发表于 2008-11-8 00:23:46
|
显示全部楼层
re:第二章监控系统防雷设计方案一、概述:...
第二章监控系统防雷设计方案
0 T- ?* K$ r: {! S9 q1 n' O6 d一、概述:
4 G; K: L+ F) `# i' W( m监控系统是技术防范和科学管理的辅助设备,在其问世之初,应用范围有限,点少、线短、面窄,防雷问题并不突出。随着人们的防范意识和科学管理的提高,到目前,监控系统已得到了广泛的应用,如金融系统、高速公路、军事、交通监控、住宅小区以及各种公共场所等,室外布线由几百米到几十公里不等,遭雷击的机会非常多,往往是摄像枪及终端设备(监视器)被打坏,严重的使整个中心控制室瘫痪。因此,必须将监控系统防雷工作做好,通过有效措施防止雷电侵入设备,形成层层保护结构,确保监控机房设备及工作人员的安全。
" g! y9 ]2 `8 J6 _二、防雷设计的依据
0 [! m6 I7 E- A1、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94
8 C) y5 R5 ^8 s% [6 b2、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 ; U P* o, z! s* m' T
3、YD/T5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》 , C& }- P. V' J0 {9 K, b5 A
4、GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 ! g5 Y0 T3 n2 @* j% f
三、监控系统的网络架构 ; k& b3 c* d4 ^9 W
1、任何一个监控系统均由前端系统,终端系统,传输系统及控制系统四个子系统组成。 前端系统一般在室外,容易遭受直击雷和感应雷,同时通过传输系统及传输系统本身对雷电的感应,将雷电传输到监控中心,损坏终端设备,破坏控制系统。 : k0 o, N/ H) T% _7 G
2、监控系统分类
6 j/ ~5 l' ^% D" u, Q$ U(1)同轴电缆传输监控系统 :一般由摄像机、同轴电缆、控制器、监视器、录像机组成。 - P: u6 O% u& Y7 u# v' ]5 l Y
(2)电话线传输监控系统:一般由摄像机、同轴电缆、发送设备、电话线、接收设备、监视器组成。
; i0 c) ?' W. y+ l3 D(3)光缆传输的监控系统:一般由摄像机、电信号、发送光端机、光缆、连接器、接收光端机、监控器组成。
" ^6 T N4 r$ b% T(4)微波传输的监控系统:一般由摄像机、微波发射机、发射天线、接收天线、微波接收机、监视器组成。 # u) _' Y0 T) \
四、防雷设计方案的具体内容 1 k4 w+ v g: s
(一) 直击雷防护设计
4 a! s1 ^( {' j( Y! F3 u应在室外的摄像机支撑杆顶安装能保护摄像机的DXH01-ZTY通用避雷针,并做出相应地网接地(要求接地电阻小于10欧);在监控大楼应有防直击雷的避雷(带、针、塔)装置,并建造一组小于4欧的地网,使雷电及过电压快 速对地泄放。
9 Q1 [0 p7 l$ x. y. @6 v- J3 r. I(二)感应雷防护设计 8 C9 o2 ?" g) c
1、摄像机防雷:
3 `2 _2 M6 Z& X4 w) D(1)在摄像机端电源线路上安装一个DXH01-220D防雷器(电涌保护器简称SPD,俗称避雷器),作为摄像机电源防雷保护。
& l4 ^' m' [6 T(2)在摄像机端视频信号线上安装一个V系列视频SPD,作为摄像机视频信号防雷保护。
2 r* x! Q$ q Z+ f2 H(3)在带有云台的摄像机端,安装一个控制线路防雷器V485系列信号SPD,作为摄像机云台控制线防雷保护。
, v, ?' O V8 G! d2、控制器防雷: ( v& \+ `: l1 L |) i
(1)在室内监控机房监视器前分别安装对应接口的视频防雷器V系列视频SPD。 # [( e, C" e N8 k. ?* ]
