【楼主工程介绍】
8 l- G6 r% i @5 h5 ?- j这是我们在一个长区做的监控,一共有16台1A红外一体机,最长距离280米,视频线缆75-5,电源线2*0.75;采用的供电方式是220V到前端变12V,所有的电源线和视频线分别用pvc管敷设。12V变压器2A的,其中有7路图像是上图这样的,有时候都有图像,但是这路就是上图这个样子,假如有一路图像开始闪,那其他的六路就也开始闪了,图像还时有时无,有时候甚至有图像还显示无视频信号,终端配备有2000VA稳压电源一台,接入电压230V,输出电压225V,还算是比较稳定,就是搞不清楚为什么图像是这样的,另外的9路图像是正常的(不过有斜纹)。
) m7 b- Q6 s5 I我已经做了的工作有: 7 D6 h1 m5 W$ O; f' T
1、2000VA稳压电源接地,硬盘录像机接地;无效果。 , o X; w |6 X6 Q: h, z% O
2、测试前端所有的12V变压器,电压在12V~12.5V之间。 ( j V0 @! ]; Y; T, ^
3、将图像不正常的摄像机和变压器,置换到好的地方,问题消失,相反,问题出现。
7 ?7 J# e/ f1 l9 V4 s4、检查220V电源线所有接头是否外露,检查结果正常。
( H2 Y2 {# P z+ N 此主题相关图片 " o: d( }, f6 E1 S

4 K) f/ `; P, P2 J' E% S
* d r2 Q" x8 F# C+ I0 e【点题分析】 1 [0 s* R4 X. L* I1 @% L
从图片看,图像扭曲严重,属于故障类假干扰。 ) f$ K0 b' S0 W: n) M0 U" n% K
“3、将图像不正常的摄像机和变压器,置换到好的地方,问题消失,相反,问题出现。”——从这条看,电源问题不大;从“相反,问题出现”——可以初步看出,这很可能是“地电位环路干扰”。 请确认,前端摄像机应该是接了大地——必须调整为“与大地绝缘”,所有摄像机都要“与大地绝缘”,不然还有更严重的问题——重大安全隐患,当电网发生3相严重不平衡故障时,会瞬间烧毁摄像机和采集卡。 - o+ z+ [/ h9 i
【楼主回复】
5 _& x2 o* ~' _9 I有干扰的图像全部都是摄像机安装在铸铁支架上,铸铁支架通过角铁安装在钢结构立柱上的,难道是这个问题?
5 ~; m' b# Q: s/ t* ] " `( t( ]/ N# [' O7 C