中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 8837|回复: 15

[求助]关于线缆的电压传输问题

[复制链接]

安防小学生

Rank: 2

积分
99
发表于 2006-5-22 19:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚做工程时,用一条2芯线拖5台摄像机,结果到第三台那就没什么电压了.我到现在还没弄明白,我想问问,一条线传输24V/12V电压,最多可以拖几台机器?大家平时是怎么处理多台摄像机的供电问题的.

安防小学生

Rank: 2

积分
89
QQ
发表于 2006-5-22 19:35:25 | 显示全部楼层

[求助]关于线缆的电压传输问题

最好要传输220V的,而且12V的功率也不同呀
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
99
 楼主| 发表于 2006-5-22 19:37:54 | 显示全部楼层

[求助]关于线缆的电压传输问题

是不是只有一条线顶一台机器了?
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
54
QQ
发表于 2006-5-23 05:10:35 | 显示全部楼层

[求助]关于线缆的电压传输问题

线径多大?线路多长?电源的功率多大?你都没说清楚。这些都是造成所述现象的主要因素。
QQ:52455190 手机:13539108049
回复

使用道具 举报

安防大师

Rank: 6Rank: 6

积分
900
QQ
发表于 2006-5-23 05:34:46 | 显示全部楼层

[求助]关于线缆的电压传输问题

楼主兄弟,你的问题就问错了
监控网 http://www.jiankong.wang
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
6
发表于 2006-5-23 06:05:03 | 显示全部楼层

[求助]关于线缆的电压传输问题

三楼所说的就是你问题的所在,先要说明这些问题才能有解决在方案。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
49
QQ
发表于 2006-6-1 06:43:51 | 显示全部楼层

[求助]关于线缆的电压传输问题

采用220v供电,现场通过变压器输出12V DC,否则,压降太厉害!看来师傅是新手吧;这个问题就像380V电如何变成220V的电一样,刚开始问师傅,被臭骂了一顿;哎,中国教育的硕果呀!
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
99
 楼主| 发表于 2006-6-3 00:20:35 | 显示全部楼层

[求助]关于线缆的电压传输问题

是我没说的清,是2x2.5的线,电源是3A的开关电源,送出来的用电表测试是14V 的电.
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
3
发表于 2006-6-3 00:47:33 | 显示全部楼层

[求助]关于线缆的电压传输问题

做销售应该有好的方法,介绍个好的商贸网站给大家!免费网站!http://www.31trade.cn免费注册,免费发布产品供求信息,免费查看买家联系方式!发出来给做销售的朋友们共享,免费注册会员就可以查看采购信息买家的联系方式
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
54
QQ
发表于 2006-6-3 00:49:02 | 显示全部楼层

[求助]关于线缆的电压传输问题

线径是不小了,线路多长呢?用万用表测一下线路电阻多大,告诉我,我帮你分析。
QQ:52455190 手机:13539108049
回复

使用道具 举报