re:第二章监控系统防雷设计方案一、概述:...
第二章监控系统防雷设计方案
- U; q9 p. s; T5 W& U& a一、概述: . ?, W! z5 J* \6 a! \0 g
监控系统是技术防范和科学管理的辅助设备,在其问世之初,应用范围有限,点少、线短、面窄,防雷问题并不突出。随着人们的防范意识和科学管理的提高,到目前,监控系统已得到了广泛的应用,如金融系统、高速公路、军事、交通监控、住宅小区以及各种公共场所等,室外布线由几百米到几十公里不等,遭雷击的机会非常多,往往是摄像枪及终端设备(监视器)被打坏,严重的使整个中心控制室瘫痪。因此,必须将监控系统防雷工作做好,通过有效措施防止雷电侵入设备,形成层层保护结构,确保监控机房设备及工作人员的安全。
& P( U" E+ _; l+ F4 C ^二、防雷设计的依据
, e! K' j0 v7 ?+ Q1、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94
& S! g, V% a8 u% \( J. t2、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94
# _& \7 ~; y/ t3、YD/T5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》
4 A# P/ r1 q8 o' V9 Q! v" M2 ^* z# ?4、GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 " K8 [/ R) {* Y4 y4 z2 g0 y
三、监控系统的网络架构
7 K/ b! ~8 `4 K& j5 i. }- t1、任何一个监控系统均由前端系统,终端系统,传输系统及控制系统四个子系统组成。 前端系统一般在室外,容易遭受直击雷和感应雷,同时通过传输系统及传输系统本身对雷电的感应,将雷电传输到监控中心,损坏终端设备,破坏控制系统。 3 K/ ^) s& e+ f* f/ I1 E
2、监控系统分类 8 Z: q$ V7 R: t2 ?* Z' J
(1)同轴电缆传输监控系统 :一般由摄像机、同轴电缆、控制器、监视器、录像机组成。
+ |+ W3 x2 y% N! R( P% V. m(2)电话线传输监控系统:一般由摄像机、同轴电缆、发送设备、电话线、接收设备、监视器组成。 0 y' A5 \5 W+ ^+ C; Q2 L0 J, |
(3)光缆传输的监控系统:一般由摄像机、电信号、发送光端机、光缆、连接器、接收光端机、监控器组成。
2 E, T. J1 y. j(4)微波传输的监控系统:一般由摄像机、微波发射机、发射天线、接收天线、微波接收机、监视器组成。 1 v3 l( P% O8 K" Z4 y) x0 k
四、防雷设计方案的具体内容 9 ]0 Z) i+ N$ T
(一) 直击雷防护设计
5 k$ N( w' u/ Z+ Q应在室外的摄像机支撑杆顶安装能保护摄像机的DXH01-ZTY通用避雷针,并做出相应地网接地(要求接地电阻小于10欧);在监控大楼应有防直击雷的避雷(带、针、塔)装置,并建造一组小于4欧的地网,使雷电及过电压快 速对地泄放。
# |% N+ t+ U0 g8 a. M(二)感应雷防护设计 x& ~( Z9 t/ s
1、摄像机防雷:
2 v8 r9 {% {$ `/ X5 w* t(1)在摄像机端电源线路上安装一个DXH01-220D防雷器(电涌保护器简称SPD,俗称避雷器),作为摄像机电源防雷保护。
9 z" W' k' I3 \. a. T# v(2)在摄像机端视频信号线上安装一个V系列视频SPD,作为摄像机视频信号防雷保护。
' u8 v) J X+ l% r2 p" ^(3)在带有云台的摄像机端,安装一个控制线路防雷器V485系列信号SPD,作为摄像机云台控制线防雷保护。
4 z% {+ d* F% D# o3 P& [$ ]4 @2、控制器防雷:
. b1 d) X$ O* P/ ~. x(1)在室内监控机房监视器前分别安装对应接口的视频防雷器V系列视频SPD。
6 D& T4 @5 S( r3 f(2)在室内监控机房安装对应的控制线路防雷器V系列信号SPD。
