, L9 d, a6 L0 L【楼主工程介绍】 4 R* ?4 @! g2 ` a( ^
这是我们在一个长区做的监控,一共有16台1A红外一体机,最长距离280米,视频线缆75-5,电源线2*0.75;采用的供电方式是220V到前端变12V,所有的电源线和视频线分别用pvc管敷设。12V变压器2A的,其中有7路图像是上图这样的,有时候都有图像,但是这路就是上图这个样子,假如有一路图像开始闪,那其他的六路就也开始闪了,图像还时有时无,有时候甚至有图像还显示无视频信号,终端配备有2000VA稳压电源一台,接入电压230V,输出电压225V,还算是比较稳定,就是搞不清楚为什么图像是这样的,另外的9路图像是正常的(不过有斜纹)。
* R" m2 @/ r7 T我已经做了的工作有: ( M1 i n' T0 u9 C9 O4 a4 h
1、2000VA稳压电源接地,硬盘录像机接地;无效果。 , ~6 _/ | K: L
2、测试前端所有的12V变压器,电压在12V~12.5V之间。
6 E$ t8 g0 A x( E: W/ I# a! d# a3、将图像不正常的摄像机和变压器,置换到好的地方,问题消失,相反,问题出现。
. F6 T/ c5 b' R" ^) C$ S4、检查220V电源线所有接头是否外露,检查结果正常。
9 n, W( K* r- S% o5 g1 d 此主题相关图片 . i, H6 B+ R" I

. s& b: s) Y$ n* d2 } @
: }, \) B8 p/ H' ?' \7 G8 {【点题分析】 6 d- O% U9 ?' I' c% ]# J* h5 }
从图片看,图像扭曲严重,属于故障类假干扰。
- ?9 O* |; e$ Z! @# K& e* Z A5 r% r“3、将图像不正常的摄像机和变压器,置换到好的地方,问题消失,相反,问题出现。”——从这条看,电源问题不大;从“相反,问题出现”——可以初步看出,这很可能是“地电位环路干扰”。 请确认,前端摄像机应该是接了大地——必须调整为“与大地绝缘”,所有摄像机都要“与大地绝缘”,不然还有更严重的问题——重大安全隐患,当电网发生3相严重不平衡故障时,会瞬间烧毁摄像机和采集卡。
* {* o0 h& k. U5 c/ ^【楼主回复】 ( g7 z! v) Z5 _7 Z n
有干扰的图像全部都是摄像机安装在铸铁支架上,铸铁支架通过角铁安装在钢结构立柱上的,难道是这个问题?
0 j# s# r. \3 |, n' G5 F v' N . o; v% D! d$ A0 D, a! H- H