室外AP部署在室外,需要注意一些事情,才能保证室外无线AP正常稳定运行。今天我们一起来分享一下室外无线AP。4 ]" V) l# X' N, g
. `! s2 Q" g p1 Z一、室外AP的安装
! a( ~- e; _' x! D室外AP需要选择合适的天线,按照说明书规范连接室外AP和其他配件,注意AP的射频口(分为2.4G和5G射频口)和连接的天线要一一对应不能接反,否则无法使用。在安装现场不能确认的细节,乙方和甲方沟通清楚后,再进行施工。
D0 a4 H( M9 E) I+ i1 x7 _
% Y9 I+ R8 b- P8 V室外AP全向天线抱杆推荐尺寸和安装注意事项 ( A; l w6 `) U: |
1、每一对全向天线的安装间隔在500px-1000px范围之内; 2 @7 u4 s( H1 \, y. c4 J
2、全向天线的安装高度推荐为3-8m,实际以项目情况为准。未安装天线的AP射频口必须做好防水,并关闭射频; 2 B" u0 E: j/ v0 Z, Y
3、正常情况下,安装完毕的全线天线必须与水平面垂直,如有特殊情况,以项目实际情况为准;
3 Z: E5 G8 l8 E5 F- L4 n2 x. x+ q6 d4、立杆、安装的位置,严格按照方案执行,不得私自挪动,右图供参考,实际以项目需求为准; ! f0 Q* A, @, c/ ]
5、每安装完一处,必须同时做好防水、防雷、接地措施,以免损坏设备;
- K$ O! j* U7 Z3 t, l1 L6、抱杆必须固定牢固,保证用力摇不会混动。 2 t0 l/ y0 Y* h( M1 c9 i7 F
0 _7 M, m" g7 S K) v室外AP定向天线抱杆推荐尺寸和安装注意事项9 i, Z# k. x2 S: m9 `* I! {" O# d) J
3 _% B! J$ | x+ D) x1、如果一根抱杆上安装多个定向天线,则每个定向天线上下间距2m,推荐一个抱杆最多安装2个定向天线;
- y2 {% ]% r Z! G2 [& S2、定向天线推荐的安装高度为3-5m左右,实际以项目情况为准;
' ~8 Y2 Y: {0 \/ T! W4 U3、默认情况下,定向天线要往下倾斜15度,实际以项目需求为准。未安装天线的AP射频口必须做好防水,并关闭射频; 6 j# P3 Y$ ~+ N, p
4、立杆、安装的位置,严格按照方案执行,不得私自挪动,实际以项目需求为准;
6 c7 `& l; A0 r) ]) k' }0 F4 y5、每安装完一处,必须同时做好防水、防雷、接地措施,以免损坏设备; , S) c/ D( c% d. K" ?, E7 i
6、抱杆必须固定牢固,保证用力摇不会混动。
# Z" X( Z; Y4 T1 I4 z: |7 l. ]) \
9 z# _6 K) `: _: ?3 D% J二、室外AP的防水 : B& g$ T% z5 E: s4 }
: V. l# y! }) I# x除了AP本身要具备防水功能,其他任何连接部位都需要做防水处理。
# k2 ]2 _# z6 E2 Z" p6 ]3 T2 a9 w5 z E' b
8 P$ ?5 f9 {, X三、室外AP的防雷 7 |4 }+ a4 i1 \4 r- t4 I1 }& R
# U( I$ x; k) N) Z天线必须安装在避雷针覆盖的45度角之内。网口防雷器、天馈防雷器以及室外AP,都需要做好接地措施。
- C* v- F# {: A) M+ {1 k( c- D R. m p7 H3 n5 \/ ^) q; v
四、室外无线系统接地规范 : I5 Y/ C4 X% o! W
9 W$ I+ p: }1 n/ W+ [5 a1 g) x! K在安装天线和AP时,必须将AP以及各配件接地。室外AP、天馈防雷器(所有天馈防雷器都需要接地)、网口防雷器、避雷针必须接地,接地电阻与线长要符合要求。防雷器和AP接地,可以把接地线先连接到一起,再统一联入地网(确保设备都能接入防雷地网,而不是随意搭接在其他金属件上)。( B$ N& n+ j1 f$ g* c: U5 z
: Z$ q5 R3 s* M2 L五、其他施工规范
9 m9 g0 E7 h! f按照设计方案的要求布放线缆,要求走线牢固、美观,不得有交叉、扭曲、裂损等情况。室外需要使用室外专用网线,并把裸露在外面的部分用套管保护。
8 R5 x1 [1 Z. F不允许与强电高压管道、消防管道和建筑物避雷线一起布线,确保无强电、强磁的干扰。% C! D4 U+ |* U3 c" ^& p- ?1 g
建议使用PVC管、铁管、普利卡管或线槽等进行走线。如果使用的是金属走线管应该在金属管两端接地。 ' k' b; v( r+ T: Z! x! Z' e
室外水平布线的PVC管应作漏水口防止管内积水。 6 J. r* h# N; O# u% y3 l$ i
线缆的穿墙孔应使用防水、阻燃的材料进行密封处理。 |
|