室外AP部署在室外,需要注意一些事情,才能保证室外无线AP正常稳定运行。今天我们一起来分享一下室外无线AP。4 J8 j1 i3 }% G0 g' `9 o
3 G0 D6 ^& e; F
一、室外AP的安装5 ?9 y5 r; o8 y7 ~/ L
室外AP需要选择合适的天线,按照说明书规范连接室外AP和其他配件,注意AP的射频口(分为2.4G和5G射频口)和连接的天线要一一对应不能接反,否则无法使用。在安装现场不能确认的细节,乙方和甲方沟通清楚后,再进行施工。 & m- b& D' j4 \5 U* B
7 a) f# ~* i3 b, I5 |* p# i4 C
室外AP全向天线抱杆推荐尺寸和安装注意事项
* t1 y3 U8 ^0 ~2 d# C. Y1、每一对全向天线的安装间隔在500px-1000px范围之内;
; I4 J8 M; }3 E9 o) Q2、全向天线的安装高度推荐为3-8m,实际以项目情况为准。未安装天线的AP射频口必须做好防水,并关闭射频; $ [) B1 m6 P( p0 o& Z0 J; M, s
3、正常情况下,安装完毕的全线天线必须与水平面垂直,如有特殊情况,以项目实际情况为准; & `/ @' h. [; d4 [9 p  W% ]/ c
4、立杆、安装的位置,严格按照方案执行,不得私自挪动,右图供参考,实际以项目需求为准; . Q+ V% {% {( X: _2 }* l
5、每安装完一处,必须同时做好防水、防雷、接地措施,以免损坏设备;
0 o. e* y& x5 D6、抱杆必须固定牢固,保证用力摇不会混动。 5 X/ z" n# }. K" c
% B$ _$ V6 H3 m( q$ Y* _- v! W) S  E
室外AP定向天线抱杆推荐尺寸和安装注意事项, J3 A, F& v- p+ M, E( K

7 B8 L. B1 X6 H) k# o, {0 Q. _1、如果一根抱杆上安装多个定向天线,则每个定向天线上下间距2m,推荐一个抱杆最多安装2个定向天线;
) B# o2 f$ Y) G: X/ m2、定向天线推荐的安装高度为3-5m左右,实际以项目情况为准;
# `3 r  L! r- P8 q" G( z9 S7 E3、默认情况下,定向天线要往下倾斜15度,实际以项目需求为准。未安装天线的AP射频口必须做好防水,并关闭射频; 4 B' s5 `8 Z  n4 z( p$ d  ~
4、立杆、安装的位置,严格按照方案执行,不得私自挪动,实际以项目需求为准; 3 j" k  |5 A# \2 G5 \: G/ _. u$ T& W8 D" Q
5、每安装完一处,必须同时做好防水、防雷、接地措施,以免损坏设备;
% _( o" |  r4 _" ^6、抱杆必须固定牢固,保证用力摇不会混动。
) ?- S- @+ V3 ]' H% T% Z6 F
4 C7 L5 o# S  e二、室外AP的防水 8 w. n( t/ D) H2 F5 M+ ?

$ V  P' u3 Q% n, k- |3 C除了AP本身要具备防水功能,其他任何连接部位都需要做防水处理。
% K" H/ R) F2 P" k9 c
0 @* {, ^! N+ T$ O8 [
) m4 ^5 d$ X$ F, @% R) J1 T/ [三、室外AP的防雷 4 S. j; U$ f. w8 s7 o/ |
0 Z$ J4 z( m2 Y3 X$ \9 w
天线必须安装在避雷针覆盖的45度角之内。网口防雷器、天馈防雷器以及室外AP,都需要做好接地措施。 ! s! i1 F' M, C
% I8 B( R3 d; C, t  G% B
四、室外无线系统接地规范
/ j6 w% E7 Q- t  ^& J. z8 m- d$ G/ s4 y2 R0 X# D$ E
在安装天线和AP时,必须将AP以及各配件接地。室外AP、天馈防雷器(所有天馈防雷器都需要接地)、网口防雷器、避雷针必须接地,接地电阻与线长要符合要求。防雷器和AP接地,可以把接地线先连接到一起,再统一联入地网(确保设备都能接入防雷地网,而不是随意搭接在其他金属件上)。
  {6 k$ a, ?) a6 D$ B& m5 k( {! y& v- p* \, x; M, k
五、其他施工规范 ; w$ a1 ~: n+ F  }
按照设计方案的要求布放线缆,要求走线牢固、美观,不得有交叉、扭曲、裂损等情况。室外需要使用室外专用网线,并把裸露在外面的部分用套管保护。
( V$ U% T& }$ P- n& l% l不允许与强电高压管道、消防管道和建筑物避雷线一起布线,确保无强电、强磁的干扰。) c8 K7 _2 Z& a7 q
建议使用PVC管、铁管、普利卡管或线槽等进行走线。如果使用的是金属走线管应该在金属管两端接地。 6 L; f2 l4 j- L* R- h
室外水平布线的PVC管应作漏水口防止管内积水。 , n$ S. G  ~0 B8 w
线缆的穿墙孔应使用防水、阻燃的材料进行密封处理。