发表于 2007-7-9 20:03:08
|
显示全部楼层
re:低压供电,比如12伏,俺会如下思量。...
低压供电,比如12伏,俺会如下思量。 6 ^3 q6 _7 z* S. x- f2 r7 `7 _7 e5 }
1:前端设备负载是多少。(比如一路摄像机500mA)
: z6 d9 m, U5 v5 m4 J: q, e+ C7 o! G2:前端设备允许的最低电压是多少。(比如9-14.6伏) . _4 e5 z3 `' { t0 ^, I B$ @, y
3:所选的线材,单位长度电阻多少。
# n( r( ?% v7 ^/ u4:在线路上会衰减多少伏。(U=IR,没人不知道就不说了) \& w) P- n; M! D
5:通常可能同时给几个摄像机供电,那线路衰减又将是多少。
! }9 m' o+ A# g9 z/ L+ O3 z6:动态情形供电是否可以保障。(如有些设备有动作时会需要比较大电流) , `% Q0 M/ K6 B9 A& I0 x% X4 i
这是设计的活儿。 / X7 O7 \2 t' a# [
俺在用一个工程中,12V供电有不足50米就用BV6.0的,也有RVV2X0.75供200米以上的,能一样吗?不考虑周全行吗 3 B$ {: ]( L. g! d5 Q
|
|