深圳宏伟建设:消防工程报警阀组的安装与湿式有什么要求?相信不少人是有疑问的,今天宏伟建设工程股份有限公司就跟大家解答一下!
. O3 L, m3 e+ Y% h. O; B9 V! v% p+ d) h2 Y1 s$ [3 K3 ~
报警阀组的安装应先安装水源控制阀、报警阀,然后应用再进行报警阀辅助管道的连接,水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致,报警阀组安装的位置应符合设计要求,当设计无要求时,报警阀应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m,两侧与墙的距离不应小于0.5m正面与墙的距离不小于1.2m。
8 H w1 l0 V* }8 V5 Y1 c) } `, |) e+ a9 d! N3 ]$ l0 J
深圳宏伟建设:消防工程报警阀组的安装与湿式有什么要求如下:3 k, [. a& R+ _3 G0 D! M& M3 `, L
+ P+ y% o! ~8 f7 P一、报警阀组的安装
- r, x, t' ~ B% T) M
: b6 V0 R/ _3 N. b: a: E1、压力表应安装在报警阀上便于观测的位置;1 ]9 M4 c$ c$ v h* o8 h
" i) _- n8 D) t4 ]4 A
2、排水管和试验阀应安装在便于操作的位置;. l3 n& o/ h( O9 E r, c2 v
/ _' D0 L" m9 @3、水源控制阀安装应便于操作,且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施。
+ P4 }- j6 t" @9 }& l: x9 W; ~, y: d4 D" L
( d \* u) w5 d/ N7 t9 p二、报警阀组的湿式安装
( R. b! s$ `2 E \# i7 {8 A( w. s; b3 v( s8 i1 F7 E2 `
1、应使报警阀前后的管道中能顺利充满水,压力波动时,水力警铃不应发生误报警;( | r5 u8 `" f w2 L3 C
$ E( k: B5 |( T0 M, O
2、报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前,而且是便于排渣操作的位置;
w# n5 N9 H: f7 m( b
3 x9 G; u) t3 m3 X" f' [8 g7 ]3、水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上,且应安装检修、测试用的阀门,水力警铃和报警的连接应采用的镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为15mm时,其长度不应大于6m,当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不应大于20m,而且安装后的水力警铃启动压力不应小于0.05Mpa。