监控系统的接地与防雷接地2009思考2

[复制链接]
 楼主| 发表于 2009-12-13 00:16:02 | 显示全部楼层

r:监控系统的接地与防雷接地2009思考2

118楼问:“如果是光纤传输的话,是不是要两端设置防雷?(前端+后端”)?; ?  ]8 {' z/ D  f
光纤传输,系统前后端被分隔为前后两个“没有直接电气连接关系的系统”,系统前后端防雷的电气关系也被隔离,防雷应该前后端分别单独设置。注意以下几点:
/ r1 c9 B8 G: E  X' k1.防直击雷还是要避雷针,安防设备一定要在避雷针有效保护范围内安全运行,摄像机要远离避雷针:不允许装在避雷针铁架上或避雷针金属立柱上,在室外摄像机安装立柱上端,附加避雷针,属于引雷隐患。# Y; l* ~- D8 `/ H/ P
2.雷电电磁感应脉冲,是视频(弱电)系统必须考虑的解决的问题,可选用带有这种防雷措施的传输设备,或采用有效的防雷器。5 Z. u5 _" p( D. Q: p, c. \! }
3.系统单点接地原则的应用,是避免地环路安全隐患。如是多路光端机,前端和后端各是一个电器独立系统,用单点接地原则,分别设计前后端“系统”,各有一个接大地点:前端——多路光发射机接地;后端——主机接地;
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-12-13 00:32:51 | 显示全部楼层
原帖由 lengxinyou 于 2009-12-12 11:02 发表 ' d" U0 L  A5 m, c* j% z2 a' a/ J+ Q
[quote]原帖由 yangzhi919 于 2009-5-11 16:03 发表 $ }0 K7 @7 d2 ]: O7 P' ]3 w; P) T
学习了。。顶2 X  \% @/ C2 y) y! o  `; Y+ c
您好。我现在接手一个工程,线路都是和高压线路一起走的,之前是独立供电,电源烧了好几个,后来换成集中开 ...
& @/ \' a# Y5 e/ N/ H3 ?1 k
“厂家说是高压线路串压造成。要把摄像机接地,能不能麻烦你帮我分析一下。”:" U. B/ x4 b; i( ?9 r7 _0 g
1)厂家说是高压线路串压造成,有什么实际测试依据?一切应该以现场测试为准。我怀疑是多点接地问题,是地电位环路烧的,但也需要现场测试判断。先检查你的视频系统里,有多少个接大地点?先把所有摄像机与大地绝缘好再说。(参考120楼)
0 T& Z6 f6 S9 C+ @2)地环路是不稳定的,当电网发生故障,或者电气设备运行不平衡时,地电位会瞬间烧毁摄像机或主机设备。
8 \' D1 H. Z; ]) f+ H: x一定要明白:地环路是安防系统的重大安全隐患。厂家要求把摄像机接大地,:第一,这是制造地环路隐患,是某些防雷“专家”的误导;第二,是引雷;* Q7 I8 K# x$ B6 V  K+ ]2 m

& m: v3 M/ {# f/ n" G; q[ 本帖最后由 eie1992 于 2009-12-13 00:35 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-5 12:14:35 | 显示全部楼层

r:监控系统的接地与防雷接地2009思考2

楼上:
6 g; F: r/ y% _5 f& \0 G8 U* b2 D$ T7 A; p6 O
这就是你的“多年监控系统的经验、防雷系统经验”?
+ W/ }" a- ?+ v* J5 G5 C这好像是某些防雷产品厂家“多年的误导理论”。摄像机被烧了,甚至防雷也少了,厂家就说:这使遇到直击雷了,谁也没办法。这也是“多年来业内的工程现实”。% C3 ^  q' y# B4 C/ [; t( E
1)“(3)摄像枪接地、地线要6mm截面、避雷与地线要接紧、不要接触不良”——这是引雷,把摄像机也当成了避雷针用了,让带电云层通过摄像机大电流放电,是不是这样???
  ~! g0 Y# S+ a/ a5 V1 d: ]2)摄像枪接地,人为制造“多点接大地”,知道他的危害吗?4 C2 Y" h4 F# R, |" g+ S/ m  E
3)宣传“多点接地防雷”是错误的,是误导。以“多年监控系统的经验、防雷系统经验”面目出现,其危害性更大!!!
9 |: `* a6 O9 L7 ~* q4 K
9 t" @2 N, |5 S- A$ V* B% R" B$ k% h/ t[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-1-5 12:19 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-29 18:45:57 | 显示全部楼层

r:监控系统的接地与防雷接地2009思考2

SPD——在安防行业是指什么产品或设备?
! U' ]2 B6 R8 j( o$ m1.“对于同一个铁塔上安装了几台摄像机的情况下,一定要先找一个点,把各台摄像机及SPD的接地都接到一起,然后统一往基座的接地点上做引下线”;第6点“摄像机外壳接地”;
" T0 ]/ D; |2 m* d, g——“摄像机外壳接地”,就是前端视频信号地“接地”;铁塔上的摄像机一起接一个地,也是前端视频信号地“接地”;主机还要安全接大地;作为监控系统整体来看来看,这不就是多点接地吗?主题贴里说的就是这个问题。
! X; B5 f/ m, [& [' n2.“此外,对LZ的关于接地的理解稍稍有点异议。
6 W$ i4 v: x8 C' E, W8 @  f! N对于某一个局部,如果定义某个接点为接地点,那么这个局部内的设备需要接地的都应该接到这个点,通过这个点来与大地相连,而物理意义上的“接地”只能是埋入地下与土壤有接触的部分。我个人认为局部的所谓“接地点”如果用“等电位连接点”来描述或许更精准,但是现在大家都用“接地”,有时就很容易混淆
。”. I, h8 U# o! a3 Z
——作为监控系统整体来看来看,范围很大,“等电位连接点”在哪里?所谓“某一个局部”是指系统的什么部分?: e: n9 w6 S3 p3 I
我看来看去,好像还是主张系统多点接地,是不是这样?6 Y& {1 f: H9 B; R
2 V1 K6 d: E! q& B
[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-1-29 18:48 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-2-5 12:26:58 | 显示全部楼层

r:监控系统的接地与防雷接地2009思考2

我十分赞赏楼上观点明确、坦诚的探讨。作为防雷产品厂家,能来参与讨论,你还是第一个,谢谢你。这里我先提几个问题,供思考:, O, [: v6 e( w
1)“不接地是无法达成防雷效果的。”——逆定理“防雷一定要接地”是不是成立?防雷设施都有一定的保护范围,被保护对象是不是也必须接地?/ ?/ w) i& j: U
2)局部接地,但弱电系统还是多点接地,有没有风险和问题?; P' x+ d5 [: U8 k: f: D
3)摄像机机壳接立杆,立杆加装避雷针和接地体,是防雷还是引雷?摄像机能否安装在避雷针铁塔和立柱上,机壳和接地线连接在一起?( z8 x1 L! \5 ~+ \
4)“多点接地,这个是技术瓶颈”——为什么会有这个“瓶颈”?有没有技术出路?+ C( m$ u7 q2 Y
% o- J9 P! J% ?$ D( c# W
[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-2-5 12:28 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-2-9 21:19:46 | 显示全部楼层

r:监控系统的接地与防雷接地2009思考2

与网友cnsh1315的讨论,已另立专贴,希望更多的朋友关注、参与。  v& c! S, W6 y$ V8 ^2 [8 R
2010与防雷厂家探讨安防系统防雷与接地问题
. m- e+ y& Y( G2 T, y0 jhttp://bbs.cps.com.cn/frame.php? ... 3A//bbs.cps.com.cn/