室外AP部署在室外,需要注意一些事情,才能保证室外无线AP正常稳定运行。今天我们一起来分享一下室外无线AP。
: @5 l) V+ \) B- J
/ S/ N. ~" M- E# g一、室外AP的安装
% t% P2 W; ?; v6 M. n& u  f9 S4 A( o室外AP需要选择合适的天线,按照说明书规范连接室外AP和其他配件,注意AP的射频口(分为2.4G和5G射频口)和连接的天线要一一对应不能接反,否则无法使用。在安装现场不能确认的细节,乙方和甲方沟通清楚后,再进行施工。
, a7 u+ e# s$ `$ `7 L/ G7 b1 Q( F, w+ X
室外AP全向天线抱杆推荐尺寸和安装注意事项 ( F# j/ t: U4 M& p* z8 N
1、每一对全向天线的安装间隔在500px-1000px范围之内;
, E) f7 c, I  R9 h  b+ Z) p) S2、全向天线的安装高度推荐为3-8m,实际以项目情况为准。未安装天线的AP射频口必须做好防水,并关闭射频;
* F4 w% c( {+ d, b3、正常情况下,安装完毕的全线天线必须与水平面垂直,如有特殊情况,以项目实际情况为准;
2 Y4 X/ z1 ~) h- U' \& n( M" n( m4、立杆、安装的位置,严格按照方案执行,不得私自挪动,右图供参考,实际以项目需求为准;
) I' c# ^. Z! r4 r0 N 5、每安装完一处,必须同时做好防水、防雷、接地措施,以免损坏设备;
4 C/ v, D0 |5 z$ m6、抱杆必须固定牢固,保证用力摇不会混动。
7 ^. X0 @; Z) u) s" `* W
& J$ v" Q  P8 L3 V: }% o室外AP定向天线抱杆推荐尺寸和安装注意事项4 X% L1 P6 ^8 V5 A- P5 i" I- F, d! ~
- y2 m! j2 `3 E* n) o# b
1、如果一根抱杆上安装多个定向天线,则每个定向天线上下间距2m,推荐一个抱杆最多安装2个定向天线;
; C% A0 f4 G/ g9 w7 ]2、定向天线推荐的安装高度为3-5m左右,实际以项目情况为准; ' ]* c/ V( Z- D' z3 M3 M- w
3、默认情况下,定向天线要往下倾斜15度,实际以项目需求为准。未安装天线的AP射频口必须做好防水,并关闭射频; 6 u* Y) {5 K$ n
4、立杆、安装的位置,严格按照方案执行,不得私自挪动,实际以项目需求为准;
- |8 b0 G; y- o4 _. \$ E& Y8 n5、每安装完一处,必须同时做好防水、防雷、接地措施,以免损坏设备;
+ r/ r' z6 S, N* w0 o6、抱杆必须固定牢固,保证用力摇不会混动。 - E: [0 I; l. i+ f# i
8 B/ H, w+ F3 Y+ Y
二、室外AP的防水
8 X, t" g8 n! }) P3 ~" [& q! |0 p* ^1 G2 q# E% a
除了AP本身要具备防水功能,其他任何连接部位都需要做防水处理。9 J7 \/ ?$ _* M! o

7 _$ C! W1 p! {, J# h. A1 O
8 C' p# c7 j2 R  C, D三、室外AP的防雷
$ u/ a4 k7 l/ L4 \7 P# [  M2 C9 A" f, m4 M6 I7 J; D2 g9 E
天线必须安装在避雷针覆盖的45度角之内。网口防雷器、天馈防雷器以及室外AP,都需要做好接地措施。
  K% b2 M2 S1 o5 T& Y9 d0 M& q# ]& D8 {
四、室外无线系统接地规范
# p, w- _, F- q  }3 o' \% \( B  |* V4 \5 E: {6 [( [# {
在安装天线和AP时,必须将AP以及各配件接地。室外AP、天馈防雷器(所有天馈防雷器都需要接地)、网口防雷器、避雷针必须接地,接地电阻与线长要符合要求。防雷器和AP接地,可以把接地线先连接到一起,再统一联入地网(确保设备都能接入防雷地网,而不是随意搭接在其他金属件上)。4 K0 m, _( @! r6 g( [$ k3 U% |

5 G$ \) J  \3 s: \  l五、其他施工规范
) B2 U4 a! B: j! k, p& G6 [按照设计方案的要求布放线缆,要求走线牢固、美观,不得有交叉、扭曲、裂损等情况。室外需要使用室外专用网线,并把裸露在外面的部分用套管保护。
4 |; ?; M" d/ T* C不允许与强电高压管道、消防管道和建筑物避雷线一起布线,确保无强电、强磁的干扰。
1 n+ j' ~0 C% E3 L4 P; E7 F 建议使用PVC管、铁管、普利卡管或线槽等进行走线。如果使用的是金属走线管应该在金属管两端接地。 9 L, @" B7 T) r+ M# F
室外水平布线的PVC管应作漏水口防止管内积水。
) ]6 @7 R+ {8 s- R线缆的穿墙孔应使用防水、阻燃的材料进行密封处理。