监控系统的接地与防雷接地2009思考2

[复制链接]
 楼主| 发表于 2009-12-13 00:16:02 | 显示全部楼层

r:监控系统的接地与防雷接地2009思考2

118楼问:“如果是光纤传输的话,是不是要两端设置防雷?(前端+后端”)?4 i4 p; o+ U9 r" o% P1 R
光纤传输,系统前后端被分隔为前后两个“没有直接电气连接关系的系统”,系统前后端防雷的电气关系也被隔离,防雷应该前后端分别单独设置。注意以下几点:+ U( w! x  Q( K) e; c: H7 C% K% E
1.防直击雷还是要避雷针,安防设备一定要在避雷针有效保护范围内安全运行,摄像机要远离避雷针:不允许装在避雷针铁架上或避雷针金属立柱上,在室外摄像机安装立柱上端,附加避雷针,属于引雷隐患。# }) m% T2 p' I. J3 Y+ u  H
2.雷电电磁感应脉冲,是视频(弱电)系统必须考虑的解决的问题,可选用带有这种防雷措施的传输设备,或采用有效的防雷器。
. C* w) I& a' ]. o' ~: |% |, Y5 h5 l3.系统单点接地原则的应用,是避免地环路安全隐患。如是多路光端机,前端和后端各是一个电器独立系统,用单点接地原则,分别设计前后端“系统”,各有一个接大地点:前端——多路光发射机接地;后端——主机接地;
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-12-13 00:32:51 | 显示全部楼层
原帖由 lengxinyou 于 2009-12-12 11:02 发表 . p* s* y) q4 y  ~" {
[quote]原帖由 yangzhi919 于 2009-5-11 16:03 发表
2 E& D- b& e; g& b3 l学习了。。顶
$ P$ G  K. {8 f9 k您好。我现在接手一个工程,线路都是和高压线路一起走的,之前是独立供电,电源烧了好几个,后来换成集中开 ...

6 U# U7 a8 M4 U: g“厂家说是高压线路串压造成。要把摄像机接地,能不能麻烦你帮我分析一下。”:
& f6 ~9 y4 C- y+ {7 m( o3 }% l+ T, u1)厂家说是高压线路串压造成,有什么实际测试依据?一切应该以现场测试为准。我怀疑是多点接地问题,是地电位环路烧的,但也需要现场测试判断。先检查你的视频系统里,有多少个接大地点?先把所有摄像机与大地绝缘好再说。(参考120楼)1 u0 |, b$ G6 G1 z2 D# A- A0 T
2)地环路是不稳定的,当电网发生故障,或者电气设备运行不平衡时,地电位会瞬间烧毁摄像机或主机设备。
; O- g! d1 p! [# V; K8 |/ Q一定要明白:地环路是安防系统的重大安全隐患。厂家要求把摄像机接大地,:第一,这是制造地环路隐患,是某些防雷“专家”的误导;第二,是引雷;) x1 p* w8 E4 Q4 B+ D. H) ?/ V

& d5 Y: t5 ?, o: f1 z, i0 V3 X/ m[ 本帖最后由 eie1992 于 2009-12-13 00:35 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-5 12:14:35 | 显示全部楼层

r:监控系统的接地与防雷接地2009思考2

楼上:8 }! s+ ~. H6 O  G, E- s; e

6 ^2 M9 T( R5 A8 U8 A$ r这就是你的“多年监控系统的经验、防雷系统经验”?
; e0 P7 A9 m# o: c9 r这好像是某些防雷产品厂家“多年的误导理论”。摄像机被烧了,甚至防雷也少了,厂家就说:这使遇到直击雷了,谁也没办法。这也是“多年来业内的工程现实”。( T, ^9 |, ?: O6 }3 L
1)“(3)摄像枪接地、地线要6mm截面、避雷与地线要接紧、不要接触不良”——这是引雷,把摄像机也当成了避雷针用了,让带电云层通过摄像机大电流放电,是不是这样???7 m3 R2 g: Y4 g2 n: M$ S8 u
2)摄像枪接地,人为制造“多点接大地”,知道他的危害吗?4 n9 `8 y  N) f: _$ j
3)宣传“多点接地防雷”是错误的,是误导。以“多年监控系统的经验、防雷系统经验”面目出现,其危害性更大!!!% P# H0 g& y3 U
& a. h8 n  H. n
[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-1-5 12:19 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-29 18:45:57 | 显示全部楼层

