4 Q( k: N! s8 Z0 O" L9 j【楼主工程介绍】 3 r4 j$ K# X4 I
这是我们在一个长区做的监控,一共有16台1A红外一体机,最长距离280米,视频线缆75-5,电源线2*0.75;采用的供电方式是220V到前端变12V,所有的电源线和视频线分别用pvc管敷设。12V变压器2A的,其中有7路图像是上图这样的,有时候都有图像,但是这路就是上图这个样子,假如有一路图像开始闪,那其他的六路就也开始闪了,图像还时有时无,有时候甚至有图像还显示无视频信号,终端配备有2000VA稳压电源一台,接入电压230V,输出电压225V,还算是比较稳定,就是搞不清楚为什么图像是这样的,另外的9路图像是正常的(不过有斜纹)。 . }; x: j2 q; o: \- F
我已经做了的工作有:
, N; x, N, A% K7 C( l" Y$ T, D7 ?+ |1、2000VA稳压电源接地,硬盘录像机接地;无效果。
0 a* M R8 }6 p, R' F2、测试前端所有的12V变压器,电压在12V~12.5V之间。
$ a* y% F$ ^( r n3、将图像不正常的摄像机和变压器,置换到好的地方,问题消失,相反,问题出现。
0 m" }, B0 b9 Y4 k( X4、检查220V电源线所有接头是否外露,检查结果正常。 , i: _$ t2 i8 Q. h. {6 i
此主题相关图片
- I/ c" Y x8 H 1 S/ j, Z; z6 f, s
% l, m) P5 b1 h6 U: z1 O【点题分析】
, P# H; L- @! ~/ n3 d5 K从图片看,图像扭曲严重,属于故障类假干扰。 % Z6 A9 _, F2 {. ~2 r# o
“3、将图像不正常的摄像机和变压器,置换到好的地方,问题消失,相反,问题出现。”——从这条看,电源问题不大;从“相反,问题出现”——可以初步看出,这很可能是“地电位环路干扰”。 请确认,前端摄像机应该是接了大地——必须调整为“与大地绝缘”,所有摄像机都要“与大地绝缘”,不然还有更严重的问题——重大安全隐患,当电网发生3相严重不平衡故障时,会瞬间烧毁摄像机和采集卡。 S- g0 R" d# ?1 [# Q
【楼主回复】 + }) O: V+ h7 c7 x; H* d! D
有干扰的图像全部都是摄像机安装在铸铁支架上,铸铁支架通过角铁安装在钢结构立柱上的,难道是这个问题?
4 z. Y/ J* [5 i1 e