 楼主| 发表于 2009-12-13 00:16:02 | 显示全部楼层

r:监控系统的接地与防雷接地2009思考2

118楼问:“如果是光纤传输的话,是不是要两端设置防雷?(前端+后端”)?% `* U2 p2 E  V; j- T( \: ~- s
光纤传输,系统前后端被分隔为前后两个“没有直接电气连接关系的系统”,系统前后端防雷的电气关系也被隔离,防雷应该前后端分别单独设置。注意以下几点:
" J- l, j( U& V  X. u- b1.防直击雷还是要避雷针,安防设备一定要在避雷针有效保护范围内安全运行,摄像机要远离避雷针:不允许装在避雷针铁架上或避雷针金属立柱上,在室外摄像机安装立柱上端,附加避雷针,属于引雷隐患。! ^3 ~6 F0 ?8 ]2 A' n8 @
2.雷电电磁感应脉冲,是视频(弱电)系统必须考虑的解决的问题,可选用带有这种防雷措施的传输设备,或采用有效的防雷器。; H1 r+ b( w0 d8 p9 Y
3.系统单点接地原则的应用,是避免地环路安全隐患。如是多路光端机,前端和后端各是一个电器独立系统,用单点接地原则,分别设计前后端“系统”,各有一个接大地点:前端——多路光发射机接地;后端——主机接地;
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-12-13 00:32:51 | 显示全部楼层
原帖由 lengxinyou 于 2009-12-12 11:02 发表 * A" ]1 ?: S" D  b8 m
[quote]原帖由 yangzhi919 于 2009-5-11 16:03 发表
+ M/ o  @' G. X) m学习了。。顶" ]& U4 l6 k; v5 h# |2 n9 h
您好。我现在接手一个工程,线路都是和高压线路一起走的,之前是独立供电,电源烧了好几个,后来换成集中开 ...

/ T5 S- n# y( X9 k  K0 \  ~“厂家说是高压线路串压造成。要把摄像机接地,能不能麻烦你帮我分析一下。”:; r. ^0 n0 _' }9 o: w9 W- C: Z8 J
1)厂家说是高压线路串压造成,有什么实际测试依据?一切应该以现场测试为准。我怀疑是多点接地问题,是地电位环路烧的,但也需要现场测试判断。先检查你的视频系统里,有多少个接大地点?先把所有摄像机与大地绝缘好再说。(参考120楼)
0 G! z; p% W: ^' H( l& D' `2)地环路是不稳定的,当电网发生故障,或者电气设备运行不平衡时,地电位会瞬间烧毁摄像机或主机设备。# I; a/ u. p! E. k+ c
一定要明白:地环路是安防系统的重大安全隐患。厂家要求把摄像机接大地,:第一,这是制造地环路隐患,是某些防雷“专家”的误导;第二,是引雷;
+ T8 k+ T6 s. R" {
- \$ B0 x6 m- ^% c8 K. d, q[ 本帖最后由 eie1992 于 2009-12-13 00:35 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-5 12:14:35 | 显示全部楼层

r:监控系统的接地与防雷接地2009思考2

楼上:; s9 A4 g3 F0 a7 l9 t

5 `' A' a3 M# g7 c. R) }- ?- X! b% k8 O这就是你的“多年监控系统的经验、防雷系统经验”?2 _, Z% @: G9 O6 t8 q4 w
这好像是某些防雷产品厂家“多年的误导理论”。摄像机被烧了,甚至防雷也少了,厂家就说:这使遇到直击雷了,谁也没办法。这也是“多年来业内的工程现实”。2 y  D, ~! I& D: N5 g' b0 r
1)“(3)摄像枪接地、地线要6mm截面、避雷与地线要接紧、不要接触不良”——这是引雷,把摄像机也当成了避雷针用了,让带电云层通过摄像机大电流放电,是不是这样???
5 [' d0 R* D' Z" C  {1 v. T( B5 W2)摄像枪接地,人为制造“多点接大地”,知道他的危害吗?
8 U# H' E8 y' V8 r0 {# ?. t3)宣传“多点接地防雷”是错误的,是误导。以“多年监控系统的经验、防雷系统经验”面目出现,其危害性更大!!!
5 \. F( }. j1 x0 |( O4 Z' f; w1 l3 H3 |3 d4 Z5 j8 Q
[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-1-5 12:19 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-29 18:45:57 | 显示全部楼层

r:监控系统的接地与防雷接地2009思考2

SPD——在安防行业是指什么产品或设备?
3 i0 \! T1 I1 ?1.“对于同一个铁塔上安装了几台摄像机的情况下,一定要先找一个点,把各台摄像机及SPD的接地都接到一起,然后统一往基座的接地点上做引下线”;第6点“摄像机外壳接地”;
, ^+ P3 T4 W- Q; Y) B$ B——“摄像机外壳接地”,就是前端视频信号地“接地”;铁塔上的摄像机一起接一个地,也是前端视频信号地“接地”;主机还要安全接大地;作为监控系统整体来看来看,这不就是多点接地吗?主题贴里说的就是这个问题。" \+ g* Y( _6 W5 v" [
2.“此外,对LZ的关于接地的理解稍稍有点异议。7 I) q5 F& y" `1 n8 P% M0 r
对于某一个局部,如果定义某个接点为接地点,那么这个局部内的设备需要接地的都应该接到这个点,通过这个点来与大地相连,而物理意义上的“接地”只能是埋入地下与土壤有接触的部分。我个人认为局部的所谓“接地点”如果用“等电位连接点”来描述或许更精准,但是现在大家都用“接地”,有时就很容易混淆
。”7 Y; d# h$ k) h
——作为监控系统整体来看来看,范围很大,“等电位连接点”在哪里?所谓“某一个局部”是指系统的什么部分?
  S! p0 f# J$ C% y  L我看来看去,好像还是主张系统多点接地,是不是这样?# s! I) S% m, ]* }1 E7 ~; P

1 d7 y3 @# s- P/ ]2 U[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-1-29 18:48 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-2-5 12:26:58 | 显示全部楼层

r:监控系统的接地与防雷接地2009思考2

我十分赞赏楼上观点明确、坦诚的探讨。作为防雷产品厂家,能来参与讨论,你还是第一个,谢谢你。这里我先提几个问题,供思考:, ?" x+ R! @7 m  g) t3 ~8 s
1)“不接地是无法达成防雷效果的。”——逆定理“防雷一定要接地”是不是成立?防雷设施都有一定的保护范围,被保护对象是不是也必须接地?
, Q! n9 }" G  z4 H6 z+ h! M2)局部接地,但弱电系统还是多点接地,有没有风险和问题?
5 L- H! F# f5 _( O, m/ ~3)摄像机机壳接立杆,立杆加装避雷针和接地体,是防雷还是引雷?摄像机能否安装在避雷针铁塔和立柱上,机壳和接地线连接在一起?
6 |$ d9 Y7 v) O4)“多点接地,这个是技术瓶颈”——为什么会有这个“瓶颈”?有没有技术出路?& L' S, Y- H8 U+ y) @. Y
1 a1 V) h8 h2 B
[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-2-5 12:28 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-2-9 21:19:46 | 显示全部楼层

r:监控系统的接地与防雷接地2009思考2

与网友cnsh1315的讨论,已另立专贴,希望更多的朋友关注、参与。* i0 ?1 j' k- o: \, o5 e
2010与防雷厂家探讨安防系统防雷与接地问题
" R# `" U2 r% ~" }! Ehttp://bbs.cps.com.cn/frame.php? ... 3A//bbs.cps.com.cn/
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报