新案例分析
网友 Dqniulei
7 }" p+ E$ [9 Y. k/ u2010-3-29 17:04:00 提供:
3 k) g* `& B/ c0 A. L! b以前我有个工程,就曾经被雷劈过,当时前端监控杆上有避雷针,也做避雷器了,可是还是避免不了被劈,前端所有避雷器全部烧毁,中心主机、报警主机全烧、解码器、云台
5 A9 Q# g5 A+ F' W4 l6 l烧毁60% 唯一保住的是摄像机,不过几个月过去问题频频…… 始终想不过什么也办法。工程差点亏了!
2 _: |4 M4 m& ?哪位大虾给分析下什么原因做成这个结果??6 f- o/ l+ c" O0 r, f) g) X w" d
…………………………...
: Q- w4 w' q6 Q我的分析回帖:
# c& ^2 C& w; ~1 b* ]你提出的“防雷又被雷劈”的案例,是安防系统工程防雷实际而严肃的问题,很值得重视。, E/ ]2 F0 H, B3 e! D2 O
我们先看看,当网友提出防雷方案咨询时,一个“专业防雷器制造商”的“建议”:
" h; \( F Z$ Z' C# Z. q! h6 @1 u
【产品选型】:; m/ ~) e5 i1 k+ Q' [
1、球机,可选用监控系统专用避雷器,如JK-1-220V,这是科通防雷三合一避雷器,同时保护电源\视频信号及云台控制信号,安装简单,成本也不高.
U, G5 _ {- g H+ w* k2、固定枪机,可选用监控系统专用避雷器,如JK-2-220V,这是科通防雷二合一避雷器,同时保护电源及视频信号线,安装简单,成本也低.
( }( D! E4 q' ?【注】:电源这块选型时需注意,如是单独供电,那就要采用交流220V,如JK-1-220V,JK-2-220V.如是集中供电,那么型号为JK-1-24V/12V,JK-2-24V/12V.3 P; U3 w2 Z4 ^& k, ?
l2 X* I, u8 u# k0 z2 _防雷施工与接地:首先应该考虑直击雷防护,如采用立杆,应该在立杆上加装30-50公分避雷针,可采用普通钢筋焊接,防雷器需做好屏蔽,防雷接地的地阻要求做到4欧姆以下,一般来说,10欧姆以内都可以满足要求.
# {7 h ]+ @# k4 @+ Z6 R" I9 C# o' e; }( r6 i2 j2 [* ?
7 {- x- ?/ s) m# ?* D
你的防雷方案大概与这个“专业防雷器制造商”的“建议”雷同吧!
; }+ z# j8 m# M5 V. Y0 Q[原因分析]
9 e* A" q/ h6 l; f; I) K1)这种把摄像机立杆做成“避雷针”的设计,给安防系统制造了两大安全隐患:- n& N5 G3 i/ V+ J; {( r, h1 @
一是有效引雷,把雷电通过避雷针放电产生的超高压,经过视频线直接引到了系统主机,造成全系统安全威胁;
9 W, _5 T k5 P6 |: |二是给安防系统做了许多接地点,制造系统多个地环路,这也是安防系统的重大安全隐患;这就等于给你的系统,安装了两个“定时炸弹”。事故爆发时,它们都可以瞬间烧毁成批设备;
' C4 B5 O1 k9 k. B; n# X9 f6 o2)防雷器,都是防感应雷用的,但是把摄像机与避雷针一体化连接后,摄像机端的防雷器,也就当成了防直击雷来用了,直击雷击毁它很容易,地环路也可以瞬间烧毁防雷器 ;另一个案例就是没打雷也烧毁避雷器,就是地电位环路干的;
2 e+ w3 {1 V/ z, L& k5 i3)检查一下你用的防雷器:BNC外壳与接地点是不是短路的?如果是短路的,那是引雷劣质品。
9 Z+ ]0 k8 U/ j" c+ n
& U) F7 Z7 w0 }* P根本原因:你们被误导了。 i! G" _- ]. l) F" j8 |
# O9 J9 U' D. |* H6 x8 ?' k. v! N
两个重大安全隐患:立杆避雷针“引雷”(雷电放电超高压)和地环路引“浪”(地电位浪涌电压),都用视频线引到主机,祸害了全系统。
- `2 b. |+ o p p( q9 d8 P- E8 {. \- D
[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-3-30 14:04 编辑 ] |
|