中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 11410|回复: 22

这是怎么回事?

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
6
发表于 2004-9-16 16:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助如何解决图像干扰 共有22个点的一只工程,主机采用数字硬盘录像机,前端摄像机采用12V电源集中供应,单路通电图像检测是好的,当多路摄像点通电后,结果每个点的图像出现竖形黑条纹,自左向右滚动,请教该如何解决?

安防中学生

Rank: 2

积分
122
发表于 2004-9-16 17:10:55 | 显示全部楼层

re:我想应该是集中供电的电源引起的,主要检查...

我想应该是集中供电的电源引起的,主要检查电源线线径的大小,电流是多大,试试看
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
20
QQ
发表于 2004-9-16 17:44:57 | 显示全部楼层

re:再加个12V的电源箱子

再加个12V的电源箱子
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
169
发表于 2004-9-16 17:47:28 | 显示全部楼层

re:对!你先检查电源!

对!你先检查电源!
高度决定视野 视野决定境界 !!!
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
6
 楼主| 发表于 2004-9-16 17:48:47 | 显示全部楼层

re:电源容量是够的,电源线是2.5平方,电源...

电源容量是够的,电源线是2.5平方,电源箱子为12V 5A 共四个,我只通二个摄像点它们就有这种干扰。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
26
发表于 2004-9-16 18:18:21 | 显示全部楼层

re:能不能集中供220 现场变压 肯定没问题

能不能集中供220 现场变压 肯定没问题
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
106
发表于 2004-9-16 18:46:43 | 显示全部楼层

re:如果你确定电源没问题,建议你检查你的数字...

如果你确定电源没问题,建议你检查你的数字硬盘录像机或摄象机,先把所有的摄象机全接在数字硬盘录像机上,然后一路一路的开机拔除。以前我也遇到过这样的现象,但不是全部都这样,只是其中的2路
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
139
QQ
发表于 2004-9-16 19:27:58 | 显示全部楼层

re:楼上的你想没想到有强电的干扰呢?

楼上的你想没想到有强电的干扰呢?
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
101
发表于 2004-9-16 19:34:16 | 显示全部楼层

re:一个摄象机电流大约350MA左右,四个电...

一个摄象机电流大约350MA左右,四个电源是不是并联,可能哪一个电源滤波电容有问题
回复

使用道具 举报

发表于 2004-9-16 21:27:39 | 显示全部楼层

re:"采用12V电源集中供应,单路通电图像检...

"采用12V电源集中供应,单路通电图像检测是好的,当多路摄像点通电后,结果每个点的图像出现竖形黑条纹".........这个说明很重要,很关键:1)第一个可能是“电源负载过重”电源波纹太大;可用两个三个电源试试,要分别供电,不是电源并在一起;2)也可能是传输线路的耦合干扰——电源电流太大,电源线辐射耦合到视频线上,造成干扰,可用带屏蔽的电源线集中供电3)全部供电后,用监视器在前端看图像也应该有干扰;
烟台EIE电子 关注 安防视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-12-23 04:20 , Processed in 0.058906 second(s), 19 queries .