中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 10846|回复: 0

深圳远达能源科技教你正确使用工业冷水机!

[复制链接]

安防偶像

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2168
发表于 2021-9-17 09:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
       一、管道连接
6 i) `( J; p2 l6 S5 I3 o! b  1、首先我们来讲一下工业冷水机的管路连接,搭配盘管蒸发器的风冷冷水机背部共有5个接口,分别是连接主机的进水口和出水口,连接冷水机水箱的补水口,溢水口和排水口。壳管蒸发器的风冷冷水机背部共有2个接口,分别是连接主机的进水口和出水口。2 j+ Y% k" ^9 ?- H, X6 ?
' [6 [; e5 f, J7 g& x
  2、搭配盘管蒸发器的水冷冷水机背部共有7个接口,分别是连接主机的进水口和出水口,连接冷水机水箱的补水口,溢水口和排水口。以及连接冷却水塔的进出水口。壳管蒸发器的水冷冷水机背部共有4个接口,分别是连接主机的进水口和出水口,以及连接冷却水塔的进出水口。
. B) ]: s! s$ x2 g/ q  3、我们远达的冷水机背面都贴有管路标识,方便客户进行连接。
' c% C" z8 H& I. X. |: Z  4、盘管式蒸发器的冷水机水箱里面通过浮球开关来控制自动补水。开机使用前先将水箱放满水。冷凝器连接冷却塔的管路上不能有任何的过滤器和单向阀,并且管路不能变细。循环回路遵循高进低出的原则。4 f% b3 A  S2 }% Q
  二、线路连接! Q5 s7 |: ]3 T) _
  1、接着我们来讲一下工业冷水机的线路连接,远达冷水机的内部控制电路已在出厂前安装调试完成,切勿擅自改动,只需要接通主电源即可。( M  q) x' d3 M, G
  2、常规冷水机电源采用三相四线,380V电压,一共有3根火线,1根零线,L1、L2、L3为火线,连接时3根线的相序不能接错了,N为零线。我们远达的冷水机线束采用端子接头,连接稳定不脱落。$ G- P: t" y  [: R6 a- c0 O
  3、电源接好后打开断路器开关,控制面板亮起无其他提示代表线路接通正常。错了就会出现系统报错。7 U! K  S# W9 d5 y
  4、 国外使用的用户可以切换成英文,按功能键,找到用户设置选项进入,按向下键找到语言选项。5 L0 D) g9 o+ h1 w9 L1 l
三、启动和关机
  A  ~  F& w0 T( G* A5 a+ b  1、首先打开水泵,让水循环起来,上方显示的是当前温度,下方为预设定温度。
: O9 O0 |' X. s  h5 s4 T  2、通过上下键,我们可以设定机器想要达到的冷却温度,如我们设定为5度,设置好后按确定键。
' i) ^. Y* }1 Z  3、接着打开压缩机,等待压缩机工作,红色指示灯常亮代表压缩机处于正常工作状态,压力表可以反映出压缩机工作是否正常,夏天,高压1.5到2.0mpa之间,低压0.4到0.6之间,冬天,高压1.0到1.5之间,低压0.2到0.4之间为正常工作压力区间。
9 _0 r* U9 v) B& E# F4 O  4、按功能键,找到机组状态选项进入,可以查看到水泵的运行电流和压缩机的运行电流,机器没有任何如何故障报警即为正常工作状态。6 n7 _1 G9 q3 R" r1 K
  5、 当机器达到预设温度后,压缩机会自动停机,红色指示灯闪烁代表压缩机处于待机状态。
; l: O5 _0 S0 p5 H! d  6、 冷水机冷却启动温差出厂预设为5度,即当前水温超过设定温度5度的时候,冷水机压缩机会再次启动,这个温差是可以自行设定的,在面板上将向上和确定键同时按,输入密码4561,按功能键进行换位,输入完按确定,选择厂家参数设置选项进入,按向下键进入温度设置,将加载温差设置为自己需要的度数,调节范围是最小0度,最高10度,调好后按确定键保存。3 ^  V! S6 F1 e) ^$ j1 ?! E: t
  7、 当机器打算停机不用的时候,我们先关闭压缩机,再关闭水泵,最后关闭断路器的总开关。
9 l6 ]. G2 e( ?+ G# H" W7 g以上是远达能源对工业冷水机的介绍,希望对大家有所帮助。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2025-11-3 05:27 , Processed in 0.132259 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表