中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 9782|回复: 18

[讨论]电源会对信号干扰吗?

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
16
QQ
发表于 2005-7-22 01:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
走监控线的时候,电源线和视频线在一起会产生干扰吗?????是分开好还是在一起好?在线急等!!!!如果产生的话怎么解决??

安防精英

Rank: 4

积分
486
QQ
发表于 2005-7-22 17:05:50 | 显示全部楼层

[讨论]电源会对信号干扰吗?

处理得好,一条线既走视频又走电源都没任何问题。
安防技术培训,安防产品技术转让http://www.ciet.cc  电话:0755-83312775
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
16
QQ
 楼主| 发表于 2005-7-25 17:48:28 | 显示全部楼层

[讨论]电源会对信号干扰吗?

怎么才算处理得好??????
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
4
发表于 2005-7-25 18:21:04 | 显示全部楼层

[讨论]电源会对信号干扰吗?

按书上来说是会影响的.按规定是要分开走的.不过我从来都没有分开过,有时会有干挠,但大部份都没有.如不幸中的,那只有改线路,或花钱,买个叫什么干挠抑制器
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
292
发表于 2005-7-26 18:25:21 | 显示全部楼层

[讨论]电源会对信号干扰吗?

看是什么电源线了,如果是摄像机本身的电源线,当然是没有问题的。如果是其它的(比如说电梯的电源线380V),那自然有问题了!原则上是电流不大,视频线和220V电源线可以共走。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
12
发表于 2005-7-26 21:29:23 | 显示全部楼层

[讨论]电源会对信号干扰吗?

12V直流电源当然可以,绝对没问题,如果是220V,小负载也是没问题的,50HZ相对于对视频的高频来讲几乎不会产生干扰。放心步吧。电源线最好用RVV。不要用BV。
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
248
QQ
发表于 2005-7-26 21:49:36 | 显示全部楼层

[讨论]电源会对信号干扰吗?

一般的都没有什么问题!我们经常是摄象机电源和信号一起走的,没有见到过有什么干扰.如果你和强电(380v)一起当然会有问题的了~!
中昇科技 daiming9999@126.com
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
30
QQ
发表于 2005-7-27 16:26:46 | 显示全部楼层

[讨论]电源会对信号干扰吗?

最好是分开走干扰的存在是一定
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
143
发表于 2005-7-27 17:09:23 | 显示全部楼层

[讨论]电源会对信号干扰吗?

如果你用的DC-12V电源不是真正的稳压电源.就会对你在DVR主机上看到的图象有影响.这种情况我遇上过.12个点.连进DVR主机.连前4个图象没有波纹.图象越多.则波纹越大.后将电源换了就好了.一般DC-12V电源对视频没有太大的干扰.以前我们也用过3芯线接视频和电源.(视频和电源同用一个负极)
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
54
QQ
发表于 2005-7-27 17:17:42 | 显示全部楼层

[讨论]电源会对信号干扰吗?

我们做工程以来,视频线和电源线(220V)基本上没分开过,不过没干扰,毕竟220前端接的是小功率的设备!按书上说的应该分开,但是尽信书则不如无书!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-12-25 02:09 , Processed in 0.085484 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表