* i. P0 Z# |& R9 W7 \) s4 a【视频防雷器基本原理】: - w9 {1 O, g! ?' q1 e5 |2 ^
1) 对于雷电感应脉冲,有瞬态箝位电路限压,常态为开路; ! T" H' T R7 h6 c( e% D) U$ U
2) 对于雷电放电高压,有防雷接地部分泄放电流; ) P; C" v' `# e7 X; N: d
【说明】
) ]5 o9 k2 m" p. |! ^0 b+ w9 w1) 瞬态箝位限压电路,是限制视频传输线之间的雷电感应脉冲电压,常态开路; ! ~; `9 [% J- q$ T, X
2) “防雷接地部分”——问题就在这部分的设计理念上。有的是常态开路,有雷电时短路放电;有的是常态短路,有雷电时用于短路大电流放电; " K0 F+ ^+ |+ V9 z4 K- w
【问题】
( m9 K' x$ o; B7 U6 e1) 常态短路的“防雷接地部分”——显然使摄像机壳“常态接大地”,这是基于“等电位体”的观点,制造了系统多点接大地的“地环路”;A摄像机“等电位体”接了大地,随雷电影响地电位同步升高,但B点不受雷电影响的地电位不变,AB两点之间显然形成了“地电位差”,引入传输线两端; * ]. `' C9 S1 J1 A
2) “地电位差”,不仅在雷电状态下形成,在日常“光天化日”之下,“地电位差”也是客观存在的,只是有的“地电位差”很小,有的比较大,如果存在地环路,小的没有明显影响,但比较大的就会形成“地环路干扰”,这是其一;“地电位”与电网用电状态密切相关,即与三相电网的平衡状态密切相关;当电网发生断相,碰地,电机碰壳等重大故障时,地电位会瞬间突变到几十到几百伏。
1 b. X; \, g3 D8 f“地电位”的存在是客观现实,“地电位”是不稳定的,是波动的。除非你能保证电网和用电设备永远不发生故障,永远保持电网是“绝对平衡的”。
2 Y! _* [/ I% M, D3) “地电位”是客观存在的;“地环路”是人为制造的;“地电位”是通过“地环路”引入视频或数据传输线路而起作用的;
: Z0 }: P* U4 X6 ~7 @3 h. E7 {【关于地环路】 ; `6 w! ]7 L( n U# x g. C0 Y. P
1) 安防工程中,人工制造“地环路”,到底有什么正面意义???
, B7 b9 m) X4 u0 e6 k3 N) P2) 工程中,因为把摄像机安装在金属立柱或塔架上,形成多点接大地和“地环路”,这大都属于经验问题,是“无意的”,知道他的危害,以后改进设计和施工,就有效避免了;但是,有些防雷厂家及其防雷器产品,以“防雷专家”的面目出现,故意设计和误导制造多点接地的“地环路”,这就是性质不同的问题了。
0 V- a6 u/ y5 ?' ~! X/ w% R5 O3) 我的观点一直是:“地环路”是安防系统的“重大安全隐患”。实践依据就是:“地环路”引起瞬间成批的烧毁摄像机,矩阵, DVR,传输器,抗干扰器,甚至于烧毁防雷器;也依据:有的工程干扰,把防雷器拆掉,干扰也就没有了。 |
|