r:监控系统的接地与防雷接地2009思考2
【主题充实例】又一个人工制造地环路干扰的实例1 _; g% N$ G$ ]6 G! s3 @) w' \+ _
【来源】http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=51&Id=368736
/ K3 _5 f; k/ M3 u) Rpcl0808
" T1 D R" l! O7 Z* J请教摄像机外壳接地有干扰纹解决办法?
& w- a4 A1 q. F, u做了一个小区项目,有10个球机和若干个枪机。10个球机安装地埋的铁杆上,接口为螺纹接口拧在铁杆支壁上,离监控室近的用视频线传输,远的用光缆。结果近的两个画面有干扰的细纹。光缆图像很好。如果把球拆下离开铁杆,图像正常。用万用表测球机视频头屏蔽和球机外壳相通。导致摄像机屏蔽通过铁杆接地。但又没有办法让球外壳与铁杆绝缘。(因为是丝扣拧上的,杆是加工好焊接的,4颗螺丝拧在预埋墩上,和路灯类似,但铁杆没有接地线。
, l1 C2 ^/ ~1 L5 ^9 w/ z原来也遇到过类似问题,都是想办法与地绝缘就可以了。
8 _+ ], R- \7 l但是不太理解为什么屏蔽接地,图像就有干扰。大家有什么办法?
Z9 P) F$ A. h2 h8 ]9 {5 n+ z) M- T/ \
pcl0808" L5 B4 ?: ]7 @' R# `
谢谢大家的帮助,这几天有干扰的2个摄像机好些了 ,但新的问题又来了,这个项目还有58部电梯安装摄像机,今天安装一部电梯摄像机后,这个图像干扰更严重,电梯摄像机采用飞碟式铝壳式,外壳还是和屏蔽相通的。电梯顶部为不锈钢,用开孔器开孔,把摄像机镶在顶部,用3颗自攻钉固定,同样只要摄像机离开电梯不锈钢顶,图像很好,安装好后,图像横纹很大。但真的没有办法绝缘,即使外壳想办法绝缘,但螺丝还要和不锈钢接触,而且是通过8路光端机传到监控室的。当然,这八路光端机还接其他的杆式定焦摄像机,如果8路光端机只传1路电梯信号,其余拔掉,图像就正常,但这样光端机路数不够。7 d$ E- ]5 [' D3 {
路由是前端16台摄像机(包括一部分电梯摄像机)用视频电缆传到一防水箱内,再用两台8路光端机传到监控室,电源从监控室集中供电,采用3*2.5护套线缆。 在用万用表量电梯摄像机屏蔽与护套线地线(即监控室的地线)阻值越20欧姆,其余摄像机屏蔽与地约为800欧姆或1K左右,看来电梯摄像机外壳接地很好,造成大家说的等电位干扰。, v2 N! L, |6 c7 P5 a, i, ^
记得几年前也安装过这种电梯摄像机,没有遇到过这种问题。
^& R( Q1 x, @& E5 R. _3 A9 b6 L如果大家有什么好的办法,谢谢大家。 |
|