re:监控系统,所有摄像机都通过视频电缆接到主...
监控系统,所有摄像机都通过视频电缆接到主机上,各路视频信号地在主机机壳上汇接;
3 g2 `9 z, R7 ]5 U. Q& O( R+ E- n1)当所有摄像机摄像机,都进行“防雷接大地(防雷)”后,就形成了许多“地环路”:即形成“A摄像机——电缆屏蔽层——主机机壳——主机大地C——摄像机大地A——A摄像机”这样一个完整的地环路;也可以形成任意两个接大地点的“地环路”,如“A摄像机——电缆屏蔽层——K摄像机——K点大地——A点大地——A摄像机”环路;
e; }& ?0 M4 i# k( u2)各接地点的地电位是不相等的,任意两个接地点之间都存在“地电位差”,“地电位差”是不同的,也是不稳定的,有时很小没有影响,有时较大表现为“地环路干扰”,偶尔也会突变的很大(供电电网系统或设备故障时),可以瞬间成批烧毁摄像机,主机和传输设备; $ L+ J8 L4 L P {
3)“地电位差”是客观存在,“地电位差”通过“地环路”对视频系统造成影响的; - U, P/ B, u7 R0 c& C) T
4)“地电位差”是客观存在,但是如果地环路被切断,构不成地环路,“地电位差”也就不会对视频系统产生影响了——这就是所有摄像机都要“与大地绝缘”的观点,系统只做好主机“一点接大地”即可。简单一句话:“单点接地原则”;这时上面所说的“地环路”都会在每个摄像机处被切断,构不成回路,地电位差也就加不到视频信号两端,也就不会产生干扰,更不会烧毁设备了。
& c! }/ s0 P: c9 j d5)这是“是完全对立的两种观点”:一个是所有摄像机都接大地,一个是所有摄像机都不接大地——都要“与大地绝缘”。 不知说明白没有?
& r, z0 T$ w0 u- o值得重视的是:有人主张所有摄像机都要做好“防雷等电位接大地”,许多工程设计和施工,也是照此办理的。 $ e: y2 u$ _* m, W. [/ U3 c) i ^. c
值得深思的是:安防工程中,人工制造“地环路”,到底有什么正面意义???有什么必要???是否真能防雷????是防雷还是引雷???? ; Q$ J; E" z0 n6 Y. w N
|
|