中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 7270|回复: 0

[心得] E54系列人体运动感知与距离检测雷达模组上位机配置使用说明

[复制链接]

安防传说人物

Rank: 8Rank: 8

积分
3968
发表于 2025-9-25 16:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、运动感知与距离检测雷达模块产品简介
6 G  c% @& n1 i4 L9 ^E54系列新上架的人体微动、运动感知与距离检测雷达模组,有基于X波段雷达芯片、10.525GHz中心频率为核心的E54-10LD06系列雷达模组和基于C波段雷达芯片、5.8GHz中心频率为核心的E54-05LD06系列运动感知雷达模组,该E54系列雷达模组设计采用定频、定向发射和接收天线(收发一体),集成中频解调、信号放大和数字处理等功能,具备延时设置、感知范围可调和光强度检测等能力。
$ |( U2 x- A0 ~" k" K- _, r2 X6 y二、E54系列运动感知雷达模组上位机工具使用说明7 \8 f( L7 z% o- A  c
1、雷达模组上位机工具交互界面3 J2 ^. k0 A' _6 F& ]
交互界面(下图所示)为用户提供基本的操作,包括串口配置、配置状态、模组配置三部分;
! u' L% p) S8 ^" |8 s+ |/ r4 l. U: d% p) L- _
2、上位机交互界面功能简介
- e" [, ?: a. o0 k- u1 B7 M交互界面开放的功能如下:
# j, u- r) M1 `- @2 y" d" P8 k2 \2.1、 串口配置:
' f" n' v  P# @8 m" r6 v; V1) 端口号:自动检测当前连接到电脑的串口设备端口号,可通过下拉框选择要连接的端口号;4 p: f8 g' c# \; j
2) 波特率:根据硬件模组通过下拉框选择对应模组的波特率 9600bps;% K: B/ N$ z5 Z% O
3) 打开串口:连接在“端口号”中选择的端口;/ f2 D9 Z. E& T& D" }' X4 o% U
2.2、 配置状态:
: ~4 ]# d8 R% y7 h初始状态为黄灯,当设置模式、读取参数或配置参数时,若在按钮按下2秒内未接收到运动感知雷达模组回复的数据,则显示为红灯表示通信失败,反之显示为绿灯表示通信成功,同时模组配置中对应参数开始显示;  D4 ~6 G. Z! B1 C. h. H9 V
2.3、 运动感知雷达配置步骤:
0 W2 T5 |% C; R, [( n/ @1) 设置模式:可根据模式下拉框(“移动”)选择一种工作模式;6 B; W% e7 V: r! a
2) 读取参数:读取选定工作模式下的参数;
5 x7 E& e) w; ~& b0 z5 r( e+ H3) 配置参数:配置选定工作模式的相关参数;# s; I1 t( v0 @, p& J" l
4) 移动感应参数:  [/ ~/ }3 y1 U4 P( u9 x
a. 雷达门限:移动感应模组雷达门限,门限越小探测距离越远门限越大探测距离越进,具体门限需要根据实际的使用场景调整,取值范围 [16,65534],默认 200,最大直径距离5m;
! k. c' ~$ `/ s. C' Y  Db. 感光门限:光敏门限,设置在白天或夜晚响应,低于光敏门限值激活雷达检测,门限值越大表示环境光越亮,取值范围为[1,254],默认254(光敏常开);: @' ~7 }  ~  p1 T2 V0 m5 M# U
c. 输出延时:模组响应的输出延时,检测到移动 O口输出高电平保持时间,期间持续检测到移动将会重置保持时间,取值范围为[1,18000],单位:100ms,默认1s;
& Y2 b4 ?( |; R) L6 @! _5) 通用参数:
) |# P' i3 R# T3 y4 ?; sa. 模组ID:模组内部设置的ID,但目前不支持读取模块ID,上位机ID区域灰色不支持;/ ]) ?5 m, R! R+ }6 D% q* J
b. 版本号:模组中烧录的固件版本号。
8 F/ ^' B2 o: m" D说明:E54系列雷达模块配置教程目前只支持上面这几种常用参数的配置,更多配置教程请于业务员沟通,获得详细的配置技术支持。