 蒸发温度偏低的原因很多,导致蒸发温度偏低的机理就是蒸发器内的冷媒少或者蒸发器换热不好,列举如下:  E7 Q" P* q" P4 T

1 g" s- x; S0 p6 L1 R, q. e  1、膨胀阀开度小了
4 c/ j( w3 g) ?' l- M/ Z
0 r* P+ P2 d& C5 ~  2、制冷系统缺少冷媒
; _/ {) l1 i* [/ {7 A1 |& b/ B- B2 w4 |% x
  3、毛细管或者膨胀阀堵了2 q( W" f" r- V' _: V' u0 l1 d2 ]

2 A; P2 V$ X  [  4、过滤器堵塞+ @8 }- t+ H5 Y2 N6 `6 F, }

, t0 `0 \1 R! l8 Q  5、内机风量不足
; J# [, Q- a0 C/ P+ M- @& Q8 [. T- F( L3 ^8 `0 r
  6、蒸发器结霜严重
) c1 t* y3 h7 g" }7 f) V0 n  n5 x0 V, W3 c
  1~4点主要分析从冷媒少分析,5~6主要分析蒸发器换热不好;
8 e  P2 ]: A! I) ~9 k, C- c' w3 }& t3 q+ B$ C
1 V0 `$ r- N0 p9 _
: P# r0 Y1 o0 k& V1 T

! T1 G/ m- X* n添加图注(不超过50字)7 U" B5 [$ M+ G# t* f7 _
编辑
" Y# Q* }0 L9 R0 b, v. z  g6 C
  二、蒸发温度偏高
0 ?1 v3 R3 Z% z& [4 R% i* C1 f9 v; j$ o" g
  原因主要列举以下几点/ Z' z9 F+ R$ Q) L' q0 W3 u' M1 x. }! p

8 ~6 Q$ B3 _# S6 ?1 h2 l6 ^  1、膨胀阀开度过大
  r2 j- D* [! Z, h
5 N$ g: H- I0 b: S7 r6 Q/ x2 ?  2、制冷剂偏多) C* L( D3 m/ E6 K8 m, t
" w  |2 v! Y# y  ~# t4 u6 a
  3、系统中有空气
  ]* k( j* p1 n' l' M! P% |1 T7 Q: t4 `0 M
  4、蒸发器排出口有堵塞, I) x$ K/ T% l- Y

1 C5 U# g2 a) b  5、冷凝效果不好9 e0 F2 c0 w/ Y4 V/ Y7 Z& u: ~- c  c
+ T! p2 f) h1 C0 y! x
  6、压缩机效率低或者转速低
. A! }( f0 z$ G
0 J( ~: o. b7 a7 I4 I  7、压缩机阀片断裂或者有泄漏
: R( C" d' L% A# i/ H
2 ~. x( O+ ^0 K  I" c  8、热负荷太大
% y7 J/ M+ d1 E/ U8 |+ J# H, m" U; l9 I2 n3 c8 a" `' t/ G6 {
  三、当然还有很多其他原因,建议从三方面考虑( O2 l2 ~! W  {9 S5 Y$ \1 G
8 a2 S' i$ I, u3 r5 B: M0 c
  1、蒸发器内的冷媒多了
3 l3 l  B1 ~" X' m5 D
- U: g$ z4 e& u) [' m  2、冷凝压力高了
3 g5 B6 D( y" |* l! d% C4 ?4 J6 {, |3 C
  3、压缩机转速低了
; n4 i) C- C) j% D9 b1 x: N! v8 F
以上是深圳远达能源对冷水机组制冷设备蒸发温度不正常原因的内容介绍,希望对大家有所帮助。