中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 8865|回复: 17

24V电源远端传送求救

[复制链接]

安防小学生

Rank: 2

积分
72
QQ
发表于 2006-1-4 22:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司接了一个工程,十个亚安球机(15W,~24V)供电采用原有电信管路穿线2。5mm双绞线(只能低于36V)供~24V电,十个亚安球机采用三个一组供电,最远端1000米左右(每组球机的距离约为200m、500m、1000m)。现在公司调试时发现1000m端接等同于球机功率的负载后,~24V降为~10。5V,采用~36V供电1000m端也只有~13。5V,急判解决方案,另有哪位大虾知道价美物廉的~24V转+12V开关电源(后端满足3A,带基本防雷器件),现场视频传送器用,先谢谢了,工程在即急盼!qq:406105311(发送署名安防) m:zjgjjcf@163.com skype:zjgjjcf

安防小学生

Rank: 2

积分
72
QQ
 楼主| 发表于 2006-1-4 22:59:58 | 显示全部楼层

24V电源远端传送求救

工程在即急盼!qq:406105311(发送署名安防) m:zjgjjcf@163.com skype:zjgjjcf
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
72
QQ
 楼主| 发表于 2006-1-4 23:05:53 | 显示全部楼层

24V电源远端传送求救

在线等
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
81
发表于 2006-1-5 00:05:35 | 显示全部楼层

Re:24V电源远端传送求救

[B.gif>[/B.gif>你为什么不选择220V,电源传送至摄象机周边再加24V变压器呢?
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
72
QQ
 楼主| 发表于 2006-1-5 00:07:13 | 显示全部楼层

Re:24V电源远端传送求救

采用原有电信管路穿线,电信只允许36V以下供电
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
72
QQ
 楼主| 发表于 2006-1-5 00:14:00 | 显示全部楼层

Re:24V电源远端传送求救

焦急中[COLOR=red.gif>[/COLOR.gif>[B.gif>[/B.gif>[SIZE=3.gif>[/SIZE.gif>
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
72
QQ
 楼主| 发表于 2006-1-5 00:52:00 | 显示全部楼层

Re:24V电源远端传送求救

因电信管路只允许我方低于36V供电穿管线,我方穿线采用的是2.5mm线材,通过立竿引线。“建议用220V电源传到前端去变压”已不可能,因要求电源集中控制,现场取电也不可能。
回复

使用道具 举报

发表于 2006-1-5 01:52:49 | 显示全部楼层

Re:24V电源远端传送求救

没有好办法,补一条线吧!用220V供到现场,再变压。1000米~~~~压降的问题应该早考虑才对阿。
联系偶: hdliuyh@126.com  
               QQ:463517363
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
72
QQ
 楼主| 发表于 2006-1-5 16:40:48 | 显示全部楼层

Re:24V电源远端传送求救

现有一应急办法与大家探讨是否可行: 机房每路采用500VA变压器交流36V输出,200m、500m、1000m立竿处采用定制交流变压器(50VA)进行电压提升到交流24V左右,后接~24V稳压电源功率满足30W; 问题是: 当今后其中有一台球机不工作(即空载),电路电压又将变化,可能会引起交流变压器(50VA)及~24V稳压电源的加速老化甚至损坏。 请教各位,市场上有前端交流30V~60V,后端稳在~24V稳压电源或类似的常规产品吗?各位认为上述是否可行,还应注意社么?
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
4
发表于 2006-1-5 16:56:52 | 显示全部楼层

Re:24V电源远端传送求救

并线处理!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-7-1 16:03 , Processed in 0.086595 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表