中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 18054|回复: 28

HONEYWELL防盗报警系统问题集锦

[复制链接]

安防小学生

Rank: 2

积分
67
发表于 2007-1-5 07:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我正在整理公司的FAQ资料库,大家可以把使用中碰到的关于HONEYWELL防盗报警的问题写出来,我尽本人最大努力在最短的时间内给大家答复,大家互惠互利。谢谢大家

安防小学生

Rank: 2

积分
67
 楼主| 发表于 2007-1-5 07:54:17 | 显示全部楼层

re:不好意思,现在HONEYWELL的报警产...

不好意思,现在HONEYWELL的报警产品包括:C&K,ADEMCO,FBII(OMNI系列)。
% p) o+ p; N/ s2 ^& _6 {' }+ N具体主机型号为:CK236TL/238C/2316TL/236PLUS/238C PLUS
VISTA10/20P/25/120/128BP/250BP
OMNI400/600/848/624
3 u0 z0 O" F) C, A其中VISTA10/20P/25,OMNI848/624不在这次活动范围之内
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
16
发表于 2007-1-5 16:41:41 | 显示全部楼层

re:我公司要的软件平台需要做多设备集成,需要...

我公司要的软件平台需要做多设备集成,需要添加ademco和c&k报警主机的通讯协议,请问是哪种通讯方式?是232还是422?是否支持TCP/IP?能否将通讯协议发到我的邮箱?
/ F Z! D7 H2 S3 P- B
, c" W5 \" S; O7 \% i. |) ftjzhxt@126.com
' |9 T) Q8 |6 l `$ g# J
& O% s1 |9 k4 x
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
67
 楼主| 发表于 2007-1-5 18:58:58 | 显示全部楼层

re:目前只有VISTA120主机支持232输...

目前只有VISTA120主机支持232输出,其他的主机都不行,CK主机和VISTA120主机都支持TCP/IP的输出,需要依赖相应的网络模块就能给出,但是CK的协议目前还不对外公开。下面详细说一下VISTA120吧。
0 d+ E0 r6 e% a; X; o VISTA120开始有两种对外接口供第三方软件集成,232通讯是单向的,只能接收,TCP/IP可以做到双向,接受控制都可以。
. s# z$ h# w7 s3 Z& b 东西我会发到你邮箱,查收。
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
67
 楼主| 发表于 2007-1-12 08:30:15 | 显示全部楼层

re:这样的帖子为什么没人顶,只要不出差,每天...

这样的帖子为什么没人顶,只要不出差,每天都在关注,失望。。。。。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
18
发表于 2007-4-8 08:28:23 | 显示全部楼层

re:好同志呀,大家要多顶呀

好同志呀,大家要多顶呀
- p7 C% ^* T, B+ s8 J, O- h9 B
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
1
QQ
发表于 2007-4-8 20:20:34 | 显示全部楼层

re:238C PLUS防区接线柱之间的电...

238C PLUS
+ ]$ @, P+ h/ x2 q防区接线柱之间的电压正常值是多少?(比如Z1和C之间的电压是多少?)电压和编程有无关系?谢谢!
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
67
 楼主| 发表于 2007-4-11 18:52:45 | 显示全部楼层

re:报警主机就是靠防区接线端子的电压来判断防...

报警主机就是靠防区接线端子的电压来判断防区回路的状态的,具体到238C PLUS:
, e$ I4 h, s8 Y* ` 1-7防区:0-5.6VDC 认为是短路 5.6-8.8VDC 认为EOL回路 8.8-14VDC认为是开路
) u0 j. a& A$ T& ^8防区:0-12.1VDC 认识短路 12.1-13VDC认识EOL回路 13-14VDC认为是开路
( ^/ K6 T4 u; W3 ]; R. v0 A电压值和编程没有关系
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
33
发表于 2007-4-11 19:07:02 | 显示全部楼层

re:4110能解决远程布撤防吗

4110能解决远程布撤防吗
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
67
 楼主| 发表于 2007-4-11 19:27:19 | 显示全部楼层

re:可以,但是目前只能是用HONEYWELL...

可以,但是目前只能是用HONEYWELL的COMPASS软件+调制解调器可以实现,没有别的途径。
+ T& `) Q% v) ]& D6 } 也就是说,只能是一个固定的电话号码可以,例如接警中心。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-22 03:03 , Processed in 0.082776 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表