 楼主| 发表于 2009-12-13 00:16:02 | 显示全部楼层

r:监控系统的接地与防雷接地2009思考2

118楼问:“如果是光纤传输的话,是不是要两端设置防雷?(前端+后端”)?
5 v4 W* V1 N! c, R- Z4 t光纤传输,系统前后端被分隔为前后两个“没有直接电气连接关系的系统”,系统前后端防雷的电气关系也被隔离,防雷应该前后端分别单独设置。注意以下几点:
2 |! R0 Z, I; [, O* m1.防直击雷还是要避雷针,安防设备一定要在避雷针有效保护范围内安全运行,摄像机要远离避雷针:不允许装在避雷针铁架上或避雷针金属立柱上,在室外摄像机安装立柱上端,附加避雷针,属于引雷隐患。
/ r, i+ F, ~8 ^& T" S: ~2.雷电电磁感应脉冲,是视频(弱电)系统必须考虑的解决的问题,可选用带有这种防雷措施的传输设备,或采用有效的防雷器。
1 W3 V, A7 F4 ]% R& A. O# F4 t3.系统单点接地原则的应用,是避免地环路安全隐患。如是多路光端机,前端和后端各是一个电器独立系统,用单点接地原则,分别设计前后端“系统”,各有一个接大地点:前端——多路光发射机接地;后端——主机接地;
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-12-13 00:32:51 | 显示全部楼层
原帖由 lengxinyou 于 2009-12-12 11:02 发表
; o  t* T8 o! M$ P( r0 u- w" g[quote]原帖由 yangzhi919 于 2009-5-11 16:03 发表 " S0 }, j  s% I7 u5 c( `9 n& U* n. r
学习了。。顶% p% V8 i; h  I0 X. y: @# X
您好。我现在接手一个工程,线路都是和高压线路一起走的,之前是独立供电,电源烧了好几个,后来换成集中开 ...

& M# C9 G7 [0 N( F“厂家说是高压线路串压造成。要把摄像机接地,能不能麻烦你帮我分析一下。”:1 z0 m1 ]9 R% p4 [, H& M0 B
1)厂家说是高压线路串压造成,有什么实际测试依据?一切应该以现场测试为准。我怀疑是多点接地问题,是地电位环路烧的,但也需要现场测试判断。先检查你的视频系统里,有多少个接大地点?先把所有摄像机与大地绝缘好再说。(参考120楼)$ g% j% \- [- ]. ]- T9 ?) O5 T
2)地环路是不稳定的,当电网发生故障,或者电气设备运行不平衡时,地电位会瞬间烧毁摄像机或主机设备。: d; M# X% w6 a6 Y: ~
一定要明白:地环路是安防系统的重大安全隐患。厂家要求把摄像机接大地,:第一,这是制造地环路隐患,是某些防雷“专家”的误导;第二,是引雷;
; F, y: v1 X0 Y) ]) C! H9 e8 G6 k! j! v2 t8 Y- U
[ 本帖最后由 eie1992 于 2009-12-13 00:35 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-5 12:14:35 | 显示全部楼层

r:监控系统的接地与防雷接地2009思考2

楼上:
5 T: {& Q; _4 ~2 Q5 V) U
  S. S$ w8 Y/ d9 Q这就是你的“多年监控系统的经验、防雷系统经验”?
' k0 N! G/ x  o; O+ e: p( `& w这好像是某些防雷产品厂家“多年的误导理论”。摄像机被烧了,甚至防雷也少了,厂家就说:这使遇到直击雷了,谁也没办法。这也是“多年来业内的工程现实”。
9 y5 |. j$ ?6 E- D) A0 _0 Z: U1)“(3)摄像枪接地、地线要6mm截面、避雷与地线要接紧、不要接触不良”——这是引雷,把摄像机也当成了避雷针用了,让带电云层通过摄像机大电流放电,是不是这样???
, ~% Y; b# B+ l: T' Y7 y0 M1 \2)摄像枪接地,人为制造“多点接大地”,知道他的危害吗?
3 M1 t, {% p: m* Q. y1 k  a; m- C% \3)宣传“多点接地防雷”是错误的,是误导。以“多年监控系统的经验、防雷系统经验”面目出现,其危害性更大!!!
$ B2 @) N' H% s6 I4 j( k
# D6 V/ @# |$ ?  P[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-1-5 12:19 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-29 18:45:57 | 显示全部楼层

r:监控系统的接地与防雷接地2009思考2

SPD——在安防行业是指什么产品或设备?
# @0 R5 y' S! G. F" v1.“对于同一个铁塔上安装了几台摄像机的情况下,一定要先找一个点,把各台摄像机及SPD的接地都接到一起,然后统一往基座的接地点上做引下线”;第6点“摄像机外壳接地”;
, v- z& l: B. C- o! f6 C——“摄像机外壳接地”,就是前端视频信号地“接地”;铁塔上的摄像机一起接一个地,也是前端视频信号地“接地”;主机还要安全接大地;作为监控系统整体来看来看,这不就是多点接地吗?主题贴里说的就是这个问题。8 L+ {+ Z5 b5 T4 g0 Z
2.“此外,对LZ的关于接地的理解稍稍有点异议。
/ Y' H, v. w; k0 l" ^' M9 l, s1 t对于某一个局部,如果定义某个接点为接地点,那么这个局部内的设备需要接地的都应该接到这个点,通过这个点来与大地相连,而物理意义上的“接地”只能是埋入地下与土壤有接触的部分。我个人认为局部的所谓“接地点”如果用“等电位连接点”来描述或许更精准,但是现在大家都用“接地”,有时就很容易混淆
。”1 T9 x7 c' A5 h5 V' y! H9 {
——作为监控系统整体来看来看,范围很大,“等电位连接点”在哪里?所谓“某一个局部”是指系统的什么部分?
! ~2 [& e( b: W我看来看去,好像还是主张系统多点接地,是不是这样?! l* }# {1 p: ~5 y
3 y7 J; b4 ]; }$ S6 J) f7 o" M
[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-1-29 18:48 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-2-5 12:26:58 | 显示全部楼层

r:监控系统的接地与防雷接地2009思考2

我十分赞赏楼上观点明确、坦诚的探讨。作为防雷产品厂家,能来参与讨论,你还是第一个,谢谢你。这里我先提几个问题,供思考:
( z! ~- o$ N6 s) q- I* J& R1)“不接地是无法达成防雷效果的。”——逆定理“防雷一定要接地”是不是成立?防雷设施都有一定的保护范围,被保护对象是不是也必须接地?
0 y. |; ^0 K; E# R2)局部接地,但弱电系统还是多点接地,有没有风险和问题?
  L9 V0 m' v  J3)摄像机机壳接立杆,立杆加装避雷针和接地体,是防雷还是引雷?摄像机能否安装在避雷针铁塔和立柱上,机壳和接地线连接在一起?8 M3 |# G! g4 f' [
4)“多点接地,这个是技术瓶颈”——为什么会有这个“瓶颈”?有没有技术出路?3 u1 g. ^! t' ]
, K) ~8 m% N4 i
[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-2-5 12:28 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-2-9 21:19:46 | 显示全部楼层

r:监控系统的接地与防雷接地2009思考2

与网友cnsh1315的讨论,已另立专贴,希望更多的朋友关注、参与。
& S3 s* S# ?# i  M/ [% P. T, l% e2010与防雷厂家探讨安防系统防雷与接地问题" Z( }( T7 y2 F7 v
http://bbs.cps.com.cn/frame.php? ... 3A//bbs.cps.com.cn/
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报