(2)在室内监控机房安装对应的控制线路防雷器V系列信号SPD。
2 T+ n" s: O& J' w* ~3、监控大楼防雷:
! m8 z. @; }* `9 x: w) U( h0 r(1)在总电源处安装380V的通流量为100KA的DXH01-380ZJ电源防雷器作为第一级防护。 ; Y0 [, q; C" P4 D& G
(2)在楼层配电箱前安装对应的380V的通流量为60KA的DXH01-380XJ电源防雷器,作为第二级防护。
% B& u- V7 ]- R8 `5 l(3)在各用电设备前安装相应的220V的通流量为10KA的Z5系列电源防雷插座作为第三级防护(具体应根据设备情况选择)。 ! J5 C; s2 d3 X4 g6 y- {1 W! M. N
(4)在接收发设备前安装V系列视频防雷器。
+ M% C1 }1 [: L, S( k4、微波发射天线防雷: 1 @( I- b5 Y" o
(1)在微波发射天线处安装DX系列避雷针。
0 \6 ^ `3 b2 `(2)在微波接收发机前安装对应接口的天馈防雷器 & F+ B7 q, \# R- K2 s6 y
( z* q |0 T# a2 s
* U9 I4 L& a; k/ T" B" H / s0 O: k7 U" o$ r( W' ~% _
(三)接地系统 O/ |( x+ t4 k6 }: C
1、等电位处理及屏蔽 7 L* \8 A0 [/ ]% X# s0 C
将工作地(交、直流工作地)、设备保护地、防雷保护地连接在一起,构成一个均压等电位体,并将所有进入建筑物的通信电缆及线缆用金属管道进行屏蔽,将所有的金属管道(包括水管、煤气管及各种屏 蔽管道)在进入建筑物之前,就近接地,如有多组地网且地网间距小于20米,根据国家防雷标准的有关要求采用公共接地方式,即共地处理(采用电子开关作为等电位连接)。其目的是消除各地网之间的电位差,保证设备不因雷电的反击而损坏。 - p$ N; o2 g/ e
2、人工接地网设计 4 Y& @5 a5 N% ?6 r! g8 T4 K
地网设计在建筑物周围,挖地网深度为600~800,宽不少于500,接地电阻为R≤4Ω,垂直接地体采用L50×W50×H2000热镀锌角钢,水平接地体采用-50×5热镀锌扁钢,垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接,水平接地体与水平接地体的搭接采用双面焊接,焊接长度不小于100,焊接处刷红丹或沥青油做防腐处理。接地线用50×5的热镀锌扁钢,通过铜铁转换头预留接地测试点。 (单位为mm) 1 u$ U% J3 ]+ y; U
; f5 ^6 I6 G4 F0 z$ A, @
% Z3 E7 W; i$ ]1 A$ f( C' c# ] 9 H$ [; ~+ ~4 u
' A$ n2 t* X0 n* P6 N, a
* X N+ P: ?5 i$ I+ M3 x6 k & w0 w, f1 `. G8 D0 m6 r
) P! v3 V( k4 Z+ B' `. }9 Z * p6 P* f1 f& {- \& e1 q
1 p" w# y0 {! |3 M+ D' ~! x
7 f/ N* a I' t4 h3 G1 W5 v
; x8 t" S9 P0 R
- R1 T" N6 b' _- N2 |9 N
4 B0 x" Y# v6 o- K8 q: ]+ F
' D5 z% V( ]. c+ m. M- A- F 2 n# Z% Y: z8 M- u
第三章监控系统防雷实施方案 实施计划
" U! [& W/ `2 Y, t/ }; Y9 @6 D防雷系统的设计应满足以下原则: 3 y$ c' M3 C6 V0 w+ V
1、 保护器不影响被保护设备的正常工作; + _- e# ?/ z7 }9 z
2、 雷击产生冲击波时,所采用的防护器件应有低阻抗,将冲击电流直接导入大地而不产生危险的冲击对地电位差; 6 ^/ `3 k" {* C
3、 防护器件应有较高的承受冲击能量的能力,并有规范的接地系统。 7 P+ @% G1 V8 [, w9 q$ s( r2 b
按照IEC1312-1~3规范,为保护你监控系统的设备,将需要保护的空间划分 |
|