这是我们在一个长区做的监控,一共有16台1A红外一体机,最长距离280米,视频线缆75-5,电源线2*0.75;采用的供电方式是220V到前端变12V,所有的电源线和视频线分别用pvc管敷设。12V变压器2A的,其中有7路图像是上图这样的,有时候都有图像,但是这路就是上图这个样子,假如有一路图像开始闪,那其他的六路就也开始闪了,图像还时有时无,有时候甚至有图像还显示无视频信号,终端配备有2000VA稳压电源一台,接入电压230V,输出电压225V,还算是比较稳定,就是搞不清楚为什么图像是这样的,另外的9路图像是正常的(不过有斜纹)。
( Z6 `8 ~2 h8 n) v, P' e我已经做了的工作有: & L0 y7 |6 m) ~% R& z' X5 W+ H( j
1、2000VA稳压电源接地,硬盘录像机接地;无效果。 ) c" _/ m- X l8 v! a
2、测试前端所有的12V变压器,电压在12V~12.5V之间。 + `7 `6 u1 j* }) [6 Z( B @
3、将图像不正常的摄像机和变压器,置换到好的地方,问题消失,相反,问题出现。
- I; a2 N1 i9 z- f. R4、检查220V电源线所有接头是否外露,检查结果正常。
' c6 Y0 K" `4 W, Q* K! k3 R+ S4 C 此主题相关图片
9 _( [; |5 b+ \, ` 3 k* S7 X/ T5 h7 j! k
: M4 i- W+ l/ O6 H& g7 m
【点题分析】 " Z e( S( m1 z- C1 u9 K$ |9 N
从图片看,图像扭曲严重,属于故障类假干扰。
% _; }! [; \* ^/ V, u! h" f“3、将图像不正常的摄像机和变压器,置换到好的地方,问题消失,相反,问题出现。”——从这条看,电源问题不大;从“相反,问题出现”——可以初步看出,这很可能是“地电位环路干扰”。 请确认,前端摄像机应该是接了大地——必须调整为“与大地绝缘”,所有摄像机都要“与大地绝缘”,不然还有更严重的问题——重大安全隐患,当电网发生3相严重不平衡故障时,会瞬间烧毁摄像机和采集卡。
5 ^% P/ t# D8 s. D【楼主回复】 ! o/ E4 ^4 f2 N1 e
有干扰的图像全部都是摄像机安装在铸铁支架上,铸铁支架通过角铁安装在钢结构立柱上的,难道是这个问题?