监控系统的接地与防雷接地2009思考2

[复制链接]
 楼主| 发表于 2009-12-13 00:16:02 | 显示全部楼层

r:监控系统的接地与防雷接地2009思考2

118楼问:“如果是光纤传输的话,是不是要两端设置防雷?(前端+后端”)?1 ~" J0 j; j  Y6 g% m
光纤传输,系统前后端被分隔为前后两个“没有直接电气连接关系的系统”,系统前后端防雷的电气关系也被隔离,防雷应该前后端分别单独设置。注意以下几点:+ ]7 N7 i$ g9 r2 b" g, B0 p2 C: U8 J
1.防直击雷还是要避雷针,安防设备一定要在避雷针有效保护范围内安全运行,摄像机要远离避雷针:不允许装在避雷针铁架上或避雷针金属立柱上,在室外摄像机安装立柱上端,附加避雷针,属于引雷隐患。$ K* W8 I. M5 b
2.雷电电磁感应脉冲,是视频(弱电)系统必须考虑的解决的问题,可选用带有这种防雷措施的传输设备,或采用有效的防雷器。( e6 ?3 M# q& K* P8 b
3.系统单点接地原则的应用,是避免地环路安全隐患。如是多路光端机,前端和后端各是一个电器独立系统,用单点接地原则,分别设计前后端“系统”,各有一个接大地点:前端——多路光发射机接地;后端——主机接地;
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-12-13 00:32:51 | 显示全部楼层
原帖由 lengxinyou 于 2009-12-12 11:02 发表
7 q! t4 C7 f0 T* K/ e. r# w3 J[quote]原帖由 yangzhi919 于 2009-5-11 16:03 发表 5 N/ d% |+ R* J- r/ ?6 h! c! C
学习了。。顶
( J6 a# `& Q. l$ t5 x  x您好。我现在接手一个工程,线路都是和高压线路一起走的,之前是独立供电,电源烧了好几个,后来换成集中开 ...
* X- j) q* M8 @
“厂家说是高压线路串压造成。要把摄像机接地,能不能麻烦你帮我分析一下。”:' R( \8 M' a$ `) r
1)厂家说是高压线路串压造成,有什么实际测试依据?一切应该以现场测试为准。我怀疑是多点接地问题,是地电位环路烧的,但也需要现场测试判断。先检查你的视频系统里,有多少个接大地点?先把所有摄像机与大地绝缘好再说。(参考120楼)* u9 p# K/ X: ?: A: h6 p  q
2)地环路是不稳定的,当电网发生故障,或者电气设备运行不平衡时,地电位会瞬间烧毁摄像机或主机设备。
; Q" W* V, t6 L  x一定要明白:地环路是安防系统的重大安全隐患。厂家要求把摄像机接大地,:第一,这是制造地环路隐患,是某些防雷“专家”的误导;第二,是引雷;
+ p% r( k9 S  B! |: Y0 ]' \# h' ]) c2 E
[ 本帖最后由 eie1992 于 2009-12-13 00:35 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-5 12:14:35 | 显示全部楼层

r:监控系统的接地与防雷接地2009思考2

楼上:0 V4 }  d, ?/ {) V8 R' g& `6 @1 g
8 F! j( \  [# v$ Q( O  T2 l
这就是你的“多年监控系统的经验、防雷系统经验”?6 Y% d* [' e3 J: j
这好像是某些防雷产品厂家“多年的误导理论”。摄像机被烧了,甚至防雷也少了,厂家就说:这使遇到直击雷了,谁也没办法。这也是“多年来业内的工程现实”。8 d* @/ O! W$ T! E4 c# G
1)“(3)摄像枪接地、地线要6mm截面、避雷与地线要接紧、不要接触不良”——这是引雷,把摄像机也当成了避雷针用了,让带电云层通过摄像机大电流放电,是不是这样???; o2 Q0 O4 T) U
2)摄像枪接地,人为制造“多点接大地”,知道他的危害吗?' \1 F$ ]* ^4 w3 ]/ u! U5 l
3)宣传“多点接地防雷”是错误的,是误导。以“多年监控系统的经验、防雷系统经验”面目出现,其危害性更大!!!
0 t# k: A; w* Z- e3 w
" T) @3 ~% W$ O3 f" X- ?' k  P[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-1-5 12:19 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-29 18:45:57 | 显示全部楼层

r:监控系统的接地与防雷接地2009思考2

SPD——在安防行业是指什么产品或设备?
* z; q# W) [' k1 @1.“对于同一个铁塔上安装了几台摄像机的情况下,一定要先找一个点,把各台摄像机及SPD的接地都接到一起,然后统一往基座的接地点上做引下线”;第6点“摄像机外壳接地”;
! T7 w( e7 T& ~8 W  b——“摄像机外壳接地”,就是前端视频信号地“接地”;铁塔上的摄像机一起接一个地,也是前端视频信号地“接地”;主机还要安全接大地;作为监控系统整体来看来看,这不就是多点接地吗?主题贴里说的就是这个问题。
% P- J" _# \6 t9 ]2.“此外,对LZ的关于接地的理解稍稍有点异议。6 B  i' h  ~) o$ |2 I% c( N4 L
对于某一个局部,如果定义某个接点为接地点,那么这个局部内的设备需要接地的都应该接到这个点,通过这个点来与大地相连,而物理意义上的“接地”只能是埋入地下与土壤有接触的部分。我个人认为局部的所谓“接地点”如果用“等电位连接点”来描述或许更精准,但是现在大家都用“接地”,有时就很容易混淆
。”
/ D& h7 ~- f+ ?, t+ I——作为监控系统整体来看来看,范围很大,“等电位连接点”在哪里?所谓“某一个局部”是指系统的什么部分?
6 b* {. y5 e" L9 Z5 `% B, P' \- s/ k我看来看去,好像还是主张系统多点接地,是不是这样?
+ ^0 e5 Z+ ^; c! R: \+ u* n2 U
2 G' n7 h5 H: B( h0 X; F[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-1-29 18:48 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-2-5 12:26:58 | 显示全部楼层

r:监控系统的接地与防雷接地2009思考2

我十分赞赏楼上观点明确、坦诚的探讨。作为防雷产品厂家,能来参与讨论,你还是第一个,谢谢你。这里我先提几个问题,供思考:
! [+ ?9 N1 [3 y* z6 V# A1)“不接地是无法达成防雷效果的。”——逆定理“防雷一定要接地”是不是成立?防雷设施都有一定的保护范围,被保护对象是不是也必须接地?1 k4 I4 X# T, g: ~+ d
2)局部接地,但弱电系统还是多点接地,有没有风险和问题?. P, m- L9 s% S, z/ ?
3)摄像机机壳接立杆,立杆加装避雷针和接地体,是防雷还是引雷?摄像机能否安装在避雷针铁塔和立柱上,机壳和接地线连接在一起?9 x) |; X* ?& k( c2 \
4)“多点接地,这个是技术瓶颈”——为什么会有这个“瓶颈”?有没有技术出路?
3 z" X1 s) v0 E5 C& D  J: J9 u: c/ }. ~- D
[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-2-5 12:28 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-2-9 21:19:46 | 显示全部楼层

r:监控系统的接地与防雷接地2009思考2

与网友cnsh1315的讨论,已另立专贴,希望更多的朋友关注、参与。
4 X8 \" Z  S: K" e: t& [8 ]2010与防雷厂家探讨安防系统防雷与接地问题
- y  ?8 Q5 L$ U6 j* |0 ehttp://bbs.cps.com.cn/frame.php? ... 3A//bbs.cps.com.cn/