dfdking 发表于 2006-8-12 17:25:45

于洪先生及专家请进——紧急求助SYV-75-5线知识

<font color="red"> 近来单位准备投资150-180万元资金用于网络监控建设。因笔者乃该行业新人,业务不熟悉,经朋友介绍来到贵网站,初看便学到了一些基础性的相关业务知识。  在看了《怎样辨别视频线的好坏——大家谈》一文后,略有不解,故发文急向于洪先生及各位专家请教。  笔者近二日在选择SYV-75-5线时,初步选中了二个厂家的线材:一是“帝一线”;二是“联通线”。这二种线材都是江苏扬州生产的。在用千分卡测量二种线的单芯时,发现了以下情况:“帝一线”的直径为“0.75MM”,而“联通线”的直径为“1.0MM”。原本以为粗的比细的性能要好,但今看了《大家谈》一文后,看到了这们的文字:“检查芯线:直径——SYV电缆为0.78-0.8mm,SYWV电缆为1.0mm;近来出现了一种SYV75-5芯线直径是1.0mm的电缆,这种电缆的特性阻抗,肯定不是75欧姆,不应用到75欧姆传输系统中”。后,甚感困惑和不解。  既然SYV75-5 1.0MM线不能用于75殴姆传输系统中,那么SYV75-7线为什么却能够用于相同的监控系统中——因为笔者单位刚完工不久的系统就是用的这种线,而且效果良好呢?而且-7线价格远比-5线要高近70%。  从目前所谈价格来看,0.7MM的帝一线明显比1.0MM的联通线每米便宜几毛钱,若按照《大家谈》一文的观点,那么“联通线”岂不是吃力不讨好?难道天底下真有愿意“既陪老婆又折兵”的厂家?呵呵。  谢谢!!</font>

dfdking 发表于 2006-8-12 17:35:36

Re:于洪先生及专家请进——紧急求助SYV-75-5线知识

<font color="red">呵呵,一个没注意,该帖好象发错了论坛,但不知者无过,还请见谅为妥,呵呵。</font>

BTQL 发表于 2006-8-12 17:40:25

Re:于洪先生及专家请进——紧急求助SYV-75-5线知识

扬州的联通线我用过 在280米到300米的时候基本还是清晰的!

dfdking 发表于 2006-8-12 17:41:55

Re:于洪先生及专家请进——紧急求助SYV-75-5线知识

<font color="red"> 8月10日下午,在与帝一线江西总代交谈时,该总代觉得非常奇怪,他在江西南昌做帝一线已达五年之久,从未有人发现此问题,当然他自己也没有发现这个问题。</font>

dfdking 发表于 2006-8-12 17:43:25

Re:Re:于洪先生及专家请进——紧急求助SYV-75-5线知识

扬州的联通线我用过 在280米到300米的时候基本还是清晰的!  <font color="red">谢谢!!增加了知识,但并未解决笔者疑问,呵呵。  不过既然实践中1.0MM线在300米以内都可以使用,也就不存在所谓SYV75-71.0MM线不能用于网络监控系统一说了。那么反过来说《大家谈》一文岂不是误导了“甲方”?呵呵。    笔者之所以“执着”于这个技术性很强的问题:一来是投资数额较大,且线材所占资金比例较大,所以一定要用好纳税人的钱;二来是对科学和技术负责,故请各位高人出手救笔者于“危难”之中,呵呵。</font>

dfdking 发表于 2006-8-12 17:59:22

Re:于洪先生及专家请进——紧急求助SYV-75-5线知识

<font color="red"> BNC头在视频线的连接中占有很重要的位置,连接方式的好与坏,将直接关系到今后图像的传输质量,在其它条件充分满足的情况下,在BNC头的连接时,应采取怎么样的连接方式为最佳方式?</font>