r:监控系统的接地与防雷接地2009思考2

SPD——在安防行业是指什么产品或设备?4 y+ f% w* I# l# h0 w+ t
1.“对于同一个铁塔上安装了几台摄像机的情况下,一定要先找一个点,把各台摄像机及SPD的接地都接到一起,然后统一往基座的接地点上做引下线”;第6点“摄像机外壳接地”;
7 Q2 B3 N* O1 v, [3 }——“摄像机外壳接地”,就是前端视频信号地“接地”;铁塔上的摄像机一起接一个地,也是前端视频信号地“接地”;主机还要安全接大地;作为监控系统整体来看来看,这不就是多点接地吗?主题贴里说的就是这个问题。: y& I/ I4 w; X+ J  S+ K
2.“此外,对LZ的关于接地的理解稍稍有点异议。
) s6 M! _- G! r( c. N  v4 |7 ^2 }对于某一个局部,如果定义某个接点为接地点,那么这个局部内的设备需要接地的都应该接到这个点,通过这个点来与大地相连,而物理意义上的“接地”只能是埋入地下与土壤有接触的部分。我个人认为局部的所谓“接地点”如果用“等电位连接点”来描述或许更精准,但是现在大家都用“接地”,有时就很容易混淆
。”
2 M$ d5 c0 J& R0 Q——作为监控系统整体来看来看,范围很大,“等电位连接点”在哪里?所谓“某一个局部”是指系统的什么部分?
; S" m' @  ?. p2 Z2 c3 b. @我看来看去,好像还是主张系统多点接地,是不是这样?
/ p% ~1 ]0 U" o2 c9 x5 l7 {& o% k' g% w7 G0 C
[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-1-29 18:48 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-2-5 12:26:58 | 显示全部楼层

r:监控系统的接地与防雷接地2009思考2

我十分赞赏楼上观点明确、坦诚的探讨。作为防雷产品厂家,能来参与讨论,你还是第一个,谢谢你。这里我先提几个问题,供思考:0 M8 X; }, n: l
1)“不接地是无法达成防雷效果的。”——逆定理“防雷一定要接地”是不是成立?防雷设施都有一定的保护范围,被保护对象是不是也必须接地?
( {' g1 C% c" x7 G. t2)局部接地,但弱电系统还是多点接地,有没有风险和问题?& n" @8 \/ x. o4 u0 f4 x
3)摄像机机壳接立杆,立杆加装避雷针和接地体,是防雷还是引雷?摄像机能否安装在避雷针铁塔和立柱上,机壳和接地线连接在一起?
6 |/ r% {+ b# \* U; O: V3 S7 S4)“多点接地,这个是技术瓶颈”——为什么会有这个“瓶颈”?有没有技术出路?% n/ p% r& ]7 {2 h2 M* W# b
1 m- H; R3 f, X) s4 c* Y
[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-2-5 12:28 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-2-9 21:19:46 | 显示全部楼层

r:监控系统的接地与防雷接地2009思考2

与网友cnsh1315的讨论,已另立专贴,希望更多的朋友关注、参与。
" q4 G1 ^4 P) p1 x) }% j- M2010与防雷厂家探讨安防系统防雷与接地问题
) d5 W" B# f, k- W- S4 B2 Vhttp://bbs.cps.com.cn/frame.php? ... 3A//bbs.cps.com.cn/
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报