楼主: zjgjjcf

24V电源远端传送求救

[复制链接]

安防小学生

Rank: 2

积分
72
QQ
 楼主| 发表于 2006-1-5 17:00:02 | 显示全部楼层

Re:24V电源远端传送求救

“并线处理!”不理解?
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
4
发表于 2006-1-5 17:09:59 | 显示全部楼层

Re:24V电源远端传送求救

增加电源线径!!!
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
270
发表于 2006-1-7 04:00:53 | 显示全部楼层

Re:24V电源远端传送求救

用一个可调变压器试一下,在近端送电,远端能达到24v交流就行了。近端电压高一些也没关系,据我所知,电信电压应该低于48v吧?
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
270
发表于 2006-1-7 04:03:29 | 显示全部楼层

Re:24V电源远端传送求救

还要交流24v转直流12v的电源啊?我经常用啊,不过只有1200mA的,能行吗?
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
72
QQ
 楼主| 发表于 2006-1-8 01:39:38 | 显示全部楼层

Re:Re:24V电源远端传送求救

请楼上报价格、型号、参数至zjgjjcf@sohu.com
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
72
QQ
 楼主| 发表于 2006-1-11 17:07:26 | 显示全部楼层

Re:Re:24V电源远端传送求救

调试完成!具体方案如下:机房每路采用500VA调压器交流46V输出,200m、500m、1000m立竿处采用前端交流20V~60V,后端稳在~24V的稳压电源功率满足30W;后端有接入~24V转直流12V开关电源(15w)供视频传送器、码转换器工作;1000m处46V压降为20V,稳压后~24V输出,48小时满负荷测试无不良现象。
回复

使用道具 举报

安防精英

Rank: 4

积分
458
QQ
发表于 2006-1-11 17:15:44 | 显示全部楼层

Re:Re:24V电源远端传送求救

采用升压稳压交流电源
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
142
发表于 2013-9-26 17:50:49 | 显示全部楼层
在拉一根线应该会好一些,期待看到最佳解决方案。