原帖由 lengxinyou 于 2009-12-12 11:02 发表 
1 [* |; c. k5 Z \' ]( n* }( C( e[quote]原帖由 yangzhi919 于 2009-5-11 16:03 发表 . C) `. }+ Z5 o
学习了。。顶$ c2 G5 o1 l, N, u4 a* |6 Q8 A4 F
您好。我现在接手一个工程,线路都是和高压线路一起走的,之前是独立供电,电源烧了好几个,后来换成集中开 ...
+ b9 F3 e3 q: B0 v# V“厂家说是高压线路串压造成。要把摄像机接地,能不能麻烦你帮我分析一下。”:5 E' H$ J9 c8 M# n$ Z7 h9 b
1)厂家说是高压线路串压造成,有什么实际测试依据?一切应该以现场测试为准。我怀疑是多点接地问题,是地电位环路烧的,但也需要现场测试判断。先检查你的视频系统里,有多少个接大地点?先把所有摄像机与大地绝缘好再说。(参考120楼)
& {! R3 { v1 W2 H1 y y1 B1 L2)地环路是不稳定的,当电网发生故障,或者电气设备运行不平衡时,地电位会瞬间烧毁摄像机或主机设备。2 C6 ?9 s. E! s. ^! z
一定要明白:地环路是安防系统的重大安全隐患。厂家要求把摄像机接大地,:第一,这是制造地环路隐患,是某些防雷“专家”的误导;第二,是引雷;, A8 s' s+ Q: o
$ S0 y3 k- E4 P: I9 z5 n; Z8 \