re:第二章监控系统防雷设计方案一、概述:...
第二章监控系统防雷设计方案 & e8 H* L. X w/ E& N
一、概述: 0 s4 U, X/ f \! s" n! d1 S
监控系统是技术防范和科学管理的辅助设备,在其问世之初,应用范围有限,点少、线短、面窄,防雷问题并不突出。随着人们的防范意识和科学管理的提高,到目前,监控系统已得到了广泛的应用,如金融系统、高速公路、军事、交通监控、住宅小区以及各种公共场所等,室外布线由几百米到几十公里不等,遭雷击的机会非常多,往往是摄像枪及终端设备(监视器)被打坏,严重的使整个中心控制室瘫痪。因此,必须将监控系统防雷工作做好,通过有效措施防止雷电侵入设备,形成层层保护结构,确保监控机房设备及工作人员的安全。 & u8 Z( L* q& g1 p4 `6 K" l6 x
二、防雷设计的依据
: H. G" O7 t% h' P2 ]; j6 J" r1、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94
8 C0 n; o5 t0 F! d% f7 {6 o& Z, O2 n, ^1 [2、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 8 J$ u9 ^2 h$ V0 u8 x
3、YD/T5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》
2 Y; f/ q! D- ~5 E! o4、GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
# U" c) ^5 G! i, B三、监控系统的网络架构 % A# A1 h3 p. I* H
1、任何一个监控系统均由前端系统,终端系统,传输系统及控制系统四个子系统组成。 前端系统一般在室外,容易遭受直击雷和感应雷,同时通过传输系统及传输系统本身对雷电的感应,将雷电传输到监控中心,损坏终端设备,破坏控制系统。 2 Q, B# M3 e# r0 r* a
2、监控系统分类 1 ? Q2 Q# [1 V- F
(1)同轴电缆传输监控系统 :一般由摄像机、同轴电缆、控制器、监视器、录像机组成。 0 V2 \7 d Q3 z. U$ D
(2)电话线传输监控系统:一般由摄像机、同轴电缆、发送设备、电话线、接收设备、监视器组成。
4 ^2 E: x: E; ~(3)光缆传输的监控系统:一般由摄像机、电信号、发送光端机、光缆、连接器、接收光端机、监控器组成。 3 Z) v! c- y) D5 ^; [6 s! \0 u
(4)微波传输的监控系统:一般由摄像机、微波发射机、发射天线、接收天线、微波接收机、监视器组成。
& Z4 v2 B$ b. W2 f Y' D: p四、防雷设计方案的具体内容 # G" g% S+ I; Q
(一) 直击雷防护设计 ! b1 u- f' M8 x% }' F) R9 |
应在室外的摄像机支撑杆顶安装能保护摄像机的DXH01-ZTY通用避雷针,并做出相应地网接地(要求接地电阻小于10欧);在监控大楼应有防直击雷的避雷(带、针、塔)装置,并建造一组小于4欧的地网,使雷电及过电压快 速对地泄放。
' ?2 w6 L* w8 ]: W( {1 z(二)感应雷防护设计 ; z, K7 V8 {0 O( y, o3 S* g) g
1、摄像机防雷: 8 L- ^: h& I; Q# Z# L6 u0 p
(1)在摄像机端电源线路上安装一个DXH01-220D防雷器(电涌保护器简称SPD,俗称避雷器),作为摄像机电源防雷保护。
5 I# X- w, O4 F" T% w(2)在摄像机端视频信号线上安装一个V系列视频SPD,作为摄像机视频信号防雷保护。
( n: a+ Y! v- W( m! N/ \3 t(3)在带有云台的摄像机端,安装一个控制线路防雷器V485系列信号SPD,作为摄像机云台控制线防雷保护。
# W* F& [5 M. S8 V/ w2、控制器防雷: 3 R m7 X/ B T! a p$ C; w' `
(1)在室内监控机房监视器前分别安装对应接口的视频防雷器V系列视频SPD。 ! }6 z) P" W% O/ A: A* V7 _
(2)在室内监控机房安装对应的控制线路防雷器V系列信号SPD。
