中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 8415|回复: 10

PELCO快球问题

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
31
发表于 2006-1-8 20:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
26
QQ
发表于 2006-1-9 01:30:38 | 显示全部楼层

PELCO快球问题

菜鸟
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
26
QQ
发表于 2006-1-27 00:27:40 | 显示全部楼层

PELCO快球问题

有以下几点你可以查下:1、检查球机的地址码是否错误(只对线控)2、检查控制线路是否完好3、检查球机的底座和球心是否完好4、检查解码器的端口是否完好
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
161
发表于 2006-1-27 17:14:39 | 显示全部楼层

Re:PELCO快球问题

你屏幕上那几行英文翻译成中文是:1、P 地址 1442、D 地址 1453、配置完成我想可能是其中一台球型机的地址码设定的不对。也有可能和你的数据线及连接有关,就你楼上朋友说的,仔细检查一下,实在不行,也可以换个机试一下。-----------------------------------------------重在参与,贵在真诚,少说多做,功到自然成。。。。。。Msn:davidguo2008@hotmail.comEmail:davidguo2008@126.comQQ:328157459
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
13
QQ
发表于 2006-3-8 18:52:15 | 显示全部楼层

Re:PELCO快球问题

楼上翻译的很对。发现楼主的问题有个不太合理的地方,PELCO-P协议地址码最大只能拨到32,怎么会出现144呢?PELCO快球每次加电都会重新自检,CONFIGARATION DONE是自检正常无误的一个提示。
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
169
QQ
发表于 2006-3-8 19:14:01 | 显示全部楼层

Re:PELCO快球问题

^_^!这个问题还没遇到啊!?
武汉弱电安防工程商! Email:wrihxct@163.com QQ:33546416
回复

使用道具 举报

安防知名大师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1057
QQ
发表于 2006-3-13 22:20:59 | 显示全部楼层

Re:PELCO快球问题

怎么搞了个投票?
工程设计、多多交流 勤恳工作 快乐生活
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
198
QQ
发表于 2006-3-14 22:52:53 | 显示全部楼层

Re:PELCO快球问题

只有一个不能控,静下心来认真分析检查
QQ:31894563  QQ群:7505998
TEL:13889521068
☆☆☆☆☆智能化技术☆☆☆☆☆
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
5
发表于 2006-3-24 02:17:45 | 显示全部楼层

Re:PELCO快球问题

这是自检完毕时会出现的字符代表D协议地址为144 P协议地址为145 自检完毕的标志你可以检查一下控制线正确与否
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
22
发表于 2006-7-8 01:02:05 | 显示全部楼层

Re:PELCO快球问题

PELCO三代的球机P地址完全可以拨到255,不过矩阵如果是PELCO的,很少用到这么到这么大的地址,可能是其中的地址拨码损坏,显示这么大的值,建议对照此球机左右两个PTZ摄象机的P地址值分别是多少,大致可以判断是不是球机的地址硬件损坏,可能要送修检查。关于上面的英文显示,是davidguo翻译的意思,不过P和D颠倒了,P值永远大于D 1
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-22 21:24 , Processed in 0.081379 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表