i" }% [+ H9 h9 Y3 C& U) ^' |3、监控大楼防雷: + g6 V2 M! @! Z, {+ L" H l
(1)在总电源处安装380V的通流量为100KA的DXH01-380ZJ电源防雷器作为第一级防护。 4 _! \4 E/ ]* @8 t; t
(2)在楼层配电箱前安装对应的380V的通流量为60KA的DXH01-380XJ电源防雷器,作为第二级防护。
4 A1 M, u1 v) i3 L0 t5 Z5 c(3)在各用电设备前安装相应的220V的通流量为10KA的Z5系列电源防雷插座作为第三级防护(具体应根据设备情况选择)。
. l3 l( l3 ^# A$ f(4)在接收发设备前安装V系列视频防雷器。
% M7 J$ C! {" l- _8 s# B4、微波发射天线防雷: 6 j" D0 M& [: D
(1)在微波发射天线处安装DX系列避雷针。 : ` P- u) D. Q# S4 k
(2)在微波接收发机前安装对应接口的天馈防雷器
: m) s2 J3 ]1 G& q' }8 j
- l) j' E+ S+ z- k ( Z# M& n: u2 J4 d
3 ]; k. u5 _% f5 |; j(三)接地系统 , r/ G/ G) Z7 F8 T/ _ h5 C
1、等电位处理及屏蔽 3 J. P/ R3 r- A3 I/ \% x, m) w0 @
将工作地(交、直流工作地)、设备保护地、防雷保护地连接在一起,构成一个均压等电位体,并将所有进入建筑物的通信电缆及线缆用金属管道进行屏蔽,将所有的金属管道(包括水管、煤气管及各种屏 蔽管道)在进入建筑物之前,就近接地,如有多组地网且地网间距小于20米,根据国家防雷标准的有关要求采用公共接地方式,即共地处理(采用电子开关作为等电位连接)。其目的是消除各地网之间的电位差,保证设备不因雷电的反击而损坏。
% l: o7 Y1 {+ o3 `2、人工接地网设计
( [/ K% b6 ~7 u% X' z 地网设计在建筑物周围,挖地网深度为600~800,宽不少于500,接地电阻为R≤4Ω,垂直接地体采用L50×W50×H2000热镀锌角钢,水平接地体采用-50×5热镀锌扁钢,垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接,水平接地体与水平接地体的搭接采用双面焊接,焊接长度不小于100,焊接处刷红丹或沥青油做防腐处理。接地线用50×5的热镀锌扁钢,通过铜铁转换头预留接地测试点。 (单位为mm)
4 s5 d0 b5 P8 S
5 N8 |0 t( Z4 S8 U( ^3 { J- e# l0 e# h: a
B3 b7 |; R, S/ H+ f- W/ {6 @ + T0 l% u% c- y4 k2 S
: ]* {4 z3 [; |" i) c5 |6 x
( M7 v' b8 z V
& q' p2 @# R! q$ N 0 K( q& G+ `$ d, |6 z n
' M2 U, J1 y( q& P/ y
$ h! e e: `, Q# }6 L3 c 3 T/ S. d9 ^3 j6 ]1 @
& B) v0 G) U- A ; A+ ?4 [! t- ^/ t/ z" ^2 ]% e; H8 R
0 s/ i2 w+ R8 Z# E5 ]* d6 b' G 0 k0 z" K. t& o. S; ?9 l- C2 d
第三章监控系统防雷实施方案 实施计划 & F+ C0 n1 u8 q& k2 g( M$ y
防雷系统的设计应满足以下原则: 7 w' m7 M6 G* I! x) o" C6 s3 @
1、 保护器不影响被保护设备的正常工作; 6 y5 Q1 \7 ^5 }8 w& \; v
2、 雷击产生冲击波时,所采用的防护器件应有低阻抗,将冲击电流直接导入大地而不产生危险的冲击对地电位差;
, `: w9 _6 X8 m& z6 X4 R% O8 I! l3、 防护器件应有较高的承受冲击能量的能力,并有规范的接地系统。
7 [: B4 u: w0 f7 P1 _7 b按照IEC1312-1~3规范,为保护你监控系统的设备,将需要保护的空间划分 |
|