室外AP部署在室外,需要注意一些事情,才能保证室外无线AP正常稳定运行。今天我们一起来分享一下室外无线AP。
( x# k$ N/ o$ q0 i: U6 s1 O2 r, c! {- `6 J$ v- z7 f, U4 K
一、室外AP的安装
& X6 I/ O" Z$ b* f5 O室外AP需要选择合适的天线,按照说明书规范连接室外AP和其他配件,注意AP的射频口(分为2.4G和5G射频口)和连接的天线要一一对应不能接反,否则无法使用。在安装现场不能确认的细节,乙方和甲方沟通清楚后,再进行施工。   Q; Q9 `# x) s, S; R1 X/ H

7 o. r/ W/ d) k室外AP全向天线抱杆推荐尺寸和安装注意事项
) ]9 `$ ~: A5 _. q6 Q1、每一对全向天线的安装间隔在500px-1000px范围之内;
( A, t, |0 ^+ ?0 _5 t2、全向天线的安装高度推荐为3-8m,实际以项目情况为准。未安装天线的AP射频口必须做好防水,并关闭射频;
. p- x, G" n* m! e# {/ [2 Y0 y3、正常情况下,安装完毕的全线天线必须与水平面垂直,如有特殊情况,以项目实际情况为准; 2 Y4 w! s: Z) z
4、立杆、安装的位置,严格按照方案执行,不得私自挪动,右图供参考,实际以项目需求为准; 4 U/ I' S3 k8 `& x$ c' E
5、每安装完一处,必须同时做好防水、防雷、接地措施,以免损坏设备; - N2 d* Y' ^8 I4 C! h
6、抱杆必须固定牢固,保证用力摇不会混动。
8 b* {( }6 M. P( @
& O5 _; e4 g& R室外AP定向天线抱杆推荐尺寸和安装注意事项
8 @1 ~7 ]. k& l; b' V2 p" ]
9 Z& n# J. t4 `9 C8 @! X1、如果一根抱杆上安装多个定向天线,则每个定向天线上下间距2m,推荐一个抱杆最多安装2个定向天线; 0 K* Y1 k" O; ?& }) _
2、定向天线推荐的安装高度为3-5m左右,实际以项目情况为准;
7 G& y- c$ }' g0 V% A: D3、默认情况下,定向天线要往下倾斜15度,实际以项目需求为准。未安装天线的AP射频口必须做好防水,并关闭射频;
; \' B2 \0 d" t8 W) |4、立杆、安装的位置,严格按照方案执行,不得私自挪动,实际以项目需求为准; 1 p2 C/ f' A& A6 ?5 {$ e
5、每安装完一处,必须同时做好防水、防雷、接地措施,以免损坏设备; , p' A6 F. i7 q7 f* y/ |
6、抱杆必须固定牢固,保证用力摇不会混动。
0 Z$ m9 |9 G8 `; m* X
- p# G0 A& p0 d0 b/ m二、室外AP的防水 / i" Y5 }  ~' @( T
! M9 {( j/ Q* @9 f" f
除了AP本身要具备防水功能,其他任何连接部位都需要做防水处理。3 n+ E2 O& ]: [' U1 j! r/ f0 h
1 c3 m: K4 L* g2 ]0 ^* l

5 D# D0 Q  e+ K8 U0 h# x9 U三、室外AP的防雷 . f2 u' n, Z, `+ k( Q2 g
  e9 C3 O1 `6 G4 }" B) t3 [6 B
天线必须安装在避雷针覆盖的45度角之内。网口防雷器、天馈防雷器以及室外AP,都需要做好接地措施。
: u" |  s7 E6 p. @& f- Z# B( ?' ~, `7 J7 a* Q
四、室外无线系统接地规范
' o+ z, T/ i/ U% a+ o5 \8 q9 t4 X# j& M4 ^4 H
在安装天线和AP时,必须将AP以及各配件接地。室外AP、天馈防雷器(所有天馈防雷器都需要接地)、网口防雷器、避雷针必须接地,接地电阻与线长要符合要求。防雷器和AP接地,可以把接地线先连接到一起,再统一联入地网(确保设备都能接入防雷地网,而不是随意搭接在其他金属件上)。# @" X/ q* P5 c& Q( [( \! ^/ E
# j* |- n+ s. e9 M% T. X3 |! \
五、其他施工规范
1 ^5 J# w( p7 W6 [& z! Q0 e) M6 @按照设计方案的要求布放线缆,要求走线牢固、美观,不得有交叉、扭曲、裂损等情况。室外需要使用室外专用网线,并把裸露在外面的部分用套管保护。 8 y  p; }  @# R% s8 }' z/ I5 g
不允许与强电高压管道、消防管道和建筑物避雷线一起布线,确保无强电、强磁的干扰。7 M, K. Q9 g( W/ b- d# B
建议使用PVC管、铁管、普利卡管或线槽等进行走线。如果使用的是金属走线管应该在金属管两端接地。
3 Z5 F( [6 k/ m3 o* Y: c+ O 室外水平布线的PVC管应作漏水口防止管内积水。 % c9 B3 z& ^5 S! t
线缆的穿墙孔应使用防水、阻燃的材料进行密封处理。