! X+ o5 H! @9 d% c" w5 O) j1 p3、监控大楼防雷:
& i5 ~( R: O/ N9 L(1)在总电源处安装380V的通流量为100KA的DXH01-380ZJ电源防雷器作为第一级防护。 6 U4 b g% A- U
(2)在楼层配电箱前安装对应的380V的通流量为60KA的DXH01-380XJ电源防雷器,作为第二级防护。 7 F5 G) q$ M( M4 h% ]8 f9 l
(3)在各用电设备前安装相应的220V的通流量为10KA的Z5系列电源防雷插座作为第三级防护(具体应根据设备情况选择)。 + V0 n/ j) u! }; c' } b
(4)在接收发设备前安装V系列视频防雷器。
/ Y( C6 l7 a6 T' L& u- K9 E4、微波发射天线防雷: ! U. H: v) R% x; r$ W8 i( Z, d% T
(1)在微波发射天线处安装DX系列避雷针。 4 u$ z! o1 J, [& b/ K
(2)在微波接收发机前安装对应接口的天馈防雷器
; f6 M } S& \; ~5 O+ O; m) ?( D
2 o9 ^! }1 f. V% T6 b& d4 }3 J
, ~/ a! J3 l9 j D% ~) F8 ~6 \) L
% X" w: I! j( H: N4 w3 K(三)接地系统 . Q, P4 M. ]1 K$ D9 l: O# W* E
1、等电位处理及屏蔽
. X. v* t- m, L1 x 将工作地(交、直流工作地)、设备保护地、防雷保护地连接在一起,构成一个均压等电位体,并将所有进入建筑物的通信电缆及线缆用金属管道进行屏蔽,将所有的金属管道(包括水管、煤气管及各种屏 蔽管道)在进入建筑物之前,就近接地,如有多组地网且地网间距小于20米,根据国家防雷标准的有关要求采用公共接地方式,即共地处理(采用电子开关作为等电位连接)。其目的是消除各地网之间的电位差,保证设备不因雷电的反击而损坏。
( P5 H! _" n; L1 I( m1 V. A6 ~& o* q2、人工接地网设计
s1 [' e3 M' B/ x/ k; a' y5 {8 M2 [ 地网设计在建筑物周围,挖地网深度为600~800,宽不少于500,接地电阻为R≤4Ω,垂直接地体采用L50×W50×H2000热镀锌角钢,水平接地体采用-50×5热镀锌扁钢,垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接,水平接地体与水平接地体的搭接采用双面焊接,焊接长度不小于100,焊接处刷红丹或沥青油做防腐处理。接地线用50×5的热镀锌扁钢,通过铜铁转换头预留接地测试点。 (单位为mm) 0 M. Z0 q6 s. t+ M' o$ u @/ |9 n8 W
5 a* m) F* E! H4 N* `3 ^ % F1 H' ^8 F2 n9 s' L
" U7 U& N7 C. {) X0 Y* x* m. R
' }6 i; ?/ ]: y* j7 i% p% L # w& a' w+ F$ c8 U$ ]! n
5 T& d6 y* }: b/ m5 @
; @) j% k0 p. [
" A1 U& S# ?2 w( J4 } / t; ^3 B! F8 C% q, n0 W' _
+ ^; F N3 t4 m. R% E. C2 I 3 N# f, ^. @9 _) m, \6 [
$ `9 f0 J) I7 D$ m# Y 6 ?* z+ R7 v/ _ v8 u- ^2 D
% L) P' ] T; T5 s9 e& A
8 Q" w9 d3 z' c( S/ l7 }" X* g! \; l第三章监控系统防雷实施方案 实施计划
: l$ r" M& |6 m8 V" k, @5 R1 Q防雷系统的设计应满足以下原则:
% E9 F {4 u- b* E5 l; w3 h1、 保护器不影响被保护设备的正常工作;
( z+ B* x2 S6 I, H# M7 C2、 雷击产生冲击波时,所采用的防护器件应有低阻抗,将冲击电流直接导入大地而不产生危险的冲击对地电位差; 5 e" v3 F3 e7 R5 h2 R8 ^$ u7 B
3、 防护器件应有较高的承受冲击能量的能力,并有规范的接地系统。
/ I5 o7 F! J8 u按照IEC1312-1~3规范,为保护你监控系统的设备,将需要保护的空间划分 |
|