一、运动感知与距离检测雷达模块产品简介
7 K0 H6 w* |' m* y! @E54系列新上架的人体微动、运动感知与距离检测雷达模组,有基于X波段雷达芯片、10.525GHz中心频率为核心的E54-10LD06系列雷达模组和基于C波段雷达芯片、5.8GHz中心频率为核心的E54-05LD06系列运动感知雷达模组,该E54系列雷达模组设计采用定频、定向发射和接收天线(收发一体),集成中频解调、信号放大和数字处理等功能,具备延时设置、感知范围可调和光强度检测等能力。" I% O  ^8 V; S1 E( i6 N
二、E54系列运动感知雷达模组上位机工具使用说明$ M( _4 t8 F) W/ u! J: E$ n# j* z( W; V
1、雷达模组上位机工具交互界面$ e' m8 ^' e  W6 R# V0 o2 F: l9 z
交互界面(下图所示)为用户提供基本的操作,包括串口配置、配置状态、模组配置三部分;; H) C( f0 G' q
' n0 {8 w$ g' f! J* E! ]! h
2、上位机交互界面功能简介) v* C3 m1 X3 m* J& l
交互界面开放的功能如下:0 y. M* e9 |6 i) q$ j) J
2.1、 串口配置:' O% q% R8 O/ ]$ O% V/ [
1) 端口号:自动检测当前连接到电脑的串口设备端口号,可通过下拉框选择要连接的端口号;
4 S" u+ b- X) {- z/ i2) 波特率:根据硬件模组通过下拉框选择对应模组的波特率 9600bps;
9 S* c$ Y8 v" u: ]3) 打开串口:连接在“端口号”中选择的端口;
; R. P9 o- J* a% p2.2、 配置状态:
2 i' v* N& n6 p! g9 j/ l" j9 x初始状态为黄灯,当设置模式、读取参数或配置参数时,若在按钮按下2秒内未接收到运动感知雷达模组回复的数据,则显示为红灯表示通信失败,反之显示为绿灯表示通信成功,同时模组配置中对应参数开始显示;- ?. S) S# E" }( H5 E% y
2.3、 运动感知雷达配置步骤:9 {7 f; n8 v4 M6 E, Q
1) 设置模式:可根据模式下拉框(“移动”)选择一种工作模式;
9 m0 v0 [; Z" Q1 ^0 H9 @- h2) 读取参数:读取选定工作模式下的参数;
& T; _; k2 z$ I8 `- }( N% i3) 配置参数:配置选定工作模式的相关参数;
: M8 h+ p4 _+ L; g4) 移动感应参数:) g/ O* e( N; z9 X7 u7 \( K  {1 \
a. 雷达门限:移动感应模组雷达门限,门限越小探测距离越远门限越大探测距离越进,具体门限需要根据实际的使用场景调整,取值范围 [16,65534],默认 200,最大直径距离5m;$ m4 z% r' h2 [
b. 感光门限:光敏门限,设置在白天或夜晚响应,低于光敏门限值激活雷达检测,门限值越大表示环境光越亮,取值范围为[1,254],默认254(光敏常开);0 Z* m- F4 j$ m
c. 输出延时:模组响应的输出延时,检测到移动 O口输出高电平保持时间,期间持续检测到移动将会重置保持时间,取值范围为[1,18000],单位:100ms,默认1s;
5 V8 d+ d: D! l5 D7 S" g2 o* h) g" T5 T5) 通用参数:
5 A" C1 j# N7 w1 L% z  c$ ja. 模组ID:模组内部设置的ID,但目前不支持读取模块ID,上位机ID区域灰色不支持;& V, U7 t1 E$ l$ }
b. 版本号:模组中烧录的固件版本号。
) C* ?) l6 G- t) l, ~/ l说明:E54系列雷达模块配置教程目前只支持上面这几种常用参数的配置,更多配置教程请于业务员沟通,获得详细的配置技术支持。