深圳宏伟建设:消防工程报警阀组的安装与湿式有什么要求?相信不少人是有疑问的,今天宏伟建设工程股份有限公司就跟大家解答一下!
& K' j( b6 U& |* o
' s; g  o7 U: q) G% s1 i报警阀组的安装应先安装水源控制阀、报警阀,然后应用再进行报警阀辅助管道的连接,水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致,报警阀组安装的位置应符合设计要求,当设计无要求时,报警阀应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m,两侧与墙的距离不应小于0.5m正面与墙的距离不小于1.2m。6 n7 A/ g/ E$ m8 u
$ q% [. T/ v, T+ T5 m) [. ~
深圳宏伟建设:消防工程报警阀组的安装与湿式有什么要求如下:+ d4 Q/ w( J  B/ O

7 y8 a! N6 L8 r& J; @" e一、报警阀组的安装% I! t6 z" e/ j9 N" S5 b2 k

3 v. f) |& x2 k7 j5 \7 z1、压力表应安装在报警阀上便于观测的位置;, I( {6 C0 s5 q) _3 q, ?5 h% @4 @

5 R; n! \0 n' E# S' Z7 \- d  X: j2、排水管和试验阀应安装在便于操作的位置;  H3 \: ?1 G0 @+ y% D7 m7 M
# h# _0 r' R! m1 |! C
3、水源控制阀安装应便于操作,且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施。
$ K0 M, o- E! n' h8 Z+ f5 R5 M* A  Q# C: e  e% s7 C
二、报警阀组的湿式安装
. G4 ^9 n* V8 A3 Q" r& Y0 N$ i6 V
7 j: ~6 S" B; Q4 ?! d: ^3 u1、应使报警阀前后的管道中能顺利充满水,压力波动时,水力警铃不应发生误报警;  D9 C' s" C; Y  L6 [* @
0 o3 f1 n: ^& C- D5 V# ]
2、报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前,而且是便于排渣操作的位置;
" S+ ?6 g0 Q6 h! \5 d' b
* ]4 u$ x9 H: v! d# u3、水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上,且应安装检修、测试用的阀门,水力警铃和报警的连接应采用的镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为15mm时,其长度不应大于6m,当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不应大于20m,而且安装后的水力警铃启动压力不应小于0.05Mpa。+ M5 k- t8 i6 |# ^& K; A# b