一、管道连接
# d$ \+ Q! `- [; k' [ 1、首先我们来讲一下工业冷水机的管路连接,搭配盘管蒸发器的风冷冷水机背部共有5个接口,分别是连接主机的进水口和出水口,连接冷水机水箱的补水口,溢水口和排水口。壳管蒸发器的风冷冷水机背部共有2个接口,分别是连接主机的进水口和出水口。 l' a1 @( t8 g6 `- l' K8 _
: D0 ~1 C7 P5 a 2、搭配盘管蒸发器的水冷冷水机背部共有7个接口,分别是连接主机的进水口和出水口,连接冷水机水箱的补水口,溢水口和排水口。以及连接冷却水塔的进出水口。壳管蒸发器的水冷冷水机背部共有4个接口,分别是连接主机的进水口和出水口,以及连接冷却水塔的进出水口。3 I4 j4 _4 O1 \5 T! v4 O
3、我们远达的冷水机背面都贴有管路标识,方便客户进行连接。
* D$ q3 S X% ?* y n* o 4、盘管式蒸发器的冷水机水箱里面通过浮球开关来控制自动补水。开机使用前先将水箱放满水。冷凝器连接冷却塔的管路上不能有任何的过滤器和单向阀,并且管路不能变细。循环回路遵循高进低出的原则。' o8 Y4 c" j0 p T
二、线路连接# X( L' o# a) D% N2 F# V7 E
1、接着我们来讲一下工业冷水机的线路连接,远达冷水机的内部控制电路已在出厂前安装调试完成,切勿擅自改动,只需要接通主电源即可。4 p3 S! g6 {( a7 {4 `
2、常规冷水机电源采用三相四线,380V电压,一共有3根火线,1根零线,L1、L2、L3为火线,连接时3根线的相序不能接错了,N为零线。我们远达的冷水机线束采用端子接头,连接稳定不脱落。+ w. W: N2 \( l1 C5 o1 C
3、电源接好后打开断路器开关,控制面板亮起无其他提示代表线路接通正常。错了就会出现系统报错。
) v# T2 \0 P! M- e+ F 4、 国外使用的用户可以切换成英文,按功能键,找到用户设置选项进入,按向下键找到语言选项。
" C9 ^! N& f" b( d 三、启动和关机" a0 o3 {' [( P2 G
1、首先打开水泵,让水循环起来,上方显示的是当前温度,下方为预设定温度。/ T5 t5 [* q5 n/ c1 T8 h/ T0 x
2、通过上下键,我们可以设定机器想要达到的冷却温度,如我们设定为5度,设置好后按确定键。+ c. g% w) s% M+ Q" y9 Z0 j
3、接着打开压缩机,等待压缩机工作,红色指示灯常亮代表压缩机处于正常工作状态,压力表可以反映出压缩机工作是否正常,夏天,高压1.5到2.0mpa之间,低压0.4到0.6之间,冬天,高压1.0到1.5之间,低压0.2到0.4之间为正常工作压力区间。; d9 K( l8 H8 n/ \& v
4、按功能键,找到机组状态选项进入,可以查看到水泵的运行电流和压缩机的运行电流,机器没有任何如何故障报警即为正常工作状态。2 m/ y: a' r% k B/ V+ h! {
5、 当机器达到预设温度后,压缩机会自动停机,红色指示灯闪烁代表压缩机处于待机状态。* \% Y+ o1 t9 @, [/ K
6、 冷水机冷却启动温差出厂预设为5度,即当前水温超过设定温度5度的时候,冷水机压缩机会再次启动,这个温差是可以自行设定的,在面板上将向上和确定键同时按,输入密码4561,按功能键进行换位,输入完按确定,选择厂家参数设置选项进入,按向下键进入温度设置,将加载温差设置为自己需要的度数,调节范围是最小0度,最高10度,调好后按确定键保存。
2 b* L8 R! N, T4 M2 K 7、 当机器打算停机不用的时候,我们先关闭压缩机,再关闭水泵,最后关闭断路器的总开关。8 k d" `& M7 D( w1 F
以上是远达能源对工业冷水机的介绍,希望对大家有所帮助。 |
|