原帖:http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=51&ID=327265&page=1 5 M/ a2 m- g @+ Y- Z
【楼主工程介绍】 2 ~* W$ S1 L* T4 T; [, u
这是我们在一个长区做的监控,一共有16台1A红外一体机,最长距离280米,视频线缆75-5,电源线2*0.75;采用的供电方式是220V到前端变12V,所有的电源线和视频线分别用pvc管敷设。12V变压器2A的,其中有7路图像是上图这样的,有时候都有图像,但是这路就是上图这个样子,假如有一路图像开始闪,那其他的六路就也开始闪了,图像还时有时无,有时候甚至有图像还显示无视频信号,终端配备有2000VA稳压电源一台,接入电压230V,输出电压225V,还算是比较稳定,就是搞不清楚为什么图像是这样的,另外的9路图像是正常的(不过有斜纹)。 0 p( Z% W5 }& R4 q# c; F) g
我已经做了的工作有:
" R F* {; i9 B4 g1、2000VA稳压电源接地,硬盘录像机接地;无效果。
& \' X8 Q( B1 v1 U4 Y& }2、测试前端所有的12V变压器,电压在12V~12.5V之间。 5 ]- d+ L, n$ h. C3 F, ?( ~6 A
3、将图像不正常的摄像机和变压器,置换到好的地方,问题消失,相反,问题出现。 4 i7 y9 K3 ]4 i, h" Y2 y6 e+ J9 S2 L/ P
4、检查220V电源线所有接头是否外露,检查结果正常。 ! b% ^3 V0 x) q% \- e
此主题相关图片
" i$ M# U# M! ~* Q9 m$ j , T% N/ g( V1 x0 I$ P+ W0 C2 L T
7 F% \9 v, B( a9 f; d3 B1 H' H
【点题分析】 1 U; Q O6 v, O. G3 \. e) Q
从图片看,图像扭曲严重,属于故障类假干扰。
' Y( p: D, I w# g- T, f7 G2 L“3、将图像不正常的摄像机和变压器,置换到好的地方,问题消失,相反,问题出现。”——从这条看,电源问题不大;从“相反,问题出现”——可以初步看出,这很可能是“地电位环路干扰”。 请确认,前端摄像机应该是接了大地——必须调整为“与大地绝缘”,所有摄像机都要“与大地绝缘”,不然还有更严重的问题——重大安全隐患,当电网发生3相严重不平衡故障时,会瞬间烧毁摄像机和采集卡。
q. A/ ?; q" \【楼主回复】
9 Y; I# _/ n+ E: @1 U* o1 R3 e有干扰的图像全部都是摄像机安装在铸铁支架上,铸铁支架通过角铁安装在钢结构立柱上的,难道是这个问题?
! Y3 T0 i# \/ W5 `% q
& j: K4 { Z* m8 A" r9 F
5 J% N# M0 p, M8 x) I+ D |
|