中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 3138|回复: 1

[转帖]◆建筑物防雷基本知识(续)◆

[复制链接]

安防知名大师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1057
QQ
发表于 2006-6-6 00:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二类防雷建筑物是指: 1、国家级重点文物保护的建筑物。 2、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览建筑物,大型火车站、大型给水水泵房等特别重要的建筑物。 3、国家级计算中心、国际通信枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子设备的建筑物。 4、制造、使用或贮存爆炸物质的建筑物,而电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。 5、具有1区爆炸危险环境的建筑物,而电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。 6、具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物。 7、工业企业内有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。 8、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其他重要或人员密集的公共建筑物; 9、预计雷击次大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。所谓11区爆炸危险环境是指有时会将积留下的粉尘扬起而偶然出现爆炸性粉尘混合物的环境。 1区爆炸危险环境的建筑物是指:正常情况下不能形成,但在不正常情况下能形成爆炸性混合物的场所。 2区爆炸危险场所是指:正常情况下不能出现爆炸性混合物的环境,或即使出现也仅是短时存在的爆炸性混合物的环境。 A、防直击雷的措施:突出屋面的危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等管道其防雷保护要求:(1)金属物体可不装接闪器,但应和屋面避雷装置相连。(2)在屋面接闪器保护范围之外的非金属物体应装接闪器,并和屋面避雷装置相连。 B、防感应雷的措施:防感应雷的措施应符合下列要求: 1、建筑物内的设备、管道、构架等主要金属物,应就近接至防直击雷接地装置或电气设备的保护接地装置上,可不另设接地装置。 2、平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物应按第一类建筑物防感应雷的措施,但可免去跨接。 3、建筑物内防雷电感应的接地干线与接地装置的连接不应少于两处。 B、防感应雷的措施:当低压线路全长采用埋地电缆或敷设在架空金属线槽内的电缆引入时,在入户端应将电缆金属外皮、金属线槽接地;高度超过45m的第二类防雷建筑物的特殊规定:高度超过45m的钢筋土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护措施: 1、钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。 2、应利用钢柱或柱子钢筋作为避雷线装置引下线。 3、应将45m及以上外墙的栏杆、门窗等较大的金属物与避雷装置连接。 4、竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与避雷装置连接。 3、第三类防雷建筑物的防雷措施:第三类建筑物指: 1、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。 2、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建物及其他重要或人员密集的公共建筑物。 3、预计雷击次数大于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。 4、预计雷击次数大于或等于0.06次/a一般性工业建筑物。 5、根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气象、地形、地质及周围环境等因素,确定需要避雷的21区、22区、23区的火灾危险环境。 6、平均雷暴日大于15d/a地区,高度在15M及以上的烟囱、水塔等独立的高耸建筑物; 7、均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20M及以上的烟囱、水塔等独立的高耸建筑物; A、防直击雷的措施: 1、宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)、避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应沿屋角、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并应在整个屋角组成大于20m×20m或24m×16m的网格。 3、平屋面的建筑物,当其宽度不大于20M时,可仅沿周边敷设一圈避雷带。每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,但雷击次数大于或等于0.12次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建物及其他重要或人员密集的建筑物则不宜大于10Ω。其接地装置宜与电气设备等接地装置共用。避雷的接地装置宜与埋地金属管道相连。当不共伤脑筋,不相连时,两者间在地中的距离不应小于2M。在共用接地装置宜与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设忝环形接地体。 2、筑物宜利用钢筋混凝土屋面板、梁、柱和基础的钢筋作为接闪器、引下线和接地装置,当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤含水量不低于4%及其基础外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,宜利用基础内的钢筋作为接地装置。敷设在混凝土中作为避雷装置的钢筋或贺钢当仅一根时,其直径不应小于10mm,被利用任避雷的混凝土构件内有箍筋连接的钢筋,其截面积总和不应小于一根直径10mm钢筋的截面积。构件内有箍筋相连的钢筋或网状的钢筋,其箍筋与钢筋的连接,钢筋与钢筋的连接应采用土建施工的绑扎法连接或焊接。单根钢筋或圆钢或外引预埋连接板、线与述钢筋的连接应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。 3、烟囱、钢筋混凝土烟囱,宜在烟囱上装设避雷针或避雷环保护。多支避雷针应连接在闭合环上。当非金属烟囱无法采用单支或双支避雷针保护时,应在烟囱口装设环形避雷带,并应对称布置三支高出烟囱口不低于0.5M的避雷针。当两支或多支烟囱在一起时,即使按理论计算高烟囱的保护范围能够覆盖低烟囱时,然而低烟囱仍然需要安装防直击雷的接闪器。钢筋混凝土烟囱的钢筋应在其顶部和底部与引下线和贯通连接的
工程设计、多多交流 勤恳工作 快乐生活

安防知名大师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1057
QQ
 楼主| 发表于 2006-6-6 00:16:20 | 显示全部楼层

[转帖]◆建筑物防雷基本知识(续)◆

摘自 千家论坛
工程设计、多多交流 勤恳工作 快乐生活
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-12-23 04:05 , Processed in 0.058656 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表