发表于 2006-7-19 00:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家做监控工程,客户都没有要求做做防雷么?如有我这儿是厂家,也可以代出方案...QQ:67089754
共同解决防雷问题.... QQ:670891754

安防精英

Rank: 4

积分
511
QQ
发表于 2006-7-19 17:20:15 | 显示全部楼层

[讨论]监控工程不用做防雷么?

我们有一台设备放置的位置不固定,最多的情况是放在车顶上,那么用什么样的办法避雷啊?
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
196
QQ
发表于 2006-7-20 21:32:35 | 显示全部楼层

[讨论]监控工程不用做防雷么?

其实防雷很重要,只是很多时候被客户价格压的只有把这些必备的东西减调,没有办法的
凯威 安防监控第一站:提供高清监控设备 http://www.iet.com.cn
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
44
QQ
 楼主| 发表于 2006-8-23 19:21:32 | 显示全部楼层

Re:[讨论]监控工程不用做防雷么?

[TABLE][TR][TD]我们有一台设备放置的位置不固定,最多的情况是放在车顶上,那么用什么样的办法避雷啊?[/TD][/TR][/TABLE]不好意思,出差刚回来....你指的是短波电台么?
共同解决防雷问题.... QQ:670891754
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
44
QQ
 楼主| 发表于 2006-8-23 19:24:02 | 显示全部楼层

Re:Re:[讨论]监控工程不用做防雷么?

QQ号写错了,应是:670891754...
共同解决防雷问题.... QQ:670891754
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
44
QQ
 楼主| 发表于 2006-8-23 19:37:38 | 显示全部楼层

Re:Re:[讨论]监控工程不用做防雷么?

[TABLE][TR][TD][QUOTE.gif>我们有一台设备放置的位置不固定,最多的情况是放在车顶上,那么用什么样的办法避雷啊?[/TD][/TR][/TABLE]不好意思,出差刚回来....你指的是短波电台么?[/QUOTE.gif>看你公司网站了,可以做的....可以跟我联系,需要确定一下你讲的设备....0755-86215157QQ:670891754
共同解决防雷问题.... QQ:670891754
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
192
QQ
发表于 2006-8-23 19:37:44 | 显示全部楼层

Re:Re:[讨论]监控工程不用做防雷么?

2楼说的对
电子邮件:tmh198345@126.com 主页地址:http://www.wins.net.cn QQ号码:61791695 中华安防技术QQ群:28773097 安防空间QQ群:32016387
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
44
QQ
 楼主| 发表于 2006-8-23 19:39:21 | 显示全部楼层

Re:[讨论]监控工程不用做防雷么?

[TABLE][TR][TD]其实防雷很重要,只是很多时候被客户价格压的只有把这些必备的东西减调,没有办法的[/TD][/TR][/TABLE]那这样不是也会很麻烦,如设备打坏了算谁的?出了事故又算谁的?
共同解决防雷问题.... QQ:670891754
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
44
QQ
 楼主| 发表于 2006-8-23 19:48:50 | 显示全部楼层

Re:[讨论]监控工程不用做防雷么?

雷电作用下的网络雷害A、广域网络 一般讲,广域网络通常不遭受直击雷的破坏,1mm2的铜线遭受10KA的雷电袭击,它自身就断了。所以,广域网的雷害主要是感应雷害,击穿方式为线对线和线对机壳(地),在GA173-1998《计算机信息系统防雷保安器》标准中,广域网保护的最大雷电流为5KA,连接广域网一般有以下几类,一类是DDN租用专线,一类是ISD专线,一类是帧中继以及微波通讯方式 。对于专线的接收端口,它的耐压应为5倍工作电压,即Vdc25V,传输速率小于等于2M,插入保安器,使之在雷电作用下,短路保护5KA电流,而端口残压小于25V;而对于话线备份来说,它的工作电压为48V加93 V振铃电压共计175V,插入保安器,保安器的启动电压来说,它的工作电压为48V加93 V振铃电压共计175。 B、局域网 在局域网的传输电缆中,常常采用UTP电缆,UTP电缆的4对线中两对线(1-2,3-6线对)一对线接收一线发送,采用RJ45接口方式。既然局域网电缆采用RJ45型是一收一发,那么,就应按两对线进行雷电保护。在机房的综合布线中,施工人员为了布线工程的美观漂亮,把很多网线放在墙壁内,没有考虑对UTP电缆的屏蔽处理,一旦大楼某些钢筋泄放雷击电流都将引起感应高压,从而击毁设备。另外,对于网络系统,由于雷电引起的电磁脉冲,在机房内产生3Gs的变化电磁场,必然引起网卡端口芯片的烧毁。 C、综合布线 从防雷角度上考虑,布线一定要明确表示: 1电源线不要与网络线同槽架设,数据插座与电源插座保持一定距离; 2广域网线缆不要与局域网线缆同槽架设; 3网线与墙壁布置时,有条件应远距离安装; 4屏蔽槽有厚度要求,并要求两点接地; D、雷电作用下的二次效应:雷电高压反击 雷电袭击建筑物避雷针,由引下线将雷电流引入大地,由于大地电阻的存在,雷电电荷不能快速全部的与大地负电荷中和,必然引起局部地电位升高,交流配电地和直流逻辑地将这种高电位引入机房,UPS输出、输入端被击穿,小型机及其他网络设备连接断口被击穿。这种反击电压少则数千伏,多则数万伏,直接烧坏用电器的绝缘部分。 E、由雷击引起的人身安全问题 雷电泄放大地,由于地电阻较大,不能马上泄放,从而引起地电位升高,由于机房直流逻辑地线和交流配电保护地线不在一点入地,将两个电位值引入机房,这时,一个操作人员的一只手摸在UPS输出负载外壳上(如小型机),而另一只手(或身体)摸在交流配电地线上(如空调),两个电位值将通过操作人员的身体短路,造成操作人员伤亡。美国1996年为此而死亡198人,广东省1997年在报导雷击死亡的170人中,有相当一部分是为此而伤亡的。所以防雷保护设备的确很重要,但是保护人身安全更重要。 在通过具体分析了雷害入侵计算机信息系统的各种途径后,我们得出的结论是:防雷保护设计工作不是简单的避雷设施的安装和堆砌,而是一项要求高、难度大的系统工程,涉及多方面的因素。为此我们的设计指导思想的主旨是,本着经济、实用、高标准严要求、高起点、高可靠性"的原则,在遵照执行国家有关标准,国家有关行业标准的基础上,还参考和引入IEC国际电工委员会的有关防雷技术标准要求,以期达到更好的防护效果。
共同解决防雷问题.... QQ:670891754
回复

使用道具 举报

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
336
发表于 2006-8-25 16:48:39 | 显示全部楼层

Re:Re:[讨论]监控工程不用做防雷么?

[TABLE][TR][TD][QUOTE.gif>其实防雷很重要,只是很多时候被客户价格压的只有把这些必备的东西减调,没有办法的[/TD][/TR][/TABLE]那这样不是也会很麻烦,如设备打坏了算谁的?出了事故又算谁的?[/QUOTE.gif>麻烦也没有办法,你加防雷,你的报价肯定高(因为除非客户硬性要求,要不肯定有人报价不含防雷的),客户压价格的时候你肯定拿不下工程。也就是说在这种场合下,不管哪个公司拿下单子,都不会是带防雷的。