发表于 2006-9-29 21:28:39
|
显示全部楼层
re:发表: 2006-09-28 14:5...
发表: 2006-09-28 14:57:14 第15楼 1 U$ w- L9 y$ ]( ~0 ?
5 K3 J( ^8 v% }常见解码器故障分析 以下所列故障主要是针对解码器而言,有关系统主机及云台镜头的故障在此不作讨论。
7 i4 X! z% u4 z1 F% ^一、电源故障: 1、电源指示灯不亮; 2、开机时听不到继电器吸合的声音; 3、按自检开关,解码器无法进行自检。 故障可能原因: 1、220V交流电源不通。检查是否有220V交流电输入。 2、变压器坏。检查变压器连接插头是否松动脱落。 3、保险丝烧坏熔断。 ⑴、检查接线端子的公共端(com 端口)是否错误。 ⑵、检查电压是否为设备的额定电压,云台输出电压选择是否正确。 4、自检开关坏。
# Y0 T2 _* M/ b# F& z# h/ C( }$ e9 k二、控制故障: 1、自检正常,但无法控制。 2、自检正常,部分功能控制失效。 故障可能原因: 1、线路故障: 检查线路或者将解码器拿到主机旁边测试或者更换A、B线,在解码器的故障之中,线路故障所占的比例是最高的,所以一定要求客户按 RS485 的布线原则施工布线。RS485的布线原则是要求其终端设备采取手拉手的布线方式连接,切忌将多条线并接在一个转换器上。 2、转换器故障: 近距离控制正常,远距离或者带多台解码器时工作不正常。RS232/485转换器设备驱动能力不足更换转换器或换成有源转换器,或者选用多路RS232/485转换器。 3、协议开关选择错误: 见说明书,仔细选择协议或者更改硬盘录象机协议。一般最好是用第一个PELCO-D协议。 4、波特率选择错误: 按说明书修改解码器波特率或者将主机波特率调到正确的值。解码器的波特率和主机波特率一定要是一样的,否则解码器将无法正常工作。 5、地址开关选择错误: 按说明书重新计算地址码,选择正确的地址。值得注意的是有的主机地址是从0开始的,这时解码器的地址码应该从0开始;有的是BCD码,解码器从第十位或者是第十一位起就开始无法控制,应从第十位或者第十一位起将解码器对应的改为17,其余的依次类推。 6、电脑串口选择错误: 换一个串口试一下。 7、协议错误: 主机协议和解码器协议不匹配。注意:很多协议尽管名称一样,但协议码不同,如“PELCO-D”就有无数个版本,解决的办法只有一个,更换协议。 % e2 {; Z( ?. D3 n6 W
三、机器故障: 当排除了电源故障后系统依然无法自检时,证明此解码器有故障,请联系您的经销商或者直接与生产商联系,不要随意的自行拆卸,以免故障范围扩大。 注:如果有许多解码器故障一样,可以肯定不是机器故障。 7 K/ }# `& |0 C+ h& L
- M" d. T/ \- V5 F9 _4 p7 `
上楼说得很清楚,但我想补充几点: # W9 R3 ^2 g7 ~# Y6 \0 a5 j) G$ l
1、是不是因为控制线接反了,因为有好多RS485正负颠倒;
8 R2 y9 R6 n+ a6 ]7 T7 D2、是不是因为控制线太长,导致信号衰减过大;
: y3 {6 D* C H. [4 R3、是不是因为并联的球太多,导致无法控制;
7 q0 ^) o! T. F6 L3 j+ s( C# a4、是不是因为控制协议不标准,导致无法控制(因为好多是破解的不完全协议)。
' f% @$ ^' I, ^- p$ n9 k1 [ |
|