|
原帖:http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=51&ID=327265&page=1 + l- P+ t( [! H: S- ]/ K# v& _! S
【楼主工程介绍】 3 c% `) S& [" e' z; g! c
这是我们在一个长区做的监控,一共有16台1A红外一体机,最长距离280米,视频线缆75-5,电源线2*0.75;采用的供电方式是220V到前端变12V,所有的电源线和视频线分别用pvc管敷设。12V变压器2A的,其中有7路图像是上图这样的,有时候都有图像,但是这路就是上图这个样子,假如有一路图像开始闪,那其他的六路就也开始闪了,图像还时有时无,有时候甚至有图像还显示无视频信号,终端配备有2000VA稳压电源一台,接入电压230V,输出电压225V,还算是比较稳定,就是搞不清楚为什么图像是这样的,另外的9路图像是正常的(不过有斜纹)。 + W/ ]" x9 m/ @' F8 E7 R( M' a
我已经做了的工作有:
% P" r* w# u( z& W4 w1、2000VA稳压电源接地,硬盘录像机接地;无效果。
- Q, q, @+ D( a7 [# u2、测试前端所有的12V变压器,电压在12V~12.5V之间。 1 X& [: d7 }$ d. p& q0 y9 J$ n
3、将图像不正常的摄像机和变压器,置换到好的地方,问题消失,相反,问题出现。
( p9 X1 O; u, D$ L( {4、检查220V电源线所有接头是否外露,检查结果正常。
! q( j" L7 y- _, h/ Q% Q5 N. W* m k* h 此主题相关图片
: z1 }$ X% h Y6 }
4 o+ U$ f7 ^+ D+ Z- W2 E) i# G
9 }4 |( @# \* P, o6 Z2 k3 }【点题分析】 ) U/ o. I! ?( ^7 z" Y
从图片看,图像扭曲严重,属于故障类假干扰。
8 h- l* t3 | E+ M/ F Z; `“3、将图像不正常的摄像机和变压器,置换到好的地方,问题消失,相反,问题出现。”——从这条看,电源问题不大;从“相反,问题出现”——可以初步看出,这很可能是“地电位环路干扰”。 请确认,前端摄像机应该是接了大地——必须调整为“与大地绝缘”,所有摄像机都要“与大地绝缘”,不然还有更严重的问题——重大安全隐患,当电网发生3相严重不平衡故障时,会瞬间烧毁摄像机和采集卡。 ) t2 W* Z% ^2 t3 R* z! w7 I
【楼主回复】 ; ]5 r3 D7 C$ Y5 z+ C, ]
有干扰的图像全部都是摄像机安装在铸铁支架上,铸铁支架通过角铁安装在钢结构立柱上的,难道是这个问题? , H7 S7 b( P/ H" o6 {- A! W5 ~
- w* q- g( T" c0 n2 O* R 2 u) Y% I3 b3 c4 U: Q
|
|