外摄像机安装立柱上端,附加避雷针,属于引雷隐患。
% H) o% m2 |* D2.雷电电磁感应脉冲,是视频(弱电)系统必须考虑的解决的问题,可选用带有这种防雷措施的传输设备,或采用有效的防雷器。
  e  ?% |, H! B3 C7 c2 L3.系统单点接地原则的应用,是避免地环路安全隐患。如是多路光端机,前端和后端各是一个电器独立系统,用单点接地原则,分别设计前后端“系统”,各有一个接大地点:前端——多路光发射机接地;后端——主机接地;
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-12-13 00:32:51 | 显示全部楼层
原帖由 lengxinyou 于 2009-12-12 11:02 发表
/ S7 D4 `: B' z2 J+ L9 Y4 }[quote]原帖由 yangzhi919 于 2009-5-11 16:03 发表 8 s+ @0 O# s5 ~0 N) L1 a. @
学习了。。顶5 \: t% X) a9 J6 S( W* x( o3 C
您好。我现在接手一个工程,线路都是和高压线路一起走的,之前是独立供电,电源烧了好几个,后来换成集中开 ...
  ?. U* Z$ r5 \3 ?4 R  s9 }
“厂家说是高压线路串压造成。要把摄像机接地,能不能麻烦你帮我分析一下。”:" ~7 C9 M. i; d; B6 y8 z+ v) ~
1)厂家说是高压线路串压造成,有什么实际测试依据?一切应该以现场测试为准。我怀疑是多点接地问题,是地电位环路烧的,但也需要现场测试判断。先检查你的视频系统里,有多少个接大地点?先把所有摄像机与大地绝缘好再说。(参考120楼)
  O% r' D0 h4 r" U5 Q2)地环路是不稳定的,当电网发生故障,或者电气设备运行不平衡时,地电位会瞬间烧毁摄像机或主机设备。
% ^# i3 \9 X3 n. X+ b9 u' K) R$ v一定要明白:地环路是安防系统的重大安全隐患。厂家要求把摄像机接大地,:第一,这是制造地环路隐患,是某些防雷“专家”的误导;第二,是引雷;
. J% Q: W2 X. l2 n7 k: r2 W$ W5 l. U0 a& v9 [$ o& X
[ 本帖最后由 eie1992 于 2009-12-13 00:35 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-5 12:14:35 | 显示全部楼层

r:监控系统的接地与防雷接地2009思考2

楼上:
% D' m8 T7 M* J" o
* l/ C8 ?$ H/ }/ w3 t8 M这就是你的“多年监控系统的经验、防雷系统经验”?0 n* [; Y; X  _9 U! ]* W
这好像是某些防雷产品厂家“多年的误导理论”。摄像机被烧了,甚至防雷也少了,厂家就说:这使遇到直击雷了,谁也没办法。这也是“多年来业内的工程现实”。/ N0 G7 h7 h( T( J/ n  w
1)“(3)摄像枪接地、地线要6mm截面、避雷与地线要接紧、不要接触不良”——这是引雷,把摄像机也当成了避雷针用了,让带电云层通过摄像机大电流放电,是不是这样???' P) e2 A$ q# D+ C: P
2)摄像枪接地,人为制造“多点接大地”,知道他的危害吗?
$ y7 B$ I9 p! W# J+ v6 M3)宣传“多点接地防雷”是错误的,是误导。以“多年监控系统的经验、防雷系统经验”面目出现,其危害性更大!!!( Z( l2 f7 O0 f1 h. k! h' f

' {3 Z: @0 p9 t* S2 E2 q3 Q[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-1-5 12:19 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-29 18:45:57 | 显示全部楼层

r:监控系统的接地与防雷接地2009思考2

SPD——在安防行业是指什么产品或设备?$ X. _# d8 g  p0 h
1.“对于同一个铁塔上安装了几台摄像机的情况下,一定要先找一个点,把各台摄像机及SPD的接地都接到一起,然后统一往基座的接地点上做引下线”;第6点“摄像机外壳接地”;
' l% V5 J1 W5 n: y# u——“摄像机外壳接地”,就是前端视频信号地“接地”;铁塔上的摄像机一起接一个地,也是前端视频信号地“接地”;主机还要安全接大地;作为监控系统整体来看来看,这不就是多点接地吗?主题贴里说的就是这个问题。
9 T, N; e  f: J# S/ Z2.“此外,对LZ的关于接地的理解稍稍有点异议。
. w) `1 N3 j' X3 h对于某一个局部,如果定义某个接点为接地点,那么这个局部内的设备需要接地的都应该接到这个点,通过这个点来与大地相连,而物理意义上的“接地”只能是埋入地下与土壤有接触的部分。我个人认为局部的所谓“接地点”如果用“等电位连接点”来描述或许更精准,但是现在大家都用“接地”,有时就很容易混淆
。”
( K* U5 c8 z; ?, F' [——作为监控系统整体来看来看,范围很大,“等电位连接点”在哪里?所谓“某一个局部”是指系统的什么部分?
. ]' w/ v% l/ w3 r6 t我看来看去,好像还是主张系统多点接地,是不是这样?
0 C8 v# t/ O4 x6 s! P( a+ u
- B) E5 h8 E. c8 V( q% ^7 R. O3 ~[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-1-29 18:48 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-2-5 12:26:58 | 显示全部楼层

r:监控系统的接地与防雷接地2009思考2

我十分赞赏楼上观点明确、坦诚的探讨。作为防雷产品厂家,能来参与讨论,你还是第一个,谢谢你。这里我先提几个问题,供思考:
# D# b# Q6 t: J- m# r. l# R1)“不接地是无法达成防雷效果的。”——逆定理“防雷一定要接地”是不是成立?防雷设施都有一定的保护范围,被保护对象是不是也必须接地?& O, z, K! p9 y
2)局部接地,但弱电系统还是多点接地,有没有风险和问题?
  a& y' b1 q) C3)摄像机机壳接立杆,立杆加装避雷针和接地体,是防雷还是引雷?摄像机能否安装在避雷针铁塔和立柱上,机壳和接地线连接在一起?
6 S4 z7 C( ?) n) c4)“多点接地,这个是技术瓶颈”——为什么会有这个“瓶颈”?有没有技术出路?7 C* o7 g% M7 X7 o% Q1 s) r  ^

2 a5 z& ?0 f5 W$ h/ l( Q) ^[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-2-5 12:28 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-2-9 21:19:46 | 显示全部楼层

r:监控系统的接地与防雷接地2009思考2

与网友cnsh1315的讨论,已另立专贴,希望更多的朋友关注、参与。/ {/ [0 @5 {- U9 k2 {$ ^, G+ K
2010与防雷厂家探讨安防系统防雷与接地问题, E0 W# M  F! m- U+ |7 O$ c
http://bbs.cps.com.cn/frame.php? ... 3A//bbs.cps.com.cn/
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报