一、管道连接 B- K+ G! ] ~$ N7 I3 r# y
1、首先我们来讲一下工业冷水机的管路连接,搭配盘管蒸发器的风冷冷水机背部共有5个接口,分别是连接主机的进水口和出水口,连接冷水机水箱的补水口,溢水口和排水口。壳管蒸发器的风冷冷水机背部共有2个接口,分别是连接主机的进水口和出水口。4 f0 u2 Z- F% s: I9 B
& X, N+ {; ~( L) @' e! F) ]
2、搭配盘管蒸发器的水冷冷水机背部共有7个接口,分别是连接主机的进水口和出水口,连接冷水机水箱的补水口,溢水口和排水口。以及连接冷却水塔的进出水口。壳管蒸发器的水冷冷水机背部共有4个接口,分别是连接主机的进水口和出水口,以及连接冷却水塔的进出水口。- H1 ?4 {0 e3 k, b! Q6 t& M5 ^( S
3、我们远达的冷水机背面都贴有管路标识,方便客户进行连接。- A' I" F0 z, C0 x- c& U# E
4、盘管式蒸发器的冷水机水箱里面通过浮球开关来控制自动补水。开机使用前先将水箱放满水。冷凝器连接冷却塔的管路上不能有任何的过滤器和单向阀,并且管路不能变细。循环回路遵循高进低出的原则。
. I# W1 o) F; J3 ` 二、线路连接
. y3 X2 p* `' v& Z2 n: B3 s+ d# \9 J9 W 1、接着我们来讲一下工业冷水机的线路连接,远达冷水机的内部控制电路已在出厂前安装调试完成,切勿擅自改动,只需要接通主电源即可。
9 a8 e* l9 T2 z 2、常规冷水机电源采用三相四线,380V电压,一共有3根火线,1根零线,L1、L2、L3为火线,连接时3根线的相序不能接错了,N为零线。我们远达的冷水机线束采用端子接头,连接稳定不脱落。
( C7 ]0 C/ w( w9 z5 P 3、电源接好后打开断路器开关,控制面板亮起无其他提示代表线路接通正常。错了就会出现系统报错。1 w9 V7 W8 o/ D7 [* L3 F/ J
4、 国外使用的用户可以切换成英文,按功能键,找到用户设置选项进入,按向下键找到语言选项。9 u6 i8 s; j! L5 j, Q
三、启动和关机% O; G8 o( ^, h \
1、首先打开水泵,让水循环起来,上方显示的是当前温度,下方为预设定温度。3 i4 B9 g9 q+ H7 F
2、通过上下键,我们可以设定机器想要达到的冷却温度,如我们设定为5度,设置好后按确定键。
0 ]% M# z5 S( |6 U% d$ F 3、接着打开压缩机,等待压缩机工作,红色指示灯常亮代表压缩机处于正常工作状态,压力表可以反映出压缩机工作是否正常,夏天,高压1.5到2.0mpa之间,低压0.4到0.6之间,冬天,高压1.0到1.5之间,低压0.2到0.4之间为正常工作压力区间。
k0 M" B" g8 H% k. Q1 F, `$ { 4、按功能键,找到机组状态选项进入,可以查看到水泵的运行电流和压缩机的运行电流,机器没有任何如何故障报警即为正常工作状态。
$ U( K, ^5 x3 p* ~6 C& \$ k 5、 当机器达到预设温度后,压缩机会自动停机,红色指示灯闪烁代表压缩机处于待机状态。! p$ b. x5 v/ X' g
6、 冷水机冷却启动温差出厂预设为5度,即当前水温超过设定温度5度的时候,冷水机压缩机会再次启动,这个温差是可以自行设定的,在面板上将向上和确定键同时按,输入密码4561,按功能键进行换位,输入完按确定,选择厂家参数设置选项进入,按向下键进入温度设置,将加载温差设置为自己需要的度数,调节范围是最小0度,最高10度,调好后按确定键保存。
, @4 Y5 S% H& Z* P6 o 7、 当机器打算停机不用的时候,我们先关闭压缩机,再关闭水泵,最后关闭断路器的总开关。; d9 M" z7 B4 k6 L2 U' f
以上是远达能源对工业冷水机的介绍,希望对大家有所帮助。 |
|