4 R9 r2 \' _4 v/ b& N【楼主工程介绍】
! G, b, X* f; y3 e2 A! T7 ^这是我们在一个长区做的监控,一共有16台1A红外一体机,最长距离280米,视频线缆75-5,电源线2*0.75;采用的供电方式是220V到前端变12V,所有的电源线和视频线分别用pvc管敷设。12V变压器2A的,其中有7路图像是上图这样的,有时候都有图像,但是这路就是上图这个样子,假如有一路图像开始闪,那其他的六路就也开始闪了,图像还时有时无,有时候甚至有图像还显示无视频信号,终端配备有2000VA稳压电源一台,接入电压230V,输出电压225V,还算是比较稳定,就是搞不清楚为什么图像是这样的,另外的9路图像是正常的(不过有斜纹)。 $ v4 z! g" ~: V
我已经做了的工作有: / ?: i4 Z; ^8 h3 {; |! s
1、2000VA稳压电源接地,硬盘录像机接地;无效果。 * O2 \6 G& v( ^/ b+ @
2、测试前端所有的12V变压器,电压在12V~12.5V之间。
0 [) q* v8 n0 |6 J1 G% u- x3、将图像不正常的摄像机和变压器,置换到好的地方,问题消失,相反,问题出现。
, F# o- T; N. D+ s: i3 [4、检查220V电源线所有接头是否外露,检查结果正常。 % T2 U+ C h4 v3 I4 |$ y
此主题相关图片
2 I! ?/ `8 h3 b3 W9 d0 P$ o# G' z% p
, l3 C0 j( ] g. I
9 j: K# d j7 ~【点题分析】
! [3 K2 Y' m) {5 S; b3 D$ c从图片看,图像扭曲严重,属于故障类假干扰。 2 y/ I5 q3 `& p; E
“3、将图像不正常的摄像机和变压器,置换到好的地方,问题消失,相反,问题出现。”——从这条看,电源问题不大;从“相反,问题出现”——可以初步看出,这很可能是“地电位环路干扰”。 请确认,前端摄像机应该是接了大地——必须调整为“与大地绝缘”,所有摄像机都要“与大地绝缘”,不然还有更严重的问题——重大安全隐患,当电网发生3相严重不平衡故障时,会瞬间烧毁摄像机和采集卡。
, i) ?8 X+ A- d& U9 d h【楼主回复】 ; h, ~8 a& X" {$ b
有干扰的图像全部都是摄像机安装在铸铁支架上,铸铁支架通过角铁安装在钢结构立柱上的,难道是这个问题?
( x6 R$ q9 l- s8 o$ q . @4 S( u. C9 g8 d