re:第二章监控系统防雷设计方案一、概述:...
第二章监控系统防雷设计方案
) F3 i' |' @+ g4 v一、概述: & r* g- F0 Z- P; ~0 }% W5 }) \
监控系统是技术防范和科学管理的辅助设备,在其问世之初,应用范围有限,点少、线短、面窄,防雷问题并不突出。随着人们的防范意识和科学管理的提高,到目前,监控系统已得到了广泛的应用,如金融系统、高速公路、军事、交通监控、住宅小区以及各种公共场所等,室外布线由几百米到几十公里不等,遭雷击的机会非常多,往往是摄像枪及终端设备(监视器)被打坏,严重的使整个中心控制室瘫痪。因此,必须将监控系统防雷工作做好,通过有效措施防止雷电侵入设备,形成层层保护结构,确保监控机房设备及工作人员的安全。
" U) S4 ~" R, H' ]二、防雷设计的依据 ; v# C% |! V' w; c3 ~+ A) n
1、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94
6 I/ ]7 i' M2 W. S7 p2、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 " u% a8 n$ q# h. m0 j3 O
3、YD/T5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》 # E. ^9 j/ s# a" |; O+ U
4、GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 3 ]( R& k c& R5 j' I
三、监控系统的网络架构 ) I i% k; j! `/ J- H
1、任何一个监控系统均由前端系统,终端系统,传输系统及控制系统四个子系统组成。 前端系统一般在室外,容易遭受直击雷和感应雷,同时通过传输系统及传输系统本身对雷电的感应,将雷电传输到监控中心,损坏终端设备,破坏控制系统。 / C& j4 P: s2 ]$ k; N' X j2 Q
2、监控系统分类 ' h* q& @8 C/ j( x2 X
(1)同轴电缆传输监控系统 :一般由摄像机、同轴电缆、控制器、监视器、录像机组成。
. ]& d. i8 [- R" g6 ](2)电话线传输监控系统:一般由摄像机、同轴电缆、发送设备、电话线、接收设备、监视器组成。 4 s. `1 t! r9 K! J0 |& l
(3)光缆传输的监控系统:一般由摄像机、电信号、发送光端机、光缆、连接器、接收光端机、监控器组成。 % K; @, A# v, b7 k9 Y
(4)微波传输的监控系统:一般由摄像机、微波发射机、发射天线、接收天线、微波接收机、监视器组成。
: V9 D Y$ N* _' Z X四、防雷设计方案的具体内容 0 B4 {6 k7 v7 v& R" I
(一) 直击雷防护设计
* A8 _& U) e' [3 n9 n8 Z# }2 A% o: G' p应在室外的摄像机支撑杆顶安装能保护摄像机的DXH01-ZTY通用避雷针,并做出相应地网接地(要求接地电阻小于10欧);在监控大楼应有防直击雷的避雷(带、针、塔)装置,并建造一组小于4欧的地网,使雷电及过电压快 速对地泄放。
! S; T/ c C/ O* b6 X; `(二)感应雷防护设计 ! c. {: d* L: U9 G* U5 O
1、摄像机防雷:
$ S4 \- n, F" ?(1)在摄像机端电源线路上安装一个DXH01-220D防雷器(电涌保护器简称SPD,俗称避雷器),作为摄像机电源防雷保护。 6 q8 g# _+ C. W9 P8 }8 C4 ~* B* V
(2)在摄像机端视频信号线上安装一个V系列视频SPD,作为摄像机视频信号防雷保护。 8 c# M: }* ?/ f$ l* V m w! O" [" i
(3)在带有云台的摄像机端,安装一个控制线路防雷器V485系列信号SPD,作为摄像机云台控制线防雷保护。 5 O' i* ?) B8 K& L" j
2、控制器防雷:
3 p% x" N' a8 T h; y, j. E(1)在室内监控机房监视器前分别安装对应接口的视频防雷器V系列视频SPD。
