[求助]急!急~急~ 控制信号无法正常传输

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
17
发表于 2006-2-15 19:28:13 | 显示全部楼层

Re:[求助]急!急~急~ 控制信号无法正常传输

PELCO-D的波特率应该是2400吧,你是不是搞错了?换波特率!
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
117
发表于 2006-2-16 04:07:01 | 显示全部楼层

Re:[求助]急!急~急~ 控制信号无法正常传输

更换一下波特率2400
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
44
QQ
发表于 2006-2-19 00:28:28 | 显示全部楼层

Re:[求助]急!急~急~ 控制信号无法正常传输

我来分析一下:第一,云台能动,说明协议和接线及使用设备均正常。第二,7个中,有2个能动,其他的通讯线缆是否均接到一起?如果是,则是线缆的线径问题和驱动问题了。这么简单的问题!!!!还要?????上述还有什么问题,可联系QQ:85660086 另外,我还出售市场来价还低的C&K报警主机等。
回复

使用道具 举报

安防知名大师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1057
QQ
发表于 2006-2-19 00:35:04 | 显示全部楼层

Re:[求助]急!急~急~ 控制信号无法正常传输

楼主,有进展没?