eie1992 发表于 2006-8-12 19:02:34

Re:于洪先生及专家请进——紧急求助SYV-75-5线知识

dfdking网友问:既然SYV75-5 1.0MM线不能用于75殴姆传输系统中,那么SYV75-7线为什么却能够用于相同的监控系统中;1)因为SYV75-5 1.0MM线,特性阻抗不是75欧姆,SYV75-7线特性阻抗是标准的75欧姆;2)75欧姆特性阻抗同轴电缆,从75-2,-3,-5.....-12都有,其中75-5中的“-X”,是代表绝缘层的外直径,也是屏蔽层的内直径,-5电缆的实际值为4.8mm,SYV和SYWV电缆,这个4.8mm是国标规定参数,不准突破和改变,SYV电缆绝缘层是实心聚乙烯材料,介电常数2.2-2.4,要保证特性阻抗75欧姆,芯线直径只能是0.75-0.78mm;而SYWV电缆绝缘层是含有80%气泡的聚乙烯材料,介电常数1.4左右,要保证特性阻抗75欧姆,芯线直径只能是1.0mm;所以对75-5电缆来说,相同的都是绝缘层的外直径4.8mm,不同的是绝缘材料的介电常数和芯线直径。特别要注意的是介电常数和芯线直径不是随便组合的,而是:一个介电常数值,只能对应一个芯线直径:实心聚乙烯绝缘——只能对应一个芯线直径——0.75-0.78mm,如果是1.0mm,特性阻抗就不是75欧姆了;同样物理发泡聚乙烯绝缘——只能对应一个芯线直径——1.0mm,如果是0.75~0.8mm,特性阻抗就也不是75欧姆了;3)你实测的一种SYV75-5 1.0MM线——显然,它是实心聚乙烯绝缘——只能对应一个芯线直径——0.75-0.78mm,如果是1.0mm,特性阻抗就不是75欧姆了;厂家这样做,并把它当作75欧姆电缆销售,显然是一种欺骗行为。从维护用户利益出发,可以在网上曝光;

eie1992 发表于 2006-8-12 19:18:35

Re:于洪先生及专家请进——紧急求助SYV-75-5线知识

4楼:<font color="red">谢谢!!增加了知识,但并未解决笔者疑问,呵呵。</font>请楼主细看我6楼的回复。既然楼主声称“笔者之所以“执着”于这个技术性很强的问题:一来是投资数额较大,且线材所占资金比例较大,所以一定要用好纳税人的钱;二来是对科学和技术负责,故请各位高人出手救笔者于“危难”之中,呵呵”,就更应该多动动脑子。 看看你说的“不过既然实践中1.0MM线在300米以内都可以使用,也就不存在所谓SYV75-71.0MM线不能用于网络监控系统一说了。那么反过来说《大家谈》一文岂不是误导了“甲方”?呵呵。 ”到底哪个真有道理,那个是误导? 这是一个李逵和李鬼的问题。有人就是凭“感觉”,相信李鬼是真李逵。别人只能告诉你判断真假李逵的方法和标准,每个人用什么方法和标准去判断哪是另一回事;

heml 发表于 2006-8-12 19:56:29

Re:于洪先生及专家请进——紧急求助SYV-75-5线知识

同轴电缆的阻抗是由芯线<font color="red">直径</font>、介电层材料的<font color="red">介电常数</font>和<font color="red">直径</font>共同决定的。三种因素中,不能单纯以一种因素来分析问题。在外径不变时,如果介电材料的常数特性较好(纯度高),芯线粗点,同样是75欧姆。反之,介电材料不纯(再生料),外径不变时,芯线必须作细才能达到75欧姆阻抗。

dfdking 发表于 2006-8-12 21:14:10

从维护用户利益出发,可以在网上曝光;  <font color="red">非常谢谢风先生专业性的讲解,使笔者收获不少,星期一也又可以以“专家”面目示人了,呵呵。这样一来就可以达到少花钱,办好事的初终了,呵呵。  线的问题搞得笔者头都是痛的,从7月19日至今,问来问去,没有一个说得清楚的,有一些还是所谓的专家,呵呵。昨日帝一线也答应笔者要求,说可以将SYV75-5线做成1.0MM,但价格要在0.75MM的基础上,每米上浮近三毛多钱,有了你这么专业性的讲解,笔者无忧也,再次向你表示感谢!!  暴光就不必要了罢,以和为贵吗,呵呵。因为在当今中国比这种问题严重得多的问题都来不及解决呢,呵呵。  虽然目前中国已经进入了WTO,但我们的产品要真正赶超世界相同品牌,看来距离还不是十年、二十年的问题,其中存在的深层次问题看来远不是“中国特色的社会主义理论”能够解决那么简单的问题,呵呵。  最后,再向风先生请教,假如在系统中用了一5 1.0MM的线,那么对传输中的信号会有什么影响啊?</font>
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9