室外AP部署在室外,需要注意一些事情,才能保证室外无线AP正常稳定运行。今天我们一起来分享一下室外无线AP。
# i7 {9 x* j6 @2 H: m9 V, A3 s& w2 a. X# i$ M }! ^
一、室外AP的安装: d7 [3 j5 R4 z) w. c0 N
室外AP需要选择合适的天线,按照说明书规范连接室外AP和其他配件,注意AP的射频口(分为2.4G和5G射频口)和连接的天线要一一对应不能接反,否则无法使用。在安装现场不能确认的细节,乙方和甲方沟通清楚后,再进行施工。 ' |: N* d: X' D1 F
* L, j' t" y' V6 V& f G' P室外AP全向天线抱杆推荐尺寸和安装注意事项
! T0 ?0 I4 o# s, A" Z/ W1、每一对全向天线的安装间隔在500px-1000px范围之内; {5 u( R$ ]- Q* ^5 n
2、全向天线的安装高度推荐为3-8m,实际以项目情况为准。未安装天线的AP射频口必须做好防水,并关闭射频;
. J: e3 ^2 K0 q' h; Z& ^3、正常情况下,安装完毕的全线天线必须与水平面垂直,如有特殊情况,以项目实际情况为准; & G9 a1 K5 t/ D7 _! }
4、立杆、安装的位置,严格按照方案执行,不得私自挪动,右图供参考,实际以项目需求为准; ( v2 S! C+ f9 H0 p7 `5 N
5、每安装完一处,必须同时做好防水、防雷、接地措施,以免损坏设备;
1 P' m: |. u2 ~6、抱杆必须固定牢固,保证用力摇不会混动。
3 Z' x" W9 l; U' R) @/ ~7 l3 y) w" N
室外AP定向天线抱杆推荐尺寸和安装注意事项 [" U7 H1 v% R U$ ]
: L% V' i4 Y& K; e* D2 o3 a
1、如果一根抱杆上安装多个定向天线,则每个定向天线上下间距2m,推荐一个抱杆最多安装2个定向天线; 9 M6 z0 U( v' Y, S! G$ ]
2、定向天线推荐的安装高度为3-5m左右,实际以项目情况为准; v* c! W4 f2 C' R& `1 m5 @' I
3、默认情况下,定向天线要往下倾斜15度,实际以项目需求为准。未安装天线的AP射频口必须做好防水,并关闭射频; - h0 a/ T' g2 T: V8 {+ J
4、立杆、安装的位置,严格按照方案执行,不得私自挪动,实际以项目需求为准; 0 T1 t7 p4 N1 d/ ?; B
5、每安装完一处,必须同时做好防水、防雷、接地措施,以免损坏设备; 1 g! ~0 ^! m2 C' K! h) N
6、抱杆必须固定牢固,保证用力摇不会混动。 3 T& {$ s- t8 _
" R$ r$ x- E. C9 w( p7 n3 o二、室外AP的防水
5 w; n. a# r2 k; x L* n% B
; K H: ?; O, `) r+ Q' n除了AP本身要具备防水功能,其他任何连接部位都需要做防水处理。1 @# k# s% M' d* W" V5 i; s
5 d0 H( ]# _4 e1 i' l, s
' Q0 d/ d* q' g+ h' V三、室外AP的防雷 ! a: w4 P% z. F/ M0 J* w( N
8 v8 ]" o# [% y O: |天线必须安装在避雷针覆盖的45度角之内。网口防雷器、天馈防雷器以及室外AP,都需要做好接地措施。 % C; E3 t$ y* @1 z$ @" `
( y3 z8 G2 a& ?: _! o
四、室外无线系统接地规范 9 Y) N+ L9 E, N5 S
0 p8 S2 {. \3 \( o$ W: m& w在安装天线和AP时,必须将AP以及各配件接地。室外AP、天馈防雷器(所有天馈防雷器都需要接地)、网口防雷器、避雷针必须接地,接地电阻与线长要符合要求。防雷器和AP接地,可以把接地线先连接到一起,再统一联入地网(确保设备都能接入防雷地网,而不是随意搭接在其他金属件上)。+ Q+ @( o5 h+ |/ C' \4 Z( p
: V3 ~; @$ v2 {. U7 v& g
五、其他施工规范
) e- c/ l: A& ?+ [6 R# E按照设计方案的要求布放线缆,要求走线牢固、美观,不得有交叉、扭曲、裂损等情况。室外需要使用室外专用网线,并把裸露在外面的部分用套管保护。 $ r* S4 @: q, R2 b( z1 K
不允许与强电高压管道、消防管道和建筑物避雷线一起布线,确保无强电、强磁的干扰。7 G' c! z, ]( J5 l8 ]
建议使用PVC管、铁管、普利卡管或线槽等进行走线。如果使用的是金属走线管应该在金属管两端接地。
% y! `/ i% G$ Q6 o3 H 室外水平布线的PVC管应作漏水口防止管内积水。
W V$ y% B6 h, p3 p2 F9 |线缆的穿墙孔应使用防水、阻燃的材料进行密封处理。 |
|