室外AP部署在室外,需要注意一些事情,才能保证室外无线AP正常稳定运行。今天我们一起来分享一下室外无线AP。
5 D7 ?: `$ [8 l" f( S4 u
9 f6 i: X- ^; h1 H h一、室外AP的安装
}+ Q. }3 r& Q- g0 E' n室外AP需要选择合适的天线,按照说明书规范连接室外AP和其他配件,注意AP的射频口(分为2.4G和5G射频口)和连接的天线要一一对应不能接反,否则无法使用。在安装现场不能确认的细节,乙方和甲方沟通清楚后,再进行施工。 0 ?$ v& u! U9 F& V) |
2 a% J; w K5 j# I/ I9 c
室外AP全向天线抱杆推荐尺寸和安装注意事项
: b' f, A) }( }+ y' X1、每一对全向天线的安装间隔在500px-1000px范围之内; , K6 J6 C/ E- u2 e. {/ x8 _- N+ N
2、全向天线的安装高度推荐为3-8m,实际以项目情况为准。未安装天线的AP射频口必须做好防水,并关闭射频; 8 f! m6 K9 H9 [ [; ~6 o2 n
3、正常情况下,安装完毕的全线天线必须与水平面垂直,如有特殊情况,以项目实际情况为准;
|/ J7 D5 h" y4、立杆、安装的位置,严格按照方案执行,不得私自挪动,右图供参考,实际以项目需求为准;
- I. a! }. w o0 A& F/ {7 a) e8 d4 | 5、每安装完一处,必须同时做好防水、防雷、接地措施,以免损坏设备; 2 f4 `2 @( E' m9 A6 G" k
6、抱杆必须固定牢固,保证用力摇不会混动。 - d: v& U3 [' X! q2 R7 j
0 E' _$ p. q2 d3 q* w- [1 u+ a
室外AP定向天线抱杆推荐尺寸和安装注意事项
5 W1 q J; o/ ~- u# ^* Y* w% c( t {/ C
1、如果一根抱杆上安装多个定向天线,则每个定向天线上下间距2m,推荐一个抱杆最多安装2个定向天线;
1 q i" D2 d( k7 b/ M: S4 i2、定向天线推荐的安装高度为3-5m左右,实际以项目情况为准;
8 B) Z8 f4 Q; w/ n- h' Z* r5 Q3、默认情况下,定向天线要往下倾斜15度,实际以项目需求为准。未安装天线的AP射频口必须做好防水,并关闭射频; 8 I; x' X' H l& J- |/ Z1 ^
4、立杆、安装的位置,严格按照方案执行,不得私自挪动,实际以项目需求为准;
- k- M b9 l( H+ b: n5、每安装完一处,必须同时做好防水、防雷、接地措施,以免损坏设备; ! _) f) i% k' \" v5 q9 q8 W
6、抱杆必须固定牢固,保证用力摇不会混动。
: i" y& X# O' X8 F* @( x- [$ T0 L( J! O% R! F3 S
二、室外AP的防水
. v2 s! o" t! Y( w; h$ b$ {% l. x$ r B/ l9 Y G* {
除了AP本身要具备防水功能,其他任何连接部位都需要做防水处理。
- ~$ K7 y; [( q( I3 P5 y' J+ B- E, z' \# g$ e/ S( d
. N/ J3 D! N* K! h三、室外AP的防雷 ' ]& I4 s# W1 p- `+ o0 O! K S
7 I% r8 n6 F- i, G天线必须安装在避雷针覆盖的45度角之内。网口防雷器、天馈防雷器以及室外AP,都需要做好接地措施。
& ~" J) ]6 e+ H- }/ K) _( I7 S. j' M9 P
四、室外无线系统接地规范 ' ]$ Q, b4 G: B
% H1 w' a6 A+ C) V, B: ^
在安装天线和AP时,必须将AP以及各配件接地。室外AP、天馈防雷器(所有天馈防雷器都需要接地)、网口防雷器、避雷针必须接地,接地电阻与线长要符合要求。防雷器和AP接地,可以把接地线先连接到一起,再统一联入地网(确保设备都能接入防雷地网,而不是随意搭接在其他金属件上)。! h0 V# z, @; S- M
2 F1 C3 F9 x$ V5 d+ @4 O
五、其他施工规范 9 C: L2 y% D1 H4 v
按照设计方案的要求布放线缆,要求走线牢固、美观,不得有交叉、扭曲、裂损等情况。室外需要使用室外专用网线,并把裸露在外面的部分用套管保护。
. b, _3 o3 m& f& G4 P3 W% U5 p不允许与强电高压管道、消防管道和建筑物避雷线一起布线,确保无强电、强磁的干扰。+ R8 L$ J! r( s4 z& d; B' N
建议使用PVC管、铁管、普利卡管或线槽等进行走线。如果使用的是金属走线管应该在金属管两端接地。
4 }8 h! E5 y$ z0 o+ j3 l2 I 室外水平布线的PVC管应作漏水口防止管内积水。
0 V2 y$ k' N& I* U2 A, }线缆的穿墙孔应使用防水、阻燃的材料进行密封处理。 |
|