r:防雷——室外摄像头需要接地吗?
深思一:专业防雷器制造商的安防防雷设计
. E3 N9 t1 J ~' x$ m) Thttp://www.1000bbs.com/index.asp?action=frameon" X X+ {) z% f) u0 `
原求助主题:
' o. }3 T& v4 i+ n/ J5 k; X以下是引用glw182在2009-7-21 9:44:00的发言:
2 i* L. J$ h+ `2 B" Z# a9 ?现在手头上有个50点左右的监控工程,现在甲方需要做防雷,希望大家给点意见,之前我没有做过,谢
4 P/ g d1 Q: O7 C4 G! Y" T+ v, L% z7 g: X0 |8 ~0 t
专业防雷器制造商szspd的回帖:) d' u, R0 L8 E# P/ X
产品选型:1、球机,可选用监控系统专用避雷器,如JK-1-220V,这是科通防雷三合一避雷器,同时保护电源\视频信号及云台控制信号,安装简单,成本也不高.
7 [: B( s$ ]8 s- F' R+ L) | 2、固定枪机,可选用监控系统专用避雷器,如JK-2-220V,这是科通防雷二合一避雷器,同时保护电源及视频信号线,安装简单,成本也低.. ^; n0 @6 c+ ?( y
注:电源这块选型时需注意,如是单独供电,那就要采用交流220V,如JK-1-220V,JK-2-220V.如是集中供电,那么型号为JK-1-24V/12V,JK-2-24V/12V.7 a/ s* Y j. n$ e1 O8 P: Z' S% V k& ]" R
% X% v7 n5 c( H/ B
防雷施工与接地:首先应该考虑直击雷防护,如采用立杆,应该在立杆上加装30-50公分避雷针,可采用普通钢筋焊接,防雷器需做好屏蔽,防雷接地的地阻要求做到4欧姆以下,一般来说,10欧姆以内都可以满足要求.; m/ r# b' E' ?3 M$ _1 y7 I
0 g( q$ N8 ~: O% \8 ~, W& c QQ:399851919 szspd@126.com 专业防雷器制造商.
6 m* D" H( N; B: v4 N, R0 z9 q* }………………………….
! b% L8 R2 T* f- t6 ~网友z.x质疑:
6 l) j6 m, f& b1 J如果直击雷被避雷针引下来怎么办???; _9 ], ~& n5 B J6 n
摄象机不是也在杆上么?/ j9 k A% t1 Q
……………………: l1 |7 ? I) t/ d1 f. i" ^
专业防雷器制造商szspd的解释:
1 o( x& o M* z& j5 k这个问题问的好,安装避雷针的作用就是使直击雷通过避雷针引入导线,迅速泄放至大地,这是就需保证有个良好的接地,同时屏蔽要求良好。
! i7 Y' ] X4 V....................................: ]8 Z" d) g+ m* c0 ~3 B
评:这类“专业防雷器制造商”——在网上宣传多年,在行业里混了多年,许多工程就是按他们的“专业设计”的,还要感谢人家的“指导”。
/ @, ^2 D5 @9 I8 X( d% e# F9 ~6 n# b* [* s, t
人家送你两颗“定时炸弹”制造方法,让你自己制造,安装在自己负责的安防工程中。事情还在继续发展着——这就是深思一。/ w+ @9 L* ?1 {6 c1 w8 V
说明:前端摄像机安装在避雷针上和系统存在“地环路”,都是安防系统的重大安全隐患,是两颗“定时炸弹”;% |6 E; v/ I& B: \ W' v6 Z' Z