3 l; x4 c/ J, E i(2)在室内监控机房安装对应的控制线路防雷器V系列信号SPD。
4 {' Q! _1 h1 s6 h4 A3、监控大楼防雷:
$ V) f6 F9 x' x% c o5 A(1)在总电源处安装380V的通流量为100KA的DXH01-380ZJ电源防雷器作为第一级防护。 9 ~! j3 d' F9 z
(2)在楼层配电箱前安装对应的380V的通流量为60KA的DXH01-380XJ电源防雷器,作为第二级防护。
3 B9 s1 Q' ^) t2 r7 t% S(3)在各用电设备前安装相应的220V的通流量为10KA的Z5系列电源防雷插座作为第三级防护(具体应根据设备情况选择)。
5 s% J# M9 z7 \& x% m(4)在接收发设备前安装V系列视频防雷器。 " C! y+ w" _) v7 i, o7 q: C
4、微波发射天线防雷: 6 X$ I$ u% ]$ S7 u% M
(1)在微波发射天线处安装DX系列避雷针。 H# l8 U) x; D+ o
(2)在微波接收发机前安装对应接口的天馈防雷器 * K8 s* b" ~$ \, A
5 Q" x+ n4 l+ `0 q7 {
& D# {: b6 `# B; j
5 t$ D0 b4 w! E8 X
(三)接地系统 . T! r# J& T7 g6 `) P
1、等电位处理及屏蔽
- R3 e2 `, N- Y4 y, S) F 将工作地(交、直流工作地)、设备保护地、防雷保护地连接在一起,构成一个均压等电位体,并将所有进入建筑物的通信电缆及线缆用金属管道进行屏蔽,将所有的金属管道(包括水管、煤气管及各种屏 蔽管道)在进入建筑物之前,就近接地,如有多组地网且地网间距小于20米,根据国家防雷标准的有关要求采用公共接地方式,即共地处理(采用电子开关作为等电位连接)。其目的是消除各地网之间的电位差,保证设备不因雷电的反击而损坏。 ; E8 c$ @0 R* v7 q2 w2 S- f
2、人工接地网设计
6 m: g: P `% ^2 I8 b: O 地网设计在建筑物周围,挖地网深度为600~800,宽不少于500,接地电阻为R≤4Ω,垂直接地体采用L50×W50×H2000热镀锌角钢,水平接地体采用-50×5热镀锌扁钢,垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接,水平接地体与水平接地体的搭接采用双面焊接,焊接长度不小于100,焊接处刷红丹或沥青油做防腐处理。接地线用50×5的热镀锌扁钢,通过铜铁转换头预留接地测试点。 (单位为mm)
" q# b7 l7 c$ h( @6 O4 U ; N* x4 c& u7 b" O- W) b( b
4 |0 Q" c3 n: x$ F# Y
5 ~8 i! _* H: S# i6 V
. q5 p1 l. J( W / U1 W/ [* j0 g
9 u. }- M% z6 X& V/ e
}& k6 E- n. O& b7 Q
6 p+ i* \* E% [% ~2 ^3 r' ?$ a
: b3 N: W4 j0 r) T7 i5 I
, G5 e% j$ S9 j
8 J: C# W5 P+ G+ N0 Z
9 h- ?" V0 G7 U r
# `% _' a7 M; B4 o1 c & z7 H+ B* `# g4 N* k5 w- c
4 f( e6 Y( ?$ T. I: S- c$ d第三章监控系统防雷实施方案 实施计划
" }$ y1 W4 ^2 }+ _" g1 x! [+ c防雷系统的设计应满足以下原则:
: P/ j: X l# H6 G1、 保护器不影响被保护设备的正常工作; : `, f* h7 E& p0 D/ K1 \! J9 F/ o
2、 雷击产生冲击波时,所采用的防护器件应有低阻抗,将冲击电流直接导入大地而不产生危险的冲击对地电位差; ) c0 ?" J) M9 \+ d: o
3、 防护器件应有较高的承受冲击能量的能力,并有规范的接地系统。 " p$ c2 s+ n. v# q
按照IEC1312-1~3规范,为保护你监控系统的设备,将需要保护的空间划分 |
|