一、管道连接# z) ?5 o# |: z( ^6 j7 \2 `
1、首先我们来讲一下工业冷水机的管路连接,搭配盘管蒸发器的风冷冷水机背部共有5个接口,分别是连接主机的进水口和出水口,连接冷水机水箱的补水口,溢水口和排水口。壳管蒸发器的风冷冷水机背部共有2个接口,分别是连接主机的进水口和出水口。
: d R( M4 e X8 ]! U' ?$ Q# @6 F5 ^$ o# M4 q' y* f( K( @
2、搭配盘管蒸发器的水冷冷水机背部共有7个接口,分别是连接主机的进水口和出水口,连接冷水机水箱的补水口,溢水口和排水口。以及连接冷却水塔的进出水口。壳管蒸发器的水冷冷水机背部共有4个接口,分别是连接主机的进水口和出水口,以及连接冷却水塔的进出水口。8 l4 l! K, z+ W3 d/ O
3、我们远达的冷水机背面都贴有管路标识,方便客户进行连接。
5 p: F1 ?. P8 S r# x 4、盘管式蒸发器的冷水机水箱里面通过浮球开关来控制自动补水。开机使用前先将水箱放满水。冷凝器连接冷却塔的管路上不能有任何的过滤器和单向阀,并且管路不能变细。循环回路遵循高进低出的原则。
- D" m# j% r; O- x7 d0 g6 @% t1 a 二、线路连接
! ?: [: U8 }1 l0 r 1、接着我们来讲一下工业冷水机的线路连接,远达冷水机的内部控制电路已在出厂前安装调试完成,切勿擅自改动,只需要接通主电源即可。, J* {6 {4 S$ ?5 p
2、常规冷水机电源采用三相四线,380V电压,一共有3根火线,1根零线,L1、L2、L3为火线,连接时3根线的相序不能接错了,N为零线。我们远达的冷水机线束采用端子接头,连接稳定不脱落。; H- `/ x" Z8 f; z; B( R
3、电源接好后打开断路器开关,控制面板亮起无其他提示代表线路接通正常。错了就会出现系统报错。+ f- v7 ~/ v. ?
4、 国外使用的用户可以切换成英文,按功能键,找到用户设置选项进入,按向下键找到语言选项。
S& n1 F9 q! C2 [ 三、启动和关机5 {$ n5 {" A8 D* t. \2 e a
1、首先打开水泵,让水循环起来,上方显示的是当前温度,下方为预设定温度。
( Z/ r H e& Z8 R 2、通过上下键,我们可以设定机器想要达到的冷却温度,如我们设定为5度,设置好后按确定键。- j% p) B( p7 C) A# ^
3、接着打开压缩机,等待压缩机工作,红色指示灯常亮代表压缩机处于正常工作状态,压力表可以反映出压缩机工作是否正常,夏天,高压1.5到2.0mpa之间,低压0.4到0.6之间,冬天,高压1.0到1.5之间,低压0.2到0.4之间为正常工作压力区间。
: U) b0 a* |" o+ L 4、按功能键,找到机组状态选项进入,可以查看到水泵的运行电流和压缩机的运行电流,机器没有任何如何故障报警即为正常工作状态。1 j; B6 o- t& x+ t0 D
5、 当机器达到预设温度后,压缩机会自动停机,红色指示灯闪烁代表压缩机处于待机状态。3 O8 y! o7 Z9 l Y: d% l3 @
6、 冷水机冷却启动温差出厂预设为5度,即当前水温超过设定温度5度的时候,冷水机压缩机会再次启动,这个温差是可以自行设定的,在面板上将向上和确定键同时按,输入密码4561,按功能键进行换位,输入完按确定,选择厂家参数设置选项进入,按向下键进入温度设置,将加载温差设置为自己需要的度数,调节范围是最小0度,最高10度,调好后按确定键保存。, ^! e8 o' U; h6 ?. P5 M0 ]( C
7、 当机器打算停机不用的时候,我们先关闭压缩机,再关闭水泵,最后关闭断路器的总开关。
e; a9 P, ~6 u: \; ]以上是远达能源对工业冷水机的介绍,希望对大家有所帮助。 |
|