一、运动感知与距离检测雷达模块产品简介
" s& }5 \0 Q5 [  K, HE54系列新上架的人体微动、运动感知与距离检测雷达模组,有基于X波段雷达芯片、10.525GHz中心频率为核心的E54-10LD06系列雷达模组和基于C波段雷达芯片、5.8GHz中心频率为核心的E54-05LD06系列运动感知雷达模组,该E54系列雷达模组设计采用定频、定向发射和接收天线(收发一体),集成中频解调、信号放大和数字处理等功能,具备延时设置、感知范围可调和光强度检测等能力。' R1 p% _$ U: X
二、E54系列运动感知雷达模组上位机工具使用说明
  f9 x7 F( p( Q" a3 x3 J& n& A1、雷达模组上位机工具交互界面8 p; ~3 A8 R: [0 k! w
交互界面(下图所示)为用户提供基本的操作,包括串口配置、配置状态、模组配置三部分;* N% q' y; i4 C' \; t6 n

" R( S% p' a5 f' p* d% l2、上位机交互界面功能简介( l/ ~- z! z9 P% \( g. M
交互界面开放的功能如下:
$ A  Z; L! {6 c2.1、 串口配置:
& C' t2 x$ O& w; f& B* E1) 端口号:自动检测当前连接到电脑的串口设备端口号,可通过下拉框选择要连接的端口号;
0 }5 V) ^! p- J, b2) 波特率:根据硬件模组通过下拉框选择对应模组的波特率 9600bps;
5 {8 J* w: {2 [+ _+ L+ j& {3) 打开串口:连接在“端口号”中选择的端口;
( o! K  p9 N  D  E( D7 n" B: P2.2、 配置状态:
1 T& d4 [: j8 N& H! @# \2 W, O初始状态为黄灯,当设置模式、读取参数或配置参数时,若在按钮按下2秒内未接收到运动感知雷达模组回复的数据,则显示为红灯表示通信失败,反之显示为绿灯表示通信成功,同时模组配置中对应参数开始显示;! r% ^5 ~. A/ @6 T
2.3、 运动感知雷达配置步骤:, S0 w6 P3 L4 b% a) U# X0 T
1) 设置模式:可根据模式下拉框(“移动”)选择一种工作模式;
( K: F% ?" T# }+ {5 ^$ A2) 读取参数:读取选定工作模式下的参数;% M8 a4 ]! L3 _& ]- G3 ^
3) 配置参数:配置选定工作模式的相关参数;
3 c; F% F/ k1 o7 F7 ?5 g4) 移动感应参数:
: |: M% n3 ?4 y; `- V* m4 Ca. 雷达门限:移动感应模组雷达门限,门限越小探测距离越远门限越大探测距离越进,具体门限需要根据实际的使用场景调整,取值范围 [16,65534],默认 200,最大直径距离5m;
% Q; b6 y# p# P3 x- ~# T, fb. 感光门限:光敏门限,设置在白天或夜晚响应,低于光敏门限值激活雷达检测,门限值越大表示环境光越亮,取值范围为[1,254],默认254(光敏常开);' R5 @  O2 Y4 u6 F2 `
c. 输出延时:模组响应的输出延时,检测到移动 O口输出高电平保持时间,期间持续检测到移动将会重置保持时间,取值范围为[1,18000],单位:100ms,默认1s;: a; S6 A4 ~4 x; ^
5) 通用参数:- D" a2 G! l; U. q, x
a. 模组ID:模组内部设置的ID,但目前不支持读取模块ID,上位机ID区域灰色不支持;
9 u6 ]: ~& v' W) D; Rb. 版本号:模组中烧录的固件版本号。
: S9 Y/ Y/ b/ }说明:E54系列雷达模块配置教程目前只支持上面这几种常用参数的配置,更多配置教程请于业务员沟通,获得详细的配置技术支持。