9 ^* [) ?3 b; Z2 ^. A/ B9 D7 u您好。我现在接手一个工程,线路都是和高压线路一起走的,之前是独立供电,电源烧了好几个,后来换成集中开 ... # S$ a8 \- b+ V8 N
“厂家说是高压线路串压造成。要把摄像机接地,能不能麻烦你帮我分析一下。”:; o( ?# E& Y+ E
1)厂家说是高压线路串压造成,有什么实际测试依据?一切应该以现场测试为准。我怀疑是多点接地问题,是地电位环路烧的,但也需要现场测试判断。先检查你的视频系统里,有多少个接大地点?先把所有摄像机与大地绝缘好再说。(参考120楼)4 T3 |+ C j; j4 D5 F% F
2)地环路是不稳定的,当电网发生故障,或者电气设备运行不平衡时,地电位会瞬间烧毁摄像机或主机设备。
, Z% m! X! @" ]$ i! r9 @0 ~一定要明白:地环路是安防系统的重大安全隐患。厂家要求把摄像机接大地,:第一,这是制造地环路隐患,是某些防雷“专家”的误导;第二,是引雷;, A( U% `- n8 _0 W+ i4 z
( L' P) f# ?9 z; v