中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 20888|回复: 28

HONEYWELL防盗报警系统问题集锦

[复制链接]

安防小学生

Rank: 2

积分
67
发表于 2007-1-5 07:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我正在整理公司的FAQ资料库,大家可以把使用中碰到的关于HONEYWELL防盗报警的问题写出来,我尽本人最大努力在最短的时间内给大家答复,大家互惠互利。谢谢大家

安防小学生

Rank: 2

积分
67
 楼主| 发表于 2007-1-5 07:54:17 | 显示全部楼层

re:不好意思,现在HONEYWELL的报警产...

不好意思,现在HONEYWELL的报警产品包括:C&K,ADEMCO,FBII(OMNI系列)。
5 [8 T# }/ U4 w1 z a1 ~& |' \2 X 具体主机型号为:CK236TL/238C/2316TL/236PLUS/238C PLUS
VISTA10/20P/25/120/128BP/250BP
OMNI400/600/848/624
0 O, r. L9 g# N/ a9 h" X/ k+ g 其中VISTA10/20P/25,OMNI848/624不在这次活动范围之内
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
16
发表于 2007-1-5 16:41:41 | 显示全部楼层

re:我公司要的软件平台需要做多设备集成,需要...

我公司要的软件平台需要做多设备集成,需要添加ademco和c&k报警主机的通讯协议,请问是哪种通讯方式?是232还是422?是否支持TCP/IP?能否将通讯协议发到我的邮箱?
9 s+ J! J( ~( e
% p7 B6 S8 T( O6 b2 L( ^ d+ wtjzhxt@126.com
! O2 E) m1 F- u9 Y
2 n5 v+ s/ l0 w2 U$ C
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
67
 楼主| 发表于 2007-1-5 18:58:58 | 显示全部楼层

re:目前只有VISTA120主机支持232输...

目前只有VISTA120主机支持232输出,其他的主机都不行,CK主机和VISTA120主机都支持TCP/IP的输出,需要依赖相应的网络模块就能给出,但是CK的协议目前还不对外公开。下面详细说一下VISTA120吧。
6 t( r& p4 y: z& q. Q' TVISTA120开始有两种对外接口供第三方软件集成,232通讯是单向的,只能接收,TCP/IP可以做到双向,接受控制都可以。
: f. e+ v6 W7 p$ d 东西我会发到你邮箱,查收。
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
67
 楼主| 发表于 2007-1-12 08:30:15 | 显示全部楼层

re:这样的帖子为什么没人顶,只要不出差,每天...

这样的帖子为什么没人顶,只要不出差,每天都在关注,失望。。。。。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
18
发表于 2007-4-8 08:28:23 | 显示全部楼层

re:好同志呀,大家要多顶呀

好同志呀,大家要多顶呀
T1 } e, l8 I
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
1
QQ
发表于 2007-4-8 20:20:34 | 显示全部楼层

re:238C PLUS防区接线柱之间的电...

238C PLUS
. G7 O: s+ b) w9 p' {% Z 防区接线柱之间的电压正常值是多少?(比如Z1和C之间的电压是多少?)电压和编程有无关系?谢谢!
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
67
 楼主| 发表于 2007-4-11 18:52:45 | 显示全部楼层

re:报警主机就是靠防区接线端子的电压来判断防...

报警主机就是靠防区接线端子的电压来判断防区回路的状态的,具体到238C PLUS:
P$ F6 q7 H" x! T% a" X9 y$ V8 C5 X1-7防区:0-5.6VDC 认为是短路 5.6-8.8VDC 认为EOL回路 8.8-14VDC认为是开路
# }; X, n8 h$ i$ T9 E8防区:0-12.1VDC 认识短路 12.1-13VDC认识EOL回路 13-14VDC认为是开路
8 m9 E7 A$ W2 N) ?( `% G电压值和编程没有关系
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
33
发表于 2007-4-11 19:07:02 | 显示全部楼层

re:4110能解决远程布撤防吗

4110能解决远程布撤防吗
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
67
 楼主| 发表于 2007-4-11 19:27:19 | 显示全部楼层

re:可以,但是目前只能是用HONEYWELL...

可以,但是目前只能是用HONEYWELL的COMPASS软件+调制解调器可以实现,没有别的途径。
5 i$ v' C4 P% G N8 Q% j也就是说,只能是一个固定的电话号码可以,例如接警中心。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2025-8-29 10:56 , Processed in 0.490704 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表