本帖最后由 eie1992 于 2011-10-1 07:39 编辑 7 R# {, ?! c; D. N
3 k; w; ]" d- l8 H' n
一)电源集中从机房供应,至现场电箱220V/12v,供应I/o模块及红外对射;还有此220V跳至分电箱供红外电源,;电箱有做接地; 【注意】 1)机房的220VAC供电,来源于哪里?安防监控室所在建筑物及其供电系统防雷是必须是已经通过正规验收。但是, 220VAC零线是否接了大地?这个220VAC零线接大地与安防主机单点接地应该是同一个; 2)安防系统集中供电的220VAC,最好与大地隔离,如用变压器初次级隔离,这个220VAC不分零线火线;用UPS要测试220VAC两个输出端与输入端是隔离的; 3)现场电箱有接地,但要注意:220VAC任何一端都和金属电箱绝缘; 二)公司监控球机,室外十几只分布较广,线路敷设同上,金属立杆挂电箱,电源集中从机房供应,至现场电箱220V/12v,室外视频线为同轴电缆加抗干扰器,较远建筑为光纤传输;控制线为室内室外有部分共用码转换器; 【注意】这里问题很多 1)摄像机与金属立杆(接地点)是否做了高强度绝缘?摄像机外壳不能接大地。 2)金属立杆挂电箱,电源集中从机房供应,至现场电箱220V/12v,室外视频线为同轴电缆加抗干扰器——12V电源负极,与摄像机外壳是等电位,电箱接地了,在这里也要确保12V电源负极与摄像机外壳,与电箱绝缘。包括抗干扰器同轴信号地(BNC外壳)也要与电箱绝缘。估计在这里接地的可能很大,这是监控工程最常犯的“不经意接地”错误。 3)检查方法很简单:A.测量摄像机BNC外壳与接地的“电箱”,是否绝缘?B.与主机有电气连接关系的系统部分,只能主机一点接大地; 4)“较远建筑为光纤传输”——由于光缆隔离了前后端电气连接,前端光发射机机壳应该接地,与它连接的摄像机都要和大地绝缘; 三)公司不同建筑门禁几十套分布较广,线路敷设同上,门禁控制箱墙壁安装,电源集中从机房供应,至现场电箱220V/12v,通讯线及电源线是通过弱电井后金属管入箱; 【注意】 1)电源部分注意问题和上面一样; 2)“通讯线及电源线是通过弱电井后金属管入箱”——金属管(屏蔽用)可以一端或两端都接地,但是要确保与通信线和电源线的绝对绝缘。 四)现在有个问题较困扰,由于之前施工及设计不太规范,这三部分电源有混接,一打雷的时候室外部分线路开关就会跳脱(机房是安装漏电开关,是否可以更换为断路器?更换断路器后是不是开关不够灵敏,设备容易损坏?),导致三道防线部分都失去作用,雷电严重时室外像机,抗干扰器,I/O模块会损坏; 【注意】如果上面说的系统集中供电符合要求,那问题就不在于“电源混接”;估计是原有系统多点接地的 “地电位环路”造成的; 五)领导叫着要做防雷,针对以上问题找了防雷公司来出过方案,感觉不太靠谱,电源上加防雷器,到处打地桩,加通讯信号,控制防雷器; 【注意】 1)问题不是雷电造成的,雷电伤害就不是跳闸了,设备会先烧掉。估计你们设计上对“地电位环路”,对“单点接地”的安全设计原则,还重视不够,特别是受“专业防雷”误导宣传影响,以为接地可以防雷,把地电位引入了安防系统。雷雨天,电网地电位会剧烈变化,误以为是“雷电伤害”; 2)加防雷器,到处打地桩——这是“专业防雷”的骗钱伎俩,恰恰就是这些防雷器的接地,给安防系统制造了重大安全隐患——制造地电位环路,风雷器和设备都可以烧毁,“专业防雷”对地电位没有认识。他们的“防雷”是,把地电位浪涌引入监控系统,再教你安装浪涌保护器(防雷器)来抑制浪涌。哪知道雷没防住,连防雷器也一起烧毁了; 接地防雷器不能用于安防系统。 六)压差传感器(用PV软管在风管上取样至传感器),传感器多安装在排风管一些金属支架上(排风管有安装避雷针);在打雷(不是直击雷)情况在室外这些传感器会出现故障,很头疼,是否有好的解决办法? 【注意】压差传感器系统,同样会受多点接地影响,和上面分析一样。 【要点】可能你会觉得很复杂,其实抓住一条:系统单点接地,这是弱电系统安全设计第一原则,也是防雷、防干扰必须遵循的客观规律;当然现场检查要仔细也很麻烦。不过这些麻烦是设计时不懂单点接地,有意无意自己制造的麻烦,吃一堑长一智嘛。 |