中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 6082|回复: 14

一个奇怪的问题,请教各位了

[复制链接]

安防小学生

Rank: 2

积分
92
发表于 2006-11-3 20:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬盘录象机控制云台,PELCO-D协议,2400的波特率,单独控制一个云台时,不能控制,而将RS485的负极和解码线的负都连接到解码线的屏蔽网上时,可以控制;用同样的方法同时连接两个相同的解码器,就不能控制;问一下各位朋友,这个可能是什么原因造成的?小弟先谢过了。。。

安防中学生

Rank: 2

积分
106
QQ
发表于 2006-11-4 00:39:23 | 显示全部楼层

re:说说你的工程环境 我怎么有点看不明白...

说说你的工程环境 我怎么有点看不明白呢
: A! z' g% q& ]9 k; G, w( C
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
92
 楼主| 发表于 2006-11-4 03:42:34 | 显示全部楼层

re:工厂车间,都是室内云台,解码器也杂牌的,...

工厂车间,都是室内云台,解码器也杂牌的,支持PELOC-D协议,原来一直控制正常的,后来硬盘出了毛病,我换了一块,重新装了系统,然后所有的都不能控制了,就出现了上诉情况.....
7 z& k/ |, J# [6 P6 Z: | 哭啊~
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
92
 楼主| 发表于 2006-11-4 19:13:49 | 显示全部楼层

re:怎么没人理我啊~........

怎么没人理我啊~........
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
92
 楼主| 发表于 2006-11-5 21:11:41 | 显示全部楼层

re:问题还没有解决~恳请大家帮忙啊~.......

问题还没有解决~恳请大家帮忙啊~...........
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
94
QQ
发表于 2006-11-6 18:39:13 | 显示全部楼层

re:你的解码线有问题哦,,,找找吧,...短...

你的解码线有问题哦,,,找找吧,...短路了.
做好每一件事
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
92
 楼主| 发表于 2006-11-7 20:49:15 | 显示全部楼层

re:解码线用表量着没问题啊~没有对地和短路啊...

解码线用表量着没问题啊~没有对地和短路啊~:(
回复

使用道具 举报

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
312
QQ
发表于 2006-11-8 16:56:06 | 显示全部楼层

re:每个解码器试一下,一个一个的排除.如果单...

每个解码器试一下,一个一个的排除.如果单个试没问题,你把485转换器换成有源的,但一定要在接地端做接地.
回复

使用道具 举报

安防大侠

杂役

Rank: 5Rank: 5

积分
607
QQ
发表于 2006-11-9 01:27:50 | 显示全部楼层

re:楼上分析的很专业,呵呵!楼主试试吧!

楼上分析的很专业,呵呵!楼主试试吧!
形式决定内容,方式决定结果;性格决定命运,气势决定格局!--寰宇天元(北京)科技有限公司--建筑智能化&多媒体展示。TEL:13911782002QQ:415908408  531834341
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
92
 楼主| 发表于 2006-11-10 20:55:50 | 显示全部楼层

re:很是奇怪,单个试有的可以正常控制,有的用...

很是奇怪,单个试有的可以正常控制,有的用单根正线就可以控制,有的两端的负极都接到解码线的屏蔽网才可以控制,有的485-只接解码线的屏蔽网就可以控制~
6 M1 W' B; m1 `4 ^6 |不知道什么原因。。。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-11 06:58 , Processed in 0.